Зоррик 13 Опубликовано: 2014-06-11 19:02:14 Share Опубликовано: 2014-06-11 19:02:14 Порекомендуйте резервний генератор в серверну. Обладнання на 3кВА онлайн упсі + кондиціонер. Дизель чи бензин. Більше схиляюсь до дизеля, так як серверна в житловому будинку. Можливо з практики конкретні моделі? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-06-11 20:01:06 Share Опубліковано: 2014-06-11 20:01:06 Где-то 10 КВА берите. С запасом. Если кондер не инверторный - пожалуй, еще больше (пусковой ток - 4-5-кратный). Если планируете часто и подолгу использовать - дизель, нет - можно и бензин. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 92 Опубліковано: 2014-06-11 20:37:06 Share Опубліковано: 2014-06-11 20:37:06 Можно и на 6квт взять гену , но тогда нужно переключение делать ступенчатым , частоту гены задирать до 52 и более гц на холостых. Какое у вас суммарное потребление электричества ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-06-11 21:03:30 Share Опубліковано: 2014-06-11 21:03:30 Можно и на 6квт взять гену , но тогда нужно переключение делать ступенчатым , частоту гены задирать до 52 и более гц на холостых. Какое у вас суммарное потребление электричества ? у меня от 5ква гены 7ка кондей работает и 1ква серверная... ничего ступенчато не переключаю... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зоррик 13 Опубліковано: 2014-06-12 06:30:37 Автор Share Опубліковано: 2014-06-12 06:30:37 1500кВт/год:30днів:24год приблизно 2кВт навантаження. Дивлюсь на такого плану http://kuvalda.net.ua/forte257751/dizelnyy-generator-forte-fgd6500e Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2014-06-12 06:50:27 Share Опубліковано: 2014-06-12 06:50:27 Посмотрите в сторону Kipor IG3000. Используем такой при 1.5кВт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mystic 0 Опубліковано: 2014-06-12 06:58:43 Share Опубліковано: 2014-06-12 06:58:43 У меня стоит такой Forte FG8000EA + Автоматика. Стоят 2 кондея + сервера на 2кВт. Все включено через 2 УПСа с внешними аккумами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зоррик 13 Опубліковано: 2014-06-12 07:10:29 Автор Share Опубліковано: 2014-06-12 07:10:29 упси онлайн чи смарт? Смарти не від всіх генераторів працюють. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2014-06-12 07:20:19 Share Опубліковано: 2014-06-12 07:20:19 упси онлайн чи смарт? Смарти не від всіх генераторів працюють. Желательно брать инверторный генератор, от него все УПСы работают. Мы взяли какой то ноунейм инверторный 2 кВт, достаточно не плохо себя ведет. Кондей от него не включаем, а так на оборудование хватает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-06-12 07:44:36 Share Опубліковано: 2014-06-12 07:44:36 (відредаговано) Можно и на 6квт взять гену , но тогда нужно переключение делать ступенчатым , частоту гены задирать до 52 и более гц на холостых. Какое у вас суммарное потребление электричества ? у меня от 5ква гены 7ка кондей работает и 1ква серверная... ничего ступенчато не переключаю... 7-ка - это 800Вт потребление где-то, или 3-4 кВт в пике (при старте). + серверная. А у ТС может стоять 12-ка (это 1.2кВт в работе, пик - x5). 1500кВт/год:30днів:24год приблизно 2кВт навантаження. Дивлюсь на такого плану http://kuvalda.net.ua/forte257751/dizelnyy-generator-forte-fgd6500e Примерно - это средняя температура по палате. Вечером 5 кВт, ночью 1 кВт, в среднем - 2 кВт, а 3 кВт гена не тянет... Графики с упса хоть посмотрите... Відредаговано 2014-06-12 07:45:28 NiTr0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 92 Опубліковано: 2014-06-12 11:26:22 Share Опубліковано: 2014-06-12 11:26:22 Мое мнение : если генератор не инверторный и дешевый (обычно китай асинхронник) то я рекомендую грузить его на 25-50% , больше 70% загрузки они выдерживают , но дефектов фаз больше 200, сильная просадка выходного напряжения при подаче нагрузки , соответственно не все упсы нормально работают, моторы(компрессоры) трансформаторы больше нагреваются из-за потерь в магнитопроводе. Оптимум около 30%. Перед эксплуатацией гены нужно обязательно выставить частоту, такое ощущение что на заводе их настраивают по звуку, я выставляю 52гц , обычно при нагрузке 30-40% она падает до 50.5-51гц. Гены свыше 6 квт стоят не нормальных денег, ИМХО дешевле(надежнее) взять два дешевых , если в серверной нагрузка больше 3-4квт . P.S. Прошу сильно не пинать, опыт на нескольких генераторах всего . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mediaservice 2 Опубліковано: 2014-06-22 18:10:56 Share Опубліковано: 2014-06-22 18:10:56 (відредаговано) Порекомендуйте резервний генератор в серверну. Обладнання на 3кВА онлайн упсі + кондиціонер. Дизель чи бензин. Більше схиляюсь до дизеля, так як серверна в житловому будинку. Можливо з практики конкретні моделі? В жилом доме (многоэтажке) вы его не поставите - вас жители с МЧС просто порвут на части, или это частный сектор ? Відредаговано 2014-06-22 18:11:41 mediaservice Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зоррик 13 Опубліковано: 2014-06-22 19:24:27 Автор Share Опубліковано: 2014-06-22 19:24:27 Багатоповерхівка. Питання не в гучності роботи дизеля чи бензина а в зберіганні палива. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sub-Zero 75 Опубліковано: 2014-06-22 19:56:47 Share Опубліковано: 2014-06-22 19:56:47 (відредаговано) Багатоповерхівка. Питання не в гучності роботи дизеля чи бензина а в зберіганні палива. У нас стоял раньше Hitachi e57s(бензин) - шумел страшно) Потом у нас выросло потребление и поставили Сaterpillar дизельный большой мощности в кожухе(частоту держит с точностью 0.01) - так он работает реально тише Hitachi ! Как бы Вас соседи не загнобили за шум) Відредаговано 2014-06-22 20:00:17 Jecky Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2014-06-22 19:59:04 Share Опубліковано: 2014-06-22 19:59:04 (відредаговано) Дизельный генератор зимой без подогрева завести трудно (есть опыт. грели солярку в ведре пояльной лампой а потом заливали в бак и запускали. геморно на морозе -15), бензин без проблем или газовый. Но самое главное это синусойда!! При выборе очередного генератора для площадки , был выбран matari м 7000e . (Китаец которому рисуют японскую родословную) но дело не в этом. Самое главное при испытаниях он частоту ниже 50.05гц неопускал и выше 50.9 неподымал (у оф поставщика проверяли. Это было главное услови покупки.) А больштнство потрибителей требую 50-60гц но не ниже. + Стоил инвертор на 3ква с чистой синусойдой и проблем нет. Без инвертора с чистой синусойдой пришлось бы покупать что-то из брендов типо Хонда СМДО Ямаха но ценник там за 5кв от 25000-до 50000грн. А совсем забыл про АВР(система атозапуска генератора) потянет от 3000 до 15000грн. И генераторы бывают для разных условий эксплуатации, тоесть только на открытом воздухе или в помещении и в шумопоглощяемом кожухе и без него . Это очень сильно влияет на цену. Из личного опыта сделал вывод: есть деньги берите ХОНДУ СДМО или другие бренды (дорого но без головняка вообще). Нет денег смотрите в строну таких брендов как : Матари , хюндай , Фирман, Акса , Форте. Те который подешевле ну и роботают также. Ну и помним что эл.двигатель в момент старта портебляет 3.6 раза больше мощьности ( называют это реактивным током импульс не более 1-3 секунд а то и меньше ) чем его фактическое потребление, это кондиционер и прочие портибители с эл.моторами. Компинсируют это или конденсаторными сборками или просто берут генератор с запасом. Ну можно поигратся с реле приоретета нагрзки но это на вкус. Відредаговано 2014-06-22 20:10:58 Zmei Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зоррик 13 Опубліковано: 2014-06-22 20:00:01 Автор Share Опубліковано: 2014-06-22 20:00:01 Электричесво пропадает крайне редко. Есть 2 категория надежности. 2-3 часа работы в год вряд ли напрягут соседей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2014-06-22 20:00:02 Share Опубліковано: 2014-06-22 20:00:02 Чуть в сторону от темы но вот увидел девайс http://220volt.com.ua/generator-benzinovij-silent-power-line-endress-ese-4500-t/ И возник вопрос - как какой-то сраный генератор может стоить 61к гривен???? Он что из золота сделан или во время работы с него драгметалы выпадают? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2014-06-22 20:06:05 Share Опубліковано: 2014-06-22 20:06:05 (відредаговано) ну что вы хотели ! Видимо при роботе выхлоп пахне шанель номер 5 или в нем незаканчивается топливо. Надо изучать мануал неспроста такая цена. Відредаговано 2014-06-22 20:06:39 Zmei Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2014-06-22 20:21:26 Share Опубліковано: 2014-06-22 20:21:26 ну что вы хотели ! Видимо при роботе выхлоп пахне шанель номер 5 или в нем незаканчивается топливо. Надо изучать мануал неспроста такая цена. наверное там используются инопланетные технологии с двигателей сбитых НАСА тарелок и работают они на энергии распада атомов органических веществ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angel_ua 3 Опубліковано: 2014-06-23 11:49:31 Share Опубліковано: 2014-06-23 11:49:31 Использую kipor ig2000. При своем номинале 1.6 квт, 1.5 жует нормально. Плюсы достаточно тихий плавный движек. Покупали в том году, на улице было -28, завелся на ура. Экономный Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 92 Опубліковано: 2014-06-23 11:57:12 Share Опубліковано: 2014-06-23 11:57:12 Использую kipor ig2000. При своем номинале 1.6 квт, 1.5 жует нормально. Плюсы достаточно тихий плавный движек. Покупали в том году, на улице было -28, завелся на ура. Экономный А какую нагрузку он питает ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах