Поділюсь, що зробив. 

ББЖ APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Батарея LG CHEM 14S 48A 2.2kw

БМС Daly BMS Smart Li-Ion 14S 40A CAN

 

Батарея по розмірам якраз залазить замість штатних

Напругу зарядки вдалось підняти через SM - PROG - B +-до 55.1 що відповідає 3,94в на банку, хотілось би 4.1 але то таке, довше проживе.

 

ps. щоб достукатись до цього ббж потрібно модуль USB 2.0 to TTL UART і підключатись на розєм j606 в середині ббж.

psps це не іструкція все зроблено не правильно і не рекомендується для повторення, краще купити 4 отаких батареї https://de.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-30ah-lithium-eisen-phosphat-batterie

изображение_viber_2023-01-10_14-16-24-706.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-36-995.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-560.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-820.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-31-11-575.jpg

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.

Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміт

Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр

Posted Images

а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?

я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается

Edited by ioan
Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, ioan сказал:

а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?

я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается

ні, повністю не зарядить  - 3,94в це 90% -93% від повної ємності. Так, ббж їі повністю розрядить але поки що на бмс налаштований захист відключати батарею якщо напруга на банці впаде до 3,1в. Повноцінно повний розряд я ще не протестував, спробую так - підключу навантаження 1квт і буду дивитись хто відключить батарею якщо бмс то понижаю поріг на бмс якщо ббж то все ок бо на 3.1в в акб залишиться 15% заряду. також можна на ббж задати константу не розряждати батарею до заданого порогу наприклад 20%

14 минут назад, sanyadnepr сказал:

Это такая как жахнула в соседней теме? :)

По чем за батарею?

а можна ссилку на тему?)

9т грн, купляв в Поляків.

Link to post
Share on other sites

там ещё один момент есть с тем что APC не включится без напряжения на клеммах - если полностью его разрядишь - прийдется откуда-то на него 48 вольт подавать чтоб просто включить

ну и само собой слабое по мощности зарядное - тоже большой минус

 

Link to post
Share on other sites
18 часов назад, Itez сказал:

Так, ббж їі повністю розрядить але поки що на бмс налаштований захист відключати батарею якщо напруга на банці впаде до 3,1в. Повноцінно повний розряд я ще не протестував, спробую так - підключу навантаження 1квт і буду дивитись хто відключить батарею якщо бмс то понижаю поріг на бмс якщо ббж то все ок бо на 3.1в в акб залишиться 15% заряду. також можна на ббж задати константу не розряждати батарею до заданого порогу наприклад 20%

Все уже проверено до нас, конечно ибп внезапно выключится по причине срабатывания защиты бмс по 3.1в 49,6В +- это где то примерно 50% заряда по данным ибп. 

Константы трогать и изменять не советую, если отсутствует понимание и знания что там и для чего.

До 20% это не константа а настройка.
Учитывайте что Li-ion склонен взрываться и воспламеняться при перезаряде.
БМС конечно многое решает, но бывает и БМС выходит из строя и тогда с Li-ion ой.

Link to post
Share on other sites
1 час назад, sanyadnepr сказал:

Все уже проверено до нас, конечно ибп внезапно выключится по причине срабатывания защиты бмс по 3.1в 49,6В +- это где то примерно 50% заряда по данным ибп. 

 

Підкажіть будь ласка при якій напрузі ббж вважає батарею розрядженою?

Link to post
Share on other sites

Немного ошибся, посчитал на 16S сборку в отличии от Вашей 14S.

Получается 43.4 минимум будет у Вас при 3.1, в целом должно работать норм.

46В упс будет считать что акумы почти в 0 разрядились, так что 3.1 можно оставлять низ для отключения бмс.

 

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
On 1/11/2023 at 11:14 AM, Itez said:

Підкажіть будь ласка при якій напрузі ббж вважає батарею розрядженою?

для багатьох типів батарей найнижча допустима напруга, що вказує на розрядження, становить близько 10,5 вольт

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • By x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
    • By GDDRX
      Продам упсю.
      Потребує заміни батарей.
       
      Ціна: 10000 грн
       
      Відправка: Новою поштою.
      Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
       
      Контакт: ПП
       
      Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
    • By ioan
      такой вопрос
       
      есть apc sua3000xli + н-ное кол-во дополнительных аккумуляторных блоков к нему
      обнаружил я что нагрузку он держит куда меньше чем должен (все аккумуляторы я протестил два года назад и повыбрасывал вышедшие из строя)
      в общем позамерял напряжения на каждом из аккумуляторов (там блоки состоят из двух последовательно подключенных 12вольтовых свинцово кислотных аккумов)
      из 14 блоков у 10 было напряжение 25 вольт +- 0.1 вольт (померял их по отдельности - примерно 12.5 у каждого  аккума)
      и в двух блоках было по одному полудохлику, которые имели напряжение меньше чем остальные
      12.5 вольта - это примерно 60-70% от заряда свинцово-кислотного аккума
      я выбросил 4 блока, у которых напряжение немного отличалось от остальных - и подключил снова к упсу
      к моему удивлению упс все также решил что у него 100% заряда
      вопрос - каким образом его можно заставить заряжать их до 12.9v - как и должно быть на самом деле?
       
       
       
    • By ioan
      здравствуйте господа
       
      есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая), которые он не умеет корректно заряжать (да и зарядное у него слишком слабое). решил я купить отдельное зарядное на 20 ампер 48 вольт - и
      заряжать им эти аккумы - а ибп использовать в качестве инвертора. в связи с этим - вопрос - что будет если подключить к аккумуляторам одновременно и зарядное внешее, и бесперебойник?
      возможно стоит как-то отключить встроенное в бесперебойник зарядное устройство, есть способ это сделать чтоб APC не уходил в ошибку?

×
×