Добрый день!

Есть важный узел где стоит catalyst 3550 12t. Нужно как-то обеспечить максимально возможное бесперебойное питание. На задней части коммутатора есть разьем: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/2300hig/rpscable.html#wpxref28934

 

Как правильно подключить AD-155а(с функцией UPS) и какой мощьности аккумулятор можно поставить чтоб он нормально заряжался. Есть пара аккумуляторов по 120 А/ч. Но что-то мне кажется они нормлаьно заряжаться от AD-155а не будут. 

Спасибо.

Link to post
Share on other sites

у нас самодельный упс для таких свичей, его зарядка рассчитана под конкретный тип аккума, но если требуется можно пересчитать под любой

Link to post
Share on other sites

у нас самодельный упс для таких свичей, его зарядка рассчитана под конкретный тип аккума, но если требуется можно пересчитать под любой

Ну УПС это второй вопрос. 

Link to post
Share on other sites

 

Это я уже видел!

Если подать только + и - на разьем, будет работать, ничего не спалю?

 

если имееттся ввиду +12 и GND, то врядли оно сгорит. не уверен, что будет работать без сигнала "RPS present" это может быть переключающий триггер, чтобы не было конфликта с основным БП.

мы для подключения резервного питания на свитчи используем Dell RPS-600

Link to post
Share on other sites

13,8В, подающиеся на свитч немного многовато.

Мы питаем свитчи таким образом уже лет 5, проблемы случаются, хоть с этой моделью редко. Простейший выход - последовательно с коммутатором включить обычный кремниевый диод с максимальным током от 10А. Это снижает напряжение до примерно 12,5 Вольт, безопасных для свитча. Колодки, кстати, тоже берём от болков питания компов.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • By alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • By rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • By twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • By x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
×
×