Jump to content

Дата-центр в частном секторе


Recommended Posts

Имеется отдельно стоящее здание в частном секторе. Есть подвод 3 ф. 3,5 квт. Оптика от провайдера. 70 кв.м. Интересуют мнения о создании небольшого дата-центра.

Возможна сдача в аренду помещения. Совместное использование и т.д.

Link to post
Share on other sites

Имеется отдельно стоящее здание в частном секторе. Есть подвод 3 ф. 3,5 квт. Оптика от провайдера. 70 кв.м. Интересуют мнения о создании небольшого дата-центра.

Возможна сдача в аренду помещения. Совместное использование и т.д.

это и на одну стойку с охлаждением не хватит. 

Электричество считайте из 100вт на юнит + столько же резервируйте на охлаждение. + резерв на зарядку упсов после выключения/включения электроснабжения (они начинают кушать дополнительно до половины своей мощности)

Link to post
Share on other sites

Ну хорош стебаться, не шарит человек.

Обиднее всего то, что ТС даже не включил мозг перед тем как писать на форум(

Link to post
Share on other sites

Сейчас достаточное количество дата центров. Если у вас нет конкретных клиентов, в лице ваших знакомых, которые поставят чего то в таком дц, то лучше придержите средства для другого стартапа.

Link to post
Share on other sites

А в каком селе? Может кому-то для серверной подойдет или для ГС. 3,5 кВт конечно маловато...

Link to post
Share on other sites

как-то давненько читал новость о стойке в ДЦ под RPI, которая пользовалась не абы какой популярностью (хотя, сейчас уже навряд, ажиотаж прошел)

Link to post
Share on other sites

Всем спасибо !!!! Мощность определяется входным автоматом. Сейчас он 16 А. Если например поменять внутренности на 32 А. Получиться на 3 ф. уже 21 кВт в час. Сечение СИП 16 мм.кв. Возможен второй ввод с другого ТП.

Link to post
Share on other sites

Дык если мне не врет калькулятор - то у вас и сейчас до 6кВт мощность. А кабель выдержит 50а(по ГОСТу), это почти 20кВт.

Link to post
Share on other sites

Всем спасибо !!!! Мощность определяется входным автоматом. Сейчас он 16 А. Если например поменять внутренности на 32 А. Получиться на 3 ф. уже 21 кВт в час. Сечение СИП 16 мм.кв. Возможен второй ввод с другого ТП.

Дело ж не в том сколько выдержит кабель, и в входных автоматах. А в лимите который вам выставляет облэнерго. Я только за техусловия для своей площадки на 5 кват давал 6 штук грн два года назад. Это однофазное включение НЕотдельностоящего помещения. Так что, мне кажется вы просто плохо ориентируетесь в данном ворпосе. А любой дц начинается именно с питания.

Edited by maxx
Link to post
Share on other sites

Ох еее )) у меня таких зданий возле киева - хоть попой жуй, и даже питание 100ква можно придумать.. Но мысли о ЦОД меня уже дааавно не посещают ))

Сдай в аренду или сделай сельский коворкинг ))

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment