petrovi4 178 Опубликовано: 2010-11-22 13:33:14 Share Опубликовано: 2010-11-22 13:33:14 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-11-22 13:38:26 Share Опубліковано: 2010-11-22 13:38:26 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? А зарядка АКБ в генераторе есть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2010-11-22 13:41:08 Share Опубліковано: 2010-11-22 13:41:08 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? давать нагрузку на генератор, при 80% нагрузке уже начинает норм работать...тоесть если у вас генератор на 1 кват а серверного барахла скажем на 300 ват то догружаем ещё 500 ват чем небуть(лампочки,паяльники и т.п.) и тогда упс начинает работать...вариант Б)покупать вместо упс-а просто преоброзователь какойто от люксеона-с ним по идее такого не должно быть и он будет хавать всё что подают... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2010-11-22 15:17:46 Share Опубліковано: 2010-11-22 15:17:46 Боюсь помилитись, але можливо ви купили генератор для електроінструментів? (двотактний, з малим маховиком) Колись теж по помилці купили такий. Упси реагували по різному (ті що з АВР - більш менш працювали, дешевші переключались на батарею) А все тому, що до нього і вимоги ставляться не жорсткі - головне щоби перфоратор перфоратив Міряв, синусоїда як синусоїда, але частота скакала від 45 до 65 гц Напруга теж: до 350-360 вольт викиди по амплітуді при малому навантаженні. Від того і бісяться датчики у УПСах. Потім взяли чотиритактний (правда сама мала потужність 2,2 квт була). зате що на холостому ході, що на повному майже навантаженні однакова частота (як не дивно, майже точно 50 гц). Навіть при різкому навантаженні і різкому розвантаженні не сильні викиди були. Генератор Енхель. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-11-22 18:55:51 Автор Share Опубліковано: 2010-11-22 18:55:51 Боюсь помилитись, але можливо ви купили генератор для електроінструментів? (двотактний, з малим маховиком) Колись теж по помилці купили такий. Упси реагували по різному (ті що з АВР - більш менш працювали, дешевші переключались на батарею) А все тому, що до нього і вимоги ставляться не жорсткі - головне щоби перфоратор перфоратив Міряв, синусоїда як синусоїда, але частота скакала від 45 до 65 гц Напруга теж: до 350-360 вольт викиди по амплітуді при малому навантаженні. Від того і бісяться датчики у УПСах. Потім взяли чотиритактний (правда сама мала потужність 2,2 квт була). зате що на холостому ході, що на повному майже навантаженні однакова частота (як не дивно, майже точно 50 гц). Навіть при різкому навантаженні і різкому розвантаженні не сильні викиди були. Генератор Енхель. Генератор 4х тактный, гивно но не самое)) Работает нормально практически любой электроприбор, а вот УПС клацает туда сюда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2010-11-22 19:22:28 Share Опубліковано: 2010-11-22 19:22:28 Генератор 4х тактный, гивно но не самое)) Работает нормально практически любой электроприбор, а вот УПС клацает туда сюда попробуйте частоту оборотов генератора снизить немного. мне это помогло, упс перестал переключаться на батарею. генератор Firmann 5квт, упс rucelf 3ква. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-11-22 19:27:40 Автор Share Опубліковано: 2010-11-22 19:27:40 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? давать нагрузку на генератор, при 80% нагрузке уже начинает норм работать...тоесть если у вас генератор на 1 кват а серверного барахла скажем на 300 ват то догружаем ещё 500 ват чем небуть(лампочки,паяльники и т.п.) и тогда упс начинает работать...вариант Б)покупать вместо упс-а просто преоброзователь какойто от люксеона-с ним по идее такого не должно быть и он будет хавать всё что подают... попробую еще полтора кВт пригрузить, завтра отпишусь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palkin 2 Опубліковано: 2010-11-23 07:31:35 Share Опубліковано: 2010-11-23 07:31:35 Попробуйте поставить стабилизатор на выходе (например Luxeon), мне помогло!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-11-23 07:55:16 Автор Share Опубліковано: 2010-11-23 07:55:16 Попробуйте поставить стабилизатор на выходе (например Luxeon), мне помогло!!!!!! Не помогло Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palkin 2 Опубліковано: 2010-11-23 08:05:28 Share Опубліковано: 2010-11-23 08:05:28 Попробуйте поставить стабилизатор на выходе (например Luxeon), мне помогло!!!!!! Не помогло тогда только http://leoton.kiev.ua/production.html?id2=320 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2010-11-23 08:25:59 Share Опубліковано: 2010-11-23 08:25:59 стабилизаторы не помогут. упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора. уже обсуждалось, можно поднять поиском. из недорогих онлайн, поддерживает генератор мустек онлайн 1000 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b2fshen 11 Опубліковано: 2010-11-23 10:25:34 Share Опубліковано: 2010-11-23 10:25:34 упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора. + 1! APC 500CS тоже не работает (клацает туда-сюда). Поставили Npower MegaVision 1000 RM-LT (он-лайн). Работает! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2010-11-23 10:46:48 Share Опубліковано: 2010-11-23 10:46:48 а не проще сразу после генератора поставить П-образный фильтр для выравнивания синусоиды т.е. катушку с двумя конденсаторами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-11-23 12:14:29 Автор Share Опубліковано: 2010-11-23 12:14:29 а не проще сразу после генератора поставить П-образный фильтр для выравнивания синусоиды т.е. катушку с двумя конденсаторами Поподробнее плз Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2010-11-23 12:27:28 Share Опубліковано: 2010-11-23 12:27:28 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2010-11-23 14:40:24 Share Опубліковано: 2010-11-23 14:40:24 Я тоже сразу про какой-то выравниватель синусоиды подумал. Опередили. Может банальный нормализатор напряжения для квартир поможет? Должны ж быть такие с подобной функцией. И польза двойная - перестраховка в случае чего. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-11-23 14:59:28 Автор Share Опубліковано: 2010-11-23 14:59:28 Я тоже сразу про какой-то выравниватель синусоиды подумал. Опередили. Может банальный нормализатор напряжения для квартир поможет? Должны ж быть такие с подобной функцией. И польза двойная - перестраховка в случае чего. Не помог, правда дешовенький брал... Завтра возьму на пробу понаряднее, попробуем что получится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2010-11-23 15:07:47 Share Опубліковано: 2010-11-23 15:07:47 я просто повторю еще раз: стабилизаторы не помогут. упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора. уже обсуждалось, можно поднять поиском. из недорогих онлайн, поддерживает генератор мустек онлайн 1000 как это ни прискорбно, но упс ДОЛЖЕН быть специальный, чтоб поддерживать генератор. или нужно ставить стабилизатор с двойным преобразованием (что, собственно, и есть онлайн-упс, если батарейку к нему подцепить) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-11-23 17:54:09 Share Опубліковано: 2010-11-23 17:54:09 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? А зарядка АКБ в генераторе есть? Так есть зарядка , или нет? Ставить нормализаторы напряжения категорически не рекомендую. Можно только угробить технику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-11-23 18:08:12 Автор Share Опубліковано: 2010-11-23 18:08:12 есть, 12 Вольт, ток не помню. тут тогда другая пробдема, УПС 24х Вольтовый Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-11-23 18:37:27 Share Опубліковано: 2010-11-23 18:37:27 Это не проблема! Смотрите сюда http://www.meanwell.com/search/sd-50/sd-50-spec.pdf . Вам подойдет s.d-50А-24 - 285 грн на Имраде. Если нужна большая мощность, то нужно изощряться. Например, поставить их штук 4. И незабудьте АКБ подключить! Посмотрите здесь http://tandem.ck.ua/electronics.php , может найдете, что полезное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубліковано: 2010-11-24 09:05:35 Share Опубліковано: 2010-11-24 09:05:35 У вашому випадку потрібно тільки УПС з системою On-line тут детальніше розписано: http://www.at-systems.ru/library/book/chap6.shtml Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntoOn 14 Опубліковано: 2013-11-01 09:25:35 Share Опубліковано: 2013-11-01 09:25:35 Отлично решает проблему с синусоидой UPOII-1000-36-EL от Rucelf. Была такая же проблема с двигателем, поставили это блок и все решилось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах