Oleg Doneck 94 Опубликовано: 2010-09-28 12:14:33 Share Опубликовано: 2010-09-28 12:14:33 Глубокоуважаемый ALL! Заранее благодарю за внимание, отзывы и помощ! Хочу на этой неделе взять http://www.energy.dn...view.php?id=190 для серверной (задрали пропадения света от часа до 4х), смущает его цена в 7000грн, это нормально или есть варианты получше-дешевле но качественные? Не хотелось бы выкидывать деньги на ветер... Серверная на данный момент потребляет до 500ват, планируемый рост нагрузки до 1000ват УПС должен уметь по мере разрядки коректно выключать сервера на никсах в порядке их приоритетности ( например: при 50% разрядке выключать все развлекательные сервера, оставляя только роутер с биллингом) Ну и конечно возможность удалённого мониторинга-управления по эзернету. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Огст Гыук 57 Опубліковано: 2010-09-28 12:36:46 Share Опубліковано: 2010-09-28 12:36:46 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2010-09-28 12:50:57 Share Опубліковано: 2010-09-28 12:50:57 Хороший UPS, только цена космическая. Особенно как для пары серверов. Особенно с учетом того что все равно нужен блок дополнительных батарей, на встроенных далеко не уедешь. Еще 3800грн. У нас лет 5 стоит http://fotos.ua/powercom/kin-3000ap.html и не пищит, с новыми батареями стойку мощностью 500-600вт тянул минут 20. Батареи давно устали, сняли их, поставили 4 гелевых акуума(17аh помоему), тянет серверную с расчетным потреблением 1-1.2квт минут 40. Цена комплекта около 4000грн, свою работу выполняет отлично. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-09-28 13:00:42 Share Опубліковано: 2010-09-28 13:00:42 Глубокоуважаемый ALL! Заранее благодарю за внимание, отзывы и помощ! Хочу на этой неделе взять http://www.energy.dn...view.php?id=190 для серверной (задрали пропадения света от часа до 4х), смущает его цена в 7000грн, это нормально или есть варианты получше-дешевле но качественные? Не хотелось бы выкидывать деньги на ветер... Серверная на данный момент потребляет до 500ват, планируемый рост нагрузки до 1000ват УПС должен уметь по мере разрядки коректно выключать сервера на никсах в порядке их приоритетности ( например: при 50% разрядке выключать все развлекательные сервера, оставляя только роутер с биллингом) Ну и конечно возможность удалённого мониторинга-управления по эзернету. Отбросьте все сомнения и берите. Затраты окупятся, как материально так и нервными клетками. В случае необходимости добавите 3 АКБ нужной емкостью. Обратите внимание, что он онлайновый и заточен под установку в 19" стойку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-09-28 13:06:13 Share Опубліковано: 2010-09-28 13:06:13 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. Отключите сеть для теста на несколько часов. Вы же должны быть уверены, что случай чего техника Вас не подведет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Огст Гыук 57 Опубліковано: 2010-09-28 13:27:54 Share Опубліковано: 2010-09-28 13:27:54 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. Отключите сеть для теста на несколько часов. Вы же должны быть уверены, что случай чего техника Вас не подведет? С этим проблем никаких ) раз в два-три месяца нам в этом вопросе наши електрики помагают... максимум на практике упс держал всю серверную 7,5 часов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-09-28 13:33:32 Share Опубліковано: 2010-09-28 13:33:32 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. Отключите сеть для теста на несколько часов. Вы же должны быть уверены, что случай чего техника Вас не подведет? С этим проблем никаких ) раз в два-три месяца нам в этом вопросе наши електрики помагают... максимум на практике упс держал всю серверную 7,5 часов. А какой конкретно у Вас леотон? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Огст Гыук 57 Опубліковано: 2010-09-28 14:56:38 Share Опубліковано: 2010-09-28 14:56:38 http://leoton.ua/ups-fort-f20.php - этот леонтон http://leoton.ua/leoch-djm12200.php - с этими батарейками Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Doneck 94 Опубліковано: 2010-09-28 14:56:47 Автор Share Опубліковано: 2010-09-28 14:56:47 Отбросьте все сомнения и берите. Затраты окупятся, как материально так и нервными клетками. В случае необходимости добавите 3 АКБ нужной емкостью. Обратите внимание, что он онлайновый и заточен под установку в 19" стойку. онлайновость должна быть по умолчанию, иначе любой скачёк может устроить вам весёлую жизнь (сцуко - тока писать начал и свет потух на 15 минут) получается что даже с 1 АКБ VH 1500 продержит 300Вт стойку всего 1 час 40 минут, а по деньгам это уже 11к грн. я не жадный и понимаю что хорошее стоит дорого но за такую сумму хотелось бы 3-4 часа ну а специфика нашей с вами работы требует удалённого мониторинга - нужен вариант с эзернетом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Огст Гыук 57 Опубліковано: 2010-09-28 15:05:13 Share Опубліковано: 2010-09-28 15:05:13 Ну так вот... 300 ват, леотон с двумя акумами 200 а/ч продержит около суток, стоит вся эта "схема" 10400 грн. И зачем с таким раскладом вам мониторинг? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2010-09-28 15:15:32 Share Опубліковано: 2010-09-28 15:15:32 онлайновость должна быть по умолчанию, иначе любой скачёк может устроить вам весёлую жизнь (сцуко - тока писать начал и свет потух на 15 минут) получается что даже с 1 АКБ VH 1500 продержит 300Вт стойку всего 1 час 40 минут, а по деньгам это уже 11к грн. я не жадный и понимаю что хорошее стоит дорого но за такую сумму хотелось бы 3-4 часа ну а специфика нашей с вами работы требует удалённого мониторинга - нужен вариант с эзернетом Все зависит от емкости. Но на самом деле эти затраты окупаются. Ищите двойное преобразование + внешние аккумы. 4 внешних аккума по 120Ач дадут вам порядка 6 часов жизни системы с потреблением 1000Вт. Стоимость аккумов уже находится на уровне 1к у.е. + сама система бесперебойного питания. У знакомых товарищей дешевое решение выгорало два раза, причем один раз чуть не случился пожар в серверной. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Doneck 94 Опубліковано: 2010-09-28 15:38:58 Автор Share Опубліковано: 2010-09-28 15:38:58 Все зависит от емкости. Но на самом деле эти затраты окупаются. Ищите двойное преобразование + внешние аккумы. 4 внешних аккума по 120Ач дадут вам порядка 6 часов жизни системы с потреблением 1000Вт. Стоимость аккумов уже находится на уровне 1к у.е. + сама система бесперебойного питания. У знакомых товарищей дешевое решение выгорало два раза, причем один раз чуть не случился пожар в серверной. скупой платит дважды100% Позвонил в энерго сервис, в ходе конструктивного диалога мне посоветовали 2 варианта где упсы заточены под внешние батареи: http://www.energy.dn...view.php?id=306 - напольный и http://www.energy.dn...view.php?id=249 - стоечный +батареи к ним из Серии GPL Срок службы 10 лет. http://www.energy.dn.ua/cat.php?c=5 на первый взгляд бросилась разница в стоимости 3000грн и резкий скачёк в мощности с 700Вт до 1500Вт(промежуточный вариант на киловат отсутствует в линейке) - продолжаю изучать модельки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2010-09-28 15:40:18 Share Опубліковано: 2010-09-28 15:40:18 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. вы не перепутали? 900 ватт на двух аккумах 400 ампер и 8 часов!? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2010-09-28 15:40:20 Share Опубліковано: 2010-09-28 15:40:20 Форт предназначенный для котлов использовать в серверной конечно жестоко. Заявленное время переключения на батареи 10-15мс потенциально может вешать половину серверов.. У нас фирменный сервер supermicro умирал на line-interactive powercom'e с завидной регулярностью, а ведь у него менее 4мс. Остальные сервера правда не умирают(да и этот давно сменили), но факт есть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2010-09-28 15:47:02 Share Опубліковано: 2010-09-28 15:47:02 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. вы не перепутали? 900 ватт на двух аккумах 400 ампер и 8 часов!? Немного преувеличено, 2 аккума по 12 волт для киловатной нагрузки должны отдавать 900/(12+12) = 38А. 200ah/38a = 5.2 часа, и это для идеальных батарей без учета КПД инвертора, проводов(на которых при 40а теряется ощутимо много) и т.д. Скорее сервера кушают раза в 2 меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Doneck 94 Опубліковано: 2010-09-28 16:48:54 Автор Share Опубліковано: 2010-09-28 16:48:54 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. вы не перепутали? 900 ватт на двух аккумах 400 ампер и 8 часов!? http://www.geindustr.../runtimeie.html - калькулятор для расчёта времени бесперебойной работы от АКБ, выбираете из списка УПС(я брал EP 2000 LRT - питание от 36 вольт = 12вх3), ставим нагрузку 900Вт, 400 ампер/часов 12вольтовых делим на 3 = 133 ампер/часа 36 вольт. Калькулируем и получаем 8 часов и 1 минуту Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Losth 2 Опубліковано: 2010-09-28 16:57:06 Share Опубліковано: 2010-09-28 16:57:06 АРС курить ракету, поки заводиться HONDA EP6500CXS. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Огст Гыук 57 Опубліковано: 2010-09-28 17:14:02 Share Опубліковано: 2010-09-28 17:14:02 А мы взяли упс и 2 батареи на 200 ампер/часов у Леотона. Вышло чуть дороже, но теперь наша серверная (которая потребляет около 900 ватт) может 8-9 часов прожить без питания. Акурат рабочий день електриков. вы не перепутали? 900 ватт на двух аккумах 400 ампер и 8 часов!? Немного преувеличено, 2 аккума по 12 волт для киловатной нагрузки должны отдавать 900/(12+12) = 38А. 200ah/38a = 5.2 часа, и это для идеальных батарей без учета КПД инвертора, проводов(на которых при 40а теряется ощутимо много) и т.д. Скорее сервера кушают раза в 2 меньше. Не понял как вы так посчитали, но согласен с результатом. Я забыл, что у нас около 900 (850-900 приблизительно) стало месяца два назат, после того как добавили сервачок и свитч оптический. До этого было около 600, и когда считали мы помню, то расчёт был такой 200АЧ * (12+12)В / 600Ватт = 8 часов. Понятно что тут не учтены падения на кабелях, кпд упса и т.д. но на практике был случай когда обесточили нас ококло 10 утра, а подали питание после 17... итого ~7.5 часов серверная прожила. А по поводу качества леотонов сами долго сомневались, но взяли и довольны на 100% Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-09-28 17:17:32 Share Опубліковано: 2010-09-28 17:17:32 http://leoton.ua/ups-fort-f20.php - этот леонтон http://leoton.ua/leoch-djm12200.php - с этими батарейками У меня такой новый проработал 2 дня и умер. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Огст Гыук 57 Опубліковано: 2010-09-28 17:18:23 Share Опубліковано: 2010-09-28 17:18:23 Теперь аптаймы серверов меряем месяцами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Субчик 185 Опубліковано: 2010-09-28 17:45:40 Share Опубліковано: 2010-09-28 17:45:40 я себе вот такой поставил http://hotline.ua/tx/mustek_powermust_2000_netguard Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2010-09-28 18:46:16 Share Опубліковано: 2010-09-28 18:46:16 Ну так вот... 300 ват, леотон с двумя акумами 200 а/ч продержит около суток, стоит вся эта "схема" 10400 грн. И зачем с таким раскладом вам мониторинг? Пипец нафиг впал этот самопал? Вам не надоело заниматься онанизмом? Мой выбор уже сколько лет это: UPS Master-Vision (On-Line), LT (тысячник) - 3500 грн http://www.fenixred.com.ua/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=3&Itemid= Гелевые аккумы 60Ач - 3шт*1500 - 4500 грн SNMP адаптер - 2000 грн Итого: 10 тысяч грн Таких комплектов по всему городу стоит более 20 на всех оптических выносах! При выключении питания в зависмости от нагрузки на 12 часов можно забыть о проблемах как минимум. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Losth 2 Опубліковано: 2010-09-28 18:49:24 Share Опубліковано: 2010-09-28 18:49:24 я себе вот такой поставил http://hotline.ua/tx/mustek_powermust_2000_netguard мда, було з ним така фігня: не піднімався після глубокого розряду на важливому вузлі. Треба було виключити і включити пару раз. Критичний прокол. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berkut 89 Опубліковано: 2010-09-28 18:53:20 Share Опубліковано: 2010-09-28 18:53:20 вот как выглядит решение на UPS Master-Vision и про проблемы с питанием забываете ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2010-09-28 19:12:19 Share Опубліковано: 2010-09-28 19:12:19 Во во я уже сколько времени толкую. А все все равно леотоны дрочат. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах