Сними(на ее место поставь любой акум, жить будет) и обслужи, возможно там коротнуло банку, вот и потерял 2 вольта, а сейчаш жариш в пачке и убиваеш остальные банки на акуме. Как бы для батареи в целом не смертельно, но для акума в частности, есть вероятность что пойдуть сульфатироватся пластины, порвет одну банку и выбросиш весь акум. Но учитывая что одну банку не поменяеш, то остается только сочувственно смотреть, щелкать языком и потом потеть, тащить на свалку.
-
> sanyadnepr > Так ты разъясни мне ошибку, я твои посты просто не понимаю. Предложи как обслужить(причем в реальной жизни, еще одной стойки > батарейной которую можно включить на время обслуживания у меня нет). Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту стартерных аккумуляторных батарей. ИР 3012165-0302-94 http://bestpravo.ru/rossijskoje/kz-akty/q3a/page-3.htm 10.4. Тренировочный цикл Контрольно-тренировочные циклы применяют для восстановления емкости либо в тех случаях, когда требуется получить возможно большую отдачу их емкости в эксплуатации. Тренировочный цикл со
-
БРЕД! Синего ПТУ-шника.
-
Не думаю, что акумы начнут дохнуть как мухи. Тут как бы изначально вопрос в чем? Наблюдается перекос. Ну и что? Да не феррари, но свое отработает. Акумы сами по себе могут иметь разные характеристики, со временем будет дрейф. Какой. А такой, что если в эту батарею, поставить новый акум, то ему придется пахать больше всех, естественно он быстрее состарится и выровняется по характеристикам с старыми. Ставить балансировщики на такой системе, это ускорить старение нового акума. Короче Койот не парься, все будет нормально.
-
Не нужно делать так как я написал, воспринимайте меня как один из источников информации и делайте по своему, тем более что специально я данный вопрос не изучал, почему то считаю глупостью искать инструкцию "как вкрутить лампочку".
-
Застраховаться можно элементарно. покупается комплект акумов одного производителя от одной партии, в самой партии, стоит не поленится а выбрать акумы с наименьшим разбросом напряжений. Собственно все..., никакие балансиры и на не на, акумы поживут долго и счастливо. Если есть желание увеличить срок службы, - храните в холоде, - раз в пол года проверяйте напряжение. и если разброс будет такой как у Койота, сделайте батареи обслуживание, задача выровнять напряжение, вытряхнуть пыль. Обслуживание, это разряд до отключения упсы, заряд до предела и так 3-5 циклов. Конечно, было бы лучь
-
Прикол не в этом, а в разной емкости акумов,например есть два акума, 40 и 80 ач, если разряжать батарею и она отдаст определенную энергию, то, например 40 - разрядится на 40%, а 80 на 20%. Отсюда поплывут внутренние сопротивления и падение напряженный, начнешь заряжать, даш на батарею ток 1/10 и пойдеш спокойно спать, а на самом деле, получиш на одном акуме 1/5, (не дозаряд, ускорение сульфатации), а на другом 1/15, кипит, физически разрушаются пластины. Конечно вся батарея к утру не подохнет, но здоровье будет не то. Раньше, аккумуляторщик проверял каждую банку, что он там шаманил,
-
Если по простому, то это не сопротивление, и не делитель, а источник питания выполненный по принципу - "Резистивный делитель напряжения". его нельзя разбирать и тыкать в банку. http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения Источником питания выступает зарядка, а когда зарядка отключена, то САМА БАТАРЕЯ. Потому я и писал, что данная конструкция работает даже при отключенной зарядке. И не нужно меня тут наклонять, это НЕ МОЯ ИДЕЯ, это в книжках расписано, как типовое решение, преподается на уровне ПТУ. Потери, да есть, они считались Микроватом, посмотри выше. Идея с исп
-
Микроват, так может тебе проще на рынок, мивиной торговать....!
-
Изначально, акумы в батарее ПОДБИРАЮТСЯ. Дальше, серьезные компании, типа Mean Well, делают включение через выравнивающие сопротивления, это дает возможность, равномерно удерживать электрический заряд на каждом акуме, что приводит к синхронному образования сульфата на каждой батарее, предотвращает перекос в будущем, продлевает срок службы батареи и за такие конторы говорят у них крутые батареи! Это хлопотно, и во многих случаях нецелесообразно. Применяют такие решения, сборки для ноутов, помню ноут, 90 годов, там на акуме была кнопка, при нажатии на которую мигало куча индикаторов и
-
Вот еще статья с "бредом" про выравнивающие сопротивления Источники питания фирмы Mean Well и их применение http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/03_09/50.htm Последовательное включение Источники питания могут быть включены последовательно для повышения выходного напряжения. Имеется два способа последовательного включения. При первом способе используются выравнивающие сопротивления, при втором — защитные реверсивные параллельные диоды (рис. 8а и б). Рисунок 8. Схема последовательного включения с выравнивающими резисторами(а); схема последовательного включения с реверсивными диодам
-
Откуда взяться "толку" при наличии одной дохлой батареи ? Представьте у вас в авто резко упала компрессия в одном цилиндре, и поэтому топливо на заправках плохое. И представьте, есть люди, которые, на полном серьезе, будут городить систему трубок, проводков, компрессоров, насосов, турбонаддувчиков..., задача которых, накачать в просевший цилиндр, с соседнего цилиндра, или с бака дополнительно топлива, дабы потерю компрессии компенсировать по мощнее взрывочком рабочей смеси или еще чем то, мы за ценой не постоим.
-
Если разобраться, а не кидаться таракашками, то дохлой, может быть совершенно новая батарея, не проработавшая и часа. И "Разность в 0.1 вольта", это немного не тот показатель, да этот елемент удалось зарядить до напряжения 14.2 вольта, но это емкость электрическая, как у конденсатора, а не химическая как у аккумулятора, понятно что при нагрузке, он как быстро зарядился, так и быстро разрядится. Быстро, до максимального напряжения, заряжаются убитые акумы, в которых уже не проходит химический процесс восстановления активного вещества, вот и не тратится энергия, вот он и, типа самый крутоз
-
Это замеры с шунтами или без?
-
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска: 960 Джоули Это классический варистор в красивом корпусе, аналог ему действительно то решение которое я предложил. Но он решает ТОЛЬКО проблему всплеска. Если пол города в сети идет 300 вольт, то эти проблемы данное устройство не решает. То что я предложил решает, выбивает пакетник. Но это вкусности, а из проблем которые лезут боком, это отгорание нуля. Если в доме ноль отгорел, или поврежден, то автомат честно защищает девайс, постоянно вибивая пакетник. Многим такой расклад не нравится. Для понимания что нужно проще сказат
-
ОК, приведу схему включения Добавить схему на нужное количество акумов, Потому как, ни до 1000 минуты, ни после 1000 минуты, ни на первом ни на втором графике, показателей подтверждающих качественную разницу в решениях..., ничего оригинального не вижу. Может мониторится что-то не то? В чем прикол? Фраза микровата это слова из другой песни.
-
Смотря какие производители. http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1489077&postcount=3 http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1489077 Акумы периодически нужно просто безбожно жарить, шоб их реально рвало и тому есть причина. Когда акум кипит, то показания будут дергатся, за счет пара и газа на пластинах, это не повод паниковать. НО! Режимы прожарки должны бить кратковременными, особенно в гелиевых, где долить электролита никак. Вообще поставь килоомные шунты, плиз. И забудь на неделю. И учитывай тот факт что подношеный акум, по отношению к новому, быстрее набирает напр
-
В теперь сделай как я напишу. 1. сделай таблицу и внеси в нее данные по времени/дате и напряжении 19.02.2012 18:00 13.48 - 13.88 - 13.58 - 13.09 - 13.60 - 14.06 - 13.45 - 13.55 20.02.2012 18:00 21.02.2012 18:00 ... 2. Поставь шунты, по 1К. сделай таблицу и внеси в нее данные с шунтами по времени/дате и напряжении 19.02.2012 18:00 13.48 - 13.88 - 13.58 - 13.09 - 13.60 - 14.06 - 13.45 - 13.55 20.02.2012 18:00 21.02.2012 18:00 .... через день увидиш результат, через неделю, все должно максимально допустимо выровняться. Это и есть работа аккумуляторщика.
-
Сделал проект. Как ввести в эксплуатацию сеть КТВ
pavlabor replied to djdigital's topic in Legalization
Мочеполовая система, это нормально, природно. Не нормально когда приходиш к Вагине Вагиновне, а там сидит Анал Аналыч и раздает рекомендации по уходу за зрением. -
А есть замеры напряжений на отдельных акумах?
-
Сделал проект. Как ввести в эксплуатацию сеть КТВ
pavlabor replied to djdigital's topic in Legalization
Не всех, а некоторых, и не за дураков, а за мазохистов. Но если вопрос, обношу ли я забором кабельщика который стоит с бухтой кабеля, не вызывает желания покрутить пальцем у виска, то наверно и за дураков, но опять же не всех, а некоторых. -
Ну да, потом скажеш что не получилось, но я написал именно за 1 килоом. Хотя делитель разложит правильно напряжения и на 100 омах, напряжение на банках выравняется быстрее, но в дежурном режиме, потери будут больше. Поэтому я и писал, что 100 ом, подойдет к ноуту, где батарея разряжается по несколько раз на день, а для упсы, которая работает в буферном режиме, 1 килоом то что доктор приписал.
-
Сделал проект. Как ввести в эксплуатацию сеть КТВ
pavlabor replied to djdigital's topic in Legalization
Это Вы подкидываете какие то доводы и аналогии, в результате ставите глупые вопросы на которые в принципе ответов в природе не существует. Изначально, это то что закон о градостроении, это закон о градостроении, и к связи он имеет косвенное отношение, это подтверждается массой документов и суть этих подтверждений - что жилое здание без гос приемки не может быть подключено к инженерным сетям. Связь это и есть инженерные сети, к которым дом сданный в эксплуатацию подключают. И ТУ выдает владелец телекоммуникации, а не владелец дома, это так было, так есть и так будет есть. У строит