BDCom перегружается (ловит exception) в случае, когда приходит Access Accept пакет от RADIUS-сервера.
 
Exceptions (четыре их тут) :
  Відновити прихований контент
-------------
  Цитата
Switch_config#radius-server host 10.21.5.243 auth-port 1812 acct-port 1813
Switch_config#radius-server key 0 oNxVWnGmHrxwWxcwFk3L
Switch_config#zero     at       v0       v1       a0       a1       a2       a3 
00000000-00000000-00000064-803d10f4-0000004b-00000000-00000000-0000004f 
t0       t1       t2       t3       t4       t5       t6       t7 
00000001-00000000-00000075-00000000-00000006-00000000-0000008c-41c64e6d 
s0       s1       s2       s3       s4       s5       s6       s7 
867300a8-85b420ac-8672fa18-00000014-85b42098-00000000-0000004b-867300a8 
t8       t9       k0       k1       gp       sp       s8       ra 
38753d10-00003875-38750004-00000000-80e20300-85b42008-00000000-803d0f98 
pc 
803d10f4 
System Exception 0x4
Offset a7ffe000  Num 1 
Task RADU suspend
 
Switch#zero     at       v0       v1       a0       a1       a2       a3 
00000000-00000000-00000064-803d10f4-0000004b-00000000-00000000-0000004f 
t0       t1       t2       t3       t4       t5       t6       t7 
00000001-00000000-000000a0-00000000-00000006-00000000-0000008c-41c64e6d 
s0       s1       s2       s3       s4       s5       s6       s7 
8672fba8-85b420ac-8672fc48-00000014-85b42098-00000000-0000004b-8672fba8 
t8       t9       k0       k1       gp       sp       s8       ra 
8da0241c-00008da0-0da00004-00000000-80e20300-85b42008-00000000-803d0f98 
pc 
803d10f4 
System Exception 0x4
Offset a7ffe200  Num 2 
Task RADU suspend
 
Switch#zero     at       v0       v1       a0       a1       a2       a3 
00000000-00000000-00000064-803d10f4-0000004b-00000000-00000000-0000004f 
t0       t1       t2       t3       t4       t5       t6       t7 
00000001-00000000-0000008a-00000000-00000006-00000000-0000008c-41c64e6d 
s0       s1       s2       s3       s4       s5       s6       s7 
8672fbd0-85b420ac-8672fb58-00000014-85b42098-00000000-0000004b-8672fbd0 
t8       t9       k0       k1       gp       sp       s8       ra 
2b89f211-00002b8a-2b8a0004-00000000-80e20300-85b42008-00000000-803d0f98 
pc 
803d10f4 
System Exception 0x4
Offset a7ffe000  Num 3 
Task RADU suspend

 

 

 

 

Конфиг BDCOM, с которым проблема повторяется:
-------------
  Відновити прихований контент
!version 10.1.0B build 14297
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging console warnings
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip default-gateway 172.16.46.250
!
no spanning-tree
!
!
!
!
!         
!
aaa authentication login default group gts_radius_l group radius local
aaa authentication enable default none
!
username admin password 0 123
!
!


!!slot 0 84
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 1046
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
!         
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
!
interface EPON0/1
 shutdown
!
interface EPON0/2
 shutdown
!
interface EPON0/3
 shutdown
!
interface EPON0/4
 shutdown
!
!!slot end
!
interface VLAN1046
 ip address 172.16.46.193 255.255.255.0
!         
!
!
vlan 1046
 name System
!
vlan 1,1046
!
!
!
!
!
radius-server host 10.21.5.243 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server key 0 oNxVWnGmHrxwWxcwFk3L
!
!
ip sshd auth-retries 3
ip sshd timeout 3600
ip sshd save
ip sshd enable
!
!
!
!Pending configurations for absent linecards:
!

 
Мне железку просто дали, и попросили настроить, контактов поставщика/разработчиков нет. Может кто-то отослать проблему разработчикам или дать их контакты/их представителей?
 
P.S. Кто-то знает, как можно затереть конфиг / сбросить в нули ? Как-то я не ожидал, что даже через консоль он будет на радиус ломиться =)
Відредаговано SpiderX
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від LazukinIvan
      🔹 Продається SFP-модуль GPON OLT C+++ HSGQ-C+++ | 8dBm | 20 км | SC 🔹
      💰 Ціна: 1000 грн
      📦 Опт і безготівковий розрахунок — можливі!
      📩 Для зв’язку — пишіть у особисті повідомлення.
      🧪 Можливе надання модуля на тест за особистою домовленістю.
      Пропонуємо надійний GPON OLT SFP-модуль HSGQ-C+++, що забезпечує стабільну передачу даних на відстань до 20 км. Ідеально підходить для впровадження в мережі GPON будь-якого масштабу.
      🔍 Основні характеристики:
      Модель: HSGQ-C+++
      Тип: GPON OLT SFP C+++
      Швидкість передачі: 1.25 Gbps / 1.25 Gbps
      Довжина хвиль: TX – 1490 нм, RX – 1310 нм
      Потужність передавача: 8 dBm
      Чутливість приймача: ≤ -32 dBm
      Дальність дії: до 20 км
      Конектор: SC
      Живлення: 3.3V
      Сумісність: Huawei, ZTE, BDCOM, FiberHome та інші
      💡 Переваги:
      DDM-моніторинг у реальному часі
      Вбудований WDM-фільтр для стабільної роботи
      Можливість гарячої заміни (Hot-Pluggable)
      Підтримка стандарту ITU-T G.984.2 
      Сумісність з провідними GPON-брендами
      🔧 Ідеальне рішення для мереж FTTH, FTTB, FTTP.
      📩 Пишіть у приват — домовимося про деталі, умови опту та тестування.



       
       
    • Від ГрозаИнтернета
      Продам новый OLT C-Data.
      4 ПОН порта, 2 блока питания.
      Покупал под проект, проект завалили.
      Цена 11 000 грн.


    • Від Dufrens
      Доброго дня!  Куплю кріплення для серверной стойки(вуха) на олт Huawei SmartAX MA5683T.
    • Від ppv
      Після оновлення до 1.5.1 не відображаються сигнали на
      OLT BDCOM P3310B (Device version10.1.0B)

      та
      P3608-2TE (Firmware Version10.1.0E). 

      3310C та P3608B ніяких проблем немає, знімає все добре. 
      З GPON3600-8 все зрозуміло будуть виправлення в Ubilling: 1.5.2.
       
      Може в когось було щось подібне? Хочу знати куди копати.
    • Від LIKO
      Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
      Ціна 85500 грн.
       





×
×
  • Створити нове...