Mess 137 Опубликовано: 2011-07-04 16:31:20 Share Опубликовано: 2011-07-04 16:31:20 Народ, очень стал тревожить вопрос температуры в серверной. Какая она вообще должна быть? Какая она у вас? Купил мобильный кондиционер сегодня, но пока что толковых результатов не наблюдаю...прошло пока что 2 часа, температура снизилась на 2-3 градуса... В целом, температура в серверной держется 29*с Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2011-07-04 16:37:14 Share Опубліковано: 2011-07-04 16:37:14 главное чтобы не была температура в середине железки поменьше 30-40градусов.....ИХМО Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2011-07-04 16:41:02 Share Опубліковано: 2011-07-04 16:41:02 Температура должны быть 22 градуса, При правильной температуре железяки работают дольше. А мобильный кондиционер в серверной - изврат Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 241 Опубліковано: 2011-07-04 16:42:02 Share Опубліковано: 2011-07-04 16:42:02 Температура с винтов: - Первый график у меня в серверной - Второй в ДЦ фасти Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boleo 0 Опубліковано: 2011-07-04 16:45:29 Share Опубліковано: 2011-07-04 16:45:29 в дц порядка 16-18 градусов держат температуру воздуха! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-04 16:48:30 Автор Share Опубліковано: 2011-07-04 16:48:30 Очень плохо...нормальный кондиционер - поставить нету возможности...приходится фигней страдать с этими мобильными... хоть продавай.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-07-04 16:48:48 Share Опубліковано: 2011-07-04 16:48:48 (відредаговано) +18 - +20 не больше, абы чего не произошло ... Но это по показателям кондишинов (обычная сплит система - бытового уровня) и датчиков на уровне пола (аккумы), - в стойке чуть больше - до 22 - 24 по цельсию доходит ... ЗЫ: В серверной главное не за сколько времени охладилось, а какая среднесуточная температкра ... ИИХО ... (У меня - температура "устаканивалась" около суток) Відредаговано 2011-07-04 16:53:38 lkg Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 241 Опубліковано: 2011-07-04 16:49:12 Share Опубліковано: 2011-07-04 16:49:12 в дц порядка 16-18 градусов держат температуру воздуха! у меня кондишен в 22*С маслает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-04 16:54:45 Автор Share Опубліковано: 2011-07-04 16:54:45 Есть идея сквозь отдушину, проложить алюминиевую гофро-трубу (как на вытяжки кухонные ставят)и вывести её на улицу, и поставить мощный куллер, который будет вытягивать тёплый воздух...или не катит? Не удержался Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-07-04 17:20:42 Share Опубліковано: 2011-07-04 17:20:42 Есть идея сквозь отдушину, проложить алюминиевую гофро-трубу (как на вытяжки кухонные ставят)и вывести её на улицу, и поставить мощный куллер, который будет вытягивать тёплый воздух...или не катит? у нас летом за бортом больше 30 в тени) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-04 17:23:52 Автор Share Опубліковано: 2011-07-04 17:23:52 Есть идея сквозь отдушину, проложить алюминиевую гофро-трубу (как на вытяжки кухонные ставят)и вывести её на улицу, и поставить мощный куллер, который будет вытягивать тёплый воздух...или не катит? у нас летом за бортом больше 30 в тени) И я смотрю вы по этому поводу вовсе не заморачиваетесь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2011-07-04 17:40:38 Share Опубліковано: 2011-07-04 17:40:38 У нас на одной техплощадке - в серверной стоит кондер, вроде 22 или 24 градуса выставлено; на второй - кондер в соседнем помещении, в серверной - вытяжка, которая включается где-то при +24-26. Мобильный кондиционер навряд серверную охладит - слишком низкий КПД у него. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-07-04 17:40:50 Share Опубліковано: 2011-07-04 17:40:50 Есть идея сквозь отдушину, проложить алюминиевую гофро-трубу (как на вытяжки кухонные ставят)и вывести её на улицу, и поставить мощный куллер, который будет вытягивать тёплый воздух...или не катит? Не удержался Лично у меня, и на предыдущей работе, - "вытяжка" мало помогала, можно сказать даже никак не помогала При температере за "бортом" больше 30 по цельсию - эфекта - 0 ЗЫ: Приемлемые результаты только с более или мение "герметичной" комнатой с "кондишинами" ... Наличие "свежего кислорода" как-то пофиг для серверов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-07-04 17:47:20 Share Опубліковано: 2011-07-04 17:47:20 в том то и суть гермозоны. нет притока воздуха, минимальный теплообмен с внешним миром и замкнутый цикл кондиционирования Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mcbbcm 1 Опубліковано: 2011-07-04 17:59:54 Share Опубліковано: 2011-07-04 17:59:54 У меня мобильный кондиционер, выдаёт 22 градуса не напрягаясь. Правда там и узел не сильно большой. Но без него 30-33 было. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-04 18:02:00 Автор Share Опубліковано: 2011-07-04 18:02:00 А если допустим огранизовать с улицы приток воздуха прохладного через одну трубу. а отток воздуха тёплого из серверной по другой трубе, поможет или нет? так называемая циркуляция. Ах...да..забыл сказать, у меня серверная...2х2 Кипишь конешно, не строго не судите ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 241 Опубліковано: 2011-07-04 18:09:32 Share Опубліковано: 2011-07-04 18:09:32 для "серверная...2х2" поставьте оконник 5-7-рку и будет Вам счастье. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2011-07-04 18:12:25 Share Опубліковано: 2011-07-04 18:12:25 А если допустим огранизовать с улицы приток воздуха прохладного через одну трубу. а отток воздуха тёплого из серверной по другой трубе, поможет или нет? При +35 на улице - нет Ах...да..забыл сказать, у меня серверная...2х2 Кипишь конешно, не строго не судите ) Ну если там у вас пара тазиков да пара свичей - мобильный кондер справиться должен без особых проблем. Я думал, там оборудования на пару кВт... Хотя мобильному кондеру все равно приток воздуха нужен - или естественный, или искусственный... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mcbbcm 1 Опубліковано: 2011-07-04 18:12:39 Share Опубліковано: 2011-07-04 18:12:39 Попробуйте дать для кондиционера небольшой приток воздуха "сквозняк". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-07-04 18:34:02 Share Опубліковано: 2011-07-04 18:34:02 (відредаговано) Я не знаю, то-ли я что-то не дочитал, - то-ли все ... умалчивают ... У "мобильника" есть один большущий минус - ему нужен "приток" воздуха (так как часть воздуха уходит через трубу наружу) ... И тут уже не Важно откуда, всё-равно берётся так или иначе с улицы ... поэтому выходной хододный воздух никак не может быть холоднее входного - дельта "охлаждения" = разница на улицу ... в виде воздуха забранного из ... серверной! Я прав или я прав ? То-же и с оконными кондишинами (только наоборот холодный воздух выталкивается через щели наружу) - они все не образуют ЗАМКНУТУЮ систему ... И, априори, не могут охладить серверную ниже, скажем 70%, своей тепловой можности (нет эффекта термоса) ... Поэтому, всё что могут такие системы - ИМХО, это не дать сильно нагрется аппаратуре относительно окружающей среды ... Тут, ИМХО, подходит только сплит, - где отод тепла отдельно от охлаждаемого помещения ... Відредаговано 2011-07-04 18:39:52 lkg Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2011-07-04 18:50:33 Share Опубліковано: 2011-07-04 18:50:33 у нас в metro cash end carry когда я админом работал то моднячий кондюк стоял: СТРОГО 22 градусса выставлено!!! раз в год фильтры приезжала компания киевская очищать...в серверной 5*4 м стояло 4 сервера, 1 маршрутизатор циска, 2 коммутатора циско, моник,принтер НР 65ХХ серия и упс на 50 КВАТ, к которому отдельный аккумуляторной шкаф...всё это работало круглосуточно без сбоев...но кондюк был такой что на пол дует, а с пола во все шкафы конденсировало...+ стояли против огня система которая воздух выкачивала и тушила пожар методом = нет воздуха нет огня! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirglund 1 Опубліковано: 2011-07-04 19:23:14 Share Опубліковано: 2011-07-04 19:23:14 Я не знаю, то-ли я что-то не дочитал, - то-ли все ... умалчивают ... У "мобильника" есть один большущий минус - ему нужен "приток" воздуха (так как часть воздуха уходит через трубу наружу) ... И тут уже не Важно откуда, всё-равно берётся так или иначе с улицы ... поэтому выходной хододный воздух никак не может быть холоднее входного - дельта "охлаждения" = разница на улицу ... в виде воздуха забранного из ... серверной! Я прав или я прав ? То-же и с оконными кондишинами (только наоборот холодный воздух выталкивается через щели наружу) - они все не образуют ЗАМКНУТУЮ систему ... И, априори, не могут охладить серверную ниже, скажем 70%, своей тепловой можности (нет эффекта термоса) ... Поэтому, всё что могут такие системы - ИМХО, это не дать сильно нагрется аппаратуре относительно окружающей среды ... Тут, ИМХО, подходит только сплит, - где отод тепла отдельно от охлаждаемого помещения ... Не согласен насчет оконника. Никогда "не щупал" мобильные кондиционеры, но ковырял оконные... Смысл тот-же что и в сплит системах, только в одном корпусе. Холодный воздух на улицу не выходит, и наоборот... Вот схема в разрезе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2011-07-04 19:32:05 Share Опубліковано: 2011-07-04 19:32:05 Здесь все описано, с картинками и цифрами. http://tc99.ashraetcs.org/documents/ASHRAE_Extended_Environmental_Envelope_Final_Aug_1_2008.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-07-04 19:51:31 Share Опубліковано: 2011-07-04 19:51:31 А если допустим огранизовать с улицы приток воздуха прохладного через одну трубу. а отток воздуха тёплого из серверной по другой трубе, поможет или нет? так называемая циркуляция. Ах...да..забыл сказать, у меня серверная...2х2 Кипишь конешно, не строго не судите ) это не кондиционер, а какашка какая то.... у нас мобильный стоит вот, всё норм, куча оборудования, 6 серверов, на кандёре выставлено 22(минимум 18) градусник показывает 24-25 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aike 60 Опубліковано: 2011-07-04 19:57:37 Share Опубліковано: 2011-07-04 19:57:37 А куда он у Вас тепло отводит? У нас тоже мобильный, гофру в вентиляцию от него тянули, с 33 до 25 понижает гдето часов за 6. мощность 800 ват. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах