ESS102 0 Опубликовано: 2009-04-10 15:00:14 Share Опубликовано: 2009-04-10 15:00:14 С целью создания Системы контроля работоспособности сети, интересует информация о целесообразности создания подобной системы. 1. Требуемая функциональность. - возможность удаленного и автономного управления электропитанием; - возможность определения состояния входов системы и управление выходами; - возможность подключения внешних датчиков (герконовые реле, термодатчики); - наличие внешних интерфейсов (Ethernet, RS232, RS485); - ПО контроля (HTTP браузер, SNMP браузер, другое ПО); - способы оповещения о событиях (SMS, e-mail, SNMP trap); 2. Исполнение - корпусное; - плата; 3. Максимальная стоимость. 4. Потребность. Предлагаю обсудить данную систему. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arconas 17 Опубліковано: 2009-04-10 15:30:18 Share Опубліковано: 2009-04-10 15:30:18 С целью создания Системы контроля работоспособности сети, интересует информация о целесообразности создания подобной системы. 1. Требуемая функциональность. - возможность удаленного и автономного управления электропитанием; - возможность определения состояния входов системы и управление выходами; - возможность подключения внешних датчиков (герконовые реле, термодатчики); - наличие внешних интерфейсов (Ethernet, RS232, RS485); - ПО контроля (HTTP браузер, SNMP браузер, другое ПО); - способы оповещения о событиях (SMS, e-mail, SNMP trap); 2. Исполнение - корпусное; - плата; 3. Максимальная стоимость. 4. Потребность. Предлагаю обсудить данную систему. Вещи интересная. но ИМХО она ненужна по многим причинам: усложняется сеть а значит есть большая вероятность отказа работоспособности. и тд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimcheg 0 Опубліковано: 2009-04-10 15:48:35 Share Опубліковано: 2009-04-10 15:48:35 Не нужно изобретать велосипед, у APC есть очень похожая штука Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirglund 1 Опубліковано: 2009-04-10 16:29:01 Share Опубліковано: 2009-04-10 16:29:01 С целью создания Системы контроля работоспособности сети, интересует информация о целесообразности создания подобной системы. 1. Требуемая функциональность. - возможность удаленного и автономного управления электропитанием; - возможность определения состояния входов системы и управление выходами; - возможность подключения внешних датчиков (герконовые реле, термодатчики); - наличие внешних интерфейсов (Ethernet, RS232, RS485); - ПО контроля (HTTP браузер, SNMP браузер, другое ПО); - способы оповещения о событиях (SMS, e-mail, SNMP trap); 2. Исполнение - корпусное; - плата; 3. Максимальная стоимость. 4. Потребность. Предлагаю обсудить данную систему. Zabbix + агенты на все серваки которые надо мониторить и будет тебе счастье.... Zabbix может оповещать sms-ой, мылом или сообщением в аську... А про возможность удаленного и автономного управления электропитанием, - так это генератор со стартером))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-04-11 09:23:01 Share Опубліковано: 2009-04-11 09:23:01 на саму темку ...работоспособность проверяют клиенты. И если подыхает через каждые 20 минут из-за плохого питания тогда никакой девайсик чудо не сотворит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-13 07:40:44 Автор Share Опубліковано: 2009-04-13 07:40:44 Под системой подразумевается автономное устройство в корпусе или отдельная плата, которое подключено к маршрутизатору через Ethernet канал. Это устройство опрашивает маршрутизатор через заданные интервалы времени и в случае отсутствия ответа осуществляет автоматически физический сброс маршрутизатора, путем разрыва и последующей подачи питающего напряжения. Также устройство имеет несколько входов, к которым возможно подключение внешних датчиков, контролирующих доступ к сетевому оборудованию (герконовые датчики, микрики); температуру окружающей среды, а также другие параметры. В случае сработки установленных событий, ведется оповещение персонала. Также устройство имеет выходы, которым возможно подключение внешних нагрузок (охранная сирена, электро-механические замки, вентиляторы и т.д.). Настройка и управления осуществляется дистанционно через WEB интерфейс браузера. Предполагаемая стоимость данного устройства до 50$. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2009-04-13 09:24:57 Share Опубліковано: 2009-04-13 09:24:57 Уверен что в 50 вы не вложитесь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 241 Опубліковано: 2009-04-13 09:35:34 Share Опубліковано: 2009-04-13 09:35:34 А зачем изобретать велосипед? есть готовіе решения от equicom"а и комозита Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-13 09:56:32 Автор Share Опубліковано: 2009-04-13 09:56:32 Уверен что в 50 вы не вложитесь. Все зависит от требуемой функциональности. До 50$ вполне реализуемо. Есть у кого-нибудь конструктивные предложения? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2009-04-14 09:55:53 Share Опубліковано: 2009-04-14 09:55:53 ...осуществляет автоматически физический сброс маршрутизатора, путем разрыва и последующей подачи питающего напряжения... Предполагаемая стоимость данного устройства до 50$. это оно будет дергать переменку за 50 баков? или постоянку на 12в? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-14 10:04:23 Автор Share Опубліковано: 2009-04-14 10:04:23 это оно будет дергать переменку за 50 баков? или постоянку на 12в? А в чем принципиальная разница? Зависит только от способности коммутирующего реле. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2009-04-14 11:24:49 Share Опубліковано: 2009-04-14 11:24:49 А в чем принципиальная разница? Зависит только от способности коммутирующего реле. Так в том и разница, что реле - не такая простая штука, как ее шоферня представляет. И способности сего прибора очень скромные. Коммутировать лампочки ими еще как-то можно, а устройства со своими блоками питания - вряд ли. Можно ими выдать команду на коммутацию, а саму коммутацию... заварятся контакты вмиг. Вообще-то такие приборы или их подобия обсуждались и создавались не раз. Выработать единый подход не удалось, а те что есть... ну, мне не кажется, что они получили заметное распространение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2009-04-14 11:36:42 Share Опубліковано: 2009-04-14 11:36:42 Че-то откорректировать пост не получается.... Добавлю, что попыток обсудить подобные устройства было много. Выработать единый подход не удалось. У пользователей нет системной подготовки. Те же устройства, которые изготавливаются и продаются... Ну, они есть, но, как мне показалось, большого распространения не получили. Они много дороже самих коммутаторов и подключаются в систему не простым подключением разъема. Может, тут еще раз обсудят и возникнет новый подход. Постараюсь поучаствовать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-14 13:33:12 Автор Share Опубліковано: 2009-04-14 13:33:12 И способности сего прибора очень скромные. Коммутировать лампочки ими еще как-то можно, а устройства со своими блоками питания - вряд ли. Можно ими выдать команду на коммутацию, а саму коммутацию... заварятся контакты вмиг. На мой взгляд, вы в чем-то правы, но не совсем. Реле выходят из строя в случае нарушение технических характеристик или низкого качества (т.к. малая стоимость). Если для конкретного потребителя важна цена, а все остальные параментры неважны, то так и получается в итоге. Если на выходе устройства установленны КАЧЕСТВЕННЫЕ реле, комутирующие например DC=12V до 4А на канал или по переменке 220 В, то от данного устройства возможна подача питания на роутер. Также, если выход собран по схеме с открытым коллектором, позволяющий коммутировать внешние реле с током комутуции до 1А, то возможно использование реле необходимых под конкретную задачу. Хотелось бы услышать мнения тех, кто использует или собирается использовать подобные устройства. Какая необходима функциональность впределах оптимальной стоимости? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2009-04-14 15:20:35 Share Опубліковано: 2009-04-14 15:20:35 Вы УПОРНО не хотите посмотреть в техническую суть вопроса. Дело не в качестве реле, дело в том, что реле не могут в принципе коммутировать емкостную нагрузку. А теперь откройте схему блока питания отого роутера и посмотрите с чего она начинается? Правильно, с конденсатора большой емкости. Бросок тока при включении в ХОРОШИХ источниках нормируется на уровне 40 ампер. В большинстве китайских поделок (наверняка в Вашем роутере и у большинства потенциальных пользователей именно такая) вместо токоограничивающих цепей стоят перемычки. Т.е. бросок тока ограничивается только качеством проводки в помещении. При отладке устройства дома на столе Вы можете полсотни раз успешно скоммутировать нагрузку. А как только люди попробуют это сделать в условиях хорошего офисного или промышленного фидера - заварятся контакты в "качественном реле" наглухо. Я эту азбуку прошел много-много лет назад. Когда качественные реле делали еще не из металлолома, а из платино-иридиевого слава или, на худой конец, из серебра 999. Ладно, мое дело предупредить.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-15 06:54:48 Автор Share Опубліковано: 2009-04-15 06:54:48 Спасибо Вам за конкретику. Целью данной темы и является определение технических характеристик устройства и способность определения оптимальной его стоимости при НАДЕЖНОЙ и СТАБИЛЬНОЙ работе. Вы УПОРНО не хотите посмотреть в техническую суть вопроса. Дело не в качестве реле, дело в том, что реле не могут в принципе коммутировать емкостную нагрузку. Это почему? Тумблер может в принципе коммутировать емкостную нагрузку? А теперь откройте схему блока питания отого роутера и посмотрите с чего она начинается? Правильно, с конденсатора большой емкости. Бросок тока при включении в ХОРОШИХ источниках нормируется на уровне 40 ампер. Вы полностью правы. Импульсный блок питания представляет собой мощную емкостную нагрузку (после диодного моста расположены два конденсатора большой емкости, с которых уже снимается напряжение питания импульсного стабилизатора). Бросок тока при влючении является кратковременным и его можно предусмотреть, а также использовать токоограничивающие самовостанавливающиеся предохранители. В большинстве китайских поделок (наверняка в Вашем роутере и у большинства потенциальных пользователей именно такая) вместо токоограничивающих цепей стоят перемычки. К китайским поделкам не имею отношение, но они приманивают пользователей своей дешивизной. Проблемы у пользователей начинаются после. Как насчет коммутации по выходу БП, т.е. DC составляющей? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 059 Опубліковано: 2009-04-15 08:10:35 Share Опубліковано: 2009-04-15 08:10:35 В принципе реле использовать, конечно, можно. Однако последовательно с контактами следует включить дроссель (желательно с симметричными обмотками) который существенно ограничит бросок тока при включении. Суть в другом. Данное устройство скорее всего может быть востребовано для контроля весьма недорогих устройств, имеющих склонность к "зависанию". Более качественные железки просто так, без существенной причины (перегрев, неисправность) не зависают, поэтому передёргивать их по питанию скорее всего не требуется. Думаю, имеет некоторый экономический смысл изготовление очередной продвинутой "пинговалки" с питанием 10-48 вольт для контроля жизнеспособности дешёвых тупиковых веток сети... Спрос на такое устройство очень будет зависить от его стоимости, а стоимость никак не может превышать дельты между "мыльницей" наиболее дешёвым б.у. управляемым комутатором, т.е примерно $15-$20 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2009-04-15 09:25:19 Share Опубліковано: 2009-04-15 09:25:19 ...если выход собран по схеме с открытым коллектором, позволяющий коммутировать внешние реле с током комутуции до 1А, то возможно использование реле необходимых под конкретную задачу. Хотелось бы услышать мнения ... ...функциональность впределах оптимальной стоимости? хорошо, не будем нервничать и перефразируем свой вопрос - 50 баков это с открытым коллектором или с реле на 220В/40А+вилка на вход 220В/10А+резетка на выход 220В/10А? если 2-е, то выпишите мне счет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-15 09:27:20 Автор Share Опубліковано: 2009-04-15 09:27:20 Думаю, имеет некоторый экономический смысл изготовление очередной продвинутой "пинговалки" с питанием 10-48 вольт для контроля жизнеспособности дешёвых тупиковых веток сети... Спрос на такое устройство очень будет зависить от его стоимости, а стоимость никак не может превышать дельты между "мыльницей" наиболее дешёвым б.у. управляемым комутатором, т.е примерно $15-$20 Такая стоимость достижима только при большой партии. Иначе нет возможности качественного исполнения. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-15 09:39:28 Автор Share Опубліковано: 2009-04-15 09:39:28 хорошо, не будем нервничать и перефразируем свой вопрос - 50 баков это с открытым коллектором или с реле на 220В/40А+вилка на вход 220В/10А+резетка на выход 220В/10А? если 2-е, то выпишите мне счет На этот счет есть готовое решение. Возможно подойдет: http://www.lightcom.ru/production/netping/..._pwr-220_v2.asp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 059 Опубліковано: 2009-04-15 10:02:32 Share Опубліковано: 2009-04-15 10:02:32 Такая стоимость достижима только при большой партии. Иначе нет возможности качественного исполнения. Ну пускай даже $22-25, но это максиум. Я для таких целей использую немного переделанные точки доступа с умершей радиочастью, Linux на борту которых позволяет практически всё чего душа захочет. Даже новые D-Link G700AP (или аналог) вряд ли обойдутся дороже $34. А они с линуксом и несколькими детальками умееют всё Подозреваю, что для такой цели сгодится и DIR-100, DIR-300 с линуксом Конечно, готовое, даже более глупое устройство вполне может исполнять мимиум функций, будучи более доступным по цене. Может потребоватся от устройства: Програмно: 1. IP, шлюз 2. Telnet, ping, traceroute, arp, програмирование датчиков и задержки включения нагрузки и/или SNMP, syslog Апаратно: 1. 1-2 датчика ДА/НЕТ (+U/0) 2. 1-2 АЦП датчика (Температура, напряжение, и т.д) 3. Контактная група на низковольтное питание нагрузки. 4. Напряжение питания от 10 до 25 (25-50) вольт Ну а еак миниум, хотя-бы IP, шлюз, ICMP reply, watchdog reboot, alarm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2009-04-15 11:25:52 Share Опубліковано: 2009-04-15 11:25:52 В принципе реле использовать, конечно, можно. Однако последовательно с контактами следует включить дроссель (желательно с симметричными обмотками) который существенно ограничит бросок тока при включении. Это плохая рекомендация. Во-первых, дроссель "с двумя обмотками" вовсе не предназначен для ослабления каких-либо бросков тока. он токоразгружен т.е. представляет для входного сигнала просто две проволочки, безиндуктивных. Его задача - подавить синфазные помехи (излучение ВЧ компонетов импульсного стабилизатора через паразитные емкости). Во-вторых, если не ставить дроссель для обмана совести, а рассчитать однообмоточный дроссель на потребные времена переходного процесса (миллисекунды), то он будет размером с кулак, совершенно нетехнологично и дорого. Бросок тока ограничивают другими способами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ESS102 0 Опубліковано: 2009-04-21 06:31:18 Автор Share Опубліковано: 2009-04-21 06:31:18 Насколько я понял, эта тема никому не интересна, тем более в кризис. Поэтому ее можно закрывать до лучших времен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 939 Опубліковано: 2009-05-30 11:21:04 Share Опубліковано: 2009-05-30 11:21:04 Насколько я понял, эта тема никому не интересна, тем более в кризис. Поэтому ее можно закрывать до лучших времен. У нас есть реализация подобного девайса, стоимость порядка 60$ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NеoS 4 Опубліковано: 2011-12-16 09:00:17 Share Опубліковано: 2011-12-16 09:00:17 Насколько я понял, эта тема никому не интересна, тем более в кризис. Поэтому ее можно закрывать до лучших времен. У нас есть реализация подобного девайса, стоимость порядка 60$ А можно посмотреть на Ваше устройство, интересует в первую очередь удалённый сброс электропитания Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас