Перейти до

Внешние шкафы


Рекомендованные сообщения

Доброго дня.
 
Начали делать внешние шкафы 19". Первый вариант  - 7 юнитов с кучей наворотов.
 Шкаф антивандальный внешнего исполнения CSV 7U-450


Размер 7U
Ширина 585
Высота 438
Глубина 450
Удобный шкаф для монтажа оборудования вне помещений. Благодаря системе выдвижения монтажного 19″ кронштейна облегчается обслуживание оборудования в шкафу. Наличие внешнего, легкосъемного вентилятора на дне позволит сделать шкаф пылезащищенным и вентилируемым.


Предусмотрены вводные отверстия для установки двух типов гермовводов.

Антивандальность обеспечивается двумя замками АРИКО ВС-2, установленных в защитных кожухах.
На дне шкафа и в двери есть отверстия для слива конденсата.
Шкаф может крепиться на стену или столб. Для крепления на столб предусмотрен монтажный кронштейн
post-4093-0-96618500-1366028293_thumb.jpgpost-4093-0-62490300-1366028305_thumb.jpgpost-4093-0-42159200-1366028319_thumb.jpg


 
В полном комплекте (но без самого вентилятора) цена выходит под 650 гривен.  
Хочу послушать советы, что переделать пока серию не запустили.
Интересует оптимальная высота в юнитах,  способ крепления на столб  ( у нас кронштейн под ленту бандажную), дополнительные крепления внутри под что нибудь, сколько кабельвводов и каких лучше. .
 
Нужно ли выдвигать кронштейн на рельсах как в этом шкафу? Сейчас там 2 пары реков 19", может надо одну? 
 
Нужны ли замки для АРИКО антивандальности или ну ее, цена важнее, 
 
Есть вариант на 2юнита, но с плоским креплением оборудования. Может так удобнее.
 
Кто захочет поговорить лично, звоните.

Відредаговано DBOR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как насчет предусмотреть сменные фильтры и заглушки на все имеющиеся отверстия в ящике?

 

Заглушки в комплекте

Фильтр будет такой - в коробочку вентилятора кладется синтапон, потом пластинка с сотовой перфорацией, сверху кулер. Крутится снизу. Вся коробочка снимается откручиванием 1 винтика и сдвижкой с зубьев.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выдвижные реки это прикольно. Реально полезная вещь.

 

Немного не по теме. Есть у вас что-то на 15ю , с приличной глубиной? например 600мм

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выдвижные реки это прикольно. Реально полезная вещь.

 

Немного не по теме. Есть у вас что-то на 15ю , с приличной глубиной? например 600мм

внешних пока нет

только начали линейку,

а настенные офисные есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Выдвижные реки это прикольно. Реально полезная вещь.

 

Немного не по теме. Есть у вас что-то на 15ю , с приличной глубиной? например 600мм

внешних пока нет

только начали линейку,

а настенные офисные есть

 

А можно ссылку? Они не антивандалы? Внешность не критична, а антивандальность желательна

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заглушки в комплекте

Фильтр будет такой - в коробочку вентилятора кладется синтапон, потом пластинка с сотовой перфорацией, сверху кулер. Крутится снизу. Вся коробочка снимается откручиванием 1 винтика и сдвижкой с зубьев.

А на боковые вентиляционные отверстия?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Заглушки в комплекте

Фильтр будет такой - в коробочку вентилятора кладется синтапон, потом пластинка с сотовой перфорацией, сверху кулер. Крутится снизу. Вся коробочка снимается откручиванием 1 винтика и сдвижкой с зубьев.

А на боковые вентиляционные отверстия?

так вентилятор то на вдув стоит, то есть оттуда воздух выходит, а не сосется. В ящике создается избыточное давление.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

,

а настенные офисные есть

А можно ссылку? Они не антивандалы? Внешность не критична, а антивандальность желательна

увы,  нет. 

антивандалы есть только 12юнитов

так на сайте там же все и есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в чем его герметичность?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А на боковые вентиляционные отверстия?

так вентилятор то на вдув стоит, то есть оттуда воздух выходит, а не сосется. В ящике создается избыточное давление.

 

 

случаи выхода вентилятора из строя, порывистого бокового ветра не рассматриваются в принципе?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в чем его герметичность?

Если на дверь приклеить уплотнитель получиться герметичная дверь :)

А вот все остальное, как сказали выше, при боковом ветре, да еще и с дождем....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а в чем его герметичность?

Если на дверь приклеить уплотнитель получиться герметичная дверь :)

А вот все остальное, как сказали выше, при боковом ветре, да еще и с дождем....

Не нужен на дверь уплотнитель

Он просто там будет антигрюкатель..  На шкафу отгиб водосливный, на двери тоже. Вода не может попасть внутрь ни под каким углом дождя.

 

Вентилятор легкозаменяемый будет. Снимается вместе с коробочкой. 

Ветер предполагается ураганный?  Силой стопицот баллов? Как он может оторвать прикрученную коробочку с вентилятором?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жалюзи с двух сторон, ветер не сможет заблокировать две стороны на выдув.

А если вентилятор остановился, перегреется оборудование. Если расчет был на охлаждение вентилятором. Ящик тут никакой не спасет.

Ящик не герметичный, а внешнего исполнения. О какой герметичности идет речь не очень понятно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жалюзи с двух сторон, ветер не сможет заблокировать две стороны на выдув.

А если вентилятор остановился, перегреется оборудование. Если расчет был на охлаждение вентилятором. Ящик тут никакой не спасет.

Ящик не герметичный, а внешнего исполнения. О какой герметичности идет речь не очень понятно.

Ветер дует с одной стороны и продувает насквозь боком ящик, не?

Причем тут оторвать вентилятор?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Жалюзи с двух сторон, ветер не сможет заблокировать две стороны на выдув.

А если вентилятор остановился, перегреется оборудование. Если расчет был на охлаждение вентилятором. Ящик тут никакой не спасет.

Ящик не герметичный, а внешнего исполнения. О какой герметичности идет речь не очень понятно.

Ветер дует с одной стороны и продувает насквозь боком ящик, не?

Причем тут оторвать вентилятор?

через жалюзи вряд ли продует. Даже ураганный. 

 

Просьба писать по делу.  Ящик не герметичный и таковым быть не должен.  

 

Есть пожелания по конструкции? Сформулируйте, этого и хочу, для этого и пишу.  Может негерметичные шкафы внешние никому не нужны, а надо делать гермобоксы 19"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Название темы поправьте..

Вот это я дал. Оговорка по Фрейду.

 

Исправил, спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
Опубліковано: (відредаговано)

В продолжение темы.

По просьбам трудящихся изменили перфорацию на боках, сделали съемные защитные крышки на  жалюзи.

 

Вышла новая модель 2юнита  сразу с учетом защиток на жалюзи. Цена 2 юнита будет 470 гривен в полном комплекте с накладками.

Картинки, модели смотрите на сайте Конструктива.

 

Очень интересуют ругательства, комментарии и.т.п.

На складе есть и новые 7 и новые 2. Милости просим покупайте, тестируйте. 

post-10069-0-76971100-1369386441_thumb.jpg

вот такая новая двойка.

Відредаговано DBOR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а есть похожий ящик но не под 19" а чуть больше БК 400, внешний и с хорошими замками

есть модель универсальная 400х400х200, но замок там чахленький. 

это скорее электрокоммутационный шкаф. Он правда из 2мм и есть возможность доработки с установкой 1 замка АРИКО ВС-2 в защитке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а есть похожий ящик но не под 19" а чуть больше БК 400, внешний и с хорошими замками

есть модель универсальная 400х400х200, но замок там чахленький. 

это скорее электрокоммутационный шкаф. Он правда из 2мм и есть возможность доработки с установкой 1 замка АРИКО ВС-2 в защитке

Брали такой - исполнение отличное, замок  втягивает дверь нормально спец ключом, замок АРИКО не ставили, так как не было в этом потребности   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Просьба ко всем, кто покупал написать на мейл или сюда свои впечатления и пожелания.

Кстати сделали такую же модель на 12 юнитов. 

Середина выезжает на 2х рельсах, остальное аналогично 7юнитов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Написал в личку ТС вопрос о контактах.

Ответа жду уже несколько дней...

У кого-нибудь есть контакты ТС?

А то даже мыла не нашел, только Аська, а я ей не пользуюсь...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Створити нове...