Ищу контроллер заряда или UPS. Требования:

 

Высокий зарядный ток для внешней батареи, типа 12V 65А.

Контроль заряда батареи с по подзарядкой от розетки.

Выходное напряжение 12V постоянки.

 

Контроллер заряда для солнечных батарей в связке с блоком питания не предлагать.

 

Реально сломал голову в раздумиях над данной железкой.

У кого есть опыт, подскажите пожалуйста.

Link to post
Share on other sites

Берете стандартный промышленный  источник на 65-80 ватт  (12-вольтовый), выставляете триммером 13.7 вольта  - вот Вам и нормальный подзарядник для работы с батареей  в буфере. Батарею можно держать под ним неограниченно долго.
Если же хочется периодически заряжать батарею и ездить с нею на рыбалку, то источник 15-вольтовый и напряжение выставить 14-14.1 вольта. Но как только до него, до этого напряжения, добежит - батарею  отключать, зарядка закончена.
Высший пилотаж для несведущих - подключить к источнику батарею не напрямую, а через резистор 0.1 Ом мощностью ватт 5. Заодно на нем и ток зарядный можно контролировать,  напряжение на этом резисторе численно будет равно току, деленному на 10.
Всякие дополнительные контроли только усложнят Вам жизнь, Вы в них никогда не разберетесь.

Edited by MICROWATT
Link to post
Share on other sites

Тоесть, достаточно взять допустим meanwell nes-100-12, накрутить его на 13,7 вольта, и подключить его к батарее через резистор 0.1 Ом мощностью ватт 5 ? А потребителя подключить на те же клеммы на аккумуляторе.

Edited by virtus
Link to post
Share on other sites

Дык он хочет параллельно батарее нагрузку подключить, и чтобы зарядник ее питал... Не, если ватт 50 - еще нормально (с простым девайсом отсечки по мин.напряжению), но больше - навряд нормально будет работать.

Link to post
Share on other sites

Не вполне адекватный режим заряда аккумулятора мощным зарядником к примеру. Хотя если вам пофиг на аккумулятор - можете подключать.

Link to post
Share on other sites

Тоесть если увеличить мощность блока питания - томожно и подключить нагрузку побольше чем 50 ват?

Что Вы в данном случае предлагаете ?

Edited by virtus
Link to post
Share on other sites

Можно и поболее, но хорошо разряженный аккумулятор вполне может гробиться большим зарядным током. Потому, повторяюсь, если вас долгая и счастливая жизнь аккумулятора не особо волнует - можете ставить его параллельно нагрузке.

Link to post
Share on other sites

Больших зарядных токов
- аккумулятор в принципе не боится. Зарядный ток должен быть (если не по силам понять- не читайте) численно равен недостающему заряду в ампер-часах..Этому закону лет 100
- его, большого тока,  и не будет если есть резистор 0.1 Ома.
 

Link to post
Share on other sites

 

 

- его, большого тока, и не будет если есть резистор 0.1 Ома.

угу, резистор, при подключенной за ним нагрузке 100-200Вт :)

Link to post
Share on other sites

 

- его, большого тока, и не будет если есть резистор 0.1 Ома.

угу, резистор, при подключенной за ним нагрузке 100-200Вт :)

 

Вы по устному описанию просто не поняли схемы.

Резистор включается между зарядным и батареей. А нагрузка может питаться прямо от батареи, хоть 500 ватт.

Зарядник просто отдаст, что сможет, остальное покроет батарея.

Link to post
Share on other sites

Если кто помнит схему, лет 10 назад использовали для питания тупых свичей: параллельно ограничительному резистору ставили диод Шотки. Это тоже будет выход из ситуации. Правда на нем будет падать 0,3 В.

post-6372-0-61250000-1444392023_thumb.jpg

Edited by vit_
Link to post
Share on other sites

 

 

Резистор включается между зарядным и батареей. А нагрузка может питаться прямо от батареи, хоть 500 ватт. Зарядник просто отдаст, что сможет, остальное покроет батарея.

Покроет, да. Пока не разрядится в ноль :)

Смысл такого включения?


 

 

Правда на нем будет падать 0,3 В.

До вольта и более, в зависимости от тока...

Link to post
Share on other sites

 

Резистор включается между зарядным и батареей. А нагрузка может питаться прямо от батареи, хоть 500 ватт. Зарядник просто отдаст, что сможет, остальное покроет батарея.

Покроет, да. Пока не разрядится в ноль :)

Смысл такого включения?

 

А Вы поищите самостоятельно.

Для начала поищите смысл в "пока не разрядится в ноль".  Кажется, зарядник не должен следить за разрядом батареи.

Не нужно смешивать понятия УПС и зарядник.

Link to post
Share on other sites

 

 

Не нужно смешивать понятия УПС и зарядник.

Нафига ТСу зарядник, который во включенном состоянии не обеспечивает заряд его вундервафли, а, наоборот, при работающем заряднике аккумулятор разряжается?

Link to post
Share on other sites

Тоесть, достаточно взять допустим meanwell nes-100-12, накрутить его на 13,7 вольта, и подключить его к батарее через резистор 0.1 Ом мощностью ватт 5 ? А потребителя подключить на те же клеммы на аккумуляторе.

Да, так. если автор темы внятно изложил задачу. 

Ему же зарядник нужен вроде. Если же что-то другое - пусть перепишет вопрос. Или сам поймет что же таки нужно сделать.

Link to post
Share on other sites

Блок питания должен  питать оборудование (40 ватт), и одновременно подзаряжать акум. Когда напряжение с розетки пропадает, питающееся оборудование по идее этого даже не заметит и будет работать дальше на акуме, пока вольтаж на нём не просядет до 9 вольт. Вот примерно я так это всё вижу.

Link to post
Share on other sites

 

 

Ищу контроллер заряда или UPS. Требования:   Высокий зарядный ток для внешней батареи, типа 12V 65А.

Високий це який? Таку батарейку можна і 1А заряджати

 

 

 

Тоесть, достаточно взять допустим meanwell nes-100-12, накрутить его на 13,7 вольта, и подключить его к батарее через резистор 0.1 Ом мощностью ватт 5 ? А потребителя подключить на те же клеммы на аккумуляторе.
 

Чим не влаштовує безперебійник 12В котрий призначений для сигналізацій та відеоспостереження? Там навантаження та акумулятор вже розв"язані. Якщо вже дуже хочеться збільшити зарядний струм, легше його доопрацювати чим городити нові схеми.

Link to post
Share on other sites

Насчёт разрядки в ноль - её быть не должно, т.к. оборудование при меньше чем 8-9 вольт отключается само.

Угу, только аккумулятор при этом уже умрет, или как минимум ему сильно поплохеет...

Link to post
Share on other sites

Ну если акум гелевый - то не сильно. Бесперебойник на 12 вольт для систем видеонаблюдения сдохнет пока зарядит акум после сильного разряда и это даже при 65А, а если я туда поставлю 100-120 А.

Link to post
Share on other sites

 

 

Ну если акум гелевый - то не сильно.

Ну да, подумаешь после десятого разряда аккума сдохнет, а не после первого :) Фигня вопрос ведь выкинуть и новый купить :)

Link to post
Share on other sites

Блок питания должен  питать оборудование (40 ватт), и одновременно подзаряжать акум. Когда напряжение с розетки пропадает, питающееся оборудование по идее этого даже не заметит и будет работать дальше на акуме, пока вольтаж на нём не просядет до 9 вольт. Вот примерно я так это всё вижу.

Ну так так бы и говорили, что нужен полномасштабный бесперебойник  с выходом 12 вольт и током в 4А.

А то, зарядник, зарядник... Вперемешку с "вольтажом". Нет такого слова в технике, есть напряжение.

И перестаньте бить поклоны гелевому аккумулятору. Если режимы заряда и разряда нормальные не обеспечены, то дохнут гелевые даже быстрее обычных.

Edited by MICROWATT
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Aлександр
      Основной контроллер охранной панели MAP 5000. Поддерживает до 1500 адресов, до 500 разделов. до 993 пользователей. Две шины BDB для подключения модулей расширения (макс. длина внутренней шины - 3м, внешней - 1000м). 8 контролируемых входов, 1 неконтролируемый тамперный вход, 2 свободно программируемых релейных выхода с выдачей питания 28в/1А для подключения устройств оповещения, 2 свободно программируемых релейных выхода типа "сухой контакт", выход дополнительного питания AUX 28в/1А, интерфейсы USB, Ethernet. Диапазон напряжения питания: 19...29 VDC. Диапазон рабочих температур: -10...55°С. Габаритные размеры: 146х216х55 мм
      Новое
      Цена 20 000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
       
    • By Ласковый
      SCSI контроллер Tekram DC-395UW работоспособность непонятна. В комплекте шлейф. Цена ста гривен.
    • By Ирен
      Продам контроллер  HPE 615418-B21 Smart Array P822/2GB FBWC 6Gb 2/4-Ports SAS Controller.
      Состояние:  (Refurbished)
       
      Цена: 4100 грн
       
      0958766763
       
       

    • By melvin
      Добрый день, коллеги!
      Пришел дизельный генератор, контроллер DSE6120
      Нужна помощь в следующих вопросах:
      - Может ли этот контроллер запланировано, к примеру 1 раз в месяц, запускать дгу для прогонки масла, тосола и т.д.
      - Есть ли возможность подключить этот контроллер к системе мониторинга (компу) для снятия необходимых параметров.
      - У кого-то манула на русском есть?
       
    • By hardware_all
      Продам серверный HP SAS RAID Controller (PCI-Express x8)

      HP Smart SAS Array Controller P400 (405835-001) + W/512MB cache
      +
      2 кабеля HP "19" SAS MULTI PLANE RIGHT ANGLE CONNECTOR CABLE
      +
      батарея HP 4.8V Ni-MH Battery
      +
      BBWC Cable 408658-001

      для НР DL380 G5 / DL385 G2 / DL385 G5 / DL580 / другие сервера / ПК
      ФОТО 1....5

      1000грн за комплект
      детально тут:
      https://www.cnet.com/products/hp-smart-array-p400-512mb-controller-with-bbwc-storage-controller-raid-sata-1-5gb-s-sas-pcie-x8-series/
       
       
      ======
       
      HP Flash Backed Write Cache 512MB (534916-B21 / 578882-001) + Battery (571436-002)
      600грн за комплект
      для НР DL380 G6 / DL380 G7
      ФОТО 6....9
       
       









×
×
  • Create New...