Jump to content
Local
Sign in to follow this  
NightNET

Вентиляция коммутаторов в ящиках

Recommended Posts

Доброго времени суток всем!

Возник вопрос с улучшением вентиляции коммутаторов D-Link DE(G)S1210-28(52)/ME в шкафах типа VAGOS SUPER ANTILOM 3U-1,5 с помощью принудительной вентиляции.

Идея заключается в установке 1го кулера 120мм на вдув на боковой стенке ящика напротив вент. отверстий коммутатора(ов) .В шкафу ,  в месте установки вентилятора проделывается отверстие 122*122мм и закрывается решеткой  https://ventilator.ua/product/vents-mvm-150c-ts/ , на которую и устанавливается кулер ( фото ниже).Решетка прикручивается винтами М6 Torx Pin, А2.

Уверен , что с подобной проблемой охлаждения сталкиваются многие у кого стоят ящики в мире гуано на жарких тех-этажах и кому небезразлично ,что в жару ко дню на коммутаторе можно жарить яйца , хотя и работает он при этом без проблем, вроде.

Вопрос заключается в выборе вентилятора , стоит ли использовать на 220В на пример  https://asenergi.com/catalog/ventilyatory-ac/ventilyator-120x120x25/fa12025s22hlac.html или на 12В качественных комп. кулеров будет достаточно https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/chieftec-thermal-killer-af-1225pwm ?

количество оборотов рассматриваю не ниже 1500. Так же интересует какой лучше выбрать тип подшипников ? исходя из того ,что пока не будет  установлен регулятор  температуры ( https://erg.com.ua/p779405155-termoregulyator-tsifrovoj-dc12v.html?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFvvBqw-Akent8aKqgQXfwjKih-uOzQgszedqLKZT3USN3TwQeDxoNRoCpe8QAvD_BwE ) , то кулер будет работать нон стоп.

Так же рассмотрю другие идеи , как можно охладить оборудование в жару.

photo_2020-07-13_11-42-04.jpg

photo_2020-07-13_12-03-46.jpg

Edited by NightNET

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вентилятор на підшипниках..... А 220 чи 12 вольт - залежить від того який буде терморегулятор і чи є в ящику 12вольт

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, logic сказал:

Вентилятор на підшипниках..... А 220 чи 12 вольт - залежить від того який буде терморегулятор і чи є в ящику 12вольт

Спасибо за ответ! Регуляторы есть и на 12 и на 220, напряжение 12В можно сделать легко  с помощью БП на 2А ( на пример https://worldvision.com.ua/dahua-pfm320d-en/)  от которого еще можно будет питать айпи камеру. Тут вопрос именно в надежности вентиляторов на 12 или 220В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Якщо на довго то на підшипниках  а так і компютерний любий пару років відпрацює

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ми ставимо вентилятори з вентиляторних полок.  Зазвичай ставимо 2 штуки на приток повітря.  А також монтуємо двухсупенчатий терморегулятор.  Один вентилятор включається при температурі в ящику 40 градусів, інша ступень починає працювати при 45 градусах.  Перед вентиляторами ставимо фільтри.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо,  учту параметры температуры срабатывания. Два вентилятора,фильтры и ваша схема -это уж вообще лакшери. А какие вентиляторы,регуляторы ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По вентиляторам точную модель не скажу, знаю, что какие то японцы на подшипниках.  Мы их брали с вентиляторных полок БУ,   Терморегулятор вот такой http://ardu.net/ru/termoregulyatory-termometry/823-termostat-50-120-c-220v-termoregulyator-stc-3008-dva-rele-programmiruemyj-cifrovoj-10a-2kvt-232092972.html

Вентиляторы шумноваты,  но это для нас не критично.  Такой же регулятор используем для подогрева ящиков пленочным нагревателем в холодную пору года.  Возможно это избыточно, но у нас в ящиках установлены не только свитчи, есть более дорогостоящее оборудование. 

Да, забыл сказать, обычно ящики в середине оклеиваем пенополистиролом 10 мм.  Летом не так напекает, зимой лучше сохраняется тепло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насверлите ряд отверстий, диаметром 10 мм, на одной стороне ящика внизу, на противоположной первой стороне ящика также ряд отверстий вверху и будет тупая естественная вентиляция. У нас так сделали и в среднем на 8-10 градусов температура упала.

Edited by nordstream

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Земеля сказал:

ассортимент http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=COOLERS&page=0

если ящик в подъезде, либо ушастые абоненты, то берем сверх тихие. 

Ассортимент от которого глаза разгибаются , и снова же какие лучше  в эксплуатации будут на 12 или 220 ? Я брал уже электронику в этом магазине, нормальные ребята.

1 час назад, nordstream сказал:

Насверлите ряд отверстий, диаметром 10 мм, на одной стороне ящика внизу, на противоположной первой стороне ящика также ряд отверстий вверху и будет тупая естественная вентиляция. У нас так сделали и в среднем на 8-10 градусов температура упала.

Уже.Но этого не всегда достаточно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, NightNET сказал:

Ассортимент от которого глаза разгибаются , и снова же какие лучше  в эксплуатации будут на 12 или 220 ? Я брал уже электронику в этом магазине, нормальные ребята.

мы тоже у них берем, но только сверхтихие, но ставим 2-3 в ящик.  даже очень удобно и жалоб аборигенов с дома нету на шумы на крыше) 

используем только 12в

датчик температуры на срабатывания ( 25+) и крутит.  и так пару лет полет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы одно время ставили в ящики и 12в кулера, и 220в. А потом по ходу пьесы оказалось что самый ненадежный элемент в ящике - кулер. От его присутствия время жизни коммутатора никак не меняется.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ставили пару раз кулера в ящики, толку от них нет никакого, по крайней мере не заметили разницы.

show environment   
Command: show environment

Temperature Trap State      : Enabled
Temperature Log State       : Enabled
Internal Power      : Active
External Power      : None
Current Temperature(Celsius) :   41
данный свитч стоит в частном секторе, днем температура 65, уже 8 лет стоит и проблем нет никаких

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Земеля сказал:

мы тоже у них берем, но только сверхтихие, но ставим 2-3 в ящик.  даже очень удобно и жалоб аборигенов с дома нету на шумы на крыше) 

используем только 12в

датчик температуры на срабатывания ( 25+) и крутит.  и так пару лет полет 

сверхтихие это  не более сколько дб ?

какие датчики берете ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, NightNET сказал:

сверхтихие это  не более сколько дб ?

какие датчики берете ??

те что до 20дб, когда купили такой его реально еле еле слышно было. а когда стоит в ящике то и не скажешь что там есть вентилятор

Вот только если помещение пыльное, то поставьте воздушный фильтр ( что бы не втягивал пыл)

1 на вход

2 на выход

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HA60251V4


Датчик http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=THERMOSTAT-12V

Edited by Земеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, LOXUA сказал:

Негра с картонкой поставь 

Шо б умного сказал...

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, Земеля сказал:

те что до 20дб, когда купили такой его реально еле еле слышно было. а когда стоит в ящике то и не скажешь что там есть вентилятор

Вот только если помещение пыльное, то поставьте воздушный фильтр ( что бы не втягивал пыл)

1 на вход

2 на выход

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HA60251V4


Датчик http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=THERMOSTAT-12V

Рассмотрю эти варианты , спасибо. А вот на счет фильтров  , та разве-что какую то простую сетку капроновую . Считаю надо делать фильтр из расчета не ходить его раз в месяц чистить на те крыши.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, NightNET сказал:

А вот на счет фильтров  , та разве-что какую то простую сетку капроновую . Считаю надо делать фильтр из расчета не ходить его раз в месяц чистить на те крыши.

Если от насекомых- то спасет, только желательно что то типа москитной сетки.  Мы ставим пылевые, замена раз в год , когда уже похолодает. Хотя пыль все равно "залазит" в ящик.   Все ящики находятся на улице.

Edited by WIFINS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By NETOS
      Всем привет! Подскажите какие вентиляторы можно поставить в OLT BDCOM P3310B, чтобы подошли по размеру и напряжению. Эти начали гудеть, а насколько известно они запрессованные и невозможно смазать. Открыть OLT можно, но не хотелось бы останавливать работу. Может у кого уже есть данные? 
    • By bobr-kun
      Всем доброго времени суток!
      Нужно два вентилятора, указанных в сабже.
      Планируются для установки на десктопную мать.
       
      Предложения лучше в ЛС
       
    • By VolTS
      Розміри: 60x60x38 мм
      Напруга: 12 V постійного струму
      Робоча напруга: DC 4.5V ~ 13.8V
      Струм: 0.8A, (макс. 1.2A)
      Споживана потужність: 9.6W
      Швидкість: 8000 оборотів в хвилину
      Повітряний потік: 50,2 CFM
      Рівень шуму: 54,5 дБ
      Підшипник: Кульовий

      Використовувались у Sun Microsystems Sun Fire V40z
      Ціна : 70 грн 1шт
      (залишилось 6шт)
       







    • By Mess
      Приветствую!
       
      Коллеги, помогите разобраться
      Завязался разговор у нас с коллегой об охлаждении серверной.
      Была ранее серверная, стояло 4 стойки, в общей сложности порядка 80 серверов. Помещение порядка 70 м2. Был у нас кондиционер 24рка, он работал примерно так : 15 минут работает / 15 минут простой. Температура 24 поддерживалась.
      Теперь эта серверная переехала в помещение 25 м2 и тут началась дискуссия, на сколько чаще, или реже будет включаться кондиционер (такая же 24рка)
      Коллега утверждает, что кондиционер в большом помещении включается чаще чем в маленьком. Тоесть он убежден что в маленьком помещении кондиционер будет включаться реже. Ну, а я убеждем в обратном. 
      Помогите разобраться
       
      Спасибо!
    • By 46Tolik
      Продам новое охлаждение 771 Intel FHP-6334 Rev B
       

       
      Хочу 400 грн
×