Сколько кВт потребляет обычный коммутатор?


Рекомендованные сообщения

Столкнулся с РЭСом, заключаю договор и все такое... Короче дошли до цифр и у меня получается что не все так сладко )) В общем на блоке питания коммутатора написано input 100-240V 50-60Hz 0.15A Из этого следует что Вт = V x A = 220 х 0,15 = 33Вт (0,03кВт) Подскажите это правильный расчет??? Кто сталкивался с этим???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столкнулся с РЭСом, заключаю договор и все такое... Короче дошли до цифр и у меня получается что не все так сладко )) В общем на блоке питания коммутатора написано input 100-240V 50-60Hz 0.15A Из этого следует что Вт = V x A = 220 х 0,15 = 33Вт (0,03кВт) Подскажите это правильный расчет??? Кто сталкивался с этим???

имхо 0.15А при 100В он потребляет, при 220 - меньше

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На блоке питания указываются параметры не коммутатора а предельные характеристики блока питания, сам прибор потребляет гораздо меньше.

 

Управляемый комутатор потребляет от 10 до 200 Ватт в час (чем круче и старше тем больше)

Мыльницы - единицы Ватт.

 

Для более точной оценки портебления необходимо замерить ток, поребляемый устройством и умножить его на питающее напряжение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На блоке питания указываются параметры не коммутатора а предельные характеристики блока питания, сам прибор потребляет гораздо меньше.

 

Управляемый комутатор потребляет от 10 до 200 Ватт в час (чем круче и старше тем больше)

Мыльницы - единицы Ватт.

 

Для более точной оценки портебления необходимо замерить ток, поребляемый устройством и умножить его на питающее напряжение.

Спасибо за ответ! Не мог бы точно сказать как определить потребляемый ток??? Я так понял в разрыве между блоком и сетью или как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ! Не мог бы точно сказать как определить потребляемый ток??? Я так понял в разрыве между блоком и сетью или как?

 

На бытовом уровне - амперметром переменного тока (есть во многих тестерах). Для более точной оценки требуется измеритель активного тока.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

измерить можно, включив мультиметр в разрыв одного из питающих проводов - при правильном подключении ;) сможете оценить потребляемый ток и вычислить мощность - максимум ток х напряжение (считая нагрузку чисто активной)...

 

п.с. насчет "ватт в час" улыбнуло ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Управляемый комутатор потребляет от 10 до 200 Ватт в час (чем круче и старше тем больше)

некоторые и киловатты потребляют :blink:

 

Я думаю, топикстартеру это не грозит. Тем более лучше не говорить об этом енергнетикам :D

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самий простий спосіб:

є лічильники які зразу показують навантаження, виключаєш всьо, ключаєш девайс і дивишся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, прогулял физику в школе, шо ж теперь... Последняя надежда - слухи про личильнык только как им еще бы научиться пользоваться...

Почему бы не привести конкретный тип прибора со ссылкой на ИЗГОТОВИТЕЛЯ? Давно бы посчитали.

Да, правильно подсказывают, что мощность блока питания, особенно выносного, всегда завышена.

Точнее всего - прямое измерение тока тестером и добавить процентов 25-30 на интенсивную загрузку.

Хотя, эта надбавка сильно зависит от количества портов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще спросить у изготовителя? Да и не вижу особой проблемы купить в радиомагазине за 70 грн ваттметр полной энергии. (для активной не совсем подойдет, поскольку не нагрузка не синусоидельная, а в виде пилы - из за импульсного бп)

Странно, что на сайте тплинка нет параметров питания :blink: только вспосминания про внешний БП...

д-линк аналогичный

  • Потребляемая мощность (макс.)
  • 3.3 Вт (только устройство)
  • 5.45 Вт (устройство + адаптер питания, от сети 220В)»

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще спросить у изготовителя? Да и не вижу особой проблемы купить в радиомагазине за 70 грн ваттметр полной энергии. (для активной не совсем подойдет, поскольку не нагрузка не синусоидельная, а в виде пилы - из за импульсного бп)

Странно, что на сайте тплинка нет параметров питания :blink: только вспосминания про внешний БП...

д-линк аналогичный

  • Потребляемая мощность (макс.)
  • 3.3 Вт (только устройство)
  • 5.45 Вт (устройство + адаптер питания, от сети 220В)»

какой еще пилы? как работает ваттметр. так называмой "активной" мощности? и почему он так неприемлим для измерения мощности потребления БП свича. Кстати, за какую мощность платят РЭС бытовые потребители? За активную или за полную? а?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так это 8-портовик? Ну, ватта 3-4 ему красная цена.

Каждый ватт мощности это 0.72кВтч месячного потребления. Для РЭС месячное потребление 2 или 3 кВтч не стоит бумаги на которой этот договор написан.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас РЭС считает мощность только по паспорту коммутатора. Предъявляешь паспорт - и вперед. Правда в некоторых домах (кооперативных) заставляют ставить счетчики.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой еще пилы? как работает ваттметр. так называмой "активной" мощности? и почему он так неприемлим для измерения мощности потребления БП свича.

Напряжение в сети переменное, имеет синусоидальную форму сигнала. При нагрузке линейным сопротивлением и нагрузочная кривая будет синусоидльная. В импульсных же БП трансформатор рабоет не напрямую от сети, а от внутреннего генератора, который питается постоянным током, полученым из выпрямленого сетевого. За время уменьшения сетевой амплитуды ниже заряда конденсатора выпрямителя конденсатор разряжается на пару процентов. Потом когда напряжение сети растет, ток в сети будет только когда сетевая амплитуда будет больше напряжения на конденсаторе, а это в приамплитудных значениях "фазы". По этому нагрузочная характеристика будет иметь вот такую форму

impulse_13.gif

Дешевые мультиметры могут показать завышеные значиения токов ) да и измерить такую форму сигнала по мощности сложно обычными методами. Но если вам вс таки хочется сделать это самому, все просто, если р. не из ж. растут :blink:

Выпрямляем сетевое напряжения, получаем приблизительно 310 В, и уже этим питаем БП свитча, воткнув последовательно амперметр, умножаем, и получаем. :) Но как тут говорят, игра не стоит свеч.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выпрямляем сетевое напряжения, получаем приблизительно 310 В, и уже этим питаем БП свитча, воткнув последовательно амперметр, умножаем, и получаем. :blink: Но как тут говорят, игра не стоит свеч.

Ну, это не годится. Это нужно асилить тестер и таблицу умножения.... У нас аброзование выщее, нехай этим электрик ЖЭКа зайиется:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выпрямляем сетевое напряжения, получаем приблизительно 310 В, и уже этим питаем БП свитча, воткнув последовательно амперметр, умножаем, и получаем. :blink: Но как тут говорят, игра не стоит свеч.

Ну, это не годится. Это нужно асилить тестер и таблицу умножения.... У нас аброзование выщее, нехай этим электрик ЖЭКа зайиется:)

Кстати, а можно ЖЕКУ платить за электричество? Если свичи подключенны туда же в щитках где освещение подъездов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а можно ЖЕКУ платить за электричество? Если свичи подключенны туда же в щитках где освещение подъездов?

 

Нельзя! ЖЭКи не имеют права продавать электроэнергию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас РЭС считает мощность только по паспорту коммутатора. Предъявляешь паспорт - и вперед. Правда в некоторых домах (кооперативных) заставляют ставить счетчики.

сколько если не секрет у тебя выходит капусты по РЭСу??? и сколько свичей, точнее кол-во заявленных в договоре точек??? Т.к. я посчитал что мне это дороговато обходится, оно явно столько не кушает ))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну по подсчетам в твоем первом топике, твой свич в месяц скушает 2-2,2 кВт, цена 1 кВт если мне не изменяет память, около 20 коп(погуглил 24,36 коп), неужели за месяц 50коп (округлим до сумашедшей цены 1 грн :D ) такая большая сумма?? если у тя 50 свичей (это уже не малая сетка) неужели 50 грн это цена-космос? :blink:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой еще пилы? как работает ваттметр. так называмой "активной" мощности? и почему он так неприемлим для измерения мощности потребления БП свича.

Напряжение в сети переменное, имеет синусоидальную форму сигнала. При нагрузке линейным сопротивлением и нагрузочная кривая будет синусоидльная. В импульсных же БП трансформатор рабоет не напрямую от сети, а от внутреннего генератора, который питается постоянным током, полученым из выпрямленого сетевого. За время уменьшения сетевой амплитуды ниже заряда конденсатора выпрямителя конденсатор разряжается на пару процентов. Потом когда напряжение сети растет, ток в сети будет только когда сетевая амплитуда будет больше напряжения на конденсаторе, а это в приамплитудных значениях "фазы". По этому нагрузочная характеристика будет иметь вот такую форму

impulse_13.gif

Дешевые мультиметры могут показать завышеные значиения токов ) да и измерить такую форму сигнала по мощности сложно обычными методами. Но если вам вс таки хочется сделать это самому, все просто, если р. не из ж. растут :blink:

Выпрямляем сетевое напряжения, получаем приблизительно 310 В, и уже этим питаем БП свитча, воткнув последовательно амперметр, умножаем, и получаем. :D Но как тут говорят, игра не стоит свеч.

ну и как выглядит график мощности в таком случае? я не говорю про китайские дешевые мультиметры?

как работает обычный двухобмоточный счетчик и какую мощность он измеряет?

кстати, вы так и не овтетили. что такое "активная мощность" и за какую мощность платят частные лица

добавлю еще вопросов

откуда берется реактивная мощность?

может ли она возникнуть в схеме с выпрямителем?

почему полная мощность иногда отличается от классической геометрической суммы активной и реактивной?

вопросов может быть тысячи. ответьте хоть на эти, может всё поймете и не буду дальше рассказывать про аццкое влияние выпрямителя и конденсатора на соотношение полной мощности и показании обычного двухобмоточного счетчика.

 

я наверно выложу специально для вас небольшой обзорчик на эту тему :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...