petrovi4 178 Posted 2010-11-22 13:33:14 Share Posted 2010-11-22 13:33:14 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? Link to post Share on other sites
matrot 39 Posted 2010-11-22 13:38:26 Share Posted 2010-11-22 13:38:26 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? А зарядка АКБ в генераторе есть? Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2010-11-22 13:41:08 Share Posted 2010-11-22 13:41:08 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? давать нагрузку на генератор, при 80% нагрузке уже начинает норм работать...тоесть если у вас генератор на 1 кват а серверного барахла скажем на 300 ват то догружаем ещё 500 ват чем небуть(лампочки,паяльники и т.п.) и тогда упс начинает работать...вариант Б)покупать вместо упс-а просто преоброзователь какойто от люксеона-с ним по идее такого не должно быть и он будет хавать всё что подают... Link to post Share on other sites
mr.Dream 164 Posted 2010-11-22 15:17:46 Share Posted 2010-11-22 15:17:46 Боюсь помилитись, але можливо ви купили генератор для електроінструментів? (двотактний, з малим маховиком) Колись теж по помилці купили такий. Упси реагували по різному (ті що з АВР - більш менш працювали, дешевші переключались на батарею) А все тому, що до нього і вимоги ставляться не жорсткі - головне щоби перфоратор перфоратив Міряв, синусоїда як синусоїда, але частота скакала від 45 до 65 гц Напруга теж: до 350-360 вольт викиди по амплітуді при малому навантаженні. Від того і бісяться датчики у УПСах. Потім взяли чотиритактний (правда сама мала потужність 2,2 квт була). зате що на холостому ході, що на повному майже навантаженні однакова частота (як не дивно, майже точно 50 гц). Навіть при різкому навантаженні і різкому розвантаженні не сильні викиди були. Генератор Енхель. Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-11-22 18:55:51 Author Share Posted 2010-11-22 18:55:51 Боюсь помилитись, але можливо ви купили генератор для електроінструментів? (двотактний, з малим маховиком) Колись теж по помилці купили такий. Упси реагували по різному (ті що з АВР - більш менш працювали, дешевші переключались на батарею) А все тому, що до нього і вимоги ставляться не жорсткі - головне щоби перфоратор перфоратив Міряв, синусоїда як синусоїда, але частота скакала від 45 до 65 гц Напруга теж: до 350-360 вольт викиди по амплітуді при малому навантаженні. Від того і бісяться датчики у УПСах. Потім взяли чотиритактний (правда сама мала потужність 2,2 квт була). зате що на холостому ході, що на повному майже навантаженні однакова частота (як не дивно, майже точно 50 гц). Навіть при різкому навантаженні і різкому розвантаженні не сильні викиди були. Генератор Енхель. Генератор 4х тактный, гивно но не самое)) Работает нормально практически любой электроприбор, а вот УПС клацает туда сюда Link to post Share on other sites
rsst 406 Posted 2010-11-22 19:22:28 Share Posted 2010-11-22 19:22:28 Генератор 4х тактный, гивно но не самое)) Работает нормально практически любой электроприбор, а вот УПС клацает туда сюда попробуйте частоту оборотов генератора снизить немного. мне это помогло, упс перестал переключаться на батарею. генератор Firmann 5квт, упс rucelf 3ква. Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-11-22 19:27:40 Author Share Posted 2010-11-22 19:27:40 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? давать нагрузку на генератор, при 80% нагрузке уже начинает норм работать...тоесть если у вас генератор на 1 кват а серверного барахла скажем на 300 ват то догружаем ещё 500 ват чем небуть(лампочки,паяльники и т.п.) и тогда упс начинает работать...вариант Б)покупать вместо упс-а просто преоброзователь какойто от люксеона-с ним по идее такого не должно быть и он будет хавать всё что подают... попробую еще полтора кВт пригрузить, завтра отпишусь Link to post Share on other sites
palkin 2 Posted 2010-11-23 07:31:35 Share Posted 2010-11-23 07:31:35 Попробуйте поставить стабилизатор на выходе (например Luxeon), мне помогло!!!!!! Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-11-23 07:55:16 Author Share Posted 2010-11-23 07:55:16 Попробуйте поставить стабилизатор на выходе (например Luxeon), мне помогло!!!!!! Не помогло Link to post Share on other sites
palkin 2 Posted 2010-11-23 08:05:28 Share Posted 2010-11-23 08:05:28 Попробуйте поставить стабилизатор на выходе (например Luxeon), мне помогло!!!!!! Не помогло тогда только http://leoton.kiev.ua/production.html?id2=320 Link to post Share on other sites
fenix-vt 81 Posted 2010-11-23 08:25:59 Share Posted 2010-11-23 08:25:59 стабилизаторы не помогут. упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора. уже обсуждалось, можно поднять поиском. из недорогих онлайн, поддерживает генератор мустек онлайн 1000 Link to post Share on other sites
b2fshen 11 Posted 2010-11-23 10:25:34 Share Posted 2010-11-23 10:25:34 упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора. + 1! APC 500CS тоже не работает (клацает туда-сюда). Поставили Npower MegaVision 1000 RM-LT (он-лайн). Работает! Link to post Share on other sites
SHARAHOME 26 Posted 2010-11-23 10:46:48 Share Posted 2010-11-23 10:46:48 а не проще сразу после генератора поставить П-образный фильтр для выравнивания синусоиды т.е. катушку с двумя конденсаторами Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-11-23 12:14:29 Author Share Posted 2010-11-23 12:14:29 а не проще сразу после генератора поставить П-образный фильтр для выравнивания синусоиды т.е. катушку с двумя конденсаторами Поподробнее плз Link to post Share on other sites
SHARAHOME 26 Posted 2010-11-23 12:27:28 Share Posted 2010-11-23 12:27:28 Link to post Share on other sites
Kucher2 122 Posted 2010-11-23 14:40:24 Share Posted 2010-11-23 14:40:24 Я тоже сразу про какой-то выравниватель синусоиды подумал. Опередили. Может банальный нормализатор напряжения для квартир поможет? Должны ж быть такие с подобной функцией. И польза двойная - перестраховка в случае чего. Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-11-23 14:59:28 Author Share Posted 2010-11-23 14:59:28 Я тоже сразу про какой-то выравниватель синусоиды подумал. Опередили. Может банальный нормализатор напряжения для квартир поможет? Должны ж быть такие с подобной функцией. И польза двойная - перестраховка в случае чего. Не помог, правда дешовенький брал... Завтра возьму на пробу понаряднее, попробуем что получится Link to post Share on other sites
fenix-vt 81 Posted 2010-11-23 15:07:47 Share Posted 2010-11-23 15:07:47 я просто повторю еще раз: стабилизаторы не помогут. упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора. уже обсуждалось, можно поднять поиском. из недорогих онлайн, поддерживает генератор мустек онлайн 1000 как это ни прискорбно, но упс ДОЛЖЕН быть специальный, чтоб поддерживать генератор. или нужно ставить стабилизатор с двойным преобразованием (что, собственно, и есть онлайн-упс, если батарейку к нему подцепить) Link to post Share on other sites
matrot 39 Posted 2010-11-23 17:54:09 Share Posted 2010-11-23 17:54:09 В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень! Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв???? А зарядка АКБ в генераторе есть? Так есть зарядка , или нет? Ставить нормализаторы напряжения категорически не рекомендую. Можно только угробить технику. Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-11-23 18:08:12 Author Share Posted 2010-11-23 18:08:12 есть, 12 Вольт, ток не помню. тут тогда другая пробдема, УПС 24х Вольтовый Link to post Share on other sites
matrot 39 Posted 2010-11-23 18:37:27 Share Posted 2010-11-23 18:37:27 Это не проблема! Смотрите сюда http://www.meanwell.com/search/sd-50/sd-50-spec.pdf . Вам подойдет s.d-50А-24 - 285 грн на Имраде. Если нужна большая мощность, то нужно изощряться. Например, поставить их штук 4. И незабудьте АКБ подключить! Посмотрите здесь http://tandem.ck.ua/electronics.php , может найдете, что полезное. Link to post Share on other sites
Digital_storm 68 Posted 2010-11-24 09:05:35 Share Posted 2010-11-24 09:05:35 У вашому випадку потрібно тільки УПС з системою On-line тут детальніше розписано: http://www.at-systems.ru/library/book/chap6.shtml Link to post Share on other sites
AntoOn 14 Posted 2013-11-01 09:25:35 Share Posted 2013-11-01 09:25:35 Отлично решает проблему с синусоидой UPOII-1000-36-EL от Rucelf. Была такая же проблема с двигателем, поставили это блок и все решилось. Link to post Share on other sites