kvirtu 315 Posted 2011-01-31 08:06:50 Share Posted 2011-01-31 08:06:50 Всем привет ! Может кто уже сталкивался. Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы. Выключение от 200 В - не выход., Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2011-01-31 08:36:48 Share Posted 2011-01-31 08:36:48 Всем привет ! Может кто уже сталкивался. Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы. Выключение от 200 В - не выход., Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз Поищите по сайту. Где-то Павлабор (по-моему) выкладывал схему заземления. Точно гдето видел здесь. Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 09:34:42 Author Share Posted 2011-01-31 09:34:42 Всем привет ! Может кто уже сталкивался. Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы. Выключение от 200 В - не выход., Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз Поищите по сайту. Где-то Павлабор (по-моему) выкладывал схему заземления. Точно гдето видел здесь. Спасибо, нашел) А как защитить от ЭМ-импульса ??? Читал в инете, что можно использовать гальванизированный стальной лист, подсоединенный непосредственно к земле вышки. Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2011-01-31 09:59:38 Share Posted 2011-01-31 09:59:38 Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего. Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2011-01-31 10:02:47 Share Posted 2011-01-31 10:02:47 а вот это я не подскажу. Это к Павлабору, он шарит Link to post Share on other sites
RNP 0 Posted 2011-01-31 10:10:57 Share Posted 2011-01-31 10:10:57 Всем привет ! Может кто уже сталкивался. Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы. Выключение от 200 В - не выход., Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз Поищите по сайту. Где-то Павлабор (по-моему) выкладывал схему заземления. Точно гдето видел здесь. Спасибо, нашел) А как защитить от ЭМ-импульса ??? Читал в инете, что можно использовать гальванизированный стальной лист, подсоединенный непосредственно к земле вышки. Возможно это лишнее, думаю достаточно выдержать основные правила, такие как : -установка в сорокапятиградусном конусе под молниеприемником (если он один и стандратный штыревой), -заземление самой мачты (токоотвод, должен быть обязательно, если башня-мачта строиласть грамотно, по проекту, не кустарно); -отдельная земля к ODU; -блок защиты на интерфейсе ODU (PoE Surge Protector (Arrestor))и на вводном окне (снаружи, перед кабельным вводом в здание). В зависимости от типа оборудования и его конфигурации (наличие встроенной защиты, наличие ПЧ кабеля, т.д.); -материалы не ниже норм и качественные (земляной кабель, его сечение, Cat5e/6e - оутдор, с UV защищенной оболочкой и экраном, т.д.), хорошие контакты и их герметизация. Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 10:18:04 Author Share Posted 2011-01-31 10:18:04 Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего. Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано. А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ??? Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ? Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2011-01-31 10:25:10 Share Posted 2011-01-31 10:25:10 Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего. Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано. А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ??? Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ? Все ваше оборудование должно иметь одно оммическое сопротивление относительно земли такое же как и вышка Это означает, что это все должно быть на одном контуре и на одной ТОЧКЕ. ЧТо не маловажно. Так как очень часто народ землится, через кучу переходов на вышку в результате с годами, это соединение кородирует и сопротивление понятно уходит. Как защитить от ЭМ..., мы как то думали над этим много) Но на сегодня самым эфективным это есть так называемые гальмаровские грибочки. которые образовуют защитное поле вокруг башни. Все остальное это как у студента беред смертью не надышишься Если мы говорим о релейке, то там идут в комплекте так называемые кабельные коуплеры которые включаются на экран ВЧ кабеля, не забывайте о них. Link to post Share on other sites
RNP 0 Posted 2011-01-31 10:41:35 Share Posted 2011-01-31 10:41:35 Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего. Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано. А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ??? Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ? Если Вы заземлите ODU, а Вы обязаны это сделать и неважно какую технологию Вы вывешиваете, то Антенна у Вас будет заземлена вместе с ним. Либо антенна прикучена к самому ODU, либо через гибкий волновод, который также делает все одним монолитным устройством (в плане токопроводимсоти). Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 10:43:21 Author Share Posted 2011-01-31 10:43:21 Alex_E - спасибо за инфу, что есть гальмаровские грибочки - Galmar ? Активный молниеприемник Galaсtive ? Прочитав советы pavlaborа здесь на форуме, я понял что нельзя заземлять радиооборудование на вышку, т.к. у меня питание будет поступать по витой паре отдельно. Link to post Share on other sites
RNP 0 Posted 2011-01-31 10:45:03 Share Posted 2011-01-31 10:45:03 Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего. Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано. А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ??? Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ? Все ваше оборудование должно иметь одно оммическое сопротивление относительно земли такое же как и вышка Это означает, что это все должно быть на одном контуре и на одной ТОЧКЕ. ЧТо не маловажно. Так как очень часто народ землится, через кучу переходов на вышку в результате с годами, это соединение кородирует и сопротивление понятно уходит. Как защитить от ЭМ..., мы как то думали над этим много) Но на сегодня самым эфективным это есть так называемые гальмаровские грибочки. которые образовуют защитное поле вокруг башни. Все остальное это как у студента беред смертью не надышишься Если мы говорим о релейке, то там идут в комплекте так называемые кабельные коуплеры которые включаются на экран ВЧ кабеля, не забывайте о них. Поправлю, что у реллеек сплит-систем, не ВЧ(RF), а ПЧ кабель между ODU и IDU (IF на английском). Чаще это 1/2, 50 Ом, но может быть и 75 (DMC к примеру). Норму на заземление его экрана (промежутки, где необходимо вскрывать оболочку и ставить "крокодил" на экран), можно посмотреть по мануалу на инсталяцию данного устройства. Link to post Share on other sites
RNP 0 Posted 2011-01-31 10:48:12 Share Posted 2011-01-31 10:48:12 Alex_E - спасибо за инфу, что есть гальмаровские грибочки - гугль молчит Прочитав советы pavlaborа здесь на форуме, я понял что нельзя заземлять радиооборудование на вышку, т.к. у меня питание будет поступать по витой паре отдельно. Были случаи, когда на резиновые коврики монтировали ODU. Земляной кабель, само собой параллельно фидеру или cat5. Кроме, того если земляной кабель будет не по норме (сечению), то буду еще и токи бегать из-за разницы потенциалов между ODU и IDU. Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 10:50:59 Author Share Posted 2011-01-31 10:50:59 Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего. Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано. А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ??? Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ? Если Вы заземлите ODU, а Вы обязаны это сделать и неважно какую технологию Вы вывешиваете, то Антенна у Вас будет заземлена вместе с ним. Либо антенна прикучена к самому ODU, либо через гибкий волновод, который также делает все одним монолитным устройством (в плане токопроводимсоти). Link to post Share on other sites
RNP 0 Posted 2011-01-31 10:52:30 Share Posted 2011-01-31 10:52:30 Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего. Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано. А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ??? Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ? Если Вы заземлите ODU, а Вы обязаны это сделать и неважно какую технологию Вы вывешиваете, то Антенна у Вас будет заземлена вместе с ним. Либо антенна прикучена к самому ODU, либо через гибкий волновод, который также делает все одним монолитным устройством (в плане токопроводимсоти). По поводу антенны ступил \, а как правильно замемлять так и не понял. Индор и оутдор на одну землю, как на картинке. Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 10:56:06 Author Share Posted 2011-01-31 10:56:06 Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки. Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить. Link to post Share on other sites
RNP 0 Posted 2011-01-31 11:10:44 Share Posted 2011-01-31 11:10:44 Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки. Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить. Нет, коврик это было вынужденное решение (ошибки сыпались, помогло. pdh оборудование) Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 12:07:03 Author Share Posted 2011-01-31 12:07:03 Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки. Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить. Нет, коврик это было вынужденное решение (ошибки сыпались, помогло. pdh оборудование) Почему ? вот читал здесь: Link to post Share on other sites
RNP 0 Posted 2011-01-31 13:08:53 Share Posted 2011-01-31 13:08:53 не буду утверждать, но в гидах по инсталяции, тех же ррс такое требование не пишут. как, вы писали, "игрушка" у вас не дешевая, наверняка есть к ней пакет документации. если нет, поищите на официальном сайте Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2011-01-31 14:10:27 Share Posted 2011-01-31 14:10:27 Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки. Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить. Нет, коврик это было вынужденное решение (ошибки сыпались, помогло. pdh оборудование) Почему ? вот читал здесь: На самом деле все очень просто. К оборудованию идет инструкция по монтажу, если ее соблюдать, может быть гарантийное событие. Если сделать по своему, гарантия не распространяется. По методе защиты. Оборудование изолировать от вышки нельзя - произойдет не контролированый пробой. Поетому в местах потенциального пробоя и ставятся разрядники, как следствие пробои контролируемые. Предохранители, в приведенной мной схеме, выполняют роль отсекателей, активирует их, разрядник. Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2011-01-31 14:12:16 Share Posted 2011-01-31 14:12:16 Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки. Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить. Откуда вы взяли такой бред? Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ изолировать оборудование от вышки! Вы путаете гальванически развязанный эзернет и ВЧ часть устройства. Может вы всеж скажете о чем идет речь, дабы было понятно, что вам советовать? Предохранители ВЫБРОСИТЬ! Откуда эта информация? Ставить нужно если вы уже ставите сдвоенный пакетник. но он мало чем поможет. Там настолько короткие импульсы что не любая защита их видит и отрабатывает (отсекает). Чего вы там строете? Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 19:46:10 Author Share Posted 2011-01-31 19:46:10 Чего вы там строете? Есть вышка с заземлением, высотой 43 м, на уровне 40-метров будет установлено оборудование с запиткой по витой паре. Надо правильно организовать заземление, чтобы оборудование стоимостью порядка 800 у.е. в первую же грозу не превратилось в бесполезный ящичек. Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2011-01-31 20:40:37 Share Posted 2011-01-31 20:40:37 Слушайте, это шутка? Вы ставите оборудку в 800 у.е. а чтоб ообеспечить себя защитой от грозы на 99% вы как минимум должны положить больше! И вот это не шутка! Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 20:43:19 Author Share Posted 2011-01-31 20:43:19 Слушайте, это шутка? Вы ставите оборудку в 800 у.е. а чтоб ообеспечить себя защитой от грозы на 99% вы как минимум должны положить больше! И вот это не шутка! Где уж мне шутить, вот поэтому и прошу совета, у тех кто разбирается, кто ставил, что не влететь на бабло. Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2011-01-31 20:55:05 Share Posted 2011-01-31 20:55:05 Слушайте, это шутка? Вы ставите оборудку в 800 у.е. а чтоб ообеспечить себя защитой от грозы на 99% вы как минимум должны положить больше! И вот это не шутка! Где уж мне шутить, вот поэтому и прошу совета, у тех кто разбирается, кто ставил, что не влететь на бабло. Даю совет имейте ЗИП комплект, могу сказать больше, что когда начнет грозовой фронт оно там все у вас будет как расходный материал. Кстати как называется оборудка? Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2011-01-31 21:05:01 Author Share Posted 2011-01-31 21:05:01 Слушайте, это шутка? Вы ставите оборудку в 800 у.е. а чтоб ообеспечить себя защитой от грозы на 99% вы как минимум должны положить больше! И вот это не шутка! Где уж мне шутить, вот поэтому и прошу совета, у тех кто разбирается, кто ставил, что не влететь на бабло. Даю совет имейте ЗИП комплект, могу сказать больше, что когда начнет грозовой фронт оно там все у вас будет как расходный материал. Кстати как называется оборудка? И это помощь, ??? флудить может каждый, а дать толковый совет, с этим слабовато как то ... Link to post Share on other sites
Recommended Posts