Перейти до

Защита УПС от грозы: кто что использует


Рекомендованные сообщения

Всем привет !

После последней грозы, когда молния лупанула в провода - сгорел УПС.

Кто что  использует для защиты ?

Понимаю, что нет универсального устройства, но хоть как-то защититься.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.07.2015 в 18:02, BUM сказав:

Отсекатель хотябы поставить надо

Какой, укажи плиз модель

  В 12.07.2015 в 18:16, zulu_Radist сказав:

Заземление не?

Его нет как такого на доме

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.07.2015 в 18:52, kvirtu сказав:

 

  В 12.07.2015 в 18:02, BUM сказав:

Отсекатель хотябы поставить надо

Какой, укажи плиз модель

  В 12.07.2015 в 18:16, zulu_Radist сказав:

Заземление не?

Его нет как такого на доме

 

Да любой по вкусу, только поставь через пускатель (реле) ибо в них релюхи слабые. отакую на дин рейке поставь - http://voltmarket.com.ua/vysokotekhnologichnye-rele-napryazheniya-zubr-dlya-zashchity-bytovoi-teniki-%E2%80%93-podobrat-optimalnuyu-m

собери свой "распред щиток" с заземлением, блек-джеком и шлюхпми ;)

заземление свое не такая уж и проблема сделать, заедешь расскажу как бюджетно сделать ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.07.2015 в 18:58, BUM сказав:

 

  В 12.07.2015 в 18:52, kvirtu сказав:

 

  В 12.07.2015 в 18:02, BUM сказав:

Отсекатель хотябы поставить надо

Какой, укажи плиз модель

  В 12.07.2015 в 18:16, zulu_Radist сказав:

Заземление не?

Его нет как такого на доме

 

Да любой по вкусу, только поставь через пускатель (реле) ибо в них релюхи слабые. отакую на дин рейке поставь - http://voltmarket.com.ua/vysokotekhnologichnye-rele-napryazheniya-zubr-dlya-zashchity-bytovoi-teniki-%E2%80%93-podobrat-optimalnuyu-m

собери свой "распред щиток" с заземлением, блек-джеком и шлюхпми ;)

заземление свое не такая уж и проблема сделать, заедешь расскажу как бюджетно сделать ;)

 

В общем, как я понял: Пускатель на реле + отсекатель + заземление ???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

  В 12.07.2015 в 18:16, zulu_Radist сказав:
Заземление не?

Ну и чем оно поможет, еси пару кВ пришло по 220?

 

По сабжу - поставить что-то типа APC SurgeArrest Home/Office, или Belkin аналогичный на 2 кДж. Ну или купить пилот самый дешевый, купить варисторов 20мм на 470В штук 5-10, и напаять в него внутрь. В идеале - еще LC-фильтр впихнуть (дроссели на номинальный расчетный ток нагрузки * 2 поставить, макс.индуктивности что сможете найти, в фазу и ноль, перед и после - конденсаторы 0.1 мкф 630-1000В).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.07.2015 в 19:22, NiTr0 сказав:

 

  В 12.07.2015 в 18:16, zulu_Radist сказав:
Заземление не?

Ну и чем оно поможет, еси пару кВ пришло по 220?

 

По сабжу - поставить что-то типа APC SurgeArrest Home/Office, или Belkin аналогичный на 2 кДж. Ну или купить пилот самый дешевый, купить варисторов 20мм на 470В штук 5-10, и напаять в него внутрь. В идеале - еще LC-фильтр впихнуть (дроссели на номинальный расчетный ток нагрузки * 2 поставить, макс.индуктивности что сможете найти, в фазу и ноль, перед и после - конденсаторы 0.1 мкф 630-1000В).

 

по варистам идея проскальзывали, ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ? Или отсекатель по идее должке быстрее сработать ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще вопросик возник по варисторам: 470 В -  не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

  В 12.07.2015 в 20:24, kvirtu сказав:
ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ?

Отсекатель сможет сработать за 1-2 микросекунды, разорвав ток в десяток-другой килоампер в импульсе? :)

 

 

 

  В 12.07.2015 в 20:46, kvirtu сказав:
Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ?

Нормальный. Можете 430В поставить. Ниже - не стоит. Будут срабатывать от малейшего чиха в питающей сети (250В переменки - встречающееся явление в ночное время - это амплитудное 350В).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.07.2015 в 21:25, NiTr0 сказав:

 

  В 12.07.2015 в 20:24, kvirtu сказав:
ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ?

Отсекатель сможет сработать за 1-2 микросекунды, разорвав ток в десяток-другой килоампер в импульсе? :)

 

 

 

  В 12.07.2015 в 20:46, kvirtu сказав:
Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ?

Нормальный. Можете 430В поставить. Ниже - не стоит. Будут срабатывать от малейшего чиха в питающей сети (250В переменки - встречающееся явление в ночное время - это амплитудное 350В).

 

так отсекатель или варистор ? :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В мене паралельно живленню варистор на 350В в паралель з конденсатором на 1 мкф 630 в і розрядником на 400, а перед ним кусок ніхромової спіралі на 5 ом і плавкий запобіжник на 4А. Бувало таке, що лампи стріляли і інша електроніка горіла, яка напряму. А через цю систему все виживало. Одного разу, коли був перекос фаз (відгорів нуль) варистор перегрівся і пробився. Запобіжник згорів. У сусідів погоріли компресори холодильників і багато всякого. Ядро вижило і після заміни деталей запрацювало без питань, навіть конденсатори не попухли в б.ж. Забув додати, що ще 2 варистори 350В послідовно з відводом посередині, який заземлений на контур.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

варистор+грозоразрядник+автомат  --- выбивает автомат когда надо будь здоров. Единственный минус - если выбьет включать вручную. Но то думаю не такая уж проблема.

Відредаговано nordstream
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.07.2015 в 23:57, mr.Dream сказав:

В мене паралельно живленню варистор на 350В в паралель з конденсатором на 1 мкф 630 в і розрядником на 400, а перед ним кусок ніхромової спіралі на 5 ом і плавкий запобіжник на 4А. Бувало таке, що лампи стріляли і інша електроніка горіла, яка напряму. А через цю систему все виживало. Одного разу, коли був перекос фаз (відгорів нуль) варистор перегрівся і пробився. Запобіжник згорів. У сусідів погоріли компресори холодильників і багато всякого. Ядро вижило і після заміни деталей запрацювало без питань, навіть конденсатори не попухли в б.ж. Забув додати, що ще 2 варистори 350В послідовно з відводом посередині, який заземлений на контур.

спс ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.07.2015 в 05:30, nordstream сказав:

варистор+грозоразрядник+автомат  --- выбивает автомат когда будь здоров. Единственный минус - если выбьет включать вручную. Но то думаю не такая уж проблема.

по сравнению со сгоревшим УПСом - это мелочь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

  В 12.07.2015 в 21:47, kvirtu сказав:
так отсекатель или варистор ?

Посмотрите время срабатывания отсекателя, сравните с длительностью фронта (или даже всего импульса) перенапряжения...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)
  В 13.07.2015 в 08:04, NiTr0 сказав:

 

  В 12.07.2015 в 21:47, kvirtu сказав:
так отсекатель или варистор ?

Посмотрите время срабатывания отсекателя, сравните с длительностью фронта (или даже всего импульса) перенапряжения...

 

Бродил по радио-рынку, встретил знакомого-элетронщика , так он меня переубедил купить Готовое устройство.

Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.

На другом узле пока поставлю перед автоматом: Варисторы+Кондер.

На УЗО выставил такие пороги срабатывания: 170-270 В, задержка 20 секунд. Нормально будет ?

Відредаговано kvirtu
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

  В 13.07.2015 в 10:19, kvirtu сказав:
Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
  Цитата
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.07.2015 в 11:14, BUM сказав:

http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374

отакой?

яж при тебе внутринности его показывал...

внешне коструктив другой, но принцип тот же (.  Второй провод проходит сквозняком - без защиты (.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.07.2015 в 11:59, NiTr0 сказав:

 

  В 13.07.2015 в 10:19, kvirtu сказав:
Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
  Цитата
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

 

та да , блин: среднее время срабатывания  варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.07.2015 в 16:28, kvirtu сказав:

 

  В 13.07.2015 в 11:59, NiTr0 сказав:

 

  В 13.07.2015 в 10:19, kvirtu сказав:
Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
  Цитата
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

 

та да , блин: среднее время срабатывания  варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда

 

Работает железобетонно.

http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.07.2015 в 16:19, kvirtu сказав:

 

  В 13.07.2015 в 11:14, BUM сказав:

http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374

отакой?

яж при тебе внутринности его показывал...

внешне коструктив другой, но принцип тот же (.  Второй провод проходит сквозняком - без защиты (.

 

ну нет чтоб послушать меня :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.07.2015 в 17:56, BUM сказав:

 

  В 13.07.2015 в 16:19, kvirtu сказав:

 

  В 13.07.2015 в 11:14, BUM сказав:

http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374

отакой?

яж при тебе внутринности его показывал...

внешне коструктив другой, но принцип тот же (.  Второй провод проходит сквозняком - без защиты (.

 

ну нет чтоб послушать меня :)

 

Провтыкал :wacko:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.07.2015 в 16:56, pavlabor сказав:

 

  В 13.07.2015 в 16:28, kvirtu сказав:

 

  В 13.07.2015 в 11:59, NiTr0 сказав:

 

  В 13.07.2015 в 10:19, kvirtu сказав:
Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
  Цитата
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

 

та да , блин: среднее время срабатывания  варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда

 

Работает железобетонно.

http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/

 

спс, напомнили. Похожая схема смонтирована на вышке + Ваша грозозащита LPGA-01U

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования