ogon_km 1 Posted 2016-04-08 20:41:20 Share Posted 2016-04-08 20:41:20 Який кондиціонер в серверній? Інвертор чи звичайний Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2016-04-08 20:41:59 Share Posted 2016-04-08 20:41:59 (edited) Только инвертор. И обязательно резерв. Лучше вместо одного мощного два средних. Если денег не много берите хотя бы с коэффициентом по мощности 1.5 Так же кондер не должен работать на пределе ибо быстро сдохнет. Если вам к примеру нужно отвести 10кватт тепла то нужно брать пару кондеров суммарным теплоотводом 15кватт без напряга. Если один сдохнет, второй продержится под полной нагрузкой пока первый не отремонтируете. Edited 2016-04-08 20:49:37 by Den_LocalNet Link to post Share on other sites
Chuk 2 Posted 2016-04-08 20:50:50 Share Posted 2016-04-08 20:50:50 Який кондиціонер в серверній? Інвертор чи звичайний Можна звичайний. Скільки там тієї зими )) Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2016-04-08 20:58:08 Share Posted 2016-04-08 20:58:08 Нужность инверторных кондеров слегка преувеличена. Стоит много лет обычный, кушать не просит. Ну свет мигает при включении, проводка напрягается - фиг с ним. Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2016-04-08 22:02:22 Share Posted 2016-04-08 22:02:22 У меня тоже стоит 3 шт 24-ки обычных кондеев лет 5 уже. Но если бы щас делал - ставил бы инверторы. Link to post Share on other sites
olapchuk 9 Posted 2016-04-09 10:03:05 Share Posted 2016-04-09 10:03:05 В одних клієнтів стоїть два daikin інверторні, один 9 другий 12 (можу помилятися), дістались вони їм б.у. стоять вже більше 1,5 року, один в резерві (9). за 1,5 роки daikin 12 вийшов з ладу два рази, перший раз на платі керуванні внутрішнім блоком не по зрозумілих причинах вилетів діод який стоїть перед реле яке включає вентилятор на зовнішньому блоці, але відремонтувалось з комплектуючих з радіо магазину, а це не давно вийшов з ладу не може охолодити приміщення, походу перезаправити потрібно, що саме цікаво він за цей період простояв тільки 2 дня, працював без передишки, бо його трошки мало, температура в середині приміщення 19 - 20 градусів зимою, літом 21 - 22. Ще на одному об'єкті стоїть LG (7),(брався новий, термін експлуатації на даний час 7 місяці) звичайний, зиму пережив, але вентилятор на зовнішньому блоці потрібно замінити, і коли сильно холодно на вулиці довго охолоджує приміщення, чого так не знаю. На такі кондиціонери потрібно ставити зимовий комплект, як мінімум регулятор обертів вентилятора зовнішнього блоку, щоб він не зупинявся, а то зимою примерзає. Я порекомендував брати як мінімум два кондиціонери, можна один потужніший другий дешевше ), і тільки інверторні, вони не розраховані працювати в морозах, але якось працюють. Ще по можливості ставити зимний комплект, дорого, але ремонтувати потім кондиціонер дорожче. Link to post Share on other sites
andryas 1,062 Posted 2016-04-09 10:27:10 Share Posted 2016-04-09 10:27:10 і тільки інверторні, вони не розраховані працювати в морозах, Чудово працюють, якщо не брати китайського чи корейського лайна. Дайкіни, Міцубіші, тільки інвертор. В мене років 10 круглодобово працює звичайний Дайкін і інверторний Міцубіші - проблем нуль. Link to post Share on other sites