Jump to content

Бесперебойник npower


Recommended Posts

Друзья, кто пользуется бесперебойниками npower

возник вопрос

как загнать его вручную режим байпаса?

собственно надо сделать обслуживание аккумуляторов, а тушить всю стойку это полный псдец :wacko:

Link to post
Share on other sites

Друзья, кто пользуется бесперебойниками npower

возник вопрос

как загнать его вручную режим байпаса?

собственно надо сделать обслуживание аккумуляторов, а тушить всю стойку это полный псдец :wacko:

http://www.380v.ru/catalogue/micro-ups/upsmart-rus

http://www.380v.ru/download/13-ups

Link to post
Share on other sites

Друзья, кто пользуется бесперебойниками npower

возник вопрос

как загнать его вручную режим байпаса?

собственно надо сделать обслуживание аккумуляторов, а тушить всю стойку это полный псдец :wacko:

А зачем? Отключите батареи на горячую да обслуживайте. По крайней мере мой rucelf никак такие действия не комментирует, стойка работает.

Link to post
Share on other sites

 

Друзья, кто пользуется бесперебойниками npower

возник вопрос

как загнать его вручную режим байпаса?

собственно надо сделать обслуживание аккумуляторов, а тушить всю стойку это полный псдец :wacko:

А зачем? Отключите батареи на горячую да обслуживайте. По крайней мере мой rucelf никак такие действия не комментирует, стойка работает.

 

ага, так и есть. главное чтобы свет в это время не рубанули ;)

Link to post
Share on other sites

Все таки вопрос наверное был про байпас, то есть там кроме аккумуляторов, 220в есть еще один источник питания.

Link to post
Share on other sites

Друзья, кто пользуется бесперебойниками npower

возник вопрос

как загнать его вручную режим байпаса?

собственно надо сделать обслуживание аккумуляторов, а тушить всю стойку это полный псдец :wacko:

 

Если я не ошибаюсь, он автоматично переводится после отключения батарей. 

Пару месяцев назад мануал просматривал, вроде так.

 

Но для верняка обратись в фениксред, думаю они не откажут.

Link to post
Share on other sites

 

Друзья, кто пользуется бесперебойниками npower

возник вопрос

как загнать его вручную режим байпаса?

собственно надо сделать обслуживание аккумуляторов, а тушить всю стойку это полный псдец :wacko:

А зачем? Отключите батареи на горячую да обслуживайте. По крайней мере мой rucelf никак такие действия не комментирует, стойка работает.

 

категорически нельзя так делать, по крайней мере на нпауер, кода на фениксреде работал Максим он говорил что нельзя и точка

хотя может я неправильно его понял

завтра узнаю

Edited by zulu_Radist
Link to post
Share on other sites

 

блин в мануале 100% есть описание включения байпаса. Точно видел. Глянь возьми...

мануал где-то лихо утерян еще 5 лет назад)

 

Выше ссылочка на мануал и на софт.

Link to post
Share on other sites

Работы проводите только в режиме байпас, на своем exapower отключал батареи на ходу пару раз, было все нормально стоика продолжала работать от сети, третьего такого отключения бесперебойник не выдержал и н@#бнулся. 

Link to post
Share on other sites

Плохо дело.

Мне вот только что сказал Роман из Феникс-Ред, что байпас работает только на ИБП выше 6квт. Младшие модели такой возможности не имеют, и нужно выключать стойку на время обслуживания.

 

[4:42:48 PM] Роман FenixRed: [4:40 PM] onorua:

<<< обесточить площадку?да
[4:43:09 PM] onorua: это печально ;(
[4:43:11 PM] Роман FenixRed: в он-лайниках нет полной замены АКБ в гарячем режыме
[4:44:15 PM] Роман FenixRed: [4:43 PM] onorua:

<<< это печально в большых моделях, есть механический байпас (ручной )
[5:09:21 PM] onorua: большие модели это что?
[5:09:56 PM] Роман FenixRed: от 6кВа
[5:11:19 PM] onorua: ну это плохо, очень плохо
[5:11:40 PM] Роман FenixRed: заменна АКБ делаетса быстро

 

Link to post
Share on other sites

Сегодня обслуживал батареи в своем rucelf online на горячую, как всегда без приключений. Ну разве что током пару раз хорошо дернуло)

Link to post
Share on other sites

Сегодня обслуживал батареи в своем rucelf online на горячую, как всегда без приключений. Ну разве что током пару раз хорошо дернуло)

 

Хвастаешся? 

Link to post
Share on other sites

Вот цитата из руководства:  

http://www.380v.ru/download/6-ups/71-mega-vision

страница 4. 

 

- Автоматический Bypass: для всех моделей при перегрузке или выходе из строя ИБП.

- Встроенный ручной Bypass: для моделей 6–20 KVA.

 

И того, получается, таки правду говорил Роман

cat2012_mega-vision.pdf

Link to post
Share on other sites

 

Друзья, кто пользуется бесперебойниками npower

возник вопрос

как загнать его вручную режим байпаса?

собственно надо сделать обслуживание аккумуляторов, а тушить всю стойку это полный псдец :wacko:

А зачем? Отключите батареи на горячую да обслуживайте. По крайней мере мой rucelf никак такие действия не комментирует, стойка работает.

 

один раз так не прокатило )) уехал в сервис модель UPO  36 вольт онлайн

Edited by horror
Link to post
Share on other sites

Я бы рискнул не отключая :)

 

железка не дешевая... страшно рисковать...

 

Хотя. Радист, может рискнешь? опытом поделишься, я тебе потом спасибо скажу.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...