Стал вопрос по заземлению металлических крюков на опорах Облэнерго. Вопрос к форумчанам - может кто знает какие-то диэлектрические замены крюкам или кто-то уже использует что-то подобное? Тему о полипропиленовой ленте прочитал, остались крюки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 71
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Правильно! Только при подвесе токоведущих линий и стоит требовать заземление! а нахрена оно при диелектрике? висит себе крюк никого и ничего не трогает, нафига к нему чтото лепить?  пытаюсь смодулир

Смотрим ПУЕ, редакция 2017г., п2.4.81  ".....Металеві кронштейни, на яких підвішуються неметалеві самоутримні  кабелі зв'язку, не вимагається з'єднуваим металічним зв'язком з арматурою стояків, підкос

Для тех, кто в теме, аналогия вполне понятна. Да если машин не видно, скорее всего вы развернетесь по двойной сплошной и ничего плохого не случится. Так же и с не заземленным крюком или траверсой. Н

Posted Images

Согласно ПУЕ их не нужно заземлять. Их нужно заземлять если вы будете на них токоведущую линию тянуть. Почитайте раздел ПУЕ касательно совместного подвеса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПУЕ 2.4.33

Залізобетонні опори повинні мати металевий зв’язок між установленими
металоконструкціями, арматурою стояків, підкосів та відтяжок.

ПУЕ 2.4.37

Гаки, штирі та арматура опор лінії напругою до 1 кВ, що
обмежують прогони перетину, та опор із сумісною підвіскою проводів
необхідно заземлювати. Опір заземлювального пристрою повинен бути не
більше ЗО Ом.

 

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

п.2.4.33 находится в разделе "ЗАЗЕМЛЕННЯ. ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГ"

 Вы витую пару вешаете на опоры что защищаете от перенапряжения ее?

 

Ваш раздел:

ПЕРЕТИНИ, ЗБЛИЖЕННЯ, СУМІСНЕ ПІДВІШУВАННЯ ЛІНІЙ ДО 1 кВ З ЛІНІЯМИ ЗВ’ЯЗКУ (ЛЗ), ЛІНІЯМИ РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ЛРМ), КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ (КТ)

 

Ваш пункт:

2.4.81. На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно- оптичних кабелів зв’язку (ОК): - неметалевих самоутримних (ОКСН); - неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП (ОКНН). Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м.

 

В этом же разделе расписано в каких случаях необходимо заземлять траверсы и крюки,а в каких не требуется. Внимательно, вдумчиво перечитайте весь этот раздел. Поймете многое. ПУЕ - это основная книга для энергетиков и все что не указано явно то имеется ввиду токоведущие линии!!

Відредаговано GrDEV
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стал вопрос по заземлению металлических крюков на опорах Облэнерго. Вопрос к форумчанам - может кто знает какие-то диэлектрические замены крюкам или кто-то уже использует что-то подобное? Тему о полипропиленовой ленте прочитал, остались крюки.

Что за бред!  Заземлять крюки)) Пусть облы свои сначала позаземляют!

к тому же заземлять крюки = это дополнительная Меганагрузка на опору, от такого веса дополнительных проводов столбы не выдержат 100%, надеюсь Облы провели расчеты своими мегаформулами))

Маразм все крепче!!! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При  согласовании  проектов  РЭС - требуют заземления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

При  согласовании  проектов  РЭС - требуют заземления.

Подскажите, чем мотивируют и насколько правомерно.

Сколько  времени висела совместная подвеска и тут - вдруг - надо заземлять ...

Кстати, у нас пока РЭС не в курсе про заземление, согласование прошло оч быстро и без воросов, за что огромное спасибо товарищу  

Rbert
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если на опоре 5 крюков? Отдельное заземление нужно делать на каждое или можно подключиться к уже имеющемуся?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дядя Рома - у самих РЭСовцев в Мариуполе это реализовано так. Гибкий длинный металлический неокрашенный прут (не арматура) закреплён у самого верха. Крепление ещё не рассмотрел. Через всю опору уходит в землю примерно на метр. По пути следования через опору на него заземляются все металлические конструкции на опоре.

Фотографий нет, но сделаю сразу, как только буду там.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваш раздел:

ПЕРЕТИНИ, ЗБЛИЖЕННЯ, СУМІСНЕ ПІДВІШУВАННЯ ЛІНІЙ ДО 1 кВ З ЛІНІЯМИ ЗВ’ЯЗКУ (ЛЗ), ЛІНІЯМИ РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ЛРМ), КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ (КТ)

 

Ваш пункт:

2.4.81. На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно- оптичних кабелів зв’язку (ОК): - неметалевих самоутримних (ОКСН); - неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП (ОКНН). Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м.

 

В этом же разделе расписано в каких случаях необходимо заземлять траверсы и крюки,а в каких не требуется. Внимательно, вдумчиво перечитайте весь этот раздел. Поймете многое. ПУЕ - это основная книга для энергетиков и все что не указано явно то имеется ввиду токоведущие линии!!

Вешаем оптику. Весь вопрос в крюках. Облы ссылаются на ПУЕ 2.4.37. Там четко написано:

Гаки ..... опор лінії напругою до 1 кВ ...... із сумісною підвіскою проводів

необхідно заземлювати.

 

 

 

Думаю с заземлением все только начинается, т.к. до этого сколько лет висело, а тут облы провели инвентаризацию и начали долбать за заземление крюков. г. Кропивницкий (экс Кировоград). при чем не только одного прова долбают заземлением.

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот читаю тред... А на дороге ПДР вы так же само выполняете, светофоры на красный проезжаете, разворачиваетесь по двойной сплошной?

Или все-таки жить охота?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот читаю тред... А на дороге ПДР вы так же само выполняете, светофоры на красный проезжаете, разворачиваетесь по двойной сплошной?

Или все-таки жить охота?

а при чем тут правила дорожного движения?

 

отдельно-висящий крюк, металлически ни к чему не привязанный, не может быть опасным с точки зрения электробезопасности...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ваш раздел:

ПЕРЕТИНИ, ЗБЛИЖЕННЯ, СУМІСНЕ ПІДВІШУВАННЯ ЛІНІЙ ДО 1 кВ З ЛІНІЯМИ ЗВ’ЯЗКУ (ЛЗ), ЛІНІЯМИ РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ЛРМ), КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ (КТ)

 

Ваш пункт:

2.4.81. На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно- оптичних кабелів зв’язку (ОК): - неметалевих самоутримних (ОКСН); - неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП (ОКНН). Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м.

 

В этом же разделе расписано в каких случаях необходимо заземлять траверсы и крюки,а в каких не требуется. Внимательно, вдумчиво перечитайте весь этот раздел. Поймете многое. ПУЕ - это основная книга для энергетиков и все что не указано явно то имеется ввиду токоведущие линии!!

Вешаем оптику. Весь вопрос в крюках. Облы ссылаются на ПУЕ 2.4.37. Там четко написано:

Гаки ..... опор лінії напругою до 1 кВ ...... із сумісною підвіскою проводів

необхідно заземлювати.

 

 

 

Думаю с заземлением все только начинается, т.к. до этого сколько лет висело, а тут облы провели инвентаризацию и начали долбать за заземление крюков. г. Кропивницкий (экс Кировоград). при чем не только одного прова долбают заземлением.

 

А в вашем понимании совместный подвес это только подвес оптики? )) Ведь можно совместно подвешивать и токоведущие линии ))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Ваш раздел:

ПЕРЕТИНИ, ЗБЛИЖЕННЯ, СУМІСНЕ ПІДВІШУВАННЯ ЛІНІЙ ДО 1 кВ З ЛІНІЯМИ ЗВ’ЯЗКУ (ЛЗ), ЛІНІЯМИ РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ЛРМ), КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ (КТ)

 

Ваш пункт:

2.4.81. На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно- оптичних кабелів зв’язку (ОК): - неметалевих самоутримних (ОКСН); - неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП (ОКНН). Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м.

 

В этом же разделе расписано в каких случаях необходимо заземлять траверсы и крюки,а в каких не требуется. Внимательно, вдумчиво перечитайте весь этот раздел. Поймете многое. ПУЕ - это основная книга для энергетиков и все что не указано явно то имеется ввиду токоведущие линии!!

Вешаем оптику. Весь вопрос в крюках. Облы ссылаются на ПУЕ 2.4.37. Там четко написано:

Гаки ..... опор лінії напругою до 1 кВ ...... із сумісною підвіскою проводів

необхідно заземлювати.

 

 

 

Думаю с заземлением все только начинается, т.к. до этого сколько лет висело, а тут облы провели инвентаризацию и начали долбать за заземление крюков. г. Кропивницкий (экс Кировоград). при чем не только одного прова долбают заземлением.

 

А в вашем понимании совместный подвес это только подвес оптики? )) Ведь можно совместно подвешивать и токоведущие линии ))

 

Правильно! Только при подвесе токоведущих линий и стоит требовать заземление! а нахрена оно при диелектрике?

висит себе крюк никого и ничего не трогает, нафига к нему чтото лепить? 

пытаюсь смодулировать ситуацию как на крюке может оказатся напряжение, и чем  это кому грозит - не получается!!!

Відредаговано andreyprof
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

 

 

А в вашем понимании совместный подвес это только подвес оптики?

Вопрос в крюке. Крюк металлический. Ссылаясь на ПУЕ заставляют заземлять именно крюк.

 

 

висит себе крюк никого и ничего не трогает, нафига к нему чтото лепить?

Ага, верно. Но обловцы плачут, что он металлический и требуют заземлять ссылаясь на пункты ПУЕ. Начали делать заземление на линиях, где обловцы реконструкцию провели. Советуете судиться? Не горю желанием....

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ТУ для совместного подвеса диэлектрика это одно, ТУ для подвеса токонесущих проводов другое. в ТУ указана необходимость заземлять крюки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Вот читаю тред... А на дороге ПДР вы так же само выполняете, светофоры на красный проезжаете, разворачиваетесь по двойной сплошной?

Или все-таки жить охота?

а при чем тут правила дорожного движения?

 

отдельно-висящий крюк, металлически ни к чему не привязанный, не может быть опасным с точки зрения электробезопасности...

 

Задам встречный вопрос. Если не видно машин и полиции можно разворачиваться по двойной сплошной?

Відредаговано graysilver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Если не видно машин и полиции можно разворачиваться по двойной сплошной?

Может не нужно перекручивать? по аналогии двойная сплошная - "металлические" кабеля, а не диэлектрик. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Вот читаю тред... А на дороге ПДР вы так же само выполняете, светофоры на красный проезжаете, разворачиваетесь по двойной сплошной?

Или все-таки жить охота?

а при чем тут правила дорожного движения?

 

отдельно-висящий крюк, металлически ни к чему не привязанный, не может быть опасным с точки зрения электробезопасности...

 

Задам встречный вопрос. Если не видно машин и полиции можно разворачиваться по двойной сплошной?

 

Да, можно и вы так тоже делаете, если дорога пуста можно хоть сальто назад делать. Если на столбе весит крюк а на нем кабель диелектрик, оно никому не угрожает, их на то и придумали чтоб ток не проводил кабель. Сам крюк не косается ничего металического и токопроводящего!

Я понимаю что старость не радость, но маразм должен быть вменяемым.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если не видно машин и полиции можно разворачиваться по двойной сплошной?

Может не нужно перекручивать? по аналогии двойная сплошная - "металлические" кабеля, а не диэлектрик. 

 

+1  вот это правильное сравнение!!!

а вот прерывистая линия это и есть диелектрик, если не угрожает никому!!! можно и обогнать и развернутся - все эти линии могут быть на одной дороге (столбе) но правила для них должны быть разные

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ТУ для совместного подвеса диэлектрика это одно, ТУ для подвеса токонесущих проводов другое. в ТУ указана необходимость заземлять крюки?

Они в ту хитро пишут - согласно диючих норм и правил. А потом под эту хуетень притягивают правила приема родов у кроликов. Хотя согласно дбн в ту должны быть указаны исключительно минимальные требования для строительства. Хотите бодаться - оспаривайте ту, как не соответствующие дбн. Не хотите бодаться, будут они доить все время. Хотя все равно будут доить
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если не видно машин и полиции можно разворачиваться по двойной сплошной?

Может не нужно перекручивать? по аналогии двойная сплошная - "металлические" кабеля, а не диэлектрик. 

 

Для тех, кто в теме, аналогия вполне понятна.

Да если машин не видно, скорее всего вы развернетесь по двойной сплошной и ничего плохого не случится.

Так же и с не заземленным крюком или траверсой. Но есть ненулевой шанс, во время аварии на лини, попасть под напряжение, поэтому все железо на опоре должно быть заземлено.

У электриков за каждым правилом лежит минимум один труп.

Если вы чего-то не знаете, еще не значит, что этого нет :)

Відредаговано graysilver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Сергей Юрьевич Беляков
      Продаю
      заземление ПВ3 1х4 1м оконеченый - 25грн за шт
      в наличии 16шт
      375грн за все

    • Від IonMask
      Добрый день. Интересует следующий вопрос.
      Mimosa C5x и С5с - что у неё по заземлению? На выходе + либо - ?
      Так как это играет роль при попытке запитать от одного источника питания. И страх получить КЗ по контуру заземления. Знаю только что у Cambium заземление противоположное от других брендов)))
      Вопрос задаю, так как только подбираю оборудование и замерить физически - пока нет на чем.
    • Від gravia29
      Добрый день! Может комуто мой вопрос покажется банальным, но задумался над следующим:
      Ставлю мост на Mikrotik-ах, с одной стороны здание, забит контур заземления для грозозащиты. Можно заземлится на него, или лучше забить отдельный контур?
    • Від tkachik
      кабель новый.
      Длина 2м - 25 грн. 5м - 50 грн.
      С двух сторон заводские клеммы.
      Есть несколько штук



    • Від igor-zelenyak
      Продам заземление Galmar (Польша).Полный комплект на 15м. Цена 4000 грн. Возможен обоснованый торг.
       




×
×
  • Створити нове...