Порекомендуйте резервний генератор в серверну. Обладнання на 3кВА онлайн упсі + кондиціонер.

Дизель чи бензин. Більше схиляюсь до дизеля, так як серверна в житловому будинку. Можливо з практики конкретні моделі?

Link to post
Share on other sites

Где-то 10 КВА берите. С запасом. Если кондер не инверторный - пожалуй, еще больше (пусковой ток - 4-5-кратный). Если планируете часто и подолгу использовать - дизель, нет - можно и бензин.

Link to post
Share on other sites

Можно и на 6квт взять гену , но тогда нужно переключение делать ступенчатым , частоту гены задирать до 52 и более гц на холостых. Какое у вас суммарное потребление электричества ?

Link to post
Share on other sites

Можно и на 6квт взять гену , но тогда нужно переключение делать ступенчатым , частоту гены задирать до 52 и более гц на холостых. Какое у вас суммарное потребление электричества ?

 

у меня от 5ква гены 7ка кондей работает и 1ква серверная... ничего ступенчато не переключаю...

Link to post
Share on other sites

У меня стоит такой Forte FG8000EA + Автоматика.

Стоят 2 кондея + сервера на 2кВт.

Все включено через 2 УПСа с внешними аккумами.

Link to post
Share on other sites

упси онлайн чи смарт? Смарти не від всіх генераторів працюють.

Желательно брать инверторный генератор, от него все УПСы работают. Мы взяли какой то ноунейм инверторный 2 кВт, достаточно не плохо себя ведет. Кондей от него не включаем, а так на оборудование хватает.

Link to post
Share on other sites

 

Можно и на 6квт взять гену , но тогда нужно переключение делать ступенчатым , частоту гены задирать до 52 и более гц на холостых. Какое у вас суммарное потребление электричества ?

 

у меня от 5ква гены 7ка кондей работает и 1ква серверная... ничего ступенчато не переключаю...

 

7-ка - это 800Вт потребление где-то, или 3-4 кВт в пике (при старте). + серверная. А у ТС может стоять 12-ка (это 1.2кВт в работе, пик - x5).

 

1500кВт/год:30днів:24год приблизно 2кВт навантаження.

Дивлюсь на такого плану http://kuvalda.net.ua/forte257751/dizelnyy-generator-forte-fgd6500e

Примерно - это средняя температура по палате. Вечером 5 кВт, ночью 1 кВт, в среднем - 2 кВт, а 3 кВт гена не тянет...

Графики с упса хоть посмотрите...

Edited by NiTr0
Link to post
Share on other sites

Мое мнение : если генератор не инверторный  и дешевый (обычно китай  асинхронник) то я рекомендую грузить его  на 25-50% , больше 70% загрузки они выдерживают , но дефектов фаз больше 200, сильная просадка выходного напряжения при подаче нагрузки , соответственно  не все упсы  нормально работают, моторы(компрессоры)  трансформаторы  больше нагреваются из-за потерь в магнитопроводе.

Оптимум около 30%. Перед эксплуатацией гены нужно обязательно выставить частоту, такое ощущение что на заводе их настраивают по звуку, я выставляю 52гц , обычно при нагрузке 30-40% она падает до 50.5-51гц.

Гены свыше 6 квт стоят не нормальных денег, ИМХО дешевле(надежнее) взять два дешевых , если в серверной нагрузка больше 3-4квт .

 

P.S. Прошу сильно не пинать, опыт на нескольких генераторах всего .

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Порекомендуйте резервний генератор в серверну. Обладнання на 3кВА онлайн упсі + кондиціонер.

Дизель чи бензин. Більше схиляюсь до дизеля, так як серверна в житловому будинку. Можливо з практики конкретні моделі?

В жилом доме (многоэтажке) вы его не поставите - вас жители с МЧС просто порвут на части, или это частный сектор ?

Edited by mediaservice
Link to post
Share on other sites

Багатоповерхівка. Питання не в гучності роботи дизеля чи бензина а в зберіганні палива.

У нас стоял раньше Hitachi e57s(бензин) - шумел страшно)

Потом у нас выросло потребление и поставили Сaterpillar дизельный большой мощности в кожухе(частоту держит с точностью 0.01) - так он работает реально тише Hitachi !

Как бы Вас соседи не загнобили за шум)

Edited by Jecky
Link to post
Share on other sites

Дизельный генератор зимой без подогрева завести трудно (есть опыт. грели солярку в ведре пояльной лампой а потом заливали в бак и запускали. геморно на морозе -15), бензин без проблем или газовый. Но самое главное это синусойда!! При выборе очередного  генератора для площадки , был выбран matari м 7000e . (Китаец которому рисуют японскую родословную) но дело не в этом. Самое главное при испытаниях он частоту ниже 50.05гц неопускал и выше 50.9 неподымал (у оф поставщика проверяли. Это было главное услови покупки.) А больштнство потрибителей требую 50-60гц но не ниже. + Стоил инвертор на 3ква с чистой синусойдой и проблем нет. Без инвертора с чистой синусойдой пришлось бы покупать что-то из брендов типо Хонда СМДО Ямаха но ценник там за 5кв от 25000-до 50000грн. А совсем забыл про АВР(система атозапуска генератора) потянет от 3000 до 15000грн. И генераторы бывают для разных условий эксплуатации, тоесть только на открытом воздухе или в помещении и в шумопоглощяемом кожухе и без него . Это очень сильно влияет на цену. Из личного опыта сделал вывод: есть деньги берите ХОНДУ СДМО или другие бренды (дорого но без головняка вообще). Нет денег смотрите в строну таких брендов как : Матари , хюндай , Фирман, Акса , Форте. Те который подешевле ну и роботают также. Ну и помним что эл.двигатель в момент старта портебляет 3.6 раза больше мощьности ( называют это реактивным током импульс не более 1-3 секунд а то и меньше  ) чем его фактическое потребление, это  кондиционер и прочие портибители с эл.моторами. Компинсируют это или конденсаторными сборками или просто берут генератор с запасом. Ну можно поигратся с реле приоретета нагрзки но это на вкус.

Edited by Zmei
Link to post
Share on other sites

Чуть в сторону от темы но вот увидел девайс http://220volt.com.ua/generator-benzinovij-silent-power-line-endress-ese-4500-t/

И возник вопрос - как какой-то сраный генератор может стоить 61к гривен???? Он что из золота сделан или во время работы с него драгметалы выпадают?

Link to post
Share on other sites

ну что вы хотели ! Видимо при роботе выхлоп пахне шанель номер 5 :) или в нем незаканчивается топливо. Надо изучать мануал неспроста такая цена.

Edited by Zmei
Link to post
Share on other sites

ну что вы хотели ! Видимо при роботе выхлоп пахне шанель номер 5 :) или в нем незаканчивается топливо. Надо изучать мануал неспроста такая цена.

наверное там используются инопланетные технологии с двигателей сбитых НАСА тарелок и работают они на энергии распада атомов органических веществ.

Link to post
Share on other sites

Использую kipor ig2000. При своем номинале 1.6 квт, 1.5 жует нормально.

Плюсы

достаточно тихий плавный движек.

Покупали в том году, на улице было -28, завелся на ура.

Экономный

Link to post
Share on other sites

Использую kipor ig2000. При своем номинале 1.6 квт, 1.5 жует нормально.

Плюсы

достаточно тихий плавный движек.

Покупали в том году, на улице было -28, завелся на ура.

Экономный

А какую нагрузку он питает ?
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment