Jump to content

Какой кондиционер посоветуете для 3х стоек?


Recommended Posts

Всем привет :)

 

Какой кондишен посоветуете для 3х 42х юнитовых стоек, потребляемая мощность 3х стоек примерно 10 Квт ?

 

Или возможно у кого-то стоит подобный кондёр. 

 

Заранее благодарю

Link to post
Share on other sites

2 Митсубиси поставь 12ки!!

 

будут и резервирование и номарльно будет охлаждать!

 

Размер комнаты какой? если не более 12м то отличный вариант!

Link to post
Share on other sites

Если стойки выделяют 10 кВт тепла - значит мощность охлаждения кондера должна быть МИНИМУМ ~12..15 кВт, можно больше (будут работать не на всю мощность, что тоже хорошо).

 

Еще настоятельно рекомендую с инверторным управлением.  В этом случае при включении не будет "рывка/просадки" по питанию в сети, будет "плавный" запуск и режим оборотов компрессора регулируется не дискретно (вкл/выкл), а тоже "плавно".

 

Если "с жиру беситься" - то брать Daikin и им подобные, а вообще лучше взять дешевый инвертор, чем дорогой "брендовый" AC-компрессор.  По соотношению цена/качество - мне нравятся Cooper&Hunter.

 

Еще я бы советовал ставить 2 (два) кондера в серверную, но один из них даже в розетку не включать. В случае выхода из строя знойным летом (по любой причине - от тех.обслуживания до "вылетания" электроники) - вам не придется аварийно "тушить" стойку из-за ДИКОГО перегрева. Вы спокойно включаете второй кондер и чините первый....

Link to post
Share on other sites

2 Митсубиси поставь 12ки!!

 

будут и резервирование и номарльно будет охлаждать!

 

Размер комнаты какой? если не более 12м то отличный вариант!

 

НЕТ!!!!!  объем помещения - последнее дело. В расчет надо брать "объем" если в  помещении кроме человека нет нагревательных приборов (так расчитывают для офиса или квартиры), а тут тепловыделение под 10 кВт !!!

 

Поэтому надо брать тот кондер, у которого мощность охлаждения не менее мощности тепловыделения оборудования ПЛЮС 2-3 кВт - естественный нагрев летом "с улицы" УМНОЖЕННОЕ на коэффициент (ну чтобы кондер не "молотил" постоянно на номинальной мощности, а хотя бы ИНОГДА вырубался ИЛИ снижал обороты если имеем дело с инвертором)

 

15кВт охлажения - это кондер расчитанный на площадь от 120-150 кв.м,  а Вы говорите "бери две 12-тки".....

Link to post
Share on other sites

И еще: НЕ СМОТРИТЕ НА БРЕНДЫ ТИПА "митсубиси", "порнослоник" итд итп.  Зачастую там бывают компрессоры гамно, завуалированные под красивый бренд.

 

И если на той же фазе висит телекоммуникационное оборудование - пожалейте его, не берите "обычный" компрессор, который включается "рывком", как двигатель лифта при запуске.  Возьмите лучше дешевый ИНВЕРТОРНЫЙ кондер вместо "брендового" НЕинверторного.

 

Хотя, пока сами на грабли не наступите пару раз - может сейчас и не воспримите мои слова ;)

Link to post
Share on other sites

у меня помещение примерно 30 м2, но т.к потолки примерно 6 метров, можно смело сказать что там все 75 м2. 

Link to post
Share on other sites

Скажу вам по сикрету) у меня одна стойка серверов, и деккер 24й практически не справляется, а вы мне советуете 2 шт, 12х. В стойке порядка 20 серверов.

 

 

2 Митсубиси поставь 12ки!!

 

будут и резервирование и номарльно будет охлаждать!

 

Размер комнаты какой? если не более 12м то отличный вариант!

Link to post
Share on other sites

Еще раз:  брать кондер под "площадь помещения" надо в том случае если кроме Вас, сидящим за письменным столом никого там не будет.

 

В вашем случае надо учитывать:

 

1) тепловыделение оборудования

 

2) поступление тепла с улицы через окна/стены.  Тут эта оценка весьма относительная (например если южная сторона - одна ситуация, если северная - другая ситуация)

 

 

Оба параметра сложить (1) и (2) и умножить раза в полтора.

 

Короче в Вашем случае даже кондер с 15 кВт мощностью охлаждения может показаться "на пределеле" (помещение большое). Берите инверторный на 20 кВт охлаждения (не 20 кв.метров, а 20 киловатт охлаждения).  Ну, будет он работать на 70% мощности - и слава Богу!

 

Перечень нужных кондеров здесь:  http://hotline.ua/bt/kondicionery/11644-11645/   но я бы взял вот ЭТОТ в вашем случае:  http://hotline.ua/bt-kondicionery/midea-mtb-60hwn1/

Link to post
Share on other sites

Еще совет: если у вас окна занимают значимую площадь и сторона НЕ северная - заклейте их на лето обычной фольгой, чтобы "отбивать" солнечные лучи. Поверьте - сэкономите на ресурсе кондиционера и энергопотреблении.

 

Ну, на худой конец жалюзи БЕЛОГО цвета, направленные лопастями "вверх"

Edited by ipfw77
Link to post
Share on other sites

Скажу вам по сикрету) у меня одна стойка серверов, и деккер 24й практически не справляется

 

и не справится. Если Вы говорите про 10 кВт потребления оборудования (кстати, Вы не ошиблись с 10кВт?), то 24-рка - это как "капля в море".  Надо ставить 195-ю модель если речь идет о 10кВт и 75 кв.метрах помещения. Минимум.

 

http://hotline.ua/bt-kondicionery/dekker_dsh195r/

Edited by ipfw77
Link to post
Share on other sites

Нет, вы просто не верно поняли. У меня уже стоит в отдельном помещении стойка с 20ю серверами, потребляемая мощность серверов примерно 3.5 квт. А мощность по охладу 24го деккера 7 квт, запас в 2 раза. Когда поставил кондер, все стало ок, доставил еще 4 сервера, и кондёр перестал справляться с заданной температурой. Вот собственно поэтому и говорю, что Деккер 24й ели справляется.

 

 

 

 

 

Скажу вам по сикрету) у меня одна стойка серверов, и деккер 24й практически не справляется

 

и не справится. Если Вы говорите про 10 кВт потребления оборудования (кстати, Вы не ошиблись с 10кВт?), то 24-рка - это как "капля в море".  Надо ставить 195-ю модель если речь идет о 10кВт и 75 кв.метрах помещения. Минимум.

 

http://hotline.ua/bt-kondicionery/dekker_dsh195r/

Link to post
Share on other sites

Хм.... если 7кВт Деккер не справляется с 3,5кВт тепловыделением - значит оставшиеся ~3кВт тепла поступают "извне", либо кондер "не вытягивает" свои 7кВт охлаждения.

 

Тут либо ставить еще один кондер, либо менять его на что-то более мощное.  либо действительно "заклеивать фольгой окна" от солнца если сторона солнечная.

 

В случае с 10кВт-ной стойкой я думаю Вы уже поняли почему я сразу посоветовал 20кВт охлаждения? ;)

Link to post
Share on other sites

Нет, вы просто не верно поняли. У меня уже стоит в отдельном помещении стойка с 20ю серверами, потребляемая мощность серверов примерно 3.5 квт. А мощность по охладу 24го деккера 7 квт, запас в 2 раза. Когда поставил кондер, все стало ок, доставил еще 4 сервера, и кондёр перестал справляться с заданной температурой. Вот собственно поэтому и говорю, что Деккер 24й ели справляется.

А какие размеры этой комнаты, в которой стоит деккер 24?

Link to post
Share on other sites

Понты, гдето 5м2

 

 

 

 

Нет, вы просто не верно поняли. У меня уже стоит в отдельном помещении стойка с 20ю серверами, потребляемая мощность серверов примерно 3.5 квт. А мощность по охладу 24го деккера 7 квт, запас в 2 раза. Когда поставил кондер, все стало ок, доставил еще 4 сервера, и кондёр перестал справляться с заданной температурой. Вот собственно поэтому и говорю, что Деккер 24й ели справляется.

А какие размеры этой комнаты, в которой стоит деккер 24?

Link to post
Share on other sites

 

Понты, гдето 5м2

 

 

 

 

Нет, вы просто не верно поняли. У меня уже стоит в отдельном помещении стойка с 20ю серверами, потребляемая мощность серверов примерно 3.5 квт. А мощность по охладу 24го деккера 7 квт, запас в 2 раза. Когда поставил кондер, все стало ок, доставил еще 4 сервера, и кондёр перестал справляться с заданной температурой. Вот собственно поэтому и говорю, что Деккер 24й ели справляется.

А какие размеры этой комнаты, в которой стоит деккер 24?

Значит что-то с кондеем - на такой площади и с такой мощностью исправная 24 справлялась бы легко! У Вас температура не 15 градусов?

Link to post
Share on other sites

да я все понял, я деккер брал тоже типа с запасом, только вот действительно у меня появились сомнения, что в помещение поступает из вне тепло...

 

 

 

Хм.... если 7кВт Деккер не справляется с 3,5кВт тепловыделением - значит оставшиеся ~3кВт тепла поступают "извне", либо кондер "не вытягивает" свои 7кВт охлаждения.

 

Тут либо ставить еще один кондер, либо менять его на что-то более мощное.  либо действительно "заклеивать фольгой окна" от солнца если сторона солнечная.

 

В случае с 10кВт-ной стойкой я думаю Вы уже поняли почему я сразу посоветовал 20кВт охлаждения? ;)

Link to post
Share on other sites

Сейчас стоит охлад на 20ти, а реальных 24. Но дело в том, что вполне возможно, там больше тепловыделение чем 3.5 квт.

 

Либо действительно тепло поступает с соседней комнаты.

 

 

 

 

Понты, гдето 5м2

 

 

 

 

Нет, вы просто не верно поняли. У меня уже стоит в отдельном помещении стойка с 20ю серверами, потребляемая мощность серверов примерно 3.5 квт. А мощность по охладу 24го деккера 7 квт, запас в 2 раза. Когда поставил кондер, все стало ок, доставил еще 4 сервера, и кондёр перестал справляться с заданной температурой. Вот собственно поэтому и говорю, что Деккер 24й ели справляется.

А какие размеры этой комнаты, в которой стоит деккер 24?

Значит что-то с кондеем - на такой площади и с такой мощностью исправная 24 справлялась бы легко! У Вас температура не 15 градусов?

Link to post
Share on other sites

Сейчас стоит охлад на 20ти, а реальных 24. Но дело в том, что вполне возможно, там больше тепловыделение чем 3.5 квт.

 

Либо действительно тепло поступает с соседней комнаты.

 

а может "человеческий фактор" ?  типа сотрудники открывают дверь в серверную чтобы свою комнату охладить за счет серверной :)  и плевать они хотели на ваши проблемы.  Довольно часто встречающаяся халатность (равно как и включение в УПСку устройства типа перфоратора, которого НЕ ДОЛЖНО быть туда включено).  У вас доступ в серверную ограничен?  или дежурный может приоткрыть дверь и "балдеть"?

Link to post
Share on other sites

Доступ туда ограничен, дверь все время закрыта.

 

Да скорее всего это из за того, что комната в которой стоят сервера, отделена гипсокартонной перегородкой. Думаю что теплый воздух проходит туда. Буду в общем смотреть.

 

Link to post
Share on other sites

Да только вот недавно поставил. Когда поставил, было все ок, после, я доставил в серверную около 4х серверов, и температура стала 24. Когда один сервер выключаю, температура падает на пол градуса. Так что с кондёром все в норме.

 

 

есть еще вариант что произошла утечка фреона из блока кондиционера и упал его КПД.  тех.обслуживание давно делали?

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

 

Да только вот недавно поставил. Когда поставил, было все ок, после, я доставил в серверную около 4х серверов, и температура стала 24. Когда один сервер выключаю, температура падает на пол градуса. Так что с кондёром все в норме.

 

 

есть еще вариант что произошла утечка фреона из блока кондиционера и упал его КПД.  тех.обслуживание давно делали?

 

Модель вашего несправляющегося кондея в студию,  объем помещения ?

Исправный кондей 7Квт охлаждения легко справится с 5Квт тепла.

 

Недавно - буквально в прошлом году)))

Втыкаем градусник в зубы кандею и смотрим ;)

Сразу развеятся все сомнения по поводу здоровья кондея.

Недавно знакомый не мог охладить 9кой, жилую комнату, которая в прошлом году прекрасно  этой 9кой охлаждалась, причина - работа кондера на минимальных оборотах вентилятора, установленная пользователем ;) 13градусов вылетало

 

Уверен советы про 12-15Квтные отлично справятся с поставленой задачей, особенно если их будет 2.

Edited by sanyadnepr
Link to post
Share on other sites

Обратите внимание на ваши стены.

Если они быстро прогреваются, то через какое то время сами стены начнут отдавать тепло.

Причём бывает как, стоит сервак греет в одну точку стены, но в конечном итоге нагревается вся стена.

Лучше стены обшить плотным пенопластом и теплоотражателем.

Да в этой точке конечно этот участок будет нагреваться, но локально и тепло не будет распространяться по всей плоскости стены.

Понятно, что мы говорим, за узкие и маленькие технические комнаты.

Link to post
Share on other sites

а может посоветуете и мне кондишн в серверную?

Комната 2 на 3 м. одна стойка посередине комнаты. 

Оборудование: свичи, сервера и мелочь.

Потребление сейчас 650Вт, возрастет максимум до 1.5 кВт.

Стены: 2 стены кирпичные - 50см, еще две с шлакоблока - 20см

Дверь бронированная. Окон нет.

Link to post
Share on other sites

В принципе, все еще актуально: http://local.com.ua/forum/topic/45003-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9/

 

Как-то "подзабил" на их продажу, и пока не занимаюсь активно эитим вопросом. Если возьмете оба - сделаю скидку.

Edited by muff
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...