kvirtu 315 Posted 2015-07-12 17:47:34 Share Posted 2015-07-12 17:47:34 Всем привет ! После последней грозы, когда молния лупанула в провода - сгорел УПС. Кто что использует для защиты ? Понимаю, что нет универсального устройства, но хоть как-то защититься. Спасибо. Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2015-07-12 18:02:45 Share Posted 2015-07-12 18:02:45 Отсекатель хотябы поставить надо Link to post Share on other sites
zulu_Radist 856 Posted 2015-07-12 18:16:52 Share Posted 2015-07-12 18:16:52 Заземление не? Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-12 18:52:01 Author Share Posted 2015-07-12 18:52:01 Отсекатель хотябы поставить надо Какой, укажи плиз модель Заземление не? Его нет как такого на доме Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2015-07-12 18:58:09 Share Posted 2015-07-12 18:58:09 Отсекатель хотябы поставить надо Какой, укажи плиз модель Заземление не? Его нет как такого на доме Да любой по вкусу, только поставь через пускатель (реле) ибо в них релюхи слабые. отакую на дин рейке поставь - http://voltmarket.com.ua/vysokotekhnologichnye-rele-napryazheniya-zubr-dlya-zashchity-bytovoi-teniki-%E2%80%93-podobrat-optimalnuyu-m собери свой "распред щиток" с заземлением, блек-джеком и шлюхпми заземление свое не такая уж и проблема сделать, заедешь расскажу как бюджетно сделать Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-12 19:16:10 Author Share Posted 2015-07-12 19:16:10 Отсекатель хотябы поставить надо Какой, укажи плиз модель Заземление не? Его нет как такого на доме Да любой по вкусу, только поставь через пускатель (реле) ибо в них релюхи слабые. отакую на дин рейке поставь - http://voltmarket.com.ua/vysokotekhnologichnye-rele-napryazheniya-zubr-dlya-zashchity-bytovoi-teniki-%E2%80%93-podobrat-optimalnuyu-m собери свой "распред щиток" с заземлением, блек-джеком и шлюхпми заземление свое не такая уж и проблема сделать, заедешь расскажу как бюджетно сделать В общем, как я понял: Пускатель на реле + отсекатель + заземление ??? Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2015-07-12 19:22:26 Share Posted 2015-07-12 19:22:26 Заземление не? Ну и чем оно поможет, еси пару кВ пришло по 220? По сабжу - поставить что-то типа APC SurgeArrest Home/Office, или Belkin аналогичный на 2 кДж. Ну или купить пилот самый дешевый, купить варисторов 20мм на 470В штук 5-10, и напаять в него внутрь. В идеале - еще LC-фильтр впихнуть (дроссели на номинальный расчетный ток нагрузки * 2 поставить, макс.индуктивности что сможете найти, в фазу и ноль, перед и после - конденсаторы 0.1 мкф 630-1000В). Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-12 20:24:41 Author Share Posted 2015-07-12 20:24:41 Заземление не? Ну и чем оно поможет, еси пару кВ пришло по 220? По сабжу - поставить что-то типа APC SurgeArrest Home/Office, или Belkin аналогичный на 2 кДж. Ну или купить пилот самый дешевый, купить варисторов 20мм на 470В штук 5-10, и напаять в него внутрь. В идеале - еще LC-фильтр впихнуть (дроссели на номинальный расчетный ток нагрузки * 2 поставить, макс.индуктивности что сможете найти, в фазу и ноль, перед и после - конденсаторы 0.1 мкф 630-1000В). по варистам идея проскальзывали, ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ? Или отсекатель по идее должке быстрее сработать ? Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-12 20:46:07 Author Share Posted 2015-07-12 20:46:07 Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ? Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2015-07-12 21:25:24 Share Posted 2015-07-12 21:25:24 ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ? Отсекатель сможет сработать за 1-2 микросекунды, разорвав ток в десяток-другой килоампер в импульсе? Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ? Нормальный. Можете 430В поставить. Ниже - не стоит. Будут срабатывать от малейшего чиха в питающей сети (250В переменки - встречающееся явление в ночное время - это амплитудное 350В). Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-12 21:47:59 Author Share Posted 2015-07-12 21:47:59 ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ? Отсекатель сможет сработать за 1-2 микросекунды, разорвав ток в десяток-другой килоампер в импульсе? Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ? Нормальный. Можете 430В поставить. Ниже - не стоит. Будут срабатывать от малейшего чиха в питающей сети (250В переменки - встречающееся явление в ночное время - это амплитудное 350В). так отсекатель или варистор ? Link to post Share on other sites
mr.Dream 164 Posted 2015-07-12 23:57:35 Share Posted 2015-07-12 23:57:35 В мене паралельно живленню варистор на 350В в паралель з конденсатором на 1 мкф 630 в і розрядником на 400, а перед ним кусок ніхромової спіралі на 5 ом і плавкий запобіжник на 4А. Бувало таке, що лампи стріляли і інша електроніка горіла, яка напряму. А через цю систему все виживало. Одного разу, коли був перекос фаз (відгорів нуль) варистор перегрівся і пробився. Запобіжник згорів. У сусідів погоріли компресори холодильників і багато всякого. Ядро вижило і після заміни деталей запрацювало без питань, навіть конденсатори не попухли в б.ж. Забув додати, що ще 2 варистори 350В послідовно з відводом посередині, який заземлений на контур. Link to post Share on other sites
nordstream 1,254 Posted 2015-07-13 05:30:26 Share Posted 2015-07-13 05:30:26 (edited) варистор+грозоразрядник+автомат --- выбивает автомат когда надо будь здоров. Единственный минус - если выбьет включать вручную. Но то думаю не такая уж проблема. Edited 2015-07-13 05:36:05 by nordstream Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-13 05:33:39 Author Share Posted 2015-07-13 05:33:39 В мене паралельно живленню варистор на 350В в паралель з конденсатором на 1 мкф 630 в і розрядником на 400, а перед ним кусок ніхромової спіралі на 5 ом і плавкий запобіжник на 4А. Бувало таке, що лампи стріляли і інша електроніка горіла, яка напряму. А через цю систему все виживало. Одного разу, коли був перекос фаз (відгорів нуль) варистор перегрівся і пробився. Запобіжник згорів. У сусідів погоріли компресори холодильників і багато всякого. Ядро вижило і після заміни деталей запрацювало без питань, навіть конденсатори не попухли в б.ж. Забув додати, що ще 2 варистори 350В послідовно з відводом посередині, який заземлений на контур. спс ... Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-13 05:36:33 Author Share Posted 2015-07-13 05:36:33 варистор+грозоразрядник+автомат --- выбивает автомат когда будь здоров. Единственный минус - если выбьет включать вручную. Но то думаю не такая уж проблема. по сравнению со сгоревшим УПСом - это мелочь Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2015-07-13 08:04:56 Share Posted 2015-07-13 08:04:56 так отсекатель или варистор ? Посмотрите время срабатывания отсекателя, сравните с длительностью фронта (или даже всего импульса) перенапряжения... Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-13 10:19:55 Author Share Posted 2015-07-13 10:19:55 (edited) так отсекатель или варистор ? Посмотрите время срабатывания отсекателя, сравните с длительностью фронта (или даже всего импульса) перенапряжения... Бродил по радио-рынку, встретил знакомого-элетронщика , так он меня переубедил купить Готовое устройство. Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5. На другом узле пока поставлю перед автоматом: Варисторы+Кондер. На УЗО выставил такие пороги срабатывания: 170-270 В, задержка 20 секунд. Нормально будет ? Edited 2015-07-13 10:25:50 by kvirtu Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2015-07-13 11:14:46 Share Posted 2015-07-13 11:14:46 http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374 отакой? яж при тебе внутринности его показывал... Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2015-07-13 11:59:57 Share Posted 2015-07-13 11:59:57 Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5. Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1 Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания... Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-13 16:19:04 Author Share Posted 2015-07-13 16:19:04 http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374 отакой? яж при тебе внутринности его показывал... внешне коструктив другой, но принцип тот же (. Второй провод проходит сквозняком - без защиты (. Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-13 16:28:25 Author Share Posted 2015-07-13 16:28:25 Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5. Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1 Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания... та да , блин: среднее время срабатывания варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2015-07-13 16:56:30 Share Posted 2015-07-13 16:56:30 Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5. Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1 Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания... та да , блин: среднее время срабатывания варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда Работает железобетонно. http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/ Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2015-07-13 17:56:21 Share Posted 2015-07-13 17:56:21 http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374 отакой? яж при тебе внутринности его показывал... внешне коструктив другой, но принцип тот же (. Второй провод проходит сквозняком - без защиты (. ну нет чтоб послушать меня Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-13 18:11:20 Author Share Posted 2015-07-13 18:11:20 http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374 отакой? яж при тебе внутринности его показывал... внешне коструктив другой, но принцип тот же (. Второй провод проходит сквозняком - без защиты (. ну нет чтоб послушать меня Провтыкал Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2015-07-13 18:14:35 Author Share Posted 2015-07-13 18:14:35 Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5. Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1 Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания... та да , блин: среднее время срабатывания варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда Работает железобетонно. http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/ спс, напомнили. Похожая схема смонтирована на вышке + Ваша грозозащита LPGA-01U Link to post Share on other sites
Recommended Posts