Перейти до

UA.PON v2.0


wladd

Рекомендованные сообщения

Проблема, которую я упоминал, но подробно не описывал.

 

Имеем настройки:

 

...
no spanning-tree
...
interface EPON0/1
epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3
 switchport mode trunk
switchport trunk vlan-allowed 1120,2315
no spanning-tree
...
interface EPON0/1:3
onu-configuration
no spanning-tree
...

 

(т.е. STP выключен как на OLT так и на ONU и вобще где только можно)

 

тем не менее видим на порту, подключенному к ОНУ:

 

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 1,4k
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Рекомендую почитать данную статью. Ее я уже прочитал неделю назад в книжном формате (аналог так сказать). Основная ее полезность не в новизне информации, а в точном и удобном систематизировании. Т

Полный текст статьи можно скачать тут UA.PON v2.0.docx   читайте так же (очень рекомендую для прочтения)   - Опус про децибелыdBm.docx - Опус про оптический бюджетopt budget.docx dBm.zip o

3. Взять модераторство у Foster'a на определенный раздел и в нем все устроить. Бегать на сотне разных форумов не удобно.

Posted Images

Проблема, которую я упоминал, но подробно не описывал.

 

Имеем настройки:

 

...
no spanning-tree
...
interface EPON0/1
epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3
switchport mode trunk
switchport trunk vlan-allowed 1120,2315
no spanning-tree
...
interface EPON0/1:3
onu-configuration
no spanning-tree
...

 

(т.е. STP выключен как на OLT так и на ONU и вобще где только можно)

 

тем не менее видим на порту, подключенному к ОНУ:

 

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

:unsure:

Я не могу не реагировать на подобные заявления.

Но как только я это отшлю, на меня посыпется град впросов,

дай конфиг, дай show ver, дай описание проблемы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Please do the test, to redisplay the situation

We have the following configuration on 3310B-1004B

...

no spanning-tree

...

interface EPON0/1

epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3

switchport mode trunk

switchport trunk vlan-allowed 1120,2315

no spanning-tree

...

interface EPON0/1:3

onu-configuration

no spanning-tree

...

 

The Spanning Tree was disabled on OLT and on ONU and any places where we can disable it.

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предварительно заказ уже размещен,

но еще не поздно что то добавить.

Позвоните Елене по телефону

050-657-23-00

 

Даже если вы не собираетесь делать п.о.,

сообщите нам об объемах и ассортименте который вам будет нужен

ближайших 2-3 месяца. Это важно для обеспечения наличия!

 

Кому другие модели? Кому гиговые? Кому на 1G кому на 4G?

Собирать заказ на форуме не буду, пишите звоните

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Please do the test, to redisplay the situation

We have the following configuration on 3310B-1004B

...

no spanning-tree

...

interface EPON0/1

epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3

switchport mode trunk

switchport trunk vlan-allowed 1120,2315

no spanning-tree

...

interface EPON0/1:3

onu-configuration

no spanning-tree

...

 

The Spanning Tree was disabled on OLT and on ONU and any places where we can disable it.

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

 

Влад, всё правильно, только я предлагаю дождаться новой версии прошивок, а потом начать собирать новый пул проблем и ошибок. Они могли это исправить уже, а мы их дёргать будем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Please do the test, to redisplay the situation

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

Влад, всё правильно, только я предлагаю дождаться новой версии прошивок, а потом начать собирать новый пул проблем и ошибок. Они могли это исправить уже, а мы их дёргать будем.

В письме от Inshine, он как бы подчеркивал, что выходит новая прошивка,

и какие там еще баги мы там не пофиксили. Поглядим.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Включается и дует? Может кондиционер?)

Сори за офтоп

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Включается и дует? Может кондиционер?)

Сори за офтоп

Кто то разбирал OLT из первой поставки ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Включается и дует? Может кондиционер?)

Сори за офтоп

Кто то разбирал OLT из первой поставки ?

 

нет, боюсь)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а чего боитесь если не секрет?

 

Так оно у меня одно, в стойке стоит, клиенты висят на нем...

Как то не особо хочется снимать и разбирать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если стикера гарантии, то они, как я и говорил, очень прочные.... видимо специально что бы случайно не порвать)

да, и вы действительно верите в гарантию на эти устройства? я почему-то нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а чего боитесь если не секрет?

 

Так оно у меня одно, в стойке стоит, клиенты висят на нем...

Как то не особо хочется снимать и разбирать.

в таком случае безусловно....

но зачем разбирать? наличие кулеров можно определить невооруженным взглядом... ну или вооружившись фонариком)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и еще важная тема: диагностика проблем. По командам ОЛТ выдает много интересного обо всяких фейсах и инфе с ОНУ. Было бы неплохо спросить у китайцев на что нужно обращать внимание в тех циферках, чтобы сужать поиск проблемных мест в оптике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для интересующихся дупами.

 

Победил. Оказалась проблема в волокне на участке "до абонента". С одной стороны - ОЛТ про это явно говорило, показывая ошибки на ПОН порту. С другой - из диагностики _только_ ошибки на ПОН порту и иногда, когда уж совсем пц-пц - дупы всех пакетов, идущих с этой онушки. Т.е. онушка не отваливалась, затухание - в норме.

 

И это пичалька. Если бы у меня на этом дереве было 64 ОНУ-шек и просело-бы где-то волокно, то я-бы упарился это ловить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и еще важная тема: диагностика проблем. По командам ОЛТ выдает много интересного обо всяких фейсах и инфе с ОНУ. Было бы неплохо спросить у китайцев на что нужно обращать внимание в тех циферках, чтобы сужать поиск проблемных мест в оптике.

Там много интересного, но иногда оно имеет мало отношения к действительности, к сожалению.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а чего боитесь если не секрет?

 

Так оно у меня одно, в стойке стоит, клиенты висят на нем...

Как то не особо хочется снимать и разбирать.

в таком случае безусловно....

но зачем разбирать? наличие кулеров можно определить невооруженным взглядом... ну или вооружившись фонариком)

Коллеги, глядя на ОНУ, из одной партии, с маками отличающимися на десятку и при этом в одной ОНУ разъем под ПОН - металлический, а в другой - пластиковый, я не удивлюсь что разнообразие ОЛТ гораздо больше чем с буквой B и без оной.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для интересующихся дупами.

 

Победил. Оказалась проблема в волокне на участке "до абонента". С одной стороны - ОЛТ про это явно говорило, показывая ошибки на ПОН порту. С другой - из диагностики _только_ ошибки на ПОН порту и иногда, когда уж совсем пц-пц - дупы всех пакетов, идущих с этой онушки. Т.е. онушка не отваливалась, затухание - в норме.

 

И это пичалька. Если бы у меня на этом дереве было 64 ОНУ-шек и просело-бы где-то волокно, то я-бы упарился это ловить.

а Вы снимаете графики загрузки по портам ОЛТ?

я вот при проблемах на графиках наблюдаю всплески до 600мбит (и телнетом на ОЛТ видна мгновенная загрузка порта ОНУ под 200 и выше мбит) - это точно лажа с волокном и скорость падает у людей, рвутся сессии.

либо вижу кратковременные всплески на отдачу от ОНУ в 120Мбит на 5 мин (меньше по времени кактус не рисует) - но это я еще не доразобрался, что значит, бо клиенты не жалуются, а я ОНУ не мониторю пингами.

но есть недостаток у этих наблюдений - кактус долго строит графики и это тормозит диагностику.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Please do the test, to redisplay the situation

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

Влад, всё правильно, только я предлагаю дождаться новой версии прошивок, а потом начать собирать новый пул проблем и ошибок. Они могли это исправить уже, а мы их дёргать будем.

В письме от Inshine, он как бы подчеркивал, что выходит новая прошивка,

и какие там еще баги мы там не пофиксили. Поглядим.

Я понял как отключить RSTP на ONU. Но я не понял почему так через жоппу.

Собственно - надо зайти на саму ОНУ и именно там отрубить RSTP. У меня всё больше и больше ощущение, что софт пишут индусы. Или он действительно _совершенно_ от другой железки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

плечей поставить олт-р8-р8-р2

В бюджет не влезете, работать у последних не будет.
9+9+3=21+2 на соединения - 23 - уже при 23 все так плохо?плюс: я так смотрю что у Влада только р2,р4,р8,р16...было бы не плохо в некоторых местах запускать р8-р12 или р8-р10 - и по бюджету будет по идее нормально!
все не равные степени двоки сплитеры, то есть не входящие в ряд 2,4,8,16,32,64,

являются сварными а не планарными

Не проблема сделать сварные сплиетры на 3,5,7,9,11,13 и прочее прочее прочее.

НО Они будут набираться из сварных сплиттеров 1х2 а стало быть маленькими (бескорпусными) они уже не будут

то есть они уже будут в некой черной коробочке с хвостиками.

если размер не парит, не вопрос - сделаем!

ну а почему можно сделать 16 безкорпусым,а 10-12 нельзя сделать безкорпусным?
16/2=8/2=4/2=2!!! ура

10/2=5/2 = неделится!

12/2=6/2=3/2 неделится

 

и еще важная тема: диагностика проблем. По командам ОЛТ выдает много интересного обо всяких фейсах и инфе с ОНУ. Было бы неплохо спросить у китайцев на что нужно обращать внимание в тех циферках, чтобы сужать поиск проблемных мест в оптике.

если вы сможете четко сформулировать вопросы,

то из этого получится польза. Текст в студию!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
       
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
       
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
       
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
       
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр 
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
       
       
       























    • Від Виктор Николаевич
      Приветствую.
       
      Нужно подключить торговую точку -
       
      Новомихайловка, Каменский район, технология pon, 50мбит.
       
      Предложения в л/с.
    • Від monark
      I sell files to unlock OLT ZTE and OLT Huawei.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
      OLT ZTE: C300, C320, C350
       
      OLT HUAWEI: MA5800 X2, X7, X15 and X17 all boards / всі дошки
      OLT HUAWEI: MA56XX all boards / всі дошки
       
      Unlock your OLTs yourself to accept any ONT.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
       
      PVT
    • Від device
      До 2000 абонентів. Все побудовано на pon. Кому цікаво звертайтесь в особисті повідомлення
    • Від pener
      Для підключення абонентів у Києві, розшукуєм декількох робітників. Підключення абонентів за технологією PON. Транспорт, обладнання, матеріали надаєм. Влаштування офіційне, неофіційне. Умови роботи за результатами співбесіди.
      050 500 13 53 Ігор.

×
×
  • Створити нове...