Перейти до

ups на 350 ватт с внешними аккамуляторами


Рекомендованные сообщения

Нужен вас на 350 ватт

Чтоб подключить к нему внешний аккумулятор и продержаться все это часов 7

Подкиньте название аккамуляторов и вас

Заранее спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы используем Powercom ICH-550 с 40-100Ач АКБ

Давно пользуетесь? Как себя в грозу ведут? Сколько держит с акумом на 100 ач ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Мы используем Powercom ICH-550 с 40-100Ач АКБ

Давно пользуетесь? Как себя в грозу ведут? Сколько держит с акумом на 100 ач ?

 

 

Есть экземпляр, 3 года в строю с 40Ач АКБ. 

Время резерва вам нужно считать исходя из нагрузки, а то я вам скажу, что у меня он работает 20 часов, но от этого яснее не станет )

А гроза тут причем, поясните?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Использую

Mustek PowerMust 800 USB с АКБ 65А.

Заряжает июли ибп аккамулятор ?

 

если вопрос заряжает ли этот упс этот АКб то да при подключению к компу показывает процесс заряда упс греется руку держать на корпусе можно в работе 2 года, заряжает почти 2 недели.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Использую

Mustek PowerMust 800 USB с АКБ 65А.

Заряжает июли ибп аккамулятор ?

 

если вопрос заряжает ли этот упс этот АКб то да при подключению к компу показывает процесс заряда упс греется руку держать на корпусе можно в работе 2 года, заряжает почти 2 недели.....

 

Спасибо, да у меня перебоев со светом не бывает но все же лучше перестраховаться 

А так бывает тех проверки 2-3 раза в год где то часов на 5-9 именно по этому нужен упс чтоб все держало

Значит 100 ah продержат 350 ватт около 5-9 часов ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

65ка держала 1 системник и 2 свича 3526 гдето 8 часов потом подали свет железо не сильно крутое было внутри но по подсчета должно было держать до 10 часов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

65ка держала 1 системник и 2 свича 3526 гдето 8 часов потом подали свет железо не сильно крутое было внутри но по подсчета должно было держать до 10 часов.

Спасибо, а аккамулятор любой можно брать ? или же есть какие то критерии ? 

Если взять обычный акк на 120 ампер пойдет ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Мы используем Powercom ICH-550 с 40-100Ач АКБ

Давно пользуетесь? Как себя в грозу ведут? Сколько держит с акумом на 100 ач ?

 

 

Есть экземпляр, 3 года в строю с 40Ач АКБ. 

Время резерва вам нужно считать исходя из нагрузки, а то я вам скажу, что у меня он работает 20 часов, но от этого яснее не станет )

А гроза тут причем, поясните?

 

У нас в последнее время после гроз на узловых точках упсы вылетают, в одном месте PCM 1000VA заколбасило так, что он пищит без остановки, но работает, в другом PowerWare пищит и не видит акумов, по ходу бъет по питанию, не сталкивались с таким?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Мы используем Powercom ICH-550 с 40-100Ач АКБ

Давно пользуетесь? Как себя в грозу ведут? Сколько держит с акумом на 100 ач ?

 

 

Есть экземпляр, 3 года в строю с 40Ач АКБ. 

Время резерва вам нужно считать исходя из нагрузки, а то я вам скажу, что у меня он работает 20 часов, но от этого яснее не станет )

А гроза тут причем, поясните?

 

У нас в последнее время после гроз на узловых точках упсы вылетают, в одном месте PCM 1000VA заколбасило так, что он пищит без остановки, но работает, в другом PowerWare пищит и не видит акумов, по ходу бъет по питанию, не сталкивались с таким?

 

Ставьте молниезащиту по питанию (в подписи SPD) и будет Вам счастие

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Logicpower LPM-PSW-500 (350Вт), чиста синусоіда під зовнішній акумулятор - 850грн

Зарядний струм до 25А.

http://local.com.ua/forum/topic/58264-продам-ups-синус-350-вт-под-аккумулятор/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Powercom ICH-550 не подскажите где взять таблицу или как рассчитать акум для него потребление около 90ват должен прожить 4-5 часов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

APC650 back pro + 100ач авто аккум . 3 года полет норм. Время 8 часоФ. Аккум хороший попался. АРС дорабатывали. Выбросили внутреннюю батарею и поставили два кулера на обдув транса и преобразователя. И соответственно сделаны в корпусе пропилы болгарочкой на забор и отвод потока.

 

Тут еще есть фишка в установленных элементах оконечки преобразоватя упса. Если они с избыточным запасом мощности - нормально. А если с запасом по паспорту - тогда хрень.

Вот пробовали иппон честных 850 ватт, 1200 ва включать - 15 минут и дымок идет. Он расчитан на 11 минут - потом вырубается. А вот бак про 650 с доп обдувом работет восемь часов как штык. И при восстановлении напряжения, включается на ура и начинает правильно поднимать аккум на 100 амперчасов.

Відредаговано Norther
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь кпд инверторов около 90%

Ваши 90 ватт по 12 вольтам это 7.5 ампер тока

С учетом кпд примерно 8.3 ампера в час

На 5 часов нужен акб не менее 42 ач

По факту берите 75 ач и не парьтесь, часов на 7 хватит точно.

Відредаговано Den_LocalNet
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит 100 ah продержат 350 ватт около 5-9 часов ?

Если ваши четыре сервера со свичем и роутером жрут 350 ватт, то такое не больше, чем на пару часов, а на 5-9 нужно будет уже целых три батареии по 100 ah. Говорил же не брать говно, а брать маложрущие машинки и ssd :) Відредаговано ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь кпд инверторов около 90%

Ваши 90 ватт по 12 вольтам это 7.5 ампер тока

С учетом кпд примерно 8.3 ампера в час

На 5 часов нужен акб не менее 42 ач

По факту берите 75 ач и не парьтесь, часов на 7 хватит точно.

спасибо за инфу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расчитывайте на 115-120 ватт нагрузки один 100 амперчасовый аккум, ( при 12 вольтовом питании упса!!!), чтоб стояло 8 часов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
×
×
  • Створити нове...