Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возьмите осциллограф и посмотрите на форму "синусоиды" с генератора.

У каждого УПСа есть зона допустимого отклонения параметров этой самой "синусоиды". Вы из этой зоны вылетаете.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возьмите осциллограф и посмотрите на форму "синусоиды" с генератора.

У каждого УПСа есть зона допустимого отклонения параметров этой самой "синусоиды". Вы из этой зоны вылетаете.

а что можно придумать а если поставить стабилизатор

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема обычно не в форме синусоиды, а в напряжении. Дешевые генераторы в зависимости от нагрузки могут давать от 170 до 300В и выше, а диапазон работы УПСа значительно скромнее. Соответственно при запуске генератор выдает в холостую больше 300В, УПС видит неправильное напряжение на входе и нагрузку не включает - замкнутый круг.

Попробуйте автотрансформатор или простейший стабилизатор напряжения включить, иногда помогает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы.

Спасибо.

 

Потрібен генерато для побутової техніки а не для електроінструменту. :P 4 тактник.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы.

Спасибо.

 

Потрібен генерато для побутової техніки а не для електроінструменту. :P 4 тактник.

 

:P Может еще роторно-поршневой или турбореактивный?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите кто сталкивался c такой проблемой бензиновый генератор 1квт и упс Luxeon UPS-1500ZY от генератора переходит на аккумуляторы.

Спасибо.

 

Вам нужен генератор инверторного типа.

Пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:P Может еще роторно-поршневой или турбореактивный?

Почему же тогда не магнитогидродинамический? - Можно кроме генерации электроэнергии еще и не хило согреться. :D

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в хозяйстве есть двухтактник 1кВт китайский Firman или Forman(главное предназначение - питание перфоратора на крышах) и той же фирмы нормальный четырехтактник 3500Вт(серверную и основные узлы страхуем). На первом половина УПСоа не работает, напряжение прыгает. На втором работает все, на выходе всегда 220В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в хозяйстве есть двухтактник 1кВт китайский Firman или Forman(главное предназначение - питание перфоратора на крышах) и той же фирмы нормальный четырехтактник 3500Вт(серверную и основные узлы страхуем). На первом половина УПСоа не работает, напряжение прыгает. На втором работает все, на выходе всегда 220В.

+1? аналогически...интересно что: стоит мастер вижин 1000 ЛТ, и он даже от 4-тактового не хотел работать, ибо на входе показывал 220 В , но 55 Гц частоту...пока не подкрутили обороты на генераторе чтобы частота упала до 52 Герц то не хотел работать...а с 1-тактником то вообще проблематически чтобы его запустить то нужно ват 300-400 дать нагрузки какими то лампочками, паяльниками и тогда МОЖЕТ он начинает работать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...