Jump to content

Інвертор не переходить в режим заряду батареї


Recommended Posts

Ситуація така, щойно повідомили що завтра з 13 год не буде електрики в будинку де знаходиться серверна.

В наявності є бензиновий генератор Forte FG3500 та інвертор Luxeon 3000zx, но при переключенні інвертора на генератор він не хоче (не може) переключитись в режим заряду батареї і не перестає безперестанку цокати релюшками. Вихідний струм з генератора 210 В.

Link to post
Share on other sites

Обычно так и бывает :D с недорогими комплектующими без допиливания;)

А попробуйте вилку в розетку на 180 розвернуть.

А че там 12в в люксе ? так 12 из трактора и взять:)

Link to post
Share on other sites

електрики не буде завтра!!!!!!!!!!

 

покрутите на работающем генераторе частоту оборотов. там хватит небольшой регулировки, чтобы все начало отлично работать. я у себя немного понижал частоту, упс rucelf 3ква, генератор фирман 5квт

Link to post
Share on other sites

Была такая ситуёвина. Во первых - Гена у Вас гауно. Нагрузите его "под немогу", это немного выровняет синусойду, Мы с дерьмовым генератором спасались так

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Маю аналогічну проблему упсом компак.

генератор китай дизельний 5кВ .

компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом?

Link to post
Share on other sites

Маю аналогічну проблему упсом компак.

генератор китай дизельний 5кВ .

компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом?

Такая схема называется УПС с двойным преобразованием. Им обычно все равно что творится на входе.

Link to post
Share on other sites

Маю аналогічну проблему упсом компак.

генератор китай дизельний 5кВ .

компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом?

Такая схема называется УПС с двойным преобразованием. Им обычно все равно что творится на входе.

Им все равно нужно чтоб на входе что-то было ;)
Link to post
Share on other sites

Ну упс занадто хороший щоб його міняти. Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог? Регулюванням обертів не вдається.

Link to post
Share on other sites

Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог?

Вольтметр в помощь, определитесь для начала с выходным напряжением.

 

Регулюванням обертів не вдається.

Как регулировали - по частотомеру, или "на глаз"?

Поставьте на холостом ходу где-то 52Гц частоту, просядет под нагрузкой до 50-48. Упс долже схавать. В качестве частотомера рекомендую китайский мультиметр xb-868 через разделительный транс - дешево и сердито.

Link to post
Share on other sites

Ну упс занадто хороший щоб його міняти. Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог? Регулюванням обертів не вдається.

Модель ?

Тогда нужно упсу обьяснить что 220 есть :)

Link to post
Share on other sites

У меня на предыдущей работе была хонда 5,5К и apc 1000rt(с двойным преобразованием), иногда не включался, напряжение было 225-232В, лечилось подгазовкой на пару секунд, rmi, работал без проблем.

Link to post
Share on other sites

у меня rucelf 3ква не включался от генератора, вылечилось небольшим снижением оборотов оного. Частота по мониторингу стала 49 с копейками, но вопросы по старту упса исчезли как класс.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment