hailnora 128 Опубліковано: 2018-10-04 06:49:50 Share Опубліковано: 2018-10-04 06:49:50 17 часов назад, Dictator сказал: ВОПЩЕ ТО ЩЯС ЛУЧЧЭ НИКУЯ НЫ ДЕЛАТЬ? ДАЮ СТО ПРОЦЕНТИВ ШО НЫЯКЫЙ ЖЛОБ НЫ ВЫЛОЖЭ 7500 БАКСИВ НА ТАКЫЙ ЯЩИК - БО НА ДЖЫП НЫХВАТЭ ТОДИ А ЕСЛИ ТЫ НЫ НА ДЖЫПИ НА РОБОТУ ЙИЗДЫШ ТО ТЫБЭ ХОЛОПЫ НЫ ПОВАЖАТЫМУТЬ И НЫ БУДУТЬ БОЯЦЦЯ - И БУДУТЬ ПРОСЫТЬ БИЛЬШЭ ЗАРПЛАТНЮ И похир шо на мэтро буде дышевле, бизопасней и бистрее -- нада в пропке пастоять шоп на твой ЖЫП и телифон побильше крестьян поглазело! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2018-10-04 07:41:22 Share Опубліковано: 2018-10-04 07:41:22 Краще коли про вашу серверну ніхто не знає ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-10-04 08:59:35 Share Опубліковано: 2018-10-04 08:59:35 1 час назад, Nightly Wanderer сказал: Краще коли про вашу серверну ніхто не знає ) шах и мат https://lab.bit.ua/2018/06/microsoft-underwater-data-center/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 908 Опубліковано: 2018-10-04 09:13:42 Share Опубліковано: 2018-10-04 09:13:42 12 часов назад, KJack сказал: про систему вентиляции (вентиль на вдув и вентиль на выдув) я не согласен... 2 промышленных вентиля это шум, пыль, грязь и т.д. И как производная от этого - заморочка с фильтрами и дальнейшее обслуживание этой системы... да и одним комплектом (2 вентиля под трубу 100мм) не отделаешься. надо ставить рекупиратор. Он же попутно решит вопрос по влажности воздуха. и ещё один момент, о котором никто (или почти никто) не задумывается при планировке... Это аварийное освещение! Тем, кто уже наступил на эти грабли объяснять не нужно... А те, у кого серверная в планах - даже если у вас там есть окна, - авария с электричеством бывает ночью, и что-либо там делать с фонариком в зубах - не комильфо Любой вонючий Мустек и пр. на 600Ва продержит питание 10-ти 3-Ваттных диодных лампочек на протяжении 10-ти часов легко Та это вообще недоразумение какое-то. Знаю раньше был спрос на специальные шкафы под сертификацию НБУ (или кто там процессинги сертифицирует)? Так там и климатическая установка, и система контроля доступа, и все остальное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
joker85 27 Опубліковано: 2018-10-04 09:17:45 Share Опубліковано: 2018-10-04 09:17:45 (відредаговано) не знаю как у всех, на прошлой работе было отдельное помещение. Называли аквариум, и там стояла обычная стойка и кондейка. Все, никаких сертификации и т.д. не было. в этом же помещении, но за стеклом сидела абонотдел. Чтоб не гавкали 6 лет работал там, и сейчас общаюсь с коллегами бывшими ничего не изменилось. Только переехал саппорт с подвала на вверх. Відредаговано 2018-10-04 09:18:39 joker85 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dictator 856 Опубліковано: 2018-10-04 11:22:15 Share Опубліковано: 2018-10-04 11:22:15 3 часа назад, Nightly Wanderer сказал: Краще коли про вашу серверну ніхто не знає ) ЗРАЗУ ВЫДНО ХТО НАПЫЗДЫВ ГРОШЭЙ - САМ СКАЗАВ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2018-10-04 13:09:55 Share Опубліковано: 2018-10-04 13:09:55 (відредаговано) 1 час назад, Dictator сказал: ЗРАЗУ ВЫДНО ХТО НАПЫЗДЫВ ГРОШЭЙ - САМ СКАЗАВ Зразу видно хто не в темі. Відредаговано 2018-10-04 13:10:21 Nightly Wanderer Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triam 45 Опубліковано: 2018-10-04 17:51:26 Share Опубліковано: 2018-10-04 17:51:26 (відредаговано) 8 часов назад, tkapluk сказал: Та это вообще недоразумение какое-то. Знаю раньше был спрос на специальные шкафы под сертификацию НБУ (или кто там процессинги сертифицирует)? Так там и климатическая установка, и система контроля доступа, и все остальное. Сертификации НБУ не было. Были требования к коммутационным и серверным помещениям банков участников СЭП. К помещениям, но не к шкафам. Насчёт процессинговых центров не в курсе. Відредаговано 2018-10-04 17:52:14 Triam Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rbert 145 Опубліковано: 2018-10-07 17:26:08 Share Опубліковано: 2018-10-07 17:26:08 Розділ 1 .При розробці робочого проекту "Серверної" використовується ізольоване приміщення розміром 3мх4мх2.7 м. Тамбур ізольване приміщення розміром 1.5мх4мх2.5м . Ізольване-у рамках пристосування прміщення апаратної проектом передбачається :закладання вікон цеглою ; ошивка стін гіпсокартонними плитами ;Фарбування стін водоемульсійною фарбою ; влаштування підвісної стелі типу "Амстронг" ;покриття підлоги з антистатичного лінолеума ;встановлення протипожежного (броньованого) дверного блоку ( відповідний сертифікат ) ; сервер.шкаф 0.6мх0.6мх 2.2м ;кабельрост ;заземлення ; кондиціонер ; пож. сігналізація. Розділ 2. Електрообладнання . Категория ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rbert 145 Опубліковано: 2018-10-16 13:05:30 Share Опубліковано: 2018-10-16 13:05:30 В течении года приходиться бывать в серверных помещениях разных операторов .Общаться с сотрудниками эксплуатирующих оборудование серверной . Вот при беседе говорят о хорошем и о плохом .Люди имеют практический опыт . Могут рассказать тонкости в работе . Которые можно учесть при проектировании серверной . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadmin 13 Опубліковано: 2018-10-22 18:04:32 Share Опубліковано: 2018-10-22 18:04:32 В 30.10.2010 в 18:40, UserNAME сказал: Каковы требования к организации серверной, к каким нормативным документам привязываться? Все "хотелки" должны соответствовать чинним нормативним документам Украiни: СПДС ССБТ, НАПБ, ДСТУ, ДБН, ДНА ОП та ПУЕ. Примiщення повино вiдповiдати вимогам: ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека будинкiв та споруД>> ДБН В. 2.5-56-2010 «Системи протипожежного захисту» ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". СЕ повинна бути побудована вiдповiдно з вимогами ДСТУ IEC 62040-3, з урахуванням вимог ДСТУ Б В. 2.5-38. Рiвень освiтленостi робочого освiтлення визначити проектом згiдно вимог ДБН В.2.5-28-2006, ТIА-942. Улаштування пiдсистеми захисного та (при необхiдностi) функцiонального заземлення повиннi вiдповiдати вимоrам дiючих нормативних документiв --ДБН В.2.5-27-2006 i ПУЕ-з обов'язковим урахуванням рекомендацiй виробникiв IТ обладнання. Пiдсистему охолодження органiзувати вiдповiдно до вимог ДБН В.2.5-67:2013. Пiдсистема газо-димовидалення повинна передбачатися в примiщеннi згiдно ДБН В. 2.5-56:2010. Топологiя СКС повинна вiдповiдати вимогам стандартiв: EIA-568A, IEC l 18Ul, EN 50173. Маркування компонентiв СКС повино вiдповiдати вимогам ТIА-942 i TIA-606 Розташування монтажних шаф та органiзацiю коридорiв -- <<гарячих» або «холодних» -- в серверному примiщеннi визначити проектом i погодити з Замовником з урахуванням вимог i рекомендацiй ТIА-942. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2018-12-14 07:33:37 Share Опубліковано: 2018-12-14 07:33:37 А в каком случае нужен проект для серверной? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-12-14 07:56:11 Share Опубліковано: 2018-12-14 07:56:11 20 минут назад, Sergek сказал: А в каком случае нужен проект для серверной? если делаешь для себя, то покуй хоть на проволку повесь все оборудование. если делаешь для кого-то есть определенные нормы ( ГОС) но как ты туда пустишь проверяющего? во имя чего? если без твоего желания - то серверная это режимный обьект с ограниченным доступом, которая может переехать в другое место за пару часов. есть теория, что когда ты будешь продавать сеть, то цену урежут в зависимости переоформление сети ( по этому обычно покупают именно абонентов) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2018-12-14 08:04:04 Share Опубліковано: 2018-12-14 08:04:04 Хорошая аллегория про проволку ))) Но не понял про проверяющих - кто они? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-12-14 08:05:33 Share Опубліковано: 2018-12-14 08:05:33 Только что, Sergek сказал: Хорошая аллегория про проволку ))) Но не понял про проверяющих - кто они? Никто , вы когда ремонт в своей приватизированной квартире делаете, вы кого приглашаете что бы все это сдать по гос нормам? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2018-12-14 08:56:19 Share Опубліковано: 2018-12-14 08:56:19 А вы обычно кого зовете? ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dictator 856 Опубліковано: 2018-12-14 09:17:51 Share Опубліковано: 2018-12-14 09:17:51 (відредаговано) ЦЭ ТИПА ЯК ОНО У ВАС ПОЛУЧАЕЦЦЯ? ПРЫГЛАШАЕ ГИПСОКАРТОНЩИК ДО СЭБЭ У КВАРТИРУ ГИПСОКАРТОНТ ПРЫКРУТЫТЬ? ? ЧИ ПРЫГЛАШАЕ ДО СЭБЭ У ДОМ МЕБЕЛЬЩИК КОГОСЬ ШОП МЕБЕЛЬ ЙОМУ СОБРАЛЫ ТАК ШОЛИ? ЯКИЖ ВОНЫ ПИСЛЯ ЦЬОГО СПИЦЫАЛИСТЫ? Відредаговано 2018-12-14 09:19:42 Dictator Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас