Jump to content

UPS не справляется с бросками напруги


kvirtu

Recommended Posts

Всем привет !

В селе частенько пропадает, скачет , дико прЫгает напруга. Было дело даже сгорел БП на компе после УПС :blink:

Сегодня утром опять броски: в итоге на серваке подвис радиус.

Юзаю АРС smart-UPS 700 + внешние АКБ.

УПС менять или ????

спасибо

Edited by kvirtu
Link to post
Share on other sites

Всем привет !

В селе частенько пропадает, скачет , дико прЫгает напруга. Было дело даже сгорел БП на компе после УПС :blink:

Сегодня утром опять броски: в итоге на серваке подвис радиус.

Юзаю АРС smart-UPS 700 + внешние АКБ.

УПС менять или ????

спасибо

Можно перед УПС поставить стабилизатор.

Link to post
Share on other sites

 

Всем привет !

В селе частенько пропадает, скачет , дико прЫгает напруга. Было дело даже сгорел БП на компе после УПС :blink:

Сегодня утром опять броски: в итоге на серваке подвис радиус.

Юзаю АРС smart-UPS 700 + внешние АКБ.

УПС менять или ????

спасибо

Можно перед УПС поставить стабилизатор.

 

какой порекомендуете ?

Link to post
Share on other sites

 

 

Всем привет !

В селе частенько пропадает, скачет , дико прЫгает напруга. Было дело даже сгорел БП на компе после УПС :blink:

Сегодня утром опять броски: в итоге на серваке подвис радиус.

Юзаю АРС smart-UPS 700 + внешние АКБ.

УПС менять или ????

спасибо

Можно перед УПС поставить стабилизатор.

 

какой порекомендуете ?

 

В идеале сервоприводной, например такой. Так же можно и симмисторный. 

Link to post
Share on other sites

Забейте на стабилизатор, поставьте онлайн упс и проблема отпадет. Иначе вы сейчас потратитесь на стабилизатор, а потом в итоге купите онлайн упс.

Порекомендовать могу RUCELF, тут на форуме можно недорого купить под внешние аккумы. Железка из разряда "поставил и забыл". Можно мониторить через com.

Link to post
Share on other sites

Забейте на стабилизатор, поставьте онлайн упс и проблема отпадет. Иначе вы сейчас потратитесь на стабилизатор, а потом в итоге купите онлайн упс.

Порекомендовать могу RUCELF, тут на форуме можно недорого купить под внешние аккумы. Железка из разряда "поставил и забыл". Можно мониторить через com.

ткинете плиз пальцем где купить, не нашел в продаже

Link to post
Share on other sites

Стабилизатор, особенно - сервоприводный, нифига не поможет. Медленный.

Поставьте фильтр типа APC SurgeArrest Home/Office, или аналог от belkin (дешевле, около 200 грн).

Link to post
Share on other sites

Да ничего в такой ситуации не поможет кроме online-UPS.

Бывает что напряжение может упасть до 160 и тогда онлайники переходят на АКБ, а стабилизатор (только симмисторный) будет работать и выдавать 200-220

Так что даже перед онлайником стабилизатор будет не лишним, но все зависит от Вашего бюджета)

Link to post
Share on other sites

 

Да ничего в такой ситуации не поможет кроме online-UPS.

Бывает что напряжение может упасть до 160 и тогда онлайники переходят на АКБ, а стабилизатор (только симмисторный) будет работать и выдавать 200-220

Так что даже перед онлайником стабилизатор будет не лишним, но все зависит от Вашего бюджета)

 

эээ

нормальный онлайник перейдет на аккумы где-то со 140

ps: при условии до 50% нагрузки на него

даже не так

RUCELF будет работать в диапазоне 115-300

http://www.rucelf.ua/ru/catalog/upoii-1000-36-el-2/

Link to post
Share on other sites

эээ

 

 

 

нормальный онлайник перейдет на аккумы где-то со 140

ps: при условии до 50% нагрузки на него

 

Давайте по факту) Все что я встречал при загрузке до 50-60% могут работать при 170, а если он загружен на 80-90% то умирает при 185

Я говорю про Eaton, APC, Powercom, Aros

Edited by Jecky
Link to post
Share on other sites

там я ссылку кинул с параметрами железки


при нагрузке менее 50%, 115±5…300±5

при нагрузке более 50%, но менее 75% 140±5…300±6

при нагрузке более 75%,но менее 75% 160±5…300±7

при нагрузке более 90% 185±5…300±8

Edited by rsst
Link to post
Share on other sites

а в чем смысл фильтра? напругу рубанет? так тогда лучше уж реле напряжения (protector) поставить...

А время срабатывания реле какое? :)

Фильтр срабатывает мгновенно, + размазывает пик по времени.

 

А онлайн упс, если ему на вход внезапно пойдет 380В, причем - в средине периода, может тоже не пережить...

Link to post
Share on other sites

А онлайн упс, если ему на вход внезапно пойдет 380В, причем - в средине периода, может тоже не пережить...

Может не пережить. Но зато все что за ним гарантированно выживет.

А с офллайом и стабилизатором - кроме УПСа сгорит еще и защищаемая железка, практически гарантированно.

Link to post
Share on other sites

Онлайн, руселф

Я бы русельф(люксеон) рассматривал только при том варианте когда уже ничего лучше нет)

Хотя если оборудование не критичное можно и русельф)

Link to post
Share on other sites

Ни у кого не завалялся онлайн-УПСик ?

Сейчас снимаем с эксплуатации  Powerware PW9125 3000VA с аккумуляторам новыми (ставили осенью) по причине замены на более мощный

Edited by Jecky
Link to post
Share on other sites

Примажусь до ТС)

Наразі стоїть Rucelf UPOII-1000-36-EL. Що порадите поставити перед ним для додаткового захисту?

Если его характеристики Вас удовлетворяют то думаю ничего ставить не нужно

Он и так нормально работает по нижнему пределу

Но если Вы упс грузите на 80-90% то тогда нужен будет стабилизатор при низком входном

От резких скачков стабилизатор не спасет!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment