Перейти до

pavlabor

Сitizens
  • Всього повідомлень

    5 627
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    172

Все, що було написано pavlabor

  1. telecommunicationservices.pdf И в чем здесь прикол? Воля - провайдер, потому что своих сетей не имеет. ТОВ «Телесвіт» - оператор, потому что имеет свою сеть. Воля - надає телекомунікаційні послуги з використанням Телекомунікаційної мережі, яка належить оператору телекомунікацій ТОВ «Телесвіт». Зачем лицензия ТОВ «Телесвіт»? Он оператор, эксплуатирует и обслуживает СВОЮ сеть - УСЛУГУ с обслуживания сетей, Воле не предоставляет. Типа - "шо вы быкуете, она копейки стоит, тем более для Вас!" Или с каких соображений ТОВ «Телесвіт» получал лицензию на обслуживание? Ес
  2. Ну да, он же памятник...! А юристы в таком случае уточняют - "Вам продать, или купить?".
  3. Ну да, ну да...! http://www.nkrz.gov.ua/uk/1216197073/1216896824/ http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Reestr_operator_11042013.xls 30 Товариство з обмеженою відповідальністю "Воля - Кабель" 30777913 провайдер вул. Магнітогорська, 1, 3 поверх, м. Київ, 02660 (044) 3649444, (044) 3649445, iryna.serdiukova@volia.com Джембері Джордж Ласло Надання послуг доступу до Інтернету м. Київ, м. Алчевськ, м. Львів, м. Чернівці, м. Харків, м. Вінниця, м. Рівне, м. Херсон, м. Кривий Ріг, м. Кіровоград, м. Севастополь, м. Сімферополь, с. Перове Сімферопольського району Автономної
  4. Рукалицо! И это говорит старожил специализированного форума со статусом "Дракон"! Неудивительно что многие послушав такие "разъяснения специалиста" будут иметь массу геммора... Если у провайдера есть сеть, то он все равно остается провайдером ибо он таковым заявился при регистрации в Реестр. Сразу расшифрую смысл слово есть, чтобы потом не было придирок: есть = собственник сети. Другое дело что провайдер не может осуществлять техническое обслуживание и эксплуатацию сети, которая у него есть. Чтобы законно эксплуатировать и тех.обслуживать такую сеть нужно сделать одно из двух: 1. Ли
  5. Лицензия для обслуживания своей сети НЕНУЖНА, есть Закон, разъяснение НКРЗИ, решение Суда. Поэтому если "Лицо 2-5", "не хотят держать штат", то ИМЕЮТ ПРАВО, нанять стороннюю организацию, лицо 1! Но у лица 1, в таком случае должна быть лицензия. А если у "Лиц 2-5", деятельность КВЕД 61.90, то как бы ОБЯЗАНЫ, http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/61/KVED10_61_90.html 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку Цей клас включає: надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований до
  6. Нет. Если у провайдера есть сеть он оператор. А если у одного оператора есть лицензия на обслуживание сети, а у второго нет желания парицца со штатом, второй может нанять первого оператора для обслуживания своей сети.
  7. На Украине не выдаются справки что предприниматель оператор или провайдер, после подачи заявления, предприниматель вносится в реестр операторов/провайдеров. Разграничение идет от наличия собственной сети, если сети нет, это провайдер, если сеть есть это оператор. Все локальщики которые внесены в реестр операторов/провайдеров и который имеют сеть - операторы! Операторы, без права обслуживать чужие сети. Если Оператор желает обслуживать чужую сеть, ему нужно получить лицензию. Провайдеры, это джинс, мобилыч..., у них сетей нет, продают услугу на чужих сетях.
  8. В продолжение темы http://local.com.ua/forum/topic/33501-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA/page-10?do=findComment&comment=305132 решение суда
  9. pavlabor

    Сервитут

    а как быть тем, кто выложид уже кучу денег на экспертные оценки, договора проэкты для жил. буда в горисполком?????? Забрать деньги назад. Сказать - "слушай ты, сучий пес!", шож ты чужим барахлишком приторговываеш! И показать решение суда http://reyestr.court.gov.ua/Review/30331519 а конкретней этот пункт Потом нужно показать ст.19 Конституции http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Ну и в конце занести в прокуратуру ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10 На вопрос, как угрожали, ответ, демонстративно в
  10. Похоже меряете спидтестом. В таком случае, скорость рассчитывается исходя и параметров передачи от одного устройства другому файла определенного размера. Как правило сервера спидтеста стоят у провайдеров. И тут нужно обратить внимание на тот момент, что каналы у провов загружены на прием, может быть и под завязку. По этому когда вы качаете на себя, то на отдающем спидсервере идет исход, по пустой полосе, а Вам заходит поток по входящей полосе. Если получаете 52,08 Мб, это похоже то что вам отдает пров. А когда отправляете файл, то поток идет по исходящей полосе, которая быстре
  11. У меня тоже батарея не оригинал... Внутри стоят 4шт 7,2Ач.. Один человек посоветовал так сделать, на тот момент 7Ач аккумулятров было под рукой много, собрал и остался очень доволен... Правда калибровку им делал около недели, но оно того стоит А что означает калибровка?
  12. Теперь понятно почему Вы свой хлам отказываетесь ремонтировать.
  13. Думаю никакой. Исторически сложившаяся практика в сегменте 220 вольтовых блоков питания, это электролитические конденсаторы и варистор на 400 вольт. Если 400х0.71=284 вольта, это порог напряжения при котором можно говорить о стандартном решении. Дальше нужно говорить о спец блоках, что сразу становится дороже. Скачки срежет варистор, но у него рассеивающая емкость не предназначена для длительной работы в перенапряжении. На 300 вольтах, просто взорвутся конденсаторы, расслоятся варисторы. По нижнему пределу, тут есть два режима - запуск, - текущая работа. При запуске, генератор
  14. Так это по даташиту или в реальном железе? До 650 вольт нужно еще дорасти, а на на заявленные 36-350 хоть гоняли? Ведь получился диапазон 350/36=9.72.раза изменения входного напряжения. Лучшие мировые фирмы пока ограничились диапазоном 4 раза. Снимаю шляпу! Ганяли. Соберу сегодня стенд на 380 вольт, попробую получить граничные напряжения, просто ради интереса.
  15. Главное что получился универсальный блок ~220, ~127, +/-48. По даташиту микросхема держит 650 вольт, (нечем погонять) ограничение по кандеру, 400 вольт, оставили небольшой запас. Думаю, стоит ли терять деньги и комплектоваться кандерами скажем под 650 вольт, или ставить опционально. А Онушка..., ну кто ж не знает Онушку!
  16. Кто то спрашивал блок питания для сильного колебания напряжения. Да и в самих, после того как час продержалось напряжение в сети 280 вольт и выгорело несколько гектаров... Решили сделать и сделали блок, комплектуем. Характеристики. Ток - 0.8А, это свичь типа планета на чипах ADM, держит онушку. Входящие напряжения переменка, от падения до 36 вольт, до бросков 250 вольт. постоянка, от 40 вольт, до 300 вольт. Крутить нечего не нужно, само плавает. Выходящее - постоянка 7.5, 9.0, 12.0 вольт. Ориентировочная цена под 65 гривен.
  17. pavlabor

    .УКР - для Украины?

    Маленькая победа! Вопрос размещен http://dotukr.com/ Присоединяйтесь, не допускайте приватизации доменов .UA и .УКР, в частную собственность. История, казалось такого себе простого действия - разместить свое мнение, на сайте официального обсуждения вопроса. Детали предыстории, упущены. Разместил вопрос, но система ответила, что мои действия похожи на атаку. Сам делаю такие ответы, когда требуется... скажем откровенно цензура. По этому, пошел на лигу, разместил там тему ".УКР - для Украины?" и свою точку зрения, возвратился на са й т и отправил еще одно сообщение "модератору", ув
  18. Попробовал разместить сообщение на сайте http://dotukr.com/, где проходит обсуждения очередного дерибана, очередной не имущественной составляющей патриотизма Украинцев. Сообщение не разместилось, выдаются предупреждения явно указывающие на ревизию моей точки зрения как гражданина Украины. Поэтому открыл тему обсуждения на лиге - ".УКР - для Украины?" Для меня достаточно само выразится, а кому то может захочется вставить своих 5 копеек. Текст проекту Концепції розвитку домену .УКР, що придатний для другу або редагування, можна завантажити за посиланням (прибл. 40 кб): текст у форматі pdf draf
  19. http://ua.korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/1536771-ukrayinska-vlada-nagryane-z-perevirkami-u-rozetka-ua-up-korrespondent-google-i-bigmir
  20. Думаю, что вы уже должны подойти к пониманию. Потому как, с того что описывается называется "дребезжанием" и существуют методы по лечению. ps. Не спеши ляпать себя по голове, я знаю достаточно чтобы давать отчет тому что говорю, а если человек не понимает, то можно спросить/почитать. Классика Схемы включения выпрямителей.pdf
  21. Теперь поставь параллельно каждому акуму сопротивление на 1 килоом (не 150 ом, а 1 килоом), только не на один, а собери схему выравнивания, то есть 8 акумов+8 резисторов, и разброс снизится еще больше. Можеш при работающем балансире.
  22. Фигасе! Это промышленная упса? Какая марка, где можно посмотреть характеристики?
  23. Три по восемь? Это связано с конструктивом или есть какие то соображения?
  24. Так на ссылке не резисторы - дроссели. Просто внешне похожи. И то, и другое к теме отношения не имеет. Да дроссели - для подавления ВЧ-пульсаций. Мы их вместо бусинок ставим на вход, шоб не шумели в сети 220, на выходе гантели, стандартно 1.2 ампера держат. Вообще то, такие токи балансировки могут быть интересны на транспорте, для режимов в которых работают УПС то чересчур. Там годами стоят батареи, и реально может раз в месяц происходить отключение, не критично если выровняется и за неделю. Более того, наличие балансировщика, уже гарантия что выравнивать нечего не нужно, на
×
×
  • Створити нове...