Jump to content

Защита УПС от грозы: кто что использует


kvirtu

Recommended Posts

Всем привет !

После последней грозы, когда молния лупанула в провода - сгорел УПС.

Кто что  использует для защиты ?

Понимаю, что нет универсального устройства, но хоть как-то защититься.

Спасибо.

Link to post
Share on other sites

Отсекатель хотябы поставить надо

Какой, укажи плиз модель

Заземление не?

Его нет как такого на доме

Link to post
Share on other sites

 

Отсекатель хотябы поставить надо

Какой, укажи плиз модель

Заземление не?

Его нет как такого на доме

 

Да любой по вкусу, только поставь через пускатель (реле) ибо в них релюхи слабые. отакую на дин рейке поставь - http://voltmarket.com.ua/vysokotekhnologichnye-rele-napryazheniya-zubr-dlya-zashchity-bytovoi-teniki-%E2%80%93-podobrat-optimalnuyu-m

собери свой "распред щиток" с заземлением, блек-джеком и шлюхпми ;)

заземление свое не такая уж и проблема сделать, заедешь расскажу как бюджетно сделать ;)

Link to post
Share on other sites

 

 

Отсекатель хотябы поставить надо

Какой, укажи плиз модель

Заземление не?

Его нет как такого на доме

 

Да любой по вкусу, только поставь через пускатель (реле) ибо в них релюхи слабые. отакую на дин рейке поставь - http://voltmarket.com.ua/vysokotekhnologichnye-rele-napryazheniya-zubr-dlya-zashchity-bytovoi-teniki-%E2%80%93-podobrat-optimalnuyu-m

собери свой "распред щиток" с заземлением, блек-джеком и шлюхпми ;)

заземление свое не такая уж и проблема сделать, заедешь расскажу как бюджетно сделать ;)

 

В общем, как я понял: Пускатель на реле + отсекатель + заземление ???

Link to post
Share on other sites

 

 

Заземление не?

Ну и чем оно поможет, еси пару кВ пришло по 220?

 

По сабжу - поставить что-то типа APC SurgeArrest Home/Office, или Belkin аналогичный на 2 кДж. Ну или купить пилот самый дешевый, купить варисторов 20мм на 470В штук 5-10, и напаять в него внутрь. В идеале - еще LC-фильтр впихнуть (дроссели на номинальный расчетный ток нагрузки * 2 поставить, макс.индуктивности что сможете найти, в фазу и ноль, перед и после - конденсаторы 0.1 мкф 630-1000В).

Link to post
Share on other sites

 

Заземление не?

Ну и чем оно поможет, еси пару кВ пришло по 220?

 

По сабжу - поставить что-то типа APC SurgeArrest Home/Office, или Belkin аналогичный на 2 кДж. Ну или купить пилот самый дешевый, купить варисторов 20мм на 470В штук 5-10, и напаять в него внутрь. В идеале - еще LC-фильтр впихнуть (дроссели на номинальный расчетный ток нагрузки * 2 поставить, макс.индуктивности что сможете найти, в фазу и ноль, перед и после - конденсаторы 0.1 мкф 630-1000В).

 

по варистам идея проскальзывали, ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ? Или отсекатель по идее должке быстрее сработать ?

Link to post
Share on other sites

Еще вопросик возник по варисторам: 470 В -  не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ?

Link to post
Share on other sites

 

 

ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ?

Отсекатель сможет сработать за 1-2 микросекунды, разорвав ток в десяток-другой килоампер в импульсе? :)

 

 

 

Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ?

Нормальный. Можете 430В поставить. Ниже - не стоит. Будут срабатывать от малейшего чиха в питающей сети (250В переменки - встречающееся явление в ночное время - это амплитудное 350В).

Link to post
Share on other sites

 

ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автомат вручную включить ?

Отсекатель сможет сработать за 1-2 микросекунды, разорвав ток в десяток-другой килоампер в импульсе? :)

 

 

 

Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ?

Нормальный. Можете 430В поставить. Ниже - не стоит. Будут срабатывать от малейшего чиха в питающей сети (250В переменки - встречающееся явление в ночное время - это амплитудное 350В).

 

так отсекатель или варистор ? :)

Link to post
Share on other sites

В мене паралельно живленню варистор на 350В в паралель з конденсатором на 1 мкф 630 в і розрядником на 400, а перед ним кусок ніхромової спіралі на 5 ом і плавкий запобіжник на 4А. Бувало таке, що лампи стріляли і інша електроніка горіла, яка напряму. А через цю систему все виживало. Одного разу, коли був перекос фаз (відгорів нуль) варистор перегрівся і пробився. Запобіжник згорів. У сусідів погоріли компресори холодильників і багато всякого. Ядро вижило і після заміни деталей запрацювало без питань, навіть конденсатори не попухли в б.ж. Забув додати, що ще 2 варистори 350В послідовно з відводом посередині, який заземлений на контур.

Link to post
Share on other sites

варистор+грозоразрядник+автомат  --- выбивает автомат когда надо будь здоров. Единственный минус - если выбьет включать вручную. Но то думаю не такая уж проблема.

Edited by nordstream
Link to post
Share on other sites

В мене паралельно живленню варистор на 350В в паралель з конденсатором на 1 мкф 630 в і розрядником на 400, а перед ним кусок ніхромової спіралі на 5 ом і плавкий запобіжник на 4А. Бувало таке, що лампи стріляли і інша електроніка горіла, яка напряму. А через цю систему все виживало. Одного разу, коли був перекос фаз (відгорів нуль) варистор перегрівся і пробився. Запобіжник згорів. У сусідів погоріли компресори холодильників і багато всякого. Ядро вижило і після заміни деталей запрацювало без питань, навіть конденсатори не попухли в б.ж. Забув додати, що ще 2 варистори 350В послідовно з відводом посередині, який заземлений на контур.

спс ...

Link to post
Share on other sites

варистор+грозоразрядник+автомат  --- выбивает автомат когда будь здоров. Единственный минус - если выбьет включать вручную. Но то думаю не такая уж проблема.

по сравнению со сгоревшим УПСом - это мелочь

Link to post
Share on other sites

 

 

так отсекатель или варистор ?

Посмотрите время срабатывания отсекателя, сравните с длительностью фронта (или даже всего импульса) перенапряжения...

Link to post
Share on other sites

 

так отсекатель или варистор ?

Посмотрите время срабатывания отсекателя, сравните с длительностью фронта (или даже всего импульса) перенапряжения...

 

Бродил по радио-рынку, встретил знакомого-элетронщика , так он меня переубедил купить Готовое устройство.

Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.

На другом узле пока поставлю перед автоматом: Варисторы+Кондер.

На УЗО выставил такие пороги срабатывания: 170-270 В, задержка 20 секунд. Нормально будет ?

Edited by kvirtu
Link to post
Share on other sites

 

 

Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

Link to post
Share on other sites

http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374

отакой?

яж при тебе внутринности его показывал...

внешне коструктив другой, но принцип тот же (.  Второй провод проходит сквозняком - без защиты (.

Link to post
Share on other sites

 

Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

 

та да , блин: среднее время срабатывания  варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда

Link to post
Share on other sites

 

 

Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

 

та да , блин: среднее время срабатывания  варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда

 

Работает железобетонно.

http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/

Link to post
Share on other sites

 

http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374

отакой?

яж при тебе внутринности его показывал...

внешне коструктив другой, но принцип тот же (.  Второй провод проходит сквозняком - без защиты (.

 

ну нет чтоб послушать меня :)

Link to post
Share on other sites

 

 

http://www.ua.all.biz/ustrojstva-dlya-zashchity-ot-impulsnyh-bgg1070017/fltr-243-1374

отакой?

яж при тебе внутринности его показывал...

внешне коструктив другой, но принцип тот же (.  Второй провод проходит сквозняком - без защиты (.

 

ну нет чтоб послушать меня :)

 

Провтыкал :wacko:

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5.
Время срабатывания устройства при аварии, сек 0,1

 

Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания...

 

та да , блин: среднее время срабатывания  варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда

 

Работает железобетонно.

http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/

 

спс, напомнили. Похожая схема смонтирована на вышке + Ваша грозозащита LPGA-01U

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...