Перейти до

Коммутаторы ELTEX


Рекомендованные сообщения

7 минут назад, Prihod сказал:

Да вот наверно должно быть примерно так, только не клеится:

Ток заряда считаем по максимуму 2,9А * 13,8 В = 40 Вт

Если всего 85 Вт, то свич предположительно кушает 45 Вт

Только ж он кушает 40 Вт на зарядку не все время, а только после того как не было 220 В и АКБ разрядился

Когда АКБ заряжен в буфере скорее всего 2-3 мА/Ач, т.е. 60 мА, а это менее 1 Вт, а когда я пойду хоть в РЭС, хоть к Председателю ОСМД, а документах на свич написано 85Вт, а не 45, мне скажут вот за них и плати...

Сколько часов свич будет работать от такого АКБ?

Всё зависит от нагрузок на свиче, 3-6 часов, это так по памяти, завтра гляну.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 117
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Самое главное - когда в ваших детей, жён и родственников будут стрелять из АК-47 бородатые дети гор и узкоглазые дети Сибири, не забывать собирать отстрелянные гильзы. Выплавите себе потом корпус и уш

2324fb свои деньги отрабатывает на все 100% сквозь него сейчас 7 гиг лабарит,  и ему пофик.  отдельный плюс за selective qinq. 

Доброй ночи, Автору темы скажу сразу за кабель не продаем наши коммутаторы))))))) А то я помню Ваш юмористический бартер)))))) Если по делу - народ не жалуется, но лучше послушаем, что скажут, к

Posted Images

5 минут назад, Roman1893 сказал:

Всё зависит от нагрузок на свиче, 3-6 часов

Если всего 3 часа то это потребление свича порядка 5,4 А

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Prihod сказал:

Да вот наверно должно быть примерно так, только не клеится:

Ток заряда считаем по максимуму 2,9А * 13,8 В = 40 Вт

Если всего 85 Вт, то свич предположительно кушает 45 Вт

Только ж он кушает 40 Вт на зарядку не все время, а только после того как не было 220 В и АКБ разрядился

Когда АКБ заряжен в буфере скорее всего 2-3 мА/Ач, т.е. 60 мА, а это менее 1 Вт, а когда я пойду хоть в РЭС, хоть к Председателю ОСМД, а документах на свич написано 85Вт, а не 45, мне скажут вот за них и плати...

Сколько часов свич будет работать от такого АКБ?

могу вам рассказать за потребление длинка 3200-28F C1: пустой свитч потребляет 1.1А, при добавлении 1 модуля сфп потребление увеличивается на 0.05А, при полностью забитом свитче 1.1+(0.05*28) имеем 2.5А, при нагрузке возрастет думаю до 3А (не мерял потребление при нагрузке), путем грубых расчетов при аккуме 20А имеем время работы от акб равное 6 часов с небольшим. Элтекс напишите калькулятор расчета работы коммутатора от АКБ, чтоб не возникало подобных вопросов, инфа полезная и очень нужная, подобные вопросы все чаще и чаще будут поступать в вашу сторону от потребителя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, NaviNavi сказал:

могу вам рассказать за потребление длинка 3200-28F C1: пустой свитч потребляет 1.1А, при добавлении 1 модуля сфп потребление увеличивается на 0.05А, при полностью забитом свитче 1.1+(0.05*28) имеем 2.5А, при нагрузке возрастет думаю до 3А (не мерял потребление при нагрузке), путем грубых расчетов при аккуме 20А имеем время работы от акб равное 6 часов с небольшим

Такое же потребление у DGS-3120-24SC, только там 1,1+(0,052*24)=2,35 А (тоже не мерял потребление при нагрузке)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Prihod сказал:

Если всего 3 часа то это потребление свича порядка 5,4 А

прожорливая железка. У кого стоит такая железка померяйте ток потребления от АКБ и выложите данные измерений в тему

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, NaviNavi сказал:

могу вам рассказать за потребление длинка 3200-28F C1: пустой свитч потребляет 1.1А, при добавлении 1 модуля сфп потребление увеличивается на 0.05А, при полностью забитом свитче 1.1+(0.05*28) имеем 2.5А

Вы ведь понимаете что говорите о средней температуре по больнице? 100m модуль на 3км и 10G модуль на 120км потребляют несколько разное количество энергии.

И охлаждения требуют принципиально разного, 10Вт запросто только на кулера для 4х10Ге может уйти.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Калькулятора как такового нету,  далее привожу очень грубый расчет:

 

Время зарядки батареи на примере 2324FB/2348B и АКБ емкостью 45АЧ. (2324FB и 2348B выдают 2,7А±0.2A, 2324B и 1124MB выдает 1.6A±0.1A)
45АЧ/2,7А/0.85= 19,6Ч время зарядки после полной разрядки батареи.
Время работы от батареи на примере 2324B и АКБ емкостью 45АЧ (2324FB и 2348B потребляют 3,3 А, 2324B и 1124MB потребляет 1,8А)
45АЧ/1,8А=25Ч
Расчетные формулы приведены с учетом того, что используется фактическая ёмкость батареи и температура окружающей среды 20 градусов.

Чем ниже температура, тем ниже фактическая ёмкость.
Также фактическая ёмкость уменьшается со старением батареи. У новой батареи фактическая ёмкость составляет 110% от расчетной (указана в характеристиках батареи)
2324FB и 2348B рекомендовано минимум 23АЧ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Максимальный потребляемый ток будет 3,5А примерно, это с учетом полной загрузки коммутатора.
Потребляемая мощность при работе от батареи примерно 40 Ватт
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

> Время работы от батареи на примере 2324B и АКБ емкостью 45АЧ (2324FB и 2348B потребляют 3,3 А, 2324B и 1124MB потребляет 1,8А)
45АЧ/1,8А=25Ч

 

Похоже на правду , но я бы немного снизил цифры, 

от 45а ( остаток емкости ~80%)   свитч проработал около 12 часов . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Ajar сказал:

> Время работы от батареи на примере 2324B и АКБ емкостью 45АЧ (2324FB и 2348B потребляют 3,3 А, 2324B и 1124MB потребляет 1,8А)
45АЧ/1,8А=25Ч

 

Похоже на правду , но я бы немного снизил цифры, 

от 45а ( остаток емкости ~80%)   свитч проработал около 12 часов . 

Я ж говорю очень грубый расчет....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Prihod сказал:

пойду хоть в РЭС, хоть к Председателю ОСМД, а документах на свич написано 85Вт, а не 45, мне скажут вот за них и плати...

Сколько работает с РЭС - они везде брали денег за максимальную мощность и плевать, что 50 или 90% времени она не достижима. Как-то раз пытались предъявить, что если на делинке написано 100-240VAC 0.3А MAX, то и платить мы должны за 60 с фигом ватт и плевать им было, что БП 12В 2.5А, и что в доке написано 13.8Вт максимальная мощность. Наглые неадекваты есть везде.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, passer сказал:

Сколько работает с РЭС - они везде брали денег за максимальную мощность и плевать, что 50 или 90% времени она не достижима. Как-то раз пытались предъявить, что если на делинке написано 100-240VAC 0.3А MAX, то и платить мы должны за 60 с фигом ватт и плевать им было, что БП 12В 2.5А, и что в доке написано 13.8Вт максимальная мощность. Наглые неадекваты есть везде.

От Ромсат приняли документы с указанием потребляемой мощности Edge-core.

От D-Link вроде тоже принимают документы с указанием мощности потребления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению ловушек не предусмотрено...) В личку отписался!

Відредаговано Roman1893
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

Не плохое железо за свою цену.  Это Вам продажник Циско говорит)

Відредаговано Unisfera
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть у кого-то опыт использования mes5312?

В принципе L2 от них надо + Поддержка ERPS (не софтовая похоже не реализована)

Відредаговано Dogerty
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Dogerty сказал:

Есть у кого-то опыт использования mes5312?

В принципе L2 от них надо + Поддержка ERPS (не софтовая похоже не реализована)

5324 - поставил - забыл..

168 дней аптайма пока...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Dogerty сказал:

Есть у кого-то опыт использования mes5312?

В принципе L2 от них надо + Поддержка ERPS (не софтовая похоже не реализована)

Доброго дня,  с октября месяца ежемесячно софт допиливается, есть клиенты у которых данные свичи стоят в продакшене с хорошим аптаймом, есть же клиенты которые в ожидании новой прошивки (май месяц) на данную секунду еще есть нюансы которые устраняются, в целом железка уже в боевом режиме

1 час назад, Dogerty сказал:

Есть у кого-то опыт использования mes5312?

В принципе L2 от них надо + Поддержка ERPS (не софтовая похоже не реализована)

Можем предложить данный девайс на месячный тест, с техническим сопровождением от предприятия!

Відредаговано Roman1893
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
       
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
       
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
       
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
       
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр 
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
       
       
       























    • Від xelapsi
      Всем привет, поднимал кто нибудь ону елтекс роутером на zte c320 с использованием внешнего ацс сервера? Поделитесь конфигом на zte320 
    • Від NETOS
      Продам комутатор Eltex MES2324FB
       
      Новий, поставили в шкаф, налаштували, але так і не почали користуватись. 
      В комплекті комутатор, вуха, кабель живлення.
      Скинутий на завод. 
       
      Ціна 12000 грн. 
       
       



    • Від kill_bot
      может у кого есть лишний Блок питания Eltex PM100-48/12 куплю.
       
       
    • Від roma_westnet
      Продам ОЛТ та ОНУ. Все працює! Деталі по тел. 0673703606
      OLT-50000грн
      ONU - 15$/шт













×
×
  • Створити нове...