Сервак не всегда включается после пропадания света.


Рекомендованные сообщения

Что я мог упустить ?

Одну мелочь.

Если все шло как в примере выше - сервер включится.

Если же света не было время, достаточное что б сервер выключился, но недостаточное для полного разряда батарей(УПС еще с полчаса-час может без нагрузки работать)- после пункта 3 будет другой алгоритм.

4. Подали 220

5. УПС перешел с батарей на сеть

6. Сервер остался выключен, ибо погашен был штатно, и напряжение на входе не исчезало(не было power cycle).

 

Собственно это я и в первом посте описал https://local.com.ua/forum/topic/89696-сервак-не-всегда-включается-после-пропадания-с/?p=940765

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Что я мог упустить ?

Одну мелочь.

Если все шло как в примере выше - сервер включится.

Если же света не было время, достаточное что б сервер выключился, но недостаточное для полного разряда батарей(УПС еще с полчаса-час может без нагрузки работать)- после пункта 3 будет другой алгоритм.

4. Подали 220

5. УПС перешел с батарей на сеть

6. Сервер остался выключен, ибо погашен был штатно, и напряжение на входе не исчезало(не было power cycle).

 

Собственно это я и в первом посте описал https://local.com.ua/forum/topic/89696-сервак-не-всегда-включается-после-пропадания-с/?p=940765

 

Понял,

какой выход из ситуации ? Отключить NUT - не вариант

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1)добавить батарей, убрать NUT. *nux-серверу отключение не особо страшно если они буду нечасты.

2)включать вручную, там же IPMI какой-то есть?

3)колхозить систему включения на замыкании кнопки в момент подачи питания. Может какой-то заводской девайс типа ping3 такое может делать, дать после подачи питания импульс с задержкой в пару секунд.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

какой выход из ситуации ? Отключить NUT - не вариант

вроде как nut умеет командовать упсу "гасись через ХХ секунд" (где-то такое в доке встречал)...

 

ну или погасить его нафиг, на линуксе с внезапными шатдаунами проблем нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1)добавить батарей, убрать NUT. *nux-серверу отключение не особо страшно если они буду нечасты.

2)включать вручную, там же IPMI какой-то есть?

3)колхозить систему включения на замыкании кнопки в момент подачи питания. Может какой-то заводской девайс типа ping3 такое может делать, дать после подачи питания импульс с задержкой в пару секунд.

1. Отключения частые,

2. IPMI - нет

3. Буду искать-думать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

 

какой выход из ситуации ? Отключить NUT - не вариант

вроде как nut умеет командовать упсу "гасись через ХХ секунд" (где-то такое в доке встречал)...

 

ну или погасить его нафиг, на линуксе с внезапными шатдаунами проблем нет.

 

В NUT можно задавать  через n-секунд - гасить нагрузку, нo опять же эта та же команда: shutdown

Відредаговано kvirtu
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нубский совет

Вместо полного выключения через shutdown делать неполное через halt

Відредаговано ValRevan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Нубский совет

Вместо полного выключения через shutdown делать неполное через halt

halt - как бы да, но не происходит нормальной остановки служб - того же мускуля.

Відредаговано kvirtu
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Погуглив про команду shutdown , думаю что нашел решение:

 

shutdown -p now - выключает полностью комп, вместе с питанием.

shutdown -h now - выключает, но питание не снимает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

halt - как бы да, но не происходит нормальной остановки служб - того же мускуля.

shutdown -h now - выключает, но питание не снимает

 

на сколько частіе віключения и на какое время? возможно стоит сменить логику? возможно можно в зажопье поставить тот же Л3 коммутатор или сраный микрот... и сервер вынести за пределы боли?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Что я мог упустить ?

банально - сервак не должен тухнуть вообще. или упс или гена. ну или это уже не сервер....

 

Супер-УПС не вижу смысла ставить, т.к. свет если гаснет - то сразу по всему селу, как и включается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Повторюсь, мне не лень.

Во всем виновата фраза "сервак тушит через NUT".

Если вы штатно сервер потушили, почему он должен включаться? Уберите эту фишку временно, проверьте.

+1

Человек говорит что раньше оно само поднималось после появления электроэнергии, как вариант когда оно само поднималось это из-за того что УПСник садился полностью (были старые батареии) и вырубался, а когда он вырубает сервер и дальше продолжает работать (на нормальных акумах) и потом дают напругу, то по идеи серваку должно быть пофиг и он дальше будет выключен!

вчера то же свет выключали, но как дали 220 В - сервак сам включился. На тех же батареях ?
Так позавчера тоже свет выключали и соответственно батареи зарядились не полностью и УПС через некоторое время выключился, а после подачи 220 все запустилось!

Как-то так))

Напишите как у ВАС сервер включится автоматически после подачи 220 если УПС сел не полностью?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как вариант решения проблемы - берется самый дешевый микротик с poe, была как-то статья по поводу того, как нагрузкой управлять удаленно. Вот. Можно просто подключить реле к выходу pое, подключить до упса сам микротик и потом два варианта. Первый - если не включился сервер, то заходить на микротик и на короткое время poe включать, реле будет замыкать контакты кнопки включения( предварительно подключив к реле кнопку включения). Второй вариант -если есть навыки скрипт написать типа, после появления питания подождать 5 минут, проверить активен ли лан в сторону сервера(можно вторую сетевушку добавить, чтобы основной интерфейс не юзать), и если лан не активен, то на секунду poe включить. Или вообще приспособить ардуину с лан шилдом или raspberry pi.

 

И еще статья на тему https://habrahabr.ru/post/303324/

 

 

 Статья по управлению нагрузкой, там же есть описание скрипта типа watchdog http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb750up-remote-power-management-220v/

Відредаговано mmad11
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...
  • 5 months later...

Эм... У HP серверов, помимо настроек "Включения сервера" после подачи 220, on, off, и задержек - Есть такое понятие как "рандомная" задержка в секундах, включения после подачи питания. Скорее всего она и стоит, раз человек говорит, сервак  включается всегда по разному.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Alexon87
      Куплю сервер Dell 2850
      Цены в личку
    • Від masterY
      Есть некий сервер в который заходит 100 мегабит инета !
       на нем установлены 2 сетевые карты (по 1гигабиту)
      в одну карту входит инет (100 мегабит) с другой выходит инет в локалку (также 100 мегабит)
       Между серваком и локальным свичем 20 метров!
       
      Проблема такова!
       
       С недавнего времени у абонов начал прыгать пинг до 400 мс! мы выяснили такую историю что проблема между серваком и локалкой(то есть в этих 20 метрах витой), а именно по этому куску кабеля место наших 100 мегабит инета который приходит на сервер выходит в локалку только 50 мегабит и всё!
       Когда подключаешь пачкорд 1метровый в сетевую которая выходит на локалку ,работают все 100 мегабит! включаешь туда же кабель в 20 метров(притом любой уже все меняли) работает 50 мегабит!
       
      Как такой можеть быть , кто знает подскажите!
×
×
  • Створити нове...