Проблема, которую я упоминал, но подробно не описывал.

 

Имеем настройки:

 

...
no spanning-tree
...
interface EPON0/1
epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3
 switchport mode trunk
switchport trunk vlan-allowed 1120,2315
no spanning-tree
...
interface EPON0/1:3
onu-configuration
no spanning-tree
...

 

(т.е. STP выключен как на OLT так и на ONU и вобще где только можно)

 

тем не менее видим на порту, подключенному к ОНУ:

 

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

Posted

Проблема, которую я упоминал, но подробно не описывал.

 

Имеем настройки:

 

...
no spanning-tree
...
interface EPON0/1
epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3
switchport mode trunk
switchport trunk vlan-allowed 1120,2315
no spanning-tree
...
interface EPON0/1:3
onu-configuration
no spanning-tree
...

 

(т.е. STP выключен как на OLT так и на ONU и вобще где только можно)

 

тем не менее видим на порту, подключенному к ОНУ:

 

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

:unsure:

Я не могу не реагировать на подобные заявления.

Но как только я это отшлю, на меня посыпется град впросов,

дай конфиг, дай show ver, дай описание проблемы.

Posted

Please do the test, to redisplay the situation

We have the following configuration on 3310B-1004B

...

no spanning-tree

...

interface EPON0/1

epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3

switchport mode trunk

switchport trunk vlan-allowed 1120,2315

no spanning-tree

...

interface EPON0/1:3

onu-configuration

no spanning-tree

...

 

The Spanning Tree was disabled on OLT and on ONU and any places where we can disable it.

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

Posted

Предварительно заказ уже размещен,

но еще не поздно что то добавить.

Позвоните Елене по телефону

050-657-23-00

 

Даже если вы не собираетесь делать п.о.,

сообщите нам об объемах и ассортименте который вам будет нужен

ближайших 2-3 месяца. Это важно для обеспечения наличия!

 

Кому другие модели? Кому гиговые? Кому на 1G кому на 4G?

Собирать заказ на форуме не буду, пишите звоните

Posted

Please do the test, to redisplay the situation

We have the following configuration on 3310B-1004B

...

no spanning-tree

...

interface EPON0/1

epon bind-onu fcfa.f796.08b5 3

switchport mode trunk

switchport trunk vlan-allowed 1120,2315

no spanning-tree

...

interface EPON0/1:3

onu-configuration

no spanning-tree

...

 

The Spanning Tree was disabled on OLT and on ONU and any places where we can disable it.

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

 

Влад, всё правильно, только я предлагаю дождаться новой версии прошивок, а потом начать собирать новый пул проблем и ошибок. Они могли это исправить уже, а мы их дёргать будем.

Posted

Please do the test, to redisplay the situation

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

Влад, всё правильно, только я предлагаю дождаться новой версии прошивок, а потом начать собирать новый пул проблем и ошибок. Они могли это исправить уже, а мы их дёргать будем.

В письме от Inshine, он как бы подчеркивал, что выходит новая прошивка,

и какие там еще баги мы там не пофиксили. Поглядим.

Posted

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Posted

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Включается и дует? Может кондиционер?)

Сори за офтоп

Posted

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Включается и дует? Может кондиционер?)

Сори за офтоп

Кто то разбирал OLT из первой поставки ?

Posted

То есть это только 2012 года касается?

да. потому что в 2011 они вообще были без вентиляторов.

Неправда вентиляторы есть, только они включаются периодически

пон из самой первой поставки

Неправда, не было, а чипы стоят с нижней стороны платы и охлаждаются крышкой ОЛТ.

Странно но переодически что то вклчается и дует.

я подозреваю что на чипах охлаждение стоит

сейчас когда в серверной 20-22 не вклчается, а когда температура была под 35 градусов работали

Включается и дует? Может кондиционер?)

Сори за офтоп

Кто то разбирал OLT из первой поставки ?

 

нет, боюсь)))

Posted

а чего боитесь если не секрет?

 

Так оно у меня одно, в стойке стоит, клиенты висят на нем...

Как то не особо хочется снимать и разбирать.

Posted

если стикера гарантии, то они, как я и говорил, очень прочные.... видимо специально что бы случайно не порвать)

да, и вы действительно верите в гарантию на эти устройства? я почему-то нет...

Posted

а чего боитесь если не секрет?

 

Так оно у меня одно, в стойке стоит, клиенты висят на нем...

Как то не особо хочется снимать и разбирать.

в таком случае безусловно....

но зачем разбирать? наличие кулеров можно определить невооруженным взглядом... ну или вооружившись фонариком)

Posted

я разбирал первую версию - даже фотки были..

за качество не бейте - руки дрожали :(

post-21464-0-65963800-1344077417_thumb.jpg

post-21464-0-28607400-1344077418_thumb.jpg

Posted

и еще важная тема: диагностика проблем. По командам ОЛТ выдает много интересного обо всяких фейсах и инфе с ОНУ. Было бы неплохо спросить у китайцев на что нужно обращать внимание в тех циферках, чтобы сужать поиск проблемных мест в оптике.

Posted

Для интересующихся дупами.

 

Победил. Оказалась проблема в волокне на участке "до абонента". С одной стороны - ОЛТ про это явно говорило, показывая ошибки на ПОН порту. С другой - из диагностики _только_ ошибки на ПОН порту и иногда, когда уж совсем пц-пц - дупы всех пакетов, идущих с этой онушки. Т.е. онушка не отваливалась, затухание - в норме.

 

И это пичалька. Если бы у меня на этом дереве было 64 ОНУ-шек и просело-бы где-то волокно, то я-бы упарился это ловить.

Posted

и еще важная тема: диагностика проблем. По командам ОЛТ выдает много интересного обо всяких фейсах и инфе с ОНУ. Было бы неплохо спросить у китайцев на что нужно обращать внимание в тех циферках, чтобы сужать поиск проблемных мест в оптике.

Там много интересного, но иногда оно имеет мало отношения к действительности, к сожалению.

Posted

самый большой вопрос - как искать на какой онушке проблема с кабелем....

Posted

самый большой вопрос - как искать на какой онушке проблема с кабелем....

Я, собственно, ровно про тоже самое.

Posted

а чего боитесь если не секрет?

 

Так оно у меня одно, в стойке стоит, клиенты висят на нем...

Как то не особо хочется снимать и разбирать.

в таком случае безусловно....

но зачем разбирать? наличие кулеров можно определить невооруженным взглядом... ну или вооружившись фонариком)

Коллеги, глядя на ОНУ, из одной партии, с маками отличающимися на десятку и при этом в одной ОНУ разъем под ПОН - металлический, а в другой - пластиковый, я не удивлюсь что разнообразие ОЛТ гораздо больше чем с буквой B и без оной.

Posted

Для интересующихся дупами.

 

Победил. Оказалась проблема в волокне на участке "до абонента". С одной стороны - ОЛТ про это явно говорило, показывая ошибки на ПОН порту. С другой - из диагностики _только_ ошибки на ПОН порту и иногда, когда уж совсем пц-пц - дупы всех пакетов, идущих с этой онушки. Т.е. онушка не отваливалась, затухание - в норме.

 

И это пичалька. Если бы у меня на этом дереве было 64 ОНУ-шек и просело-бы где-то волокно, то я-бы упарился это ловить.

а Вы снимаете графики загрузки по портам ОЛТ?

я вот при проблемах на графиках наблюдаю всплески до 600мбит (и телнетом на ОЛТ видна мгновенная загрузка порта ОНУ под 200 и выше мбит) - это точно лажа с волокном и скорость падает у людей, рвутся сессии.

либо вижу кратковременные всплески на отдачу от ОНУ в 120Мбит на 5 мин (меньше по времени кактус не рисует) - но это я еще не доразобрался, что значит, бо клиенты не жалуются, а я ОНУ не мониторю пингами.

но есть недостаток у этих наблюдений - кактус долго строит графики и это тормозит диагностику.

Posted

Please do the test, to redisplay the situation

 

On the Rj45 port connected to the ONU, we have the follows packets.

17:28:19.809936 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:21.901721 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

17:28:26.086038 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.fc:fa:f7:96:08:b5.8004, length 47

 

If needed more detail, or any info, please let me know.

Влад, всё правильно, только я предлагаю дождаться новой версии прошивок, а потом начать собирать новый пул проблем и ошибок. Они могли это исправить уже, а мы их дёргать будем.

В письме от Inshine, он как бы подчеркивал, что выходит новая прошивка,

и какие там еще баги мы там не пофиксили. Поглядим.

Я понял как отключить RSTP на ONU. Но я не понял почему так через жоппу.

Собственно - надо зайти на саму ОНУ и именно там отрубить RSTP. У меня всё больше и больше ощущение, что софт пишут индусы. Или он действительно _совершенно_ от другой железки.

Posted

плечей поставить олт-р8-р8-р2

В бюджет не влезете, работать у последних не будет.
9+9+3=21+2 на соединения - 23 - уже при 23 все так плохо?плюс: я так смотрю что у Влада только р2,р4,р8,р16...было бы не плохо в некоторых местах запускать р8-р12 или р8-р10 - и по бюджету будет по идее нормально!
все не равные степени двоки сплитеры, то есть не входящие в ряд 2,4,8,16,32,64,

являются сварными а не планарными

Не проблема сделать сварные сплиетры на 3,5,7,9,11,13 и прочее прочее прочее.

НО Они будут набираться из сварных сплиттеров 1х2 а стало быть маленькими (бескорпусными) они уже не будут

то есть они уже будут в некой черной коробочке с хвостиками.

если размер не парит, не вопрос - сделаем!

ну а почему можно сделать 16 безкорпусым,а 10-12 нельзя сделать безкорпусным?
16/2=8/2=4/2=2!!! ура

10/2=5/2 = неделится!

12/2=6/2=3/2 неделится

 

и еще важная тема: диагностика проблем. По командам ОЛТ выдает много интересного обо всяких фейсах и инфе с ОНУ. Было бы неплохо спросить у китайцев на что нужно обращать внимание в тех циферках, чтобы сужать поиск проблемных мест в оптике.

если вы сможете четко сформулировать вопросы,

то из этого получится польза. Текст в студию!

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...