Jump to content

Генератор с корявой синусойдой


Recommended Posts

В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень!

Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв????

Link to post
Share on other sites

В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень!

Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв????

А зарядка АКБ в генераторе есть?

Link to post
Share on other sites

В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень!

Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв????

давать нагрузку на генератор, при 80% нагрузке уже начинает норм работать...тоесть если у вас генератор на 1 кват а серверного барахла скажем на 300 ват то догружаем ещё 500 ват чем небуть(лампочки,паяльники и т.п.) и тогда упс начинает работать...вариант Б)покупать вместо упс-а просто преоброзователь какойто от люксеона-с ним по идее такого не должно быть и он будет хавать всё что подают...

Link to post
Share on other sites

Боюсь помилитись, але можливо ви купили генератор для електроінструментів? (двотактний, з малим маховиком)

Колись теж по помилці купили такий. Упси реагували по різному (ті що з АВР - більш менш працювали, дешевші переключались на батарею)

А все тому, що до нього і вимоги ставляться не жорсткі - головне щоби перфоратор перфоратив :) Міряв, синусоїда як синусоїда, але частота скакала від 45 до 65 гц ;) Напруга теж: до 350-360 вольт викиди по амплітуді при малому навантаженні. Від того і бісяться датчики у УПСах.

Потім взяли чотиритактний (правда сама мала потужність 2,2 квт була). зате що на холостому ході, що на повному майже навантаженні однакова частота (як не дивно, майже точно 50 гц). Навіть при різкому навантаженні і різкому розвантаженні не сильні викиди були. Генератор Енхель.

Link to post
Share on other sites

Боюсь помилитись, але можливо ви купили генератор для електроінструментів? (двотактний, з малим маховиком)

Колись теж по помилці купили такий. Упси реагували по різному (ті що з АВР - більш менш працювали, дешевші переключались на батарею)

А все тому, що до нього і вимоги ставляться не жорсткі - головне щоби перфоратор перфоратив :) Міряв, синусоїда як синусоїда, але частота скакала від 45 до 65 гц ;) Напруга теж: до 350-360 вольт викиди по амплітуді при малому навантаженні. Від того і бісяться датчики у УПСах.

Потім взяли чотиритактний (правда сама мала потужність 2,2 квт була). зате що на холостому ході, що на повному майже навантаженні однакова частота (як не дивно, майже точно 50 гц). Навіть при різкому навантаженні і різкому розвантаженні не сильні викиди були. Генератор Енхель.

Генератор 4х тактный, гивно но не самое)) Работает нормально практически любой электроприбор, а вот УПС клацает туда сюда :P

Link to post
Share on other sites

 

Генератор 4х тактный, гивно но не самое)) Работает нормально практически любой электроприбор, а вот УПС клацает туда сюда :)

 

попробуйте частоту оборотов генератора снизить немного. мне это помогло, упс перестал переключаться на батарею. генератор Firmann 5квт, упс rucelf 3ква.

Link to post
Share on other sites

В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень!

Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв????

давать нагрузку на генератор, при 80% нагрузке уже начинает норм работать...тоесть если у вас генератор на 1 кват а серверного барахла скажем на 300 ват то догружаем ещё 500 ват чем небуть(лампочки,паяльники и т.п.) и тогда упс начинает работать...вариант Б)покупать вместо упс-а просто преоброзователь какойто от люксеона-с ним по идее такого не должно быть и он будет хавать всё что подают...

попробую еще полтора кВт пригрузить, завтра отпишусь

Link to post
Share on other sites

стабилизаторы не помогут.

упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора.

уже обсуждалось, можно поднять поиском.

из недорогих онлайн, поддерживает генератор мустек онлайн 1000

Link to post
Share on other sites

упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора.

+ 1!

APC 500CS тоже не работает (клацает туда-сюда).

Поставили Npower MegaVision 1000 RM-LT (он-лайн). Работает!

Link to post
Share on other sites

а не проще сразу после генератора поставить П-образный фильтр для выравнивания синусоиды

т.е. катушку с двумя конденсаторами

Link to post
Share on other sites

а не проще сразу после генератора поставить П-образный фильтр для выравнивания синусоиды

т.е. катушку с двумя конденсаторами

Поподробнее плз :)

Link to post
Share on other sites

Я тоже сразу про какой-то выравниватель синусоиды подумал. Опередили. :)

Может банальный нормализатор напряжения для квартир поможет?

Должны ж быть такие с подобной функцией. И польза двойная - перестраховка в случае чего.

Link to post
Share on other sites

Я тоже сразу про какой-то выравниватель синусоиды подумал. Опередили. :)

Может банальный нормализатор напряжения для квартир поможет?

Должны ж быть такие с подобной функцией. И польза двойная - перестраховка в случае чего.

Не помог, правда дешовенький брал... Завтра возьму на пробу понаряднее, попробуем что получится

Link to post
Share on other sites

я просто повторю еще раз:

 

стабилизаторы не помогут.

упс за генератором должен быть либо онлайн, либо поддерживать в настройках функцию работы от генератора.

уже обсуждалось, можно поднять поиском.

из недорогих онлайн, поддерживает генератор мустек онлайн 1000

 

как это ни прискорбно, но упс ДОЛЖЕН быть специальный, чтоб поддерживать генератор.

или нужно ставить стабилизатор с двойным преобразованием (что, собственно, и есть онлайн-упс, если батарейку к нему подцепить)

Link to post
Share on other sites

В общем приготовились к зиме, купили генератор. Но вот незадача! Упс от него работать не хочет, клацает туда-сюда. Через 15 минут такой работы включается от генератора на 2-3 мин, потом снова на аккумы на 1 мин. Поехал купил к всему этому добру стабилизатор, включил, вроде все ок! Но после перезапуска стабилизатора опять таже хрень!

Позвал человека с осцилографом, выход конечно жесть.... на синусойду мало похоже. Как из всего этого барахла зделать нормальный резерв????

А зарядка АКБ в генераторе есть?

Так есть зарядка , или нет?

Ставить нормализаторы напряжения категорически не рекомендую.

Можно только угробить технику.

Link to post
Share on other sites

Это не проблема!

Смотрите сюда http://www.meanwell.com/search/sd-50/sd-50-spec.pdf .

Вам подойдет s.d-50А-24 - 285 грн на Имраде.

Если нужна большая мощность, то нужно изощряться.

Например, поставить их штук 4.

И незабудьте АКБ подключить!

Посмотрите здесь http://tandem.ck.ua/electronics.php , может найдете, что полезное.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...

 

Отлично решает проблему с синусоидой UPOII-1000-36-EL от Rucelf. Была такая же проблема с двигателем, поставили это блок и все решилось.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...