mace 16 Опубликовано: 2013-01-27 22:52:53 Share Опубликовано: 2013-01-27 22:52:53 Господа, рассматриваю варианты организации бесперебойного питания удаленного узла где будет размещена OLT. Получается, что только OLT необходимо обеспечивать питанием, потому что оборудование-мониторинг имеет у себя на борту контакты для подключения АКБ батареи. У меня уже есть проверенные временем схемы резервирования для AC оборудования с использованием UPS + АКБ внешняя. Большой минус такого варианта - потери при преобразовании постоянного тока в переменный. Решил рассмотреть вариант резервации DC оборудования. Подскажите пожалуйста модели блоков питания AC->DC (36-48V) к которым можно подключить несколько гелиевых батарей для организации бесперебойного питания BDCOM OLT P3310-DC. Планирую блок питания подключить на вход в OLT. При этом, еще места больше, т.к. нет объемной UPS. У Luxeon есть готовые решения с блокам питания к которому можно подключить батарею (PS1203A 3А 12В 36Вт), но модель на 12В. Я прикрепил еще фото подобного решения, которое я хочу применить. Заранее спасибо за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 11:18:07 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 11:18:07 Сегодня мне Влад выслал фото как выглядит задняя сторона BDCOM OLT с DC питанием. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-01-28 11:35:21 Share Опубліковано: 2013-01-28 11:35:21 Господа, рассматриваю варианты организации бесперебойного питания удаленного узла где будет размещена OLT. может быть узел не так уж и далеко? или там волокна не хватает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2013-01-28 11:36:08 Share Опубліковано: 2013-01-28 11:36:08 Инвертер - АКБ - ОЛТ АКБ работает в буферном режиме. Я думаю вполне рабочая схема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-01-28 11:39:26 Share Опубліковано: 2013-01-28 11:39:26 Инвертер - АКБ - ОЛТ АКБ работает в буферном режиме. Я думаю вполне рабочая схема. ога. и накроется аккум через полгодика. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 11:51:26 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 11:51:26 Я имел в виду, есть ли специальные блоки питания, которые умеют качественно заряжать АКБ и работать от них, дабы не пришлось через пол года выкидывать батареи. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-01-28 11:59:35 Share Опубліковано: 2013-01-28 11:59:35 AD-155C + 4 гелевых 7а\ч акумов в буфер = проверенная схема(больше 1,5 года) при 1 ОЛТ (около 75-80 ВАТ) = будет держать около 3 часов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 12:05:04 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 12:05:04 AD-155C + 4 гелевых 7а\ч акумов в буфер = проверенная схема(больше 1,5 года) при 1 ОЛТ (около 75-80 ВАТ) = будет держать около 3 часов. Спасибо за ответ. Где вы покупаете AD-155C? И еще вопрос. Почему вы написали что OLT BDCOM потребляет около 75-80 Ватт? В спецификации написано "Потребляемая мощность: до 40 Вт" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-01-28 12:35:11 Share Опубліковано: 2013-01-28 12:35:11 AD-155C + 4 гелевых 7а\ч акумов в буфер = проверенная схема(больше 1,5 года) при 1 ОЛТ (около 75-80 ВАТ) = будет держать около 3 часов. Спасибо за ответ. Где вы покупаете AD-155C? И еще вопрос. Почему вы написали что OLT BDCOM потребляет около 75-80 Ватт? В спецификации написано "Потребляемая мощность: до 40 Вт" ой,да ..может быть(просто на узле общую нагрузку вспомнил,но забыл что там медиков около 15шт ещё есть) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2013-01-28 13:05:24 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:05:24 Инвертер - АКБ - ОЛТ АКБ работает в буферном режиме. Я думаю вполне рабочая схема. ога. и накроется аккум через полгодика. От чего он накроется? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-01-28 13:19:43 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:19:43 От чего он накроется? или от перезарядки, или от недозарядки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-01-28 13:23:44 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:23:44 От чего он накроется? или от перезарядки, или от недозарядки. ничего не накроется...ключевое слово - в буферном режиме. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 13:44:46 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 13:44:46 От чего он накроется? или от перезарядки, или от недозарядки. В предложенной Fastvd модели блока питания "Meanwell ad-155C" в спецификации написано: - Встроенный контур заряда внешней аккумуляторной батареи. - Защита при низком заряде батареи и при переполюсовке. http://www.mean-well...s/view-228.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2013-01-28 13:59:36 Share Опубліковано: 2013-01-28 13:59:36 http://microwatt.com.ua/catalog/UPS/ML31/ если до 40 ват то по моему то что нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-28 14:11:29 Автор Share Опубліковано: 2013-01-28 14:11:29 http://microwatt.com...talog/UPS/ML31/ если до 40 ват то по моему то что нужно. Спасибо за ответ, но предложенная модель является UPS, т.е. не преобразовывает AC в DC. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-01-29 06:39:40 Share Опубліковано: 2013-01-29 06:39:40 От чего он накроется? или от перезарядки, или от недозарядки. В предложенной Fastvd модели блока питания "Meanwell ad-155C" в спецификации написано: - Встроенный контур заряда внешней аккумуляторной батареи. - Защита при низком заряде батареи и при переполюсовке. http://www.mean-well...s/view-228.html все правильно.это то что вам нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2013-01-29 07:28:33 Share Опубліковано: 2013-01-29 07:28:33 Господа, рассматриваю варианты организации бесперебойного питания удаленного узла где будет размещена OLT. ...... Посмотрите здесь http://tandem.ck.ua/hard_apps.php. Там есть практические примеры и схемы включения. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2013-01-29 08:41:29 Share Опубліковано: 2013-01-29 08:41:29 Такой вопрос. на ваше мнение сколько должен держать ваша схема ОЛТ? 3-5-7-12-24 часа? как показала печальная практика) резерное питание нужно минимум на 12 часов, если олт стоит в ч\с ( в магазине или где-то еще) так как Электрики когда начинают подстригать деревья ( в моем случ. 10кв) то лег большой райончик АРС1000, 2 акума 120а\ч. и сплю спокойно) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-01-29 09:06:58 Share Опубліковано: 2013-01-29 09:06:58 Такой вопрос. на ваше мнение сколько должен держать ваша схема ОЛТ? 3-5-7-12-24 часа? как показала печальная практика) резерное питание нужно минимум на 12 часов, если олт стоит в ч\с ( в магазине или где-то еще) так как Электрики когда начинают подстригать деревья ( в моем случ. 10кв) то лег большой райончик АРС1000, 2 акума 120а\ч. и сплю спокойно) AD-155C + 4 АКУМА по 20 а\ч = 12 часов минимум Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-01-29 10:07:18 Автор Share Опубліковано: 2013-01-29 10:07:18 В 2011 году в компании "Леотон" мне продиктовали формулу "Расчета времени работы UPS от АКБ". Я перевел эту формулу в Excel. Она показывает расчеты для двух типов АКБ: гелиевые и автомобильные. Документ поможет быстро рассчитать время автономной работы оборудования для вашей схемы бесперебойного питания узла с точностью ~ 90%. Документ прикрепил в этом сообщении. P.S. Вы можете основываясь на своем опыте проверить, правильно ли она показывает результаты. Расчет времени работы UPS от АКБ.rar Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-02-17 11:31:01 Автор Share Опубліковано: 2013-02-17 11:31:01 (відредаговано) Господа, а кому-то попадались DC блоки питания на подобии AD-155C, но чтобы напряжение на выходе было 36В-55В, а напряжения заряда батарей до 13,5В-15В? А то начитавшись информации в соседней ветре про связку АКБ, подключенных последовательно и что это не надежные решения по сравнению с использованием всего 1-й АКБ, но большой емкости, решил поискать альтернативу - блок питания для одной АКБ большой емкости.http://local.com.ua/forum/topic/35773-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%85-upsa/ Відредаговано 2013-02-17 11:31:25 mace Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-02-17 11:49:03 Share Опубліковано: 2013-02-17 11:49:03 у меня пару таких блоков стоять . там есть крутилка - ней выставляете нужный вольтаж на батареи Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2013-02-17 11:56:50 Автор Share Опубліковано: 2013-02-17 11:56:50 у меня пару таких блоков стоять . там есть крутилка - ней выставляете нужный вольтаж на батареи Если я вас правильно понял, то в блоках питания AD-155C есть возможность подавать на АКБ напряжение от 12В и выше, например, 14,4В? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-02-17 12:56:41 Share Опубліковано: 2013-02-17 12:56:41 (відредаговано) нет... там выход 50вольт... есть возможность регулировки от 50вольт до 57 или 60вольт вы ставите последовательно 4 акума... в буфере по 13,5-13,7вольта х 4шт=54-54,8 вольта... от вы и выставляете крутилкой эти 54,8 вольта Відредаговано 2013-02-17 12:58:49 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sfc 17 Опубліковано: 2013-03-20 20:38:12 Share Опубліковано: 2013-03-20 20:38:12 коллеги, вы чем здесь занимаетесь? самосекасом что ли? вы чего удумали простые блоки питания использовать для заряда акб в постоянном режиме? они у вас и полгода не продержатся. для целей гарантированного питания телекоммуникационного оборудования, коим и является оптический модем, существуют специализированные зпу (зарядно-питающие устройства, системы/стойки гарантированного питания и т.п). эти устройства позволяют одновременно питать нагрузку и производить заряд, а также содержание резервных акб. во время отсутствия сети, зпу автоматически переключает нагрузку на резервные акб. при этом, зпу производит постоянный контроль состояния акб и, в случае предельного снижения напряжения, автоматически отключает нагрузку. тем самым не допускает критический (необратимый) разряд резервных акб. есть зпу, имеющие несколько линий нагрузки. к линиям подключается нагрузка в соответствии с критичностью. в таком случае, сначала отключается менее критичная нагрузка, а для нагрузки особой группы оставляется увеличенный остаток емкости. в украине есть несколько производителей (делают именно здесь, а не в китае!) подобного оборудования. есть многолетний положительный опыт эксплуатации зпу нпп из запорожья. оборудование стоит не 5 копеек, не самое дешевое из украинских производителей. но, имея положительный опыт, мы вновь и вновь приобретаем именно у них зпу и преобразователи (ac/dc, dc/dc, dc/ac). чтобы меня не уличили в рекламе, название предприятия не привожу. надеюсь, моей подсказки будет достаточно, чтобы воспользоваться интернетом и найти их сайт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах