DenimMark 32 Posted 2023-01-05 07:39:16 Share Posted 2023-01-05 07:39:16 Доброго дня, всім. Є серверна, в серверній два пристрої безперебійного живлення. Більша частина обладнання має по два блока живлення. Але є ще частина обладнання таки з одним блоком живлення. Декілька серверів та декілька комутаторів. Знайшов таку залізку AP7721 але досить дорога, може хто знає аналог якийсь. Або може взагалі поступити простіше, оскільки сучасним блокам живлення цей змінний струм не потрібний то заживити з двох пристроїв безперебійного живлення паралельно через діоди? Дякую, якщо хтось щось скаже. Link to post Share on other sites
a_n_h 600 Posted 2023-01-05 08:08:38 Share Posted 2023-01-05 08:08:38 (edited) 29 минут назад, DenimMark сказал: Або може взагалі поступити простіше, оскільки сучасним блокам живлення цей змінний струм не потрібний то заживити з двох пристроїв безперебійного живлення паралельно через діоди? Можно, на форуме уже обсуждалось. Но все же желательно понимать, что и как делаешь! Edited 2023-01-05 08:08:55 by a_n_h Link to post Share on other sites
DenimMark 32 Posted 2023-01-05 08:16:50 Author Share Posted 2023-01-05 08:16:50 Трошки розуміння є. Також є кваліфіковані інженери в штаті. Але завжди краще запитатися, якщо хтось вже щось таке таке робив. Link to post Share on other sites
TutS 2 Posted 2023-01-09 10:29:13 Share Posted 2023-01-09 10:29:13 на ебее купити AP7721 за какие-то 200 баксов. Link to post Share on other sites
DenimMark 32 Posted 2023-01-09 21:13:54 Author Share Posted 2023-01-09 21:13:54 До того йде, дякую. Link to post Share on other sites
H_U_L_K 285 Posted 2023-01-10 09:36:28 Share Posted 2023-01-10 09:36:28 В 05.01.2023 в 09:39, DenimMark сказал: Або може взагалі поступити простіше, оскільки сучасним блокам живлення цей змінний струм не потрібний то заживити з двох пристроїв безперебійного живлення паралельно через діоди Если запитаете импульсный блок питания высоким постоянным напряжением то нужно смотреть за входными диодами. Если там обычный мост то в случае постоянки по входу нагрузка ляжет на 2 диода, и она будет постоянной, а не импульсной. Диоды будут грется больше, нежели при переменке. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2023-01-10 10:57:43 Share Posted 2023-01-10 10:57:43 (edited) 1 час назад, H_U_L_K сказал: Если запитаете импульсный блок питания высоким постоянным напряжением то нужно смотреть за входными диодами. Если там обычный мост то в случае постоянки по входу нагрузка ляжет на 2 диода, и она будет постоянной, а не импульсной. Диоды будут грется больше, нежели при переменке. ..но диоды всегда ставятся с большим запасом по прочности. Банально потому, что девайс может работать как от 230, так и от 100В и ток в последнем случае будет в 2.5 раза больше. Да и маломощные диоды всегда ограничены по току а не по нагреву. Посему - включаем смело любой испульсный БП и не паримся. Edited 2023-01-10 10:58:37 by KaYot 2 Link to post Share on other sites
ГрозаИнтернета 70 Posted 2023-01-16 18:02:38 Share Posted 2023-01-16 18:02:38 https://prom.ua/p1343426554-avtomaticheskij-pereklyuchatel-rezervnoe.html 7000 грн Link to post Share on other sites
a_n_h 600 Posted 2023-01-16 18:19:17 Share Posted 2023-01-16 18:19:17 В 10.01.2023 в 12:57, KaYot сказал: Посему - включаем смело любой испульсный БП и не паримся. в теме, какую я уже упоминал, все обсуждалось, главное иметь хоть какое-то понятие, что делаешь и не включать в 3-х фазную сеть. В принципе использовать диоды лучше чем реле - нет никаких задержек при пропадании питания по одной из линий. Link to post Share on other sites