Перейти до

Вышка+Гроза


kvirtu

Рекомендованные сообщения

Всем привет !

Может кто уже сталкивался.

Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы.

Выключение от 200 В - не выход.,

Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 65
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Все ваше оборудование должно иметь одно оммическое сопротивление относительно земли такое же как и вышка Это означает, что это все должно быть на одном контуре и на одной ТОЧКЕ. ЧТо не маловажно. Та

Ну дык не йолку наряжаем!   Рисуй, по мере того как начнеш рисовать, "правильные мысли", сами в голову полезут.

> Итак, нужно: > использовать качественный импульсный БП,желательно с разнообразными защитами, как со стороны 220 в, так и стороны 10-20В. > Длина кабеля по низкой стороне (10-28В) будет по

Posted Images

Всем привет !

Может кто уже сталкивался.

Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы.

Выключение от 200 В - не выход.,

Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз

 

Поищите по сайту. Где-то Павлабор (по-моему) выкладывал схему заземления.

Точно гдето видел здесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет !

Может кто уже сталкивался.

Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы.

Выключение от 200 В - не выход.,

Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз

 

Поищите по сайту. Где-то Павлабор (по-моему) выкладывал схему заземления.

Точно гдето видел здесь.

Спасибо, нашел)

А как защитить от ЭМ-импульса ???

Читал в инете, что можно использовать гальванизированный стальной лист, подсоединенный непосредственно к земле вышки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего.

Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию:(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет !

Может кто уже сталкивался.

Будем устанавливать ДОРОГОЕ радио-оборудование на вышку, возник вопрос по защите этого самого оборудования от Грозы.

Выключение от 200 В - не выход.,

Если у кого есть схемы заземлений поделитесь плиз

 

Поищите по сайту. Где-то Павлабор (по-моему) выкладывал схему заземления.

Точно гдето видел здесь.

Спасибо, нашел)

А как защитить от ЭМ-импульса ???

Читал в инете, что можно использовать гальванизированный стальной лист, подсоединенный непосредственно к земле вышки.

 

Возможно это лишнее, думаю достаточно выдержать основные правила, такие как :

-установка в сорокапятиградусном конусе под молниеприемником (если он один и стандратный штыревой),

-заземление самой мачты (токоотвод, должен быть обязательно, если башня-мачта строиласть грамотно, по проекту, не кустарно);

-отдельная земля к ODU;

-блок защиты на интерфейсе ODU (PoE Surge Protector (Arrestor))и на вводном окне (снаружи, перед кабельным вводом в здание).

В зависимости от типа оборудования и его конфигурации (наличие встроенной защиты, наличие ПЧ кабеля, т.д.);

-материалы не ниже норм и качественные (земляной кабель, его сечение, Cat5e/6e - оутдор, с UV защищенной оболочкой и экраном, т.д.), хорошие контакты и их герметизация.

post-14569-0-97045700-1296468653_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего.

Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию:(

Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано.

А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ???

Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего.

Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию:(

Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано.

А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ???

Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ?

Все ваше оборудование должно иметь одно оммическое сопротивление относительно земли такое же как и вышка

Это означает, что это все должно быть на одном контуре и на одной ТОЧКЕ.

ЧТо не маловажно. Так как очень часто народ землится, через кучу переходов на вышку в результате с годами, это соединение кородирует и сопротивление понятно уходит.

 

Как защитить от ЭМ..., мы как то думали над этим много:()

Но на сегодня самым эфективным это есть так называемые гальмаровские грибочки.

которые образовуют защитное поле вокруг башни.

 

Все остальное это как у студента беред смертью не надышишься:(

 

Если мы говорим о релейке, то там идут в комплекте так называемые кабельные коуплеры которые включаются на экран ВЧ кабеля, не забывайте о них.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего.

Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию:(

Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано.

А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ???

Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ?

 

Если Вы заземлите ODU, а Вы обязаны это сделать и неважно какую технологию Вы вывешиваете, то Антенна у Вас будет заземлена вместе с ним. Либо антенна прикучена к самому ODU, либо через гибкий волновод, который также делает все одним монолитным устройством (в плане токопроводимсоти).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Alex_E - спасибо за инфу,

что есть гальмаровские грибочки - Galmar ? Активный молниеприемник Galaсtive ?

Прочитав советы pavlaborа здесь на форуме, я понял что нельзя заземлять радиооборудование на вышку, т.к. у меня питание будет поступать по витой паре отдельно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего.

Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию:(

Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано.

А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ???

Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ?

Все ваше оборудование должно иметь одно оммическое сопротивление относительно земли такое же как и вышка

Это означает, что это все должно быть на одном контуре и на одной ТОЧКЕ.

ЧТо не маловажно. Так как очень часто народ землится, через кучу переходов на вышку в результате с годами, это соединение кородирует и сопротивление понятно уходит.

 

Как защитить от ЭМ..., мы как то думали над этим много:()

Но на сегодня самым эфективным это есть так называемые гальмаровские грибочки.

которые образовуют защитное поле вокруг башни.

 

Все остальное это как у студента беред смертью не надышишься:(

 

Если мы говорим о релейке, то там идут в комплекте так называемые кабельные коуплеры которые включаются на экран ВЧ кабеля, не забывайте о них.

 

Поправлю, что у реллеек сплит-систем, не ВЧ(RF), а ПЧ кабель между ODU и IDU (IF на английском). Чаще это 1/2, 50 Ом, но может быть и 75 (DMC к примеру).

Норму на заземление его экрана (промежутки, где необходимо вскрывать оболочку и ставить "крокодил" на экран), можно посмотреть по мануалу на инсталяцию данного устройства.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Alex_E - спасибо за инфу,

что есть гальмаровские грибочки - гугль молчит

Прочитав советы pavlaborа здесь на форуме, я понял что нельзя заземлять радиооборудование на вышку, т.к. у меня питание будет поступать по витой паре отдельно.

 

Были случаи, когда на резиновые коврики монтировали ODU. Земляной кабель, само собой параллельно фидеру или cat5. Кроме, того если земляной кабель будет не по норме (сечению), то буду еще и токи бегать из-за разницы потенциалов между ODU и IDU.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего.

Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию:(

Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано.

А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ???

Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ?

 

Если Вы заземлите ODU, а Вы обязаны это сделать и неважно какую технологию Вы вывешиваете, то Антенна у Вас будет заземлена вместе с ним. Либо антенна прикучена к самому ODU, либо через гибкий волновод, который также делает все одним монолитным устройством (в плане токопроводимсоти).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сама вышка заземлена хорошим контуром, то и бояться нечего.

Но если у вас молния попадет в ваше оборудование или антенну, то не важно как она у вас заземлена, это 1000% летальный исход оборудованию:(

Это понятно, если вышка имеет свое заземление, то заземление радиооборудования не ДОЛЖНО ни в коем случае быть с ним связано.

А если к примеру разряд молнии был в воздухе и пошел ЭМ-импульс ? как тут защитить ???

Нужно ли заземлять непосредственно на землю вышки саму антенну (будет стоят зеркало 0,9 м) ?

 

Если Вы заземлите ODU, а Вы обязаны это сделать и неважно какую технологию Вы вывешиваете, то Антенна у Вас будет заземлена вместе с ним. Либо антенна прикучена к самому ODU, либо через гибкий волновод, который также делает все одним монолитным устройством (в плане токопроводимсоти).

По поводу антенны ступил \, а как правильно замемлять так и не понял.

 

Индор и оутдор на одну землю, как на картинке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки.

Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки.

Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить.

 

Нет, коврик это было вынужденное решение (ошибки сыпались, помогло. pdh оборудование)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки.

Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить.

 

Нет, коврик это было вынужденное решение (ошибки сыпались, помогло. pdh оборудование)

Почему ?

вот читал здесь:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не буду утверждать, но в гидах по инсталяции, тех же ррс такое требование не пишут. как, вы писали, "игрушка" у вас не дешевая, наверняка есть к ней пакет документации. если нет, поищите на официальном сайте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки.

Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить.

 

Нет, коврик это было вынужденное решение (ошибки сыпались, помогло. pdh оборудование)

Почему ?

вот читал здесь:

 

На самом деле все очень просто.

К оборудованию идет инструкция по монтажу, если ее соблюдать, может быть гарантийное событие.

Если сделать по своему, гарантия не распространяется.

 

По методе защиты.

Оборудование изолировать от вышки нельзя - произойдет не контролированый пробой.

Поетому в местах потенциального пробоя и ставятся разрядники,

как следствие пробои контролируемые.

Предохранители, в приведенной мной схеме, выполняют роль отсекателей,

активирует их, разрядник.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, как я понял при монтаже необходимо полностью изолировать оборудование от вышки.

Далее установить предохранители по питанию 200 В на ноль и фазу, нулевой провод через разрядник заземлить.

Откуда вы взяли такой бред?:(

Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ изолировать оборудование от вышки!

Вы путаете гальванически развязанный эзернет и ВЧ часть устройства.

 

Может вы всеж скажете о чем идет речь, дабы было понятно, что вам советовать?

 

Предохранители ВЫБРОСИТЬ!

Откуда эта информация?

Ставить нужно если вы уже ставите сдвоенный пакетник. но он мало чем поможет.

Там настолько короткие импульсы что не любая защита их видит и отрабатывает (отсекает).

Чего вы там строете:(?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чего вы там строете:(?

Есть вышка с заземлением, высотой 43 м, на уровне 40-метров будет установлено оборудование с запиткой по витой паре.

Надо правильно организовать заземление, чтобы оборудование стоимостью порядка 800 у.е. в первую же грозу не превратилось в бесполезный ящичек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слушайте, это шутка?

Вы ставите оборудку в 800 у.е. а чтоб ообеспечить себя защитой от грозы на 99% вы как минимум должны положить больше!

И вот это не шутка!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слушайте, это шутка?

Вы ставите оборудку в 800 у.е. а чтоб ообеспечить себя защитой от грозы на 99% вы как минимум должны положить больше!

И вот это не шутка!

Где уж мне шутить,

вот поэтому и прошу совета, у тех кто разбирается, кто ставил, что не влететь на бабло.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слушайте, это шутка?

Вы ставите оборудку в 800 у.е. а чтоб ообеспечить себя защитой от грозы на 99% вы как минимум должны положить больше!

И вот это не шутка!

Где уж мне шутить,

вот поэтому и прошу совета, у тех кто разбирается, кто ставил, что не влететь на бабло.

Даю совет имейте ЗИП комплект, могу сказать больше, что когда начнет грозовой фронт оно там все у вас будет как расходный материал.

 

Кстати как называется оборудка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...