Правильный расчет Охлаждения в серверной


Recommended Posts

Как видно на графике, заданная температура помещения 24, при достижении температуры 25, кондиционер снова включается. (см. зеленый график) 

post-4093-0-51257200-1368979056_thumb.jpg

 

Вот собственно вопрос, у кого так же? тревожат все таки эти частые дёргания компрессора. 3 минуты работает, 5-6 отдыхает.

 

Не накроется ли он от этих частых дёрганий?

Link to post
Share on other sites

Вырубается сам компрессор! за час порядка 7ми раз, это нормально? работает он примерно 3 минуты, а потом отдыхает 6-7 минут. Ничего страшного в этом нет?

Если кондер не инверторный (старт-стопник обычный) - это его нормальный режим. Т.к. у него компрессор либо работает на 100%, либо не работает вообще.

Инверторы - да, плавное управление компрессором, нет скачков тока потребления при запуске компрессора.

Link to post
Share on other sites

Как видно на графике, заданная температура помещения 24, при достижении температуры 25, кондиционер снова включается. (см. зеленый график) 

attachicon.gifpoQNMqV1N2Q.jpg

 

Вот собственно вопрос, у кого так же? тревожат все таки эти частые дёргания компрессора. 3 минуты работает, 5-6 отдыхает.

 

Не накроется ли он от этих частых дёрганий?

 

чет мне кажется, что 24 это многовато.... когда у меня 23, я начинаю паниковать и ставить вентиляторы на внешнюю сторону кондишна для дополнительного охлаждения горячей части. обычно такое бывает когда на улице больше 34-35. штатно температура выше 20 не вылазит.

Link to post
Share on other sites

чет мне кажется, что 24 это многовато.... когда у меня 23, я начинаю паниковать и ставить вентиляторы на внешнюю сторону кондишна для дополнительного охлаждения горячей части. обычно такое бывает когда на улице больше 34-35. штатно температура выше 20 не вылазит.

Вам верно кажется. Мы поддерживаем 20-21 в серверной. Если температура поднимается, то значит пора чистить кондиционеры или увеличивать мощность.

Link to post
Share on other sites

Да поставил 24, т.к тайм аут кондера больше стал в таком режиме.

 

Если эти включения/выключения - это норма, тогда понижу на 22. Думаю достаточно будет.

 

 

 

 

Как видно на графике, заданная температура помещения 24, при достижении температуры 25, кондиционер снова включается. (см. зеленый график) 
attachicon.gifpoQNMqV1N2Q.jpg
 
Вот собственно вопрос, у кого так же? тревожат все таки эти частые дёргания компрессора. 3 минуты работает, 5-6 отдыхает.
 
Не накроется ли он от этих частых дёрганий?

 

чет мне кажется, что 24 это многовато.... когда у меня 23, я начинаю паниковать и ставить вентиляторы на внешнюю сторону кондишна для дополнительного охлаждения горячей части. обычно такое бывает когда на улице больше 34-35. штатно температура выше 20 не вылазит.

Link to post
Share on other sites

Да поставил 24, т.к тайм аут кондера больше стал в таком режиме.

 

Если эти включения/выключения - это норма, тогда понижу на 22. Думаю достаточно будет.

 

я бы пониже поставил, 18-20. будет некоторый запас времени в случае аварии питания на кондишне. лишняя пара минут нормальной температуры в серверной никогда не помешает....

Link to post
Share on other sites

Вы к этому слишком серьезно относитесь. Одно дело если железа на 5кВт и больше - любое помещение нагревается до адских температур за час. Другое дело 0.5-1кВт - при отказе кондея станет там 30гр вместо 20 за пару часов да и все, утром почините.

Link to post
Share on other sites

Вы к этому слишком серьезно относитесь. Одно дело если железа на 5кВт и больше - любое помещение нагревается до адских температур за час. Другое дело 0.5-1кВт - при отказе кондея станет там 30гр вместо 20 за пару часов да и все, утром почините.

 

В начале темы, и приводил условные цифры. 

 

По факту нагрузка примерно 3.8 квт.

 

Толян, у тебя частой кондей дёргает компрессор?

 

 

Да поставил 24, т.к тайм аут кондера больше стал в таком режиме.

 

Если эти включения/выключения - это норма, тогда понижу на 22. Думаю достаточно будет.

 

я бы пониже поставил, 18-20. будет некоторый запас времени в случае аварии питания на кондишне. лишняя пара минут нормальной температуры в серверной никогда не помешает....

Link to post
Share on other sites

У меня тоже похожий график температуры в серверной, от 22 до 25 скачет(температура мониторится со свича, реально на 3гр меньше). Много лет работают и кондей и сервера, все ок.

post-14734-0-53210100-1368991702_thumb.gif

Edited by KaYot
Link to post
Share on other sites

У меня тоже похожий график температуры в серверной, от 22 до 25 скачет(температура мониторится со свича, реально на 3гр меньше). Много лет работают и кондей и сервера, все ок.

 

Спасибо за ответ! ;)

Link to post
Share on other sites

Приветствую!

 

Кто как расчитывал охлаждение у себя в серверной?

 

Мне порекомендовали следующий расчет :

 

Количество серверов 10.

 

Потребляемая мощность сервера 200 ватт

 

10*0.2 = 2 Квт.

 

Соответственно 2 квт умножаем на 2 = 4 Квт. (на 2 порекомендовали умножать для серверных)

 

Получается что кондиционер, необходим мощностью охлаждения в 4 квт, все ли верно? может кто по другому считал?

Я бы рекомендацию "умножаем на 2" немного по другому трактовал бы - 2 кондиционера по 2 квт. Под резервирование этот вариант больше подходит, а кондиционер 4 квт больше для планируемого наращивания серверов. В ваших вычислениях нет объема помещения, площади и направления окон, этажности и т.д. 

Для себя я вижу два варианта

- научное издание "Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха" брал у работника компании "ИВИК". Частично остался ксерокс по данному вопросу.

- Обратится в компанию "ИВИК" или подобную и забыть о подобных вопросах.

Первый вариант в комплекте с местными умельцами для нас получился дешевле. 

Второй вариант сильно не рассматривали ввиду отсутствия подобных контор в радиусе 100 км. 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By NightNET
      Доброго времени суток всем!
      Возник вопрос с улучшением вентиляции коммутаторов D-Link DE(G)S1210-28(52)/ME в шкафах типа VAGOS SUPER ANTILOM 3U-1,5 с помощью принудительной вентиляции.
      Идея заключается в установке 1го кулера 120мм на вдув на боковой стенке ящика напротив вент. отверстий коммутатора(ов) .В шкафу ,  в месте установки вентилятора проделывается отверстие 122*122мм и закрывается решеткой  https://ventilator.ua/product/vents-mvm-150c-ts/ , на которую и устанавливается кулер ( фото ниже).Решетка прикручивается винтами М6 Torx Pin, А2.
      Уверен , что с подобной проблемой охлаждения сталкиваются многие у кого стоят ящики в мире гуано на жарких тех-этажах и кому небезразлично ,что в жару ко дню на коммутаторе можно жарить яйца , хотя и работает он при этом без проблем, вроде.
      Вопрос заключается в выборе вентилятора , стоит ли использовать на 220В на пример  https://asenergi.com/catalog/ventilyatory-ac/ventilyator-120x120x25/fa12025s22hlac.html или на 12В качественных комп. кулеров будет достаточно https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/chieftec-thermal-killer-af-1225pwm ?
      количество оборотов рассматриваю не ниже 1500. Так же интересует какой лучше выбрать тип подшипников ? исходя из того ,что пока не будет  установлен регулятор  температуры ( https://erg.com.ua/p779405155-termoregulyator-tsifrovoj-dc12v.html?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFvvBqw-Akent8aKqgQXfwjKih-uOzQgszedqLKZT3USN3TwQeDxoNRoCpe8QAvD_BwE ) , то кулер будет работать нон стоп.
      Так же рассмотрю другие идеи , как можно охладить оборудование в жару.


    • By Bogdan.Lukashov
      Добрый день,
       
      Есть возможность купить примерно за 900$ это чиллер кондиционер, и установить между стойками.
       
      APC ACRC103 скажите как эту штуку подключить? 
       
      Нужно отдельно еще покупать блок наружный чтоб гонял эту воду? Кто знает как она работает и вообще в живую видел это железо.
       
      А зимой как вода не замерзает разве по трубкам? На улице я так понимаю стоит радиатор? 
       




    • By Quazar
      Продам серверное оборудование.
      Дата приобритения - 2017 год.
       
      Контакты:
      email: vpns.on@gmail.com
      tel: +38 (099) 072-56-15
      tel: +38 (097) 127-16-56
       

       
      Возможен торг.
       
    • By NETOS
      Всем привет! Подскажите какие вентиляторы можно поставить в OLT BDCOM P3310B, чтобы подошли по размеру и напряжению. Эти начали гудеть, а насколько известно они запрессованные и невозможно смазать. Открыть OLT можно, но не хотелось бы останавливать работу. Может у кого уже есть данные? 
    • By bobr-kun
      Всем доброго времени суток!
      Нужно два вентилятора, указанных в сабже.
      Планируются для установки на десктопную мать.
       
      Предложения лучше в ЛС
       
×
×
  • Create New...