vaslan 45 Posted 2012-03-27 17:31:33 Share Posted 2012-03-27 17:31:33 Ситуація така, щойно повідомили що завтра з 13 год не буде електрики в будинку де знаходиться серверна. В наявності є бензиновий генератор Forte FG3500 та інвертор Luxeon 3000zx, но при переключенні інвертора на генератор він не хоче (не може) переключитись в режим заряду батареї і не перестає безперестанку цокати релюшками. Вихідний струм з генератора 210 В. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2012-03-27 17:42:27 Share Posted 2012-03-27 17:42:27 Обычно так и бывает с недорогими комплектующими без допиливания А попробуйте вилку в розетку на 180 розвернуть. А че там 12в в люксе ? так 12 из трактора и взять Link to post Share on other sites
vaslan 45 Posted 2012-03-27 17:53:11 Author Share Posted 2012-03-27 17:53:11 luxeon 48v Link to post Share on other sites
vaslan 45 Posted 2012-03-27 18:29:53 Author Share Posted 2012-03-27 18:29:53 електрики не буде завтра!!!!!!!!!! Link to post Share on other sites
rsst 406 Posted 2012-03-27 18:35:54 Share Posted 2012-03-27 18:35:54 електрики не буде завтра!!!!!!!!!! покрутите на работающем генераторе частоту оборотов. там хватит небольшой регулировки, чтобы все начало отлично работать. я у себя немного понижал частоту, упс rucelf 3ква, генератор фирман 5квт Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2012-03-27 20:39:45 Share Posted 2012-03-27 20:39:45 Была такая ситуёвина. Во первых - Гена у Вас гауно. Нагрузите его "под немогу", это немного выровняет синусойду, Мы с дерьмовым генератором спасались так Link to post Share on other sites
serverusko 12 Posted 2012-03-28 03:41:44 Share Posted 2012-03-28 03:41:44 попробую сьогодні))))), стоять 4*100 Аг акумулятори, думаю 2-3 год часу буде) Link to post Share on other sites
Borys 13 Posted 2012-11-04 13:12:06 Share Posted 2012-11-04 13:12:06 Маю аналогічну проблему упсом компак. генератор китай дизельний 5кВ . компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом? Link to post Share on other sites
vaz02 504 Posted 2012-11-04 15:27:24 Share Posted 2012-11-04 15:27:24 больше всего частота не 50, было такое на нескольких генераторах, лечилось регулировочным винтом. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2012-11-04 15:58:12 Share Posted 2012-11-04 15:58:12 Маю аналогічну проблему упсом компак. генератор китай дизельний 5кВ . компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом? Такая схема называется УПС с двойным преобразованием. Им обычно все равно что творится на входе. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2012-11-04 17:22:58 Share Posted 2012-11-04 17:22:58 Маю аналогічну проблему упсом компак. генератор китай дизельний 5кВ . компак напруги не бачить, а люксеон ту саму напругу бачить. Може існує схема, яку потрібно підключити між генератором і упсом? Такая схема называется УПС с двойным преобразованием. Им обычно все равно что творится на входе. Им все равно нужно чтоб на входе что-то было Link to post Share on other sites
Borys 13 Posted 2012-11-04 18:19:52 Share Posted 2012-11-04 18:19:52 Ну упс занадто хороший щоб його міняти. Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог? Регулюванням обертів не вдається. Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2012-11-04 18:44:44 Share Posted 2012-11-04 18:44:44 Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог? Вольтметр в помощь, определитесь для начала с выходным напряжением. Регулюванням обертів не вдається. Как регулировали - по частотомеру, или "на глаз"? Поставьте на холостом ходу где-то 52Гц частоту, просядет под нагрузкой до 50-48. Упс долже схавать. В качестве частотомера рекомендую китайский мультиметр xb-868 через разделительный транс - дешево и сердито. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2012-11-05 06:50:19 Share Posted 2012-11-05 06:50:19 Ну упс занадто хороший щоб його міняти. Питання в тому чи можна перед ним підігнати напругу до його вимог? Регулюванням обертів не вдається. Модель ? Тогда нужно упсу обьяснить что 220 есть Link to post Share on other sites
buryanov 5 Posted 2012-11-05 07:09:39 Share Posted 2012-11-05 07:09:39 У меня на предыдущей работе была хонда 5,5К и apc 1000rt(с двойным преобразованием), иногда не включался, напряжение было 225-232В, лечилось подгазовкой на пару секунд, rmi, работал без проблем. Link to post Share on other sites
rsst 406 Posted 2012-11-05 08:22:33 Share Posted 2012-11-05 08:22:33 у меня rucelf 3ква не включался от генератора, вылечилось небольшим снижением оборотов оного. Частота по мониторингу стала 49 с копейками, но вопросы по старту упса исчезли как класс. Link to post Share on other sites