Maxxx 446 Опубліковано: 2014-06-05 20:28:37 Share Опубліковано: 2014-06-05 20:28:37 опоры железной дороги наверное? Женя можешь если будешь рядом сфоткать ЛЭП с левой стороны как опта по ней висит http://maps.yandex.ua/?ll=37.502962%2C47.119451&spn=0.010085%2C0.002014&z=17&l=sat%2Cskl%2Csat%2Cstv&ol=stv&oll=37.50296206%2C47.11945068&ost=dir%3A-86.86715029346608%2C-0.44762327744595554~spn%3A72.58692778301747%2C45.671310575693255 да могу, сегодня был рядом, портсити, завтра буду ехать на побережье - зафотаю да с лестницы вешали ! но только линию отключали !!!! Ага так отключили, что когда на анкерные столбы залезаешь (для тех кто не в курсе анкерные столбы ниже и толще поддерживающих ) во рту вкус как будто крону засунул и начинает голова болеть . Анкерная опора - Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blackjack 250 Опубліковано: 2014-06-05 20:35:34 Share Опубліковано: 2014-06-05 20:35:34 (відредаговано) бл@#ь завтра сфоткаю линию 110кВ, каждый день по два раза проезжаю под ней. Хочу посмотреть реально как монтировать кабель с лестнички 7м на расстоянии между опорами 300м минимум. Не лгите пожалуйста. Может товарищ путает 10кВ и 110кВ? Відредаговано 2014-06-05 20:36:24 blackjack Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apofis19760622@gmail.com 95 Опубліковано: 2014-06-05 20:38:28 Share Опубліковано: 2014-06-05 20:38:28 опоры железной дороги наверное? Женя можешь если будешь рядом сфоткать ЛЭП с левой стороны как опта по ней висит http://maps.yandex.ua/?ll=37.502962%2C47.119451&spn=0.010085%2C0.002014&z=17&l=sat%2Cskl%2Csat%2Cstv&ol=stv&oll=37.50296206%2C47.11945068&ost=dir%3A-86.86715029346608%2C-0.44762327744595554~spn%3A72.58692778301747%2C45.671310575693255 да могу, сегодня был рядом, портсити, завтра буду ехать на побережье - зафотаю да с лестницы вешали ! но только линию отключали !!!! Ага так отключили, что когда на анкерные столбы залезаешь (для тех кто не в курсе анкерные столбы ниже и толще поддерживающих ) во рту вкус как будто крону засунул и начинает голова болеть . Анкерная опора - Не спорю это анкерная опора . Но обратите внимание, что часто на ЛЭП от 35кВт стоят 2а столба рядом пониже при изменении направления ЛЭП . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apofis19760622@gmail.com 95 Опубліковано: 2014-06-05 20:41:50 Share Опубліковано: 2014-06-05 20:41:50 (відредаговано) бл@#ь завтра сфоткаю линию 110кВ, каждый день по два раза проезжаю под ней. Хочу посмотреть реально как монтировать кабель с лестнички 7м на расстоянии между опорами 300м минимум. Не лгите пожалуйста. Может товарищ путает 10кВ и 110кВ? И где вы видели пролёты по 300 метров кроме как через Днепр ? И там совсем другая система подвеса кабеля. Конкретно по той ссылки которую я дал пролёты по 130м. Берёшь лестницу ставишь на столб , одеваешь пояс ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕТЬ ПОЯС , залазишь пристёгиваешься к столбу берёшь крюк и крепишь на бандажку . Как кабель крепить рассказать? и как натягивать? Бандажки уходит на столб 4е метра (повышенной прочности ) а кабель 2.7кН Відредаговано 2014-06-05 20:48:22 apofis19760622@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2014-06-05 21:02:09 Share Опубліковано: 2014-06-05 21:02:09 (відредаговано) Ребята, ебаный в рот, на таких линиях оптика вешается только в грозозащите. Снимается верхный кабель грозозащиты и вместо него вешается такой же но уже с волокном в середине. У всех ОБЛЭНЕРГО, давно так сделано, и там есть ихняя оптика, это так, кто не знал. Відредаговано 2014-06-05 21:03:05 Maxxx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apofis19760622@gmail.com 95 Опубліковано: 2014-06-05 21:15:52 Share Опубліковано: 2014-06-05 21:15:52 (відредаговано) http://izmer-ls.ru/orp/e23.html Проектировали на базе этой программы Кабель можно заказать любой https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%9D&tbm=isch&imgil=TBvNVo_baedmcM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTt7M4LeQ1XXY_dbHKeFSarmCPYZbKEF2bSXMfXOWe3VeDQnO8E%253B4000%253B2248%253B0WwLh5zQRugB0M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fnag.ru%25252Fnews%25252Fnewsline%25252F22684%25252Fmontaj-oksn-i-okgt.html&source=iu&usg=__-XWn5GglfZHSSnRKLX7qlinaa90%3D&sa=X&ei=eN2QU8-hD-il4gSykoHoCg&ved=0CC8Q9QEwAQ&biw=1280&bih=923#facrc=_&imgdii=_&imgrc=1tVBZdqWg8HP5M%253A%3BglGOyYfxbarnwM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ruscable.ru%252Fdoc%252Fanalytic%252Fimages%252Fstatya-151%252F09.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ruscable.ru%252Fdoc%252Fanalytic%252Fstatya-151.html%3B334%3B125 Главное вешать кабель в зоне нулевого потенциала http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/calculation_electric_fields/ Відредаговано 2014-06-05 21:21:07 apofis19760622@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-05 23:26:45 Share Опубліковано: 2014-06-05 23:26:45 Сегодня после длительного разговора с представителем РЕСа, дали нам зеленый свет в соседнее село по линиям 10кв. Посоветуйте диэлектрик под данную задачу, расстояние между опорами стандарт 30 - 40 м. От муфты в село 1 км. Как Я понимаю подойдет любой сертифицированный ? А на какой пунк ПУЕ они смотрели когда давали добро? А вы почитайте! ВОК вешается на линии и в 35 кВт и 110 кВт. Другое дело что не с лестничкой, без допусков..... А вы читали? На 35 и 110 вешается, а вот про 10 там не написано. Оп-па-па...Давайте я Вам почитаю... Берем ПУЭ-2009 и внимательно читаем! В главе 2.4 "Воздушные линии электропередачи до 1 кВ" в п. 2.4.81 указаны требования по размещению ОКСН и ОКНН (данные требования применимы для ВЛ-0,4 кВ, еще к опорам контактной сети горэлектротранспорта, где напряжение 600 В постоянного тока). В главе 2.5 "Воздушные линии электропередачи выше 1 кВ до 750 кВ" подвесу оптики на линиях данных классов напряжений посвящен целый раздел п.2.5.138 - п.2.5.159. И пускай Вас не смущает, что в первом же пункте 2.5.138 сказано, что ВОК рекомендуется размещать на ВЛ 35 кВ и выше (это связанно с гораздо большей надежностью таких ВЛ), ключевое слово здесь "рекомендуется"! К примеру если взять п.2.5.156 - требования к выбору места крепления ОКСН: третье условие определения места его размещения "обеспечения наименьшего расстояния от ОКСН до фазных проводов на опоре - не менее 0,6 м для ВЛ до 35 кВ; 1 м- 110 кВ; ...", так, не менее 0,6 м - это требование и к размещению на ВЛ-10 кВ, поскольку этот класс до 35 кВ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-06 00:05:36 Share Опубліковано: 2014-06-06 00:05:36 Подтверждаю! В Украине нет нормативно правовой базы по ЛЭП до 35кВт. Мы лично вешали с лестницы по 110кВт и допуски у нас есть свыше 1000Вт 1000Вт? Т.е. утюг обслужить можете, и то хлеб. а 110 кВт наверное мощность лестницы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-06 00:16:48 Share Опубліковано: 2014-06-06 00:16:48 опоры железной дороги наверное?Женя можешь если будешь рядом сфоткать ЛЭП с левой стороны как опта по ней висит http://maps.yandex.ua/?ll=37.502962%2C47.119451&spn=0.010085%2C0.002014&z=17&l=sat%2Cskl%2Csat%2Cstv&ol=stv&oll=37.50296206%2C47.11945068&ost=dir%3A-86.86715029346608%2C-0.44762327744595554~spn%3A72.58692778301747%2C45.671310575693255 да могу, сегодня был рядом, портсити, завтра буду ехать на побережье - зафотаю да с лестницы вешали ! но только линию отключали !!!! Ага так отключили, что когда на анкерные столбы залезаешь (для тех кто не в курсе анкерные столбы ниже и толще поддерживающих ) во рту вкус как будто крону засунул и начинает голова болеть . Ну анкерные опоры ни как не ниже промежуточных, а база действительно у них по-шире, на то они и анкерные...Ну с кроной перебор, а голова действительно может болеть - бывал в магнитных полях создаваемых электроустановками 220 кВ, 330 кВ и даже 500 кВ - волос на всех частях тела дыбом стоит, зато земляника отличная растет. Фото земляники с распредустройства 220 кВ - дежурные говорили вусненькая. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-06 00:45:02 Share Опубліковано: 2014-06-06 00:45:02 (відредаговано) Мы лично вешали с лестницы по 110кВт и допуски у нас есть свыше 1000Вт Простите, а какой высоты лестница была? 7метров кабель на 7.5м Что-то у Вас не сходится, на ВЛ-110 кВ весили ОКСН на высоте 7,5 м, таким образом, во-первых, одно из двух: Вы использовали кабель с оболочкой из трекингостойкого полиэтилена, поскольку в точке подвеса будет явно более 12 кВ (на двухцепеых опорах типа "бочка" ВЛ-110 кВ зона наименьшего потенциала находится между второй и третей траверсами на высоте около 20 м, именно туда можно подвешивать обычные ОКСН с оболочкой рассчитанной на поле до 12 кВ), что является не дешевым удовольствием или на кабеле который Вы подвесили оболочка уже обтрескалась и обсыпалась; во-вторых при подвесе кабеля на высоте 7,5 м в пролете 130 м явно не выдерживается требование ПУЭ по расстоянию к земли (5 м), поскольку зимой при гололеде в таком пролете стрела провеса будет в диапазоне от 3 до 7 м (в зависимости от гололедного района). бл@#ь завтра сфоткаю линию 110кВ, каждый день по два раза проезжаю под ней. Хочу посмотреть реально как монтировать кабель с лестнички 7м на расстоянии между опорами 300м минимум. Не лгите пожалуйста. Может товарищ путает 10кВ и 110кВ? И где вы видели пролёты по 300 метров кроме как через Днепр ? И там совсем другая система подвеса кабеля. Конкретно по той ссылки которую я дал пролёты по 130м. Берёшь лестницу ставишь на столб , одеваешь пояс ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕТЬ ПОЯС , залазишь пристёгиваешься к столбу берёшь крюк и крепишь на бандажку . Как кабель крепить рассказать? и как натягивать? Бандажки уходит на столб 4е метра (повышенной прочности ) а кабель 2.7кН и 2,7 кН для 130 м явно маловато, 8 кН -поверил бы еще! Відредаговано 2014-06-06 00:47:42 rs-1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-06 01:05:16 Share Опубліковано: 2014-06-06 01:05:16 (відредаговано) Ребята, ебаный в рот, на таких линиях оптика вешается только в грозозащите. Снимается верхный кабель грозозащиты и вместо него вешается такой же но уже с волокном в середине. У всех ОБЛЭНЕРГО, давно так сделано, и там есть ихняя оптика, это так, кто не знал. Не правда, и ОКСН в зоне наименьшего потенциала вешается и навивной, правда в Украине не видел, но одна контора в Киеве раньше машинки для навивки продавала. Выглядит это так: Оптический кабель встроенный в грозозащитный тросс (ОКГТ) получил наибольшую популярность из-за наибольшей надежности и тому, что ОКГТ не на много дороже обычного грозозащитный тросса (не кабеля! не обзывайте его), поэтому на всех новых ВЛ и реконструируемых предусматривают подвес ОКГТ. Ну не совсем у всех облах, ну уже у многих - у кого-то больше у кого-то меньше, в энергосистемах на магистральных ВЛ практически везде есть. Спуск ОКГТ и переход в обычную оптику выглядит так: Часть волокон используются для нужд энергетиков, а часть сдается в аренду, вот, к примеру система WDM UcomLine, которая работает по одному арендованному волокну ОКГТ на магистральной ВЛ-220 кВ: Відредаговано 2014-06-06 07:36:07 rs-1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2014-06-06 05:36:35 Share Опубліковано: 2014-06-06 05:36:35 http://nag.ru/news/newsline/22684/montaj-oksn-i-okgt.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rbert 145 Опубліковано: 2014-06-06 06:45:44 Share Опубліковано: 2014-06-06 06:45:44 Сегодня после длительного разговора с представителем РЕСа, дали нам зеленый свет в соседнее село по линиям 10кв. Посоветуйте диэлектрик под данную задачу, расстояние между опорами стандарт 30 - 40 м. От муфты в село 1 км. Как Я понимаю подойдет любой сертифицированный ? А на какой пунк ПУЕ они смотрели когда давали добро? А вы почитайте! ВОК вешается на линии и в 35 кВт и 110 кВт. Другое дело что не с лестничкой, без допусков..... А вы читали? На 35 и 110 вешается, а вот про 10 там не написано. По большей части ОБЛЄНЕРГО подвес кабелей ЗАПРЕЩЕН ! См ссылку...Разрешают На 04кВ -35-110 и т д. На 10кВ не позволяет защита и автоматика .. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-06 06:52:42 Share Опубліковано: 2014-06-06 06:52:42 Сегодня после длительного разговора с представителем РЕСа, дали нам зеленый свет в соседнее село по линиям 10кв. Посоветуйте диэлектрик под данную задачу, расстояние между опорами стандарт 30 - 40 м. От муфты в село 1 км. Как Я понимаю подойдет любой сертифицированный ? Да и собственно по теме…Укажите, где линия территориально расположена, если секрет - посмотрите по картам в ПУЭ-2009 зоны по гололедной и ветровой нагрузкам и дайте планируемую высоту подвеса, я посчитаю в условиях разных режимов эксплуатации на кабель с какой разрывной нагрузкой ориентироваться, если Вам интересно… Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-06 07:23:43 Share Опубліковано: 2014-06-06 07:23:43 По большей части ОБЛЄНЕРГО подвес кабелей ЗАПРЕЩЕН ! См ссылку...Разрешают На 04кВ -35-110 и т д. На 10кВ не позволяет защита и автоматика .. Можете мне, человеку, занимавшемуся 7 лет связью в энергетике и в том числе каналами для релейной защиты и противоаварийной автоматики, объяснить, что ж эта вредная «защита и автоматика» так не любит ВЛ-10 кВ? Чушь это! А то, что облэнерго противятся подвесу на ВЛ-10 кВ, так это просто они связываться не хотят, для них это головная боль. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yury79 32 Опубліковано: 2014-06-06 10:36:37 Share Опубліковано: 2014-06-06 10:36:37 Все просто. В ПУЕ написано что ВОК рекомендуется подвешивать на линии 35 кВт и выше. Так же в разделе до 1000В есть какая-то оговорка по совместному подвесу, по 10 кВт ничего нет. Наш облэненрго нам сказал что такую ситуацию они расценивают как нельзя. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-06-06 11:29:58 Share Опубліковано: 2014-06-06 11:29:58 Все просто. В ПУЕ написано что ВОК рекомендуется подвешивать на линии 35 кВт и выше. Так же в разделе до 1000В есть какая-то оговорка по совместному подвесу, по 10 кВт ничего нет. Наш облэненрго нам сказал что такую ситуацию они расценивают как нельзя. Это грустно! К сожалению, у нас электрик, не знающий ПУЭ или не понимающий трактовку тех или иных его требований в последние время частое явление… Тут только пытаться переубедить и договориться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-06-06 12:34:16 Share Опубліковано: 2014-06-06 12:34:16 (відредаговано) По большей части ОБЛЄНЕРГО подвес кабелей ЗАПРЕЩЕН ! См ссылку...Разрешают На 04кВ -35-110 и т д. На 10кВ не позволяет защита и автоматика .. Можете мне, человеку, занимавшемуся 7 лет связью в энергетике и в том числе каналами для релейной защиты и противоаварийной автоматики, объяснить, что ж эта вредная «защита и автоматика» так не любит ВЛ-10 кВ? Чушь это! А то, что облэнерго противятся подвесу на ВЛ-10 кВ, так это просто они связываться не хотят, для них это головная боль. На 10-ку вешать можно, вот буквально только что ездил с Мариуполя в Мелекино первый спуск, с города в поселок идет линия 10 киловольт, и справно висит магистральная оптичка Формата, не думаю что они кому-то дали на лапу либо включили мороз. з.ы. в пансионатах пусто, на берегу никого, у меня было чувство что я попал в чернобыль, жесть... Відредаговано 2014-06-06 12:35:05 zulu_Radist Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sov 66 Опубліковано: 2014-06-07 18:19:02 Share Опубліковано: 2014-06-07 18:19:02 то, что облэнерго противятся подвесу на ВЛ-10 кВ, так это просто они связываться не хотят, для них это головная боль.В чём именно заключается эта головная боль? Какая для облэнерго разница - 0.4кВ или 10? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузьменко. 15 Опубліковано: 2014-06-07 19:59:53 Share Опубліковано: 2014-06-07 19:59:53 хтось хоче сказати, що Ecolight гірший від ТКО чи тим більше ЮЖ кабелю? брєд!!! Ecolight, прольоти біля 100м, жодного потягнутого волокна!!! ТКО прольоти більше 50м волокна вже поправляв 3 рази від коли висить (півроку) Одеса рулить в будь-якому випадку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2014-06-07 20:05:08 Share Опубліковано: 2014-06-07 20:05:08 Ecolight м-дс на 1.2 кн ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-06-07 20:05:33 Share Опубліковано: 2014-06-07 20:05:33 хтось хоче сказати, що Ecolight гірший від ТКО чи тим більше ЮЖ кабелю? брєд!!! Ecolight, прольоти біля 100м, жодного потягнутого волокна!!! ТКО прольоти більше 50м волокна вже поправляв 3 рази від коли висить (півроку) Одеса рулить в будь-якому випадку я давно продвигаю эту тему, но народ упертый... к тому же одесса сейчас дешевле того же TKO... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-06-07 20:31:11 Share Опубліковано: 2014-06-07 20:31:11 хтось хоче сказати, що Ecolight гірший від ТКО чи тим більше ЮЖ кабелю? брєд!!! Ecolight, прольоти біля 100м, жодного потягнутого волокна!!! ТКО прольоти більше 50м волокна вже поправляв 3 рази від коли висить (півроку) Одеса рулить в будь-якому випадку Одесса М-ДС хороший кабель, повесили уже 15 км, проблем не было, нравится тем что его не перетянешь сильно с ТКО тоже нет как бы проблем но сука две муфты меня достали вешали кабло еще зимой, один раз утянуло волокна весной, второй раз 3 дня назад... но это тупо только на двух муфтах, пока не поняли в чем прикол Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-06-07 21:02:05 Share Опубліковано: 2014-06-07 21:02:05 хтось хоче сказати, що Ecolight гірший від ТКО чи тим більше ЮЖ кабелю? брєд!!! Ecolight, прольоти біля 100м, жодного потягнутого волокна!!! ТКО прольоти більше 50м волокна вже поправляв 3 рази від коли висить (півроку) Одеса рулить в будь-якому випадку Одесса М-ДС хороший кабель, повесили уже 15 км, проблем не было, нравится тем что его не перетянешь сильно с ТКО тоже нет как бы проблем но сука две муфты меня достали вешали кабло еще зимой, один раз утянуло волокна весной, второй раз 3 дня назад... но это тупо только на двух муфтах, пока не поняли в чем прикол готовьтесь, оно теперь все лето будет тянуть... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-06-07 21:07:35 Share Опубліковано: 2014-06-07 21:07:35 хтось хоче сказати, що Ecolight гірший від ТКО чи тим більше ЮЖ кабелю? брєд!!! Ecolight, прольоти біля 100м, жодного потягнутого волокна!!! ТКО прольоти більше 50м волокна вже поправляв 3 рази від коли висить (півроку) Одеса рулить в будь-якому випадку Одесса М-ДС хороший кабель, повесили уже 15 км, проблем не было, нравится тем что его не перетянешь сильно с ТКО тоже нет как бы проблем но сука две муфты меня достали вешали кабло еще зимой, один раз утянуло волокна весной, второй раз 3 дня назад... но это тупо только на двух муфтах, пока не поняли в чем прикол готовьтесь, оно теперь все лето будет тянуть... спасибо, полегчало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах