Хотим поставить на будущий узел ИБП LogicPower PSW 1500 и к нему 2 аккума по 12 вольт -  150 а\ч

 

Ситуация в том что такие ИБП идут как на 12 вольт так и на 24.

Батареи у Нас уже куплены !

 

А самого ИБП нету на 24 вольта есть только на 12.

Знаем что можно соединить аккумы чтоб они выдавали в паре не 24 а 12 вольт.

Подскажите будет ли разница между тем чтоб сделать  ИБП +  батареи = 12 вольт или лучше найти данный ИБП на 24 вольта и сделать с двух аккумов 24 вольта.

 

Или разницы между 12 и 24 вольта не будет и можно смело покупать ИБП который есть в наличии на 12 вольт ?!

Спасибо !

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такой мощности врядли могут быть 12 вольт, скорее всего все 24, но в описаниях попутали.

Відредаговано ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

https://market.yandex.ua/product/10681224/spec?hid=91082&track=tabs

 

Особенности

Напряжение аккумуляторной батареи 12/24В 

Відредаговано FosterUA
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотим поставить на будущий узел ИБП LogicPower PSW 1500 и к нему 2 аккума по 12 вольт -  150 а\ч

 

Ситуация в том что такие ИБП идут как на 12 вольт так и на 24.

Батареи у Нас уже куплены !

 

А самого ИБП нету на 24 вольта есть только на 12.

Знаем что можно соединить аккумы чтоб они выдавали в паре не 24 а 12 вольт.

Подскажите будет ли разница между тем чтоб сделать  ИБП +  батареи = 12 вольт или лучше найти данный ИБП на 24 вольта и сделать с двух аккумов 24 вольта.

 

Или разницы между 12 и 24 вольта не будет и можно смело покупать ИБП который есть в наличии на 12 вольт ?!

Спасибо !

 

Какая ожидается нагрузка?

Разница между 12В и 24В - это ток, при 900Вт нагрузке, при напряжении 12В ток будет равен 75А, а сечение кабеля на аккумы не меньше 16кв.мм. При напряжении 24В, ток соответственно 37,5А и сечение провода 4кв.мм

 

Обычно при мощных нагрузках принято использовать напряжение побольше 24-48В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Соединяете батареи параллельно - будет 12В. Для такой мощности разница небольшая.

 

Хотя если планируете расширяться в будущем и увеличивать нагрузку на упс, поищите 24В вариант.

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обратите внимание, что в брендов (Eaton-Powerware, APC, MGE etc...) при такой мощности уже не бывает УПСов с питанием от 12 Вольт (только 24, а то и 48 вольт), 12 вольт при мощности до 3000ВА - только в кЭтайских поделках.

Это связано с многими факторами - коэфициентом трансформации, токами протекающими в цепях ... и в конечном результате с надежностью и долговечностью работы.

Именно поэтому я однозначно рекомендовал-бы лучше искать вариант с 24 В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нагрузка будет 

2 шт OLT

1 ПК где будет установлен Билинг 

 

И того скорее где то 250 - 350 Ватт.

 

Ищите упс лучше на 24В, постарайтесь сократить длину кабеля от аккумов до ИБП, так как на самом кабеле будет падение напряжения, да кабель возьмите потолще сечением.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ищите упс лучше на 24В, постарайтесь сократить длину кабеля от аккумов до ИБП, так как на самом кабеле будет падение напряжения, да кабель возьмите потолще сечением.

У меня АРС3000 от 200А\ч батарей запитывался по вот таким проводкамyahoo.gif:

post-20111-0-60380700-1436599756_thumb.jpg

Відредаговано LastName
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ищите упс лучше на 24В, постарайтесь сократить длину кабеля от аккумов до ИБП, так как на самом кабеле будет падение напряжения, да кабель возьмите потолще сечением.

У меня АРС3000 от 200А\ч батарей запитывался по вот таким проводкамyahoo.gif:

attachicon.gifIMAG18481.jpg

 

Так по фото, могу судить что провод 6кв.мм - 46А максимальный ток.

Я так и не понял сколько батарей и как последовательно или параллельно вы подключали. На какое напряжение рассчитан ИБП?

Если это 12В то при максимальном токе можно подключить 0,5КВт

Если это 24В то при том же токе 1,1КВт

Если это 48В то при том же токе 2,2КВт

Подключить можно чем угодно, хоть одним кв.мм, но какая мощность нагрузки нужна, если один свитчик то не вопрос.

Вы учтите что если выбрали не правильное сечение провода (заниженное), то провод будет греться, а что происходит с проводником при нагревании увеличивается сопротивление, а если увеличилось сопротивление, то происходит большее падение напряжения на этом участке цепи, если происходит падение напряжения в 0.5В то это 23Вт просто в воздух, соответственно полезное время работы от батарей сокращается.

 

Поэтому не экономим на сечении провода и как можно ближе ставим упс к акумам. Просто некоторые индивидуумы ставят акумы и упс в разных помещениях, типа испарения и прочая религиозная хрень. Если есть желание всё же вынести аккумы с серверной площадки в тех помещение, то выносим вместе с упсом. И с тех. помещения уже берём 220В, На 220В уже не надо тянуть толстые провода, да и падение напряжения не так будет сказываться на мощности из-за того, что ток будет маленький.

 

Маленький расчёт если упс 24В - падение напруги от аккумов до упса 0,5В - то мы рассеиваем 23Вт, при максимальном токе 46А при сечении провода 6кв.мм

А если мы потеряем 0,5В на 220В  при нагрузке 1,1КВт - ток 5А, значит потеря на проводнике 0,5*5=2,5Вт

Иными словами при грубейших расчётах на пальцах понятно, что на проводах от аккумах можно потерять 23Вт, а на проводах в цепи 220В - 2,5Вт. Разница по потерям почти в 10 раз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nicelife, полностью с Вами соглашусь , кроме одного -

Так по фото, могу судить что провод 6кв.мм - 46А максимальный ток.

 

ошибка по определению сечения провода по диаметру
formula-ploschadi-kruga.jpg
 
Сечение провода у меня на фото - порядка 50 квадратов и ток соответственно не менее 150А

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем выше напряжение аккумулятора тем меньше потерь и легче для аккумуляторов, дольше продержит нагрузку.

При большом токе аккумулятор не отдаст полную ёмкость.

Лучше 24В, а ещё лучше 48, 192... Растёт цена и размеры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

При большом токе аккумулятор не отдаст полную ёмкость

Ток аккума будет одинаков в обеих случаях - что припоследовательном, что при параллельном включении. Но чем ниже напряжение - тем больше чувствуется падение напряжения на сопротивлении контактов/проводов (из-за роста тока всей батареи).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

При большом токе аккумулятор не отдаст полную ёмкость

Ток аккума будет одинаков в обеих случаях - что припоследовательном, что при параллельном включении. Но чем ниже напряжение - тем больше чувствуется падение напряжения на сопротивлении контактов/проводов (из-за роста тока всей батареи).

 

При одинаковой мощности нагрузки ток при 12В будет больше чем при 24В, а при большом токе ёмкость аккумулятора уже не та что на нём написано, на некоторых аккумуляторах даже это пишут.

Соответственно чем выше напряжение, тем меньше ток, меньше потерь и дольше держит.

Главное чтоб бесперебойник был расчитан на это напряжение)

post-15972-0-62420600-1436779851_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главное в выборе сечения провода не максимальный ток при котором он не расплавится. А падение напряжения при рабочием токе.

Если при 12В батарейке на проводе будет падать около 1 вольта то можно растерять почти половину автономного времени батареи. Падение напряжения зависит как от сечения так и от длинны провода в равной степени.

 

2 Олта + 1комп это нагрузка до 100Вт. Я-б в вашем варианте рассмотрел бы переход на DC-питание. КПД намного выше чем с упсами.

Відредаговано andrew82
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

При одинаковой мощности нагрузки ток при 12В будет больше чем при 24В

Да, в 2 раза. Но в первом случае аккумы соединены параллельно, и через каждый будет идти половина общего тока батареи. Так что хоть пнем об сову, хоть совой об пень...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы уж поверьте специалисту без долгих разъяснений впустую. Дело же не только в проводах подключения батареи..
При прочих равных условиях, 12-вольтовая система заведомо хуже 24-вольтовой и намного.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
2 Олта + 1комп это нагрузка до 100Вт. Я-б в вашем варианте рассмотрел бы переход на DC-питание. КПД намного выше чем с упсами.

 

 

Блин я за ДС вообще забыл =)

Олт на ДС понимаю как сделать а ПК что то не догоняю !

Подскажите !

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

или такой (что-бы с запасом по мощности) - http://www.ebay.com/itm/300W-8V-28V-Mini-ITX-M2-Car-PC-DC-DC-ATX-PSU-ITPS-Power-Vehicle-ATX-Power-Supply-/221416141147?hash=item338d6e315b

 

Но к такому я уже прикручиваю вентилятор, что-бы не перегревался

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Или разницы между 12 и 24 вольта не будет и можно смело покупать ИБП который есть в наличии на 12 вольт ?!

Спасибо !

http://tandem.ck.ua/img/electronics/ups/mt/ups_mt-24S-2011-60sch1.jpg

post-4093-0-89165400-1442160351_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...