здравствуйте господа

 

есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая), которые он не умеет корректно заряжать (да и зарядное у него слишком слабое). решил я купить отдельное зарядное на 20 ампер 48 вольт - и

заряжать им эти аккумы - а ибп использовать в качестве инвертора. в связи с этим - вопрос - что будет если подключить к аккумуляторам одновременно и зарядное внешее, и бесперебойник?

возможно стоит как-то отключить встроенное в бесперебойник зарядное устройство, есть способ это сделать чтоб APC не уходил в ошибку?

Link to post
Share on other sites
23 часа назад, ioan сказал:

есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая)

Lifepo4 запрещено включать последовательно. Ось така петрушка.

Link to post
Share on other sites
5 минут назад, KaYot сказал:

Lifepo4 запрещено включать последовательно. Ось така петрушка.

 

это по какой такой причине?

10 часов назад, Shuher сказал:

Диод поставь.

 

да похоже там будет слишком много геммороя. там же не тупое устройство, он тестирует сам себя, и надо это зарядное как-то так отключать чтоб упс в ошибку не выпал.

проще будет инвертор взять китайский для этих целей.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, ioan сказал:

это по какой такой причине?

По причине того что это не АКБ, а устройство с БМС внутри. Если не верите - поглядите инструкцию к своим батареям, обычно жирным шрифтом написано.

Edited by KaYot
Link to post
Share on other sites
6 минут назад, KaYot сказал:

По причине того что это не АКБ, а устройство с БМС внутри. Если не верите - поглядите инструкцию к своим батареям, обычно жирным шрифтом написано.

 

Это из Q&A от производителя моих батарей (ampere time, батареи 12в с BMS):

 

Question:

Can these be safely connected to 48v system?

Answer:

"To connect batteries in series or /and parallel, batteries should meet the below conditions: 
1. identical batteries with the same battery capacity (Ah) and BMS (A); 
2. from the same brand (as lithium battery from different brands has their special BMS); 
3. purchased in near time (within 3 months). 
For the 48V system you mentioned, we recommend you could refer to the following connection: Connect 4* 12.8V100Ah battery in series you could get a 51.2V100Ah battery system with 100A BMS, which has a total energy of 5120Wh, supports max 100A continuous charging/discharging current and max continuous 5120W load power."

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

сколько было ибп, от самых ущербных и до АРС на насколько батарей - почти к каждому подключали мощную зарядку просто параллельно на акб.

никогда не было никаких проблем.

причем даже обычные бак-упс от АРС вполне корректно показывают при этом уровень заряда батареи.

 

 

главное эту зарядку не включать в сам ибп )))...........

 

только зарядное брать необходимо качественное, а в случае с лифепо4 так еще и специально для них предназначенное.

и KaYoT, я считаю, в чем то таки прав, необходимо собрать одну батарею с одним бмс, а не 4 батареи соединять последовательно, в каждой из которых свой бмс.

Link to post
Share on other sites

1. АКБ с БМС внутри запрещено подключать последовательно, только паралельно и это не обсуждается, об этом четко написано в мануале батарей известных брендов.  Да конечно на левых батарейках в пластмассовых кейсах с красивой наклейкой об этом ни слова не сказано....

2. Использовать АРС для этого очень проблематично по причине присутсвия в его мозге еепрома в котором прописана константа о остаточной емкости батареи, именно поэтому согласно сервисной документации после установки в АРС новой батареи константу сбрасывают и разряжают упс до половины заряда батареи в результате чего данный девайс вычисляет реальное значение емкости батареи и прописывает соответствующее значение в еепром. 

3. Использовать внешнее зараядное в нынешних реалиях наверное просто необходимо потому как тока заряда любого упса не хватает для работы в режиме 4 рабочих часа + 2 перерыва и использование литий фосфатных батарей просто необходимость по причине того, что они легко допускают токи зараяда = емкости батареи . 

4. Использование диода шотки для развязки с зарядником упса просто обязательно на соответсвующий ток конечно. 

5. Зарядное внешнее стоит приличных денег ибо как правило его мощность приближается примерно к 1000 Вт 

Edited by prototip
Link to post
Share on other sites
50 минут назад, prototip сказал:

4. Использование диода шотки для развязки с зарядником упса просто обязательно на соответсвующий ток конечно. 

абсолютно не обязательно, на нем будет никому не нужное падение напряжения и рассеивание мощности. (это проверено на разных упсах разной мощности и производителей)

в остальном полностью согласен.

 

так что смело собираем лиферную акб с _одним_ бмс, цепляем тупо параллельно мощную зарядку, которую включаем ДО ибп (или в машину, генератор, прочее...) и все работает, без регистрации и смс =)).

 

 

конешно, может и существуют уже какието сверх-мега-нано-экзотические упсы, которые определяют сколько электролитиа в банках в миллилитрах/миллиграммах и сколько штук электронов залетело туда.... но я пока что таких не встречал. але, все може бути.... и в таком случае уже нужно не диод включать, а отключать цепь зарядного, которое встроено в упс. но это все бред, все работает.

 

Link to post
Share on other sites
12 часов назад, krm-usr сказал:

 

так что смело собираем лиферную акб с _одним_ бмс, цепляем тупо параллельно мощную зарядку, которую включаем ДО ибп (или в машину, генератор, прочее...) и все работает, без регистрации и смс =)).

 

 


что должно произойти если я последовательно подключу четыре аккума с бмс?

Link to post
Share on other sites
16 часов назад, prototip сказал:

1. АКБ с БМС внутри запрещено подключать последовательно, только паралельно и это не обсуждается, об этом четко написано в мануале батарей известных брендов.  Да конечно на левых батарейках в пластмассовых кейсах с красивой наклейкой об этом ни слова не сказано....

 

 

существуют BMS рассчитанные на последовательное подключение

равно как и такие, которые нельзя подключать последовательно

в мануале к батареям это указывается производителем

как пример: https://www.amazon.com/LiFePO4-Lithium-Phosphate-Parallel-Trolling/dp/B0BCKHFR26/ref=pd_cart_vw_crc_1_2/135-6371407-8985350?_encoding=UTF8&content-id=amzn1.sym.01004c92-8f40-4f1a-bee8-08cb36dccac2&pd_rd_i=B0BCKHFR26&pd_rd_r=f3513661-0fd8-4abe-88ab-557cb1967e83&pd_rd_w=uwFbf&pd_rd_wg=NuXmW&pf_rd_p=01004c92-8f40-4f1a-bee8-08cb36dccac2&pf_rd_r=D201ZZJYFCMS4RF401W1&psc=1&refRID=D201ZZJYFCMS4RF401W1

в худшем случае у вас будут недозаряжаться немного батареи в цепочке (заряд прекратится как только полностью зарядится одна из батарей и ее BMS разомкнет цепь). если все батареи

из одной серии, то на это можно не обращать внимания. 

 

также существуют тн battery charge equalizer, которые решают проблему если BMS не поддерживает 

Edited by ioan
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:

       
      NBES0307:

      0671281487 Артём (телеграм)
    • By Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%

      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • By fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


    • By rocker_ilko
      Продам упси apc 
      Online UPS APC SURT6000XLiX547 
      ціна 600$
      в наявності є кількість. 
      також в наявності є інші моделі.

    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.