Перейти к содержимому

3100-24TG не стартует через УПС


Рекомендованные сообщения

Когда-то давно, с годик назад стоял у нас на точке узловой УПС, APC BackUPS 1100.

От него был запитан 3100-24TG, все работало нормально.

Потом мы УПС оттуда ликвидировали за надобностью, а сейчас пришло время УПС вернуть.

И что я, Бл#, вижу? Свич включенный через УПС жужжит вентиляторами но не стартует.

Запускается только через розетку напрямую или через порт "surge protect only".

Подскажите в чем заморочка, если кто-то с таким стыкался.

Тыкал два разных УПСа, кабеля электрические менял.

Ящик заземлен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может бп подсох со временем?

лайн интерактив ибп могут такую расческу давать вместо синуса что просто ах!

а у вас со временем может электролиты высохли в бп свитча, вот он и не сглаживает....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заміряйте  напругу  після упса , але швидше за все так як каже Den_LokalNet  проблема в блоці живлення свіча  (кондери-пеньки)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проблема с БП свитча.

УПС выдает П образную синусоиду, чем выше нагрузка тем длиннее импульс. рабочему современному импульсному БП похрен переменка или постоянка от 90 до 250 вольт

посмотри напряжение на выходе упсА, возможно бок с AVR

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: bossCNNP
      Куплю блок расширения SURT192XLBP для APC SURT6000XLI без батарей.
       
      Предложение в личку.

    • Автор: ГрозаИнтернета
      Всем привет. Сеть разбили, продаю оборудование, которое удалось спасти.
      Роутер MikroTik 1036-12G-4S - 16500 грн.
      Сервер Dell R410(Xeon L5640(60Вт), 16 Gb RAM, 2x300 Gb SAS, iDrac, Raid, IPMI) - 4500 грн.
      Коммутатор ZyXEL MES-3528 - 2000 грн.
      Коммутатор HUAWEI S2326 - 1500 грн.
      Коммутатор Dell PowerConnect 6224F(опц.10G) - 5000 грн
      Коммутатор D-Link DGS-3627G (нюанс) - 1000 грн
      OLT BDCom P3310(Пролайн упс) - 9000 грн
      Упс APCSmart-UPS RT 2000 + картаAP9619 + кабель для подключения внешних АКБ - 12500 грн.
      Коммутатор ELTEX MES2324FB AC в коробке - 10000
      OLT EPON E9004-D 10G (Пролайн упс) в коробке - 10000
      Кабель OK-NET S/FTP Cat.6a 500Mhz LSOH AWG 23 4pr 280 метров - 8500
      Куча SFP EPON C+++, SFP SC, сетевые карты, твинакс кабеля.

    • Автор: artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:

       
      NBES0307:

      0671281487 Артём (телеграм)
    • Автор: Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%

      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Автор: fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


×
×
  • Создать...