Перейти до

Яка висота підвіса кабеля згідно норм?


Рекомендованные сообщения

Яка висота підвіса кабеля згідно норм? Дайте, будь-ласка, посилання на конкретну норму, а не просто ДБНУ.

Відредаговано shef692003
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В мене в проекті не нижче ніж 5 метрів до землі і не вище ніж 0,4м до ліній електроперечапч

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

КНД-45-141-99, таблица 10.9. Минимальные высоты подвеса:

- над другими линиями ВОЛЗ - 0,6 м

- над землей вне населенных пунктов вдоль ж/д - 2,5 м
- над землей вне населенных пунктов вдоль автодорог - 3,0 м
- над землей в населенных пунктах - 4,5 м
- при пересечении автодорожного полотна - 5,5 м

- при пересечении ж/д полотна - 7,5 м (от верха рельсы)

- над строениями - 1,5 м (от верхней точки строения)

При пересечениях с линиями электросети там отдельная большая таблица.

 

Нормы провеса через дорогу лучше согласовать в автодоре. Дороги они ведь разные бывают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

КНД-45-141-99, таблица 10.9. Минимальные высоты подвеса:

- над другими линиями ВОЛЗ - 0,6 м

- над землей вне населенных пунктов вдоль ж/д - 2,5 м
- над землей вне населенных пунктов вдоль автодорог - 3,0 м
- над землей в населенных пунктах - 4,5 м
- при пересечении автодорожного полотна - 5,5 м

- при пересечении ж/д полотна - 7,5 м (от верха рельсы)

- над строениями - 1,5 м (от верхней точки строения)

При пересечениях с линиями электросети там отдельная большая таблица.

 

Нормы провеса через дорогу лучше согласовать в автодоре. Дороги они ведь разные бывают.

Дякую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какие нормы (если есть, ссылка на документ) по габаритным растояниям между кабелем ВОЛС и проводного радио?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

0,4 м. А вот КНД не помню, лень ковырять. В Укртелекоме оно есть. В этих КНД немного запутано, там навороченные таблицы, в которых расстояние зависит от угла пересечения. Но при параллельном расположении минимально допускается 0,4м. Не важно снизу или сверху. Это я точно помню, нам Укртелеком выставлял ТУ с претензиями когда мы пионерами были :) .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від SXM.U
      У фоні прийнятого НАКАЗУ комусь Обленерго змінили плату за доступ до опор? У наших краях (Вінницяобленерго) відверто ігнорують, мовляв, "у нас все як було", пропонуючи встановити нову "договірну ціну" в  19,5грн/оп.. На листи з вимогою "привести у відповідність" - мовчанка. Хтось з операторів/провайдерів піднімав цю тему? Десь на форумі про Тернопіль був топік, знайти, на жаль, не можу...
    • Від Maxxx
      Чекаємо наступного підвищення тарифів?
    • Від shef692003
      Потрібно ставити власні опори. Сільська рада дозволяє, тільки вимагає відвод землі.(від них вимагає прокуратура). Ціни на топографічне знімання у нас чомусь в 3-4 рази вищі ніж в Києві. Якісь поради будуть?
    • Від Кузьменко.
      ~40 опор між селами
       
      1. скільки опори (дерев’яні/залізобетонні)винесуть,
      2. доки,
      3. робота?
    • Від Кузьменко.
      Підкажуть, юудь ласка, може хтось стикався, які потрібно доки, щоб встановити власні опори впродовж дороги
      чи потрібен сертифікат на самі опори?
       
      дякую!
×
×