Правильный монтаж серверной


Рекомендованные сообщения

Доброго времени мужчины сетестроители, администраторы сетей.

 

Помогите правильно собрать стойку...

 

в стойку будет входить.

 

1) Два сервера 2 U

2) Сервер 3 U

3) Свич L2 19 " 1 U

4) Шасси с 12 ти конверторов. 3 U

5) Бесперебойное питание 1 U

6) Бесперебойники 2 шт. обычные

7) Монитор 15 " дюймовый. клавиатура и мышь.

8) Свич 1 U 2 шт.

9) ODF 1 U 24 адаптеров SC

10) Точка доступа 1 шт.

 

Стойка находится в углу, над ней кондиционер на растоянии от вверха стойки 30 см.

 

Как правильно размесщать лучше всё добро серверное.

Как лучше начать монтировать в стойку оборудование, с чего начинать.

Где должены находится лучше оптические линки и сервера?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

расписал ;)

что чаще дергаешь то и делай удобнее, остальное запихать под самый верх, бесперебойники внизу обычно ставят

если б некоторые не жмотились и повыкладывали свои гермозоны, може не было бы таких вопросов

 

у меня по расчетам получается примерно так: оптика сверху, потом коммутация, потом сервера, потом бесперебойники

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эх, Фостер, забросал камнями огород ;-)

 

Размещение в стойке зависит от фантазии и наличия свободного времени (справа внизу известный в узких кругах tazik, если не ошибаюсь) :-)

 

t125920_IMG0108.JPG

 

Равно как и кол-во автоматов и прочей "полезной" всякости в щитке :-)))

 

t125923_DSCN1378.JPG

 

А вот, к примеру, стойка, где много серверов и всякого разного, правда ее заслоняю я кр0савчег вместе с корешом, но другой фотки без нас нет, увы :-)

Однако того что просмотривается мне кажется вполне достаточно чтобы оценить возможности стоек по размещению серверов, не говоря уже про свитчи и прочее.

 

t125921_P1310003.jpg

 

ЗЫ. Эта стойка - Сердце одного большого киевского веб-проекта, кстати.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
расписал ;)

что чаще дергаешь то и делай удобнее, остальное запихать под самый верх, бесперебойники внизу обычно ставят

если б некоторые не жмотились и повыкладывали свои гермозоны, може не было бы таких вопросов

 

у меня по расчетам получается примерно так: оптика сверху, потом коммутация, потом сервера, потом бесперебойники

 

действительно было бы интересно посмотреть на стойки, у кого как что....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну к этому букету яб еще добавлю, вот такой девайс.

post-566-1235679463_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) Два сервера 2 U

2) Сервер 3 U

3) Свич L2 19 " 1 U

4) Шасси с 12 ти конверторов. 3 U

5) Бесперебойное питание 1 U

6) Бесперебойники 2 шт. обычные

7) Монитор 15 " дюймовый. клавиатура и мышь.

8) Свич 1 U 2 шт.

9) ODF 1 U 24 адаптеров SC

10) Точка доступа 1 шт.

 

Мое мнение , может и не правильное ;) ...

 

Я бы разместил так : упсы вниз , однозначно , моник и клава на уровне полусогнутых рук , можно чуть ниже (если есть возможность поставить стул) , оптику вверх конвертера чуть ниже , по идее сервера должны влезть между упсами и монитором ... Если планируется вытаскивать сервера , то я бы оставил "свободный юнит" для удоства обслуживания ..

 

Монтаж - сначала монтируем систему электропитания , сразу ставим пару пилотов снизу , потом сервера ... Если стойка чисто ваша , то можно на ней написать номера юнитов (снизу вверх) , еще можно сделать схемку в визио , очень удобно и позволяет сэкономить время при монтаже ..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ой не дам. какая-то контора ставила вместе с остальной пожарной сигнализацией.

шар диаметром сантиметров 40, в нем фреон под давлением в 200атм, электроклапан, автоматика... думаю что те кто пожарную сигнализацию ставят все в курсе таких вещей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
не поленился сходил посмотрел http://polyaris.com.ua/imp20.htm вот такой балон делают вот эти http://www.poshuk.com/34188231 ребята.

 

 

На сайте этом вирус сидит :-)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

firefox молчит. сайт не мой, так что можно смело отправляться в яндекс через который я эти сайты нашел.

 

баллончик "Модули газового пожаротушения "ИМПУЛЬС - 20"

 

а делает их "БРАНД МАСТЕР ПЛЮС, НПФ, ООО"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по ссылкам что выше видел порядка 4000 грн. про площать и сколько весит - к спецам. все равно закачивать его я бы сам не рискнул. 200атм не шутка.

а висеть он, по идее может столько лет, сколько там будет газ. давление по манометру контролируется, он на боку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а у нас шарик на стене... с фреоном.
ты так не пугай
Взамен озоноразрущающих хладонов в автоматических установках пожаротушения применяются Хладоны 125, 227;углекислота СO2 ; аргон Ar; смеси инертных газов.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ничего страшного в этом нет. когда нам ставили я спрашивал сказали что фреон. просто они могут фреонами называть и хладон тоже. за что купил - за то продал

не углекислота там точно, так как на манометре 20Mpa а углекислота - 60-70атм при комнатной температуре. так что точно какая-то гадость ;) а вот какая... надеюсь и не узнать точно никогда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а мы эти юзаем http://www.pyrocool.com.ua/?lng=rus&action=16&id=41

 

распихали по 4-м углам по балону и трубки с датчиком и распылителем вывели к стойкам - как раз получилось 4 стойки = 4 огнетушителя :-)

 

Ну и админов кто сидит за стеклом перед гермозоной пара ручных огнетушителей возле дверей в гермозону висит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Доброго времени мужчины сетестроители, администраторы сетей.

 

Помогите правильно собрать стойку...

 

в стойку будет входить.

 

1) Два сервера 2 U

2) Сервер 3 U

3) Свич L2 19 " 1 U

4) Шасси с 12 ти конверторов. 3 U

5) Бесперебойное питание 1 U

6) Бесперебойники 2 шт. обычные

7) Монитор 15 " дюймовый. клавиатура и мышь.

8) Свич 1 U 2 шт.

9) ODF 1 U 24 адаптеров SC

10) Точка доступа 1 шт.

 

Стойка находится в углу, над ней кондиционер на растоянии от вверха стойки 30 см.

 

 

оптические боксы однозначно, на верхние юниты можеш с самого начала стойки

 

УПСы все вниз

 

монитор, клаву, упс, конечно на уровне рук

 

а всё остальное смотри, что бы было удобно работать

 

но есть одно, но! для того что бы "сопли" c пачкордами не весели- ставь организаторы по очерёдно:

 

Например: ОДФ

организатор

щасси под конвертора

организатор

свич

организатор

ну и. т. д.

 

 

на фотках пример

 

 

 

Как правильно размесщать лучше всё добро серверное.

Как лучше начать монтировать в стойку оборудование, с чего начинать.

Где должены находится лучше оптические линки и сервера?

post-12858-1235735787_thumb.jpg

post-12858-1235735802_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дайте линк где можно такие вещи посмотреть/купить....

Мы свои покупали вот тут.

http://www.factor-kiev.com/

Как работает не знаем, тьфу тьфу;)

Но цены вменяемые, закупились, расставили, из расчета на 4 кв 1 штук (но атм обьемом нужно мерять).

 

Сразу скажу не реклама, ком. интереса нет.

мы их ИСКАЛИ..... ууууу...., долго;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Optik, какие-то они мертвые, эти стойки.

 

Один патчкорд торчит, ярко.

 

Хочется посмотреть на рабочие.

 

фотки были сделаны после монтажа сети, перед тестированием СКС,

 

ща попробую чёто нарыть рабочее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Optik, какие-то они мертвые, эти стойки.

 

Один патчкорд торчит, ярко.

 

Хочется посмотреть на рабочие.

 

ловите

 

хорошо видно как уложены пачкорды две фотки

 

и рядом пример, как не нужно делать- :-)))

post-12858-1235743436_thumb.jpg

post-12858-1235743442_thumb.jpg

post-12858-1235743449_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ловите

 

хорошо видно как уложены пачкорды две фотки

 

и рядом пример, как не нужно делать- :-)))

 

а на второй фотке что за деверсант с кусачьками?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а у нас шарик на стене... с фреоном.

 

 

ребята такие вещи эффективны в том случае, когда серверная герметично закрываеться.

 

и дым для человека очень вреден. В случае пожара человек попавший под газ, очень сильно может пострадать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...