Вот надумалось открыть такую темку.В силу того что PON в ЧС набирает обороты, думаю многим будет полезно (в том числе и мне) посмотреть на обычный монтаж сети на базе xPON в самом обычном частном сект

. . .

все просто - берем тупо край оптики наматываем на длинный кусок плинтуса потом как копьем в ветки опачааа тока не ржать но именно так и делаем

Posted Images

 

1. Почему упомянут сварной делитель, когда с виду планарный?

2. 1 приямок на сколько погонных метров улицы приходится.

3. Кабель в траншею укладывается без ЗПТ?

4. Марки кабелей - магистральный и клиентский?

5. Разрешительные документы на ковыряние земли?

6. Глубина траншей?

7. Копаете вручную или механизированным способом?

1. делитель да, plc "сварной" - всмысле под сварку, не оконеченный, пардон не так выразился.

2. 120-150 м.

3. кабель затягивается в пнд трубу д 40мм

4. везде tko

5. решение сессии депиков или исполкома.

6. 30-50 см. под кабелями УТ.

7. вручную. много коммуникаций.

 

attachicon.gif2013-05-27_17-17-37_960.jpg

как защищаете место отвода к абоненту?

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

В ТКО пусто, до августа.

 

Может где еще есть?

Очень хочеться попробовать этот кабелёк. А под фаст конекторы кто нибудь его пробовал? Кто знает где можно его купить?

 

AH0001BE.png

Link to post
Share on other sites

тко, патчкордовый кабель..

что там в середине.

Что-то он тонковат и стремно его вешать.

Но все таки купили у Ramazavr

50м   130 грн уже оконеченый,  на тест, и на днях повесим

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Ось вірішив викласти фото першого нашого саморобного боксу із сплітером 1x32

а с чем связано применение такого делителя?

Link to post
Share on other sites

Ось вірішив викласти фото першого нашого саморобного боксу із сплітером 1x32

поделитесь схемой деления сигнала плиз, зачем 1х32?

ящик на столбе крепите?

Edited by zmey_lg
Link to post
Share on other sites

 

как же вовремя мы отказались от применения таких ящиков для пона....

почему?

 

катастрофически неудобно. нужно что-то городить, мастерить, придумывать. Да еще и полезный объем ящика используется неэффективно. Мнимая экономия (которой на самом деле нет) выливается в конкретный гемор.

Link to post
Share on other sites

 

Ось вірішив викласти фото першого нашого саморобного боксу із сплітером 1x32

а с чем связано применение такого делителя?

 

я використав наступну схему: 1х2 - 1х32

                                                        \  1х32

Через кожні 100м. я роблю виводи на 4 абонента.

Я порахував різницю у вартості 8-ми  сплітерів 1х4 і одного 1х32. І вирішив, що цієї економії майже достатньо, що покрити витрати на використання для певних ділянок кабелю із більшою к-тю волокон.

Від вищевказаного бокса у два напрямки я тягну 100м 16 волокон - 100м 12волокон - 100м 8 волокон -100м 4 волокон.(до вказаної к-ті волокон, звісно, ще треба додавати волокна які йдуть до кожного такого ящика)

Ця схема дає можливість максимально використати б'юджет у випадку більшої протяжності мережі. Також ця схема є більш гнучкою. Я маю на увазі, що якщо біля одної розподільчої муфти з'явиться більше ніж 4 абоненти, то я можу просто переваривши 1 волокно добавити один порт, забравши його у сусідньої муфти, де, наприклад, тільки два абоненти. І це вносить зміну у б'юджет тільки на величину втрати у кабелі на відстань між вказаними муфтами.

Також, таку мережу легко обслуговувати. Заліз у такий ящик як на фото, і швиденько визначив де проблемний напрямок.

Link to post
Share on other sites

 

Ось вірішив викласти фото першого нашого саморобного боксу із сплітером 1x32

поделитесь схемой деления сигнала плиз, зачем 1х32?

ящик на столбе крепите?

 

Ми розкладали власні траверси, на них і кріпимо. Також кріпимо на косяки(якщо це анкер). Пізніше викладу фото. 

Link to post
Share on other sites

 

 

как же вовремя мы отказались от применения таких ящиков для пона....

почему?

 

катастрофически неудобно. нужно что-то городить, мастерить, придумывать. Да еще и полезный объем ящика используется неэффективно. Мнимая экономия (которой на самом деле нет) выливается в конкретный гемор.

 

Дуже цікаво б побачити, більш ефективне використання об'єму ящика.

Щодо того, що потрібно щось майструвати, то тут складнощів мінімум. Берете ящик Zet Mini 400 light. Даєте сварщику, і він за день наварює панельки під адаптери в 30-40 таких ящиків. Біля отворів(де заходить кабель) насверлюєте дірочки і закручуєте болти(як на фото). Ще одним болтом кріпите нижню слайс-касету і одним кріплення для водопроводної пластикової труби(для сплітера). Слайс-касети використовуємо такі http://deps.ua/ru/katalog/splays-kassetyi-crosver/ru-splais-kasseta-s300.html.

У нижній розварюєм транзитні волокна на інші такі ящики, а також сплітер 1х2. У наступних розварюєм пігтейли(на кожен напрямок інша слайс-касета).

Link to post
Share on other sites

Також хотів наголосити, на зручності доступу до кожної слайс-касети, адже вони кріпляться одна до одної на петлях і відкриваються до стінки ящика.

Edited by горянин
Link to post
Share on other sites

:blink:  Честно говоря это ЖЕСТЬ! Это реально неудобно....

 

Мы используем вот такие ящики http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/crosver-fob-05-12.html

Когда возникает некий узловой ящик, ставим такое http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/crosver-fob-05-24.html

или такое http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/optical-distribution-box-crosver-fob-04-16.html

Сварщик, панельки, дырочки, кассеты...

А как зимой в такой ящик ходить?

Link to post
Share on other sites

изолента вот та со стенки отвалится, двухсторонний скотч тоже долго не протянет... однажды странности начнутся, у клиентов выборочно будет просаживаться сигнал (отвалится та самая изолента), будете ломать голову - почему да как... потом зимой залезете в ящик, там покрутит пигтейлы от мороза. будете выпрямлять, поломаются....

Link to post
Share on other sites

ну и, как я обычно не забываю упомянуть, ремонт многоволоконного кабеля затянется сильно на дольше, нежели сварить 4 волокна...

Link to post
Share on other sites

:blink:  Честно говоря это ЖЕСТЬ! Это реально неудобно....

 

Мы используем вот такие ящики http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/crosver-fob-05-12.html

Когда возникает некий узловой ящик, ставим такое http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/crosver-fob-05-24.html

или такое http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/optical-distribution-box-crosver-fob-04-16.html

Сварщик, панельки, дырочки, кассеты...

А как зимой в такой ящик ходить?

Ми також їх використовуєм.

Як Ви в цих боксах хочете розварити 32+8(воллокна транзитом)=40 волокон(гільз)? 

Link to post
Share on other sites

и зачем тогда пон? не понимаю... строили бы FTTH уж....

ИМХО преимущества пона вы свели на нет...

Можливо.

Я спочатку прорахував чисто PON-овський проект. Потім цей на якому зупинився. Порахував приблизну вартість того і іншого. Вони виявились близькими. От я вибрав цей.

Link to post
Share on other sites

изолента вот та со стенки отвалится, двухсторонний скотч тоже долго не протянет... однажды странности начнутся, у клиентов выборочно будет просаживаться сигнал (отвалится та самая изолента), будете ломать голову - почему да как... потом зимой залезете в ящик, там покрутит пигтейлы от мороза. будете выпрямлять, поломаются....

Я повністю з Вами згоден. Це тільки тимчасово, поки не придумаю якесь більш-менш файне рішення. Хоча максимум, що станеться при відклеюванні ізоленти, це те, що пігтейли провиснуть до слайс-касети.

Щодо "покрутит пигтейлы от мороза" то я таке ще не зустрічав.

Link to post
Share on other sites

 

:blink:  Честно говоря это ЖЕСТЬ! Это реально неудобно....

 

Мы используем вот такие ящики http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/crosver-fob-05-12.html

Когда возникает некий узловой ящик, ставим такое http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/crosver-fob-05-24.html

или такое http://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-boksyi/optical-distribution-box-crosver-fob-04-16.html

Сварщик, панельки, дырочки, кассеты...

А как зимой в такой ящик ходить?

Ми також їх використовуєм.

Як Ви в цих боксах хочете розварити 32+8(воллокна транзитом)=40 волокон(гільз)? 

 

в 05-12 отлично располагается до 24 сварок (по 2 в держатель). Но нет смысла разваривать в одном ящике 32 порта.

Если строим шиной, то используем 2-4 волокна кабель и провариваем дропы по магистрали с розетками для включения делителя на  4 или 8. Если кабель 4 волокна, то остается 3*2 волокна запаса если вдруг приспичит включить 8+1(2-3)  абона от соседних делителей. Либо прокинуть часть сигнала из другого порта, если в текущем закончилась емкость.

Если классика 2-4-8, то тоже 4 волокна с головой хватает. делитель на 2 + делитель на 4, дальше 4 волокна, откусываем по волокну из 4 волокон магистрали. Все делается на разъемах, так что если приспичит перекинуть сигнал их неиспользуемой ноги 1x4, то просто перекоммутируем по магистрали разъемы. В каждую ногу включаем 1x8. Если совсем деваться некуда, можно включить перед 1x8 сварной 1x2, а в него 1x8 - бюджета хватает.

Link to post
Share on other sites

 

Щодо "покрутит пигтейлы от мороза" то я таке ще не зустрічав.

 

а я встречал :( и теперь с весны потихоньку переделываем в прежних местах подобное художество, но там не пон.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By WINS
      Вітаю.
      Для будівництва мережі PON потрібні монтажники. 
      Обов’язки:
      • Прокладання волоконно-оптичного кабелю (по фасаду, повітряно, у трубах);
      • Монтаж оптичних кросів, боксів, спліттерів;
      • Будівництво ВБСС (вузлів безпечного скупчення спліттерів);
      • Встановлення пластикових коробів, укладання кабелю всередині приміщень;
      • Зварювання оптичного волокна (навчаємо, якщо немає досвіду);
      • Підключення абонентів до мережі PON (FTTH);
      • Дотримання техніки безпеки при виконанні робіт.
       

       
      📌 Вимоги:
      • Бажання працювати та навчатись;
      • Акуратність, відповідальність;
      • Базові навички користування ручним інструментом;
      • Готовність до фізичної роботи та виїздів на об’єкти.
       

       
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
      • Навчання всім технічним навичкам;
      • Забезпечення всім необхідним обладнанням та витратними матеріалами;
      • Роботу в дружній технічній команді;
      • Можливість кар’єрного росту.
    • By Haddy
      В последнее время столкнулись с проблемой в перекосе сигнала от онушки на голову. 
      Голова: ЗТЕ с610 на С++ модулях, онушки фоксгейт и пикотел.
      Проблема такая: Голова светит свои +6-7, Пикотел светит 1.5-2. Фоксгейт +3-4.
      Расчётный сигнал и фактический от головы к клиенту +- совпадают. Но от онушки до головы где-то теряются 1-2дб. К примеру:  (Онушка пикотел, на отл сигнал приходит на 1дб хуже)
      Магистральные делители все варим, конечные - когда как, чаще всего ставим корпусные упц 1х8, редко бывают оконечки 1х8\1х12\1х16.
      Грешили на корпусные. Начали тестит, вместо них подкидываем оконечку или другой корпусный - проблема сохраняется. Измеряли рефом - волокно отличное, без перекосов и лишних событий.
      Один тест вовсе смутил: в дом приходит порт его делим 1х16 оконеченным, на каждый выход ставим 1х8 - перекос есть. Меняли приходящее волокно (благо их там 24, было куда потыкать) - эффект тот же. Начали менять 1х8 на разные варианты - перекос сохраняется. 
      Закинули онушку на порт без делителей - всё отлично, перекоса нет. Порт, на него 1х16 и онушка - всё отлично, перекоса нет (пробовали разные выходы на 1х16). Заменили 1х16 на другой 1х16 - перекоса нет. Добавили 1х8 (пробовали и корпусный и оконеченный) - перекос в 2 дб вернулся.
      Сейчас бригады переводят другой дом и приколов он внёс ещё больше: один порт на весь дом, в разных местах стоят 1х16 корпусный, но на одном перекос в 2 дб есть, а на втором: перекос 0.4 на одном абоне, 0.5 на другом.
      Волокна максимум 6 км от головы до первого делителя. Если брать волокно в 5 км: перекос в 0.4-0.5дб между 1310 и 1490 - премлимо, как книжка пишет, но откуда этот 1 дб дополнительно вылезает...
      Кто-то сталкивался с таким? Если да, нашли в чём проблема?
    • By Paramotor
      Доброго дня шукаю будівельників Пон у місто Одеса на великий об"єм робіт на довгострокові відносини  
      Хто дійсно зацікавлений за деталями будь ласка в особисті 
      Дякую
    • By Exnet_Skayvin
      Шановні колеги, допоможіть настроїти опцію 82 для гпон плати на 220 та 320 зтє. поділіця конфігом.
    • By kesha13
      Вітаю.
      Для будівництва мережі PON потрібні монтажники. 
      Необхідно робити отвори в перекриттях, встановлювати пластикові труби, розтягувати оптику по багатоповерховим будинкам.
      Територіально - правий берег м. Києва.
      Оплата -  за об'єм виконаної роботи.
      За деталями в особисті повідомлення.

×
×