низкий зарядный ток APC Smart-UPS 2200 XL
тема ответил в user_user пользователя SMir в Джерело безперервного живлення
AGM аккумы рассчитаны на зарядный ток не больше 10% от емкости (а лучше 5%), чтоб батарея жила свои гарантированные 5-10 лет без потери характеристик. Вот вам и 2.5А заряда. -
Обратитесь в микроват. Хоть и с задержкой, но мне ответили на электронку и прислали ...
-
Тогда любой инвертор (12-220) тройной запас мощности (чтоб не грелся) и ФСё.
-
Если у Вас все устройства питаются напряжением не более 12В, тогда сделайте непосредственное питание от БП (напряжение порядка 13,5В, чтоб АКБ заряжался) параллельно АКБ 12В и через контроллер разряда (например https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kontroller-xh-m609-m635-razryada-akkumulyatornoy-batarei-12-36-v-1-5vt-IDxchDm.html ) на нагрузки. Для нагрузок 9В ставите простой DC/DC-понижающий с набольшим запасом по мощности. А также можно и контроллер заряда USB подключить (хоть автомобильный в прикуриватель).
-
https://meanwell.kiev.ua/ua/p11322113-155a-mean-well.html
-
Заживити Mikrotik без зайвих перетворень
тема ответил в netstriker пользователя SMir в Джерело безперервного живлення
ТС, т.к. у Вас блок питания на 24В (как я понял), для Вас вполне подойдет Li-Ion сборка 6s3p (можно 6s4p и т.д.) с BMS. Включаете в разрыв по принципу, как в ролике https://www.youtube.com/watch?v=nrGLqg7pnEs И все будет работать (как в ролике). Важно еще, что б блок питания был именно 24В (небольше 25,2 В) и ток 2 - 3 А -
"свинцовый" ИБП и LiFePO4
тема ответил в Dimension пользователя SMir в Джерело безперервного живлення
В таких батареях BMS это "обязательный элемент" Иначе в ТТХ не было бы столько допусков (90В на заряд, защита от короткого замыкания и прочее). -
Продам сеть Николаевская область
тема ответил в Александр Георгиевич пользователя SMir в Придбання, продаж, об'єднання мереж
По цене оборудования у клиентов. т.к. все-равно перестраивать на оптику и вкладывать. -
Посоветуйте ИБП для роутера MikroTik
тема ответил в неБородатыйНЕайтишник пользователя SMir в Джерело безперервного живлення
При 40w нагрузки, 80%КПД на 6 часов понадобиться аккумов около 300W*ч при АКБ 12 В - 25 А*ч. (4 АКБ 12В 7Ач). При аккумах 3,7В, 2500мАч (на элемент) - 32 элемента 18650. Можно взять готовый ИБП для внешнего АКБ на 12В 25Ач (или более) Это если габариты не критичны. -
Посоветуйте ИБП для роутера MikroTik
тема ответил в неБородатыйНЕайтишник пользователя SMir в Джерело безперервного живлення
На какое время резервного питания нужен ИБП? -
Надежнее будет, чтоб Вы сами разобрались в финансовых и налоговых вопросах. А Бухгалтер - лицо не заинтересованное, чтоб искать варианты...
-
Хорошие аккумы. Т.к. Вам нужно 3 штуки, можете поторговаться с продавцом. Это будет дешевле, чем новые (из тех, что Вы выбираете).
-
что по чем сегодня?