  1. KaYot

    Проблема с гигабитом в локалке

    А обжат кабель как, прямой? Может надо попробовать кроссом пережать? Или наоборот. Ну и проверить розетки свои, возможно там "лишние" пары в воздухе висят. IMHO на 10 метрах будет работать даже лапша телефонная уложенная в 4 слоя, проблема не в самом кабеле.
  2. KaYot

    Продам аккумулятор

    Если что - мои батареи все еще работают, особого изменения емкости не замечено. С момента покупки прошло почти 4 года, да и в тот момент они были мягко говоря не новыми. Одна батарея в прошлом году пыталась "помереть"(упала емкость раза в 2 по сравнению с остальными), после доливки поллитры воды и заряд-разряд емкость вернулась аж до заводской, сейчас это самый сильный АКБ
  3. KaYot

    Стабильность WiFi моста

    1. Как повезет 2. Будет. Как повезет.
  4. KaYot

    UA-IX включение Hurricane electric

    Там же есть и > 37051 path entries
  5. KaYot

    UA-IX включение Hurricane electric

    На дтеле можно, а на ua-ix LG не очень информативно.
  6. KaYot

    Падает сервер

    Accel - вполне себе userspace приложение, и вешать сервер он не может. Все подобные темы заканчиваются заменой железа или обновлением/откатом ядра.
  7. KaYot

    Падает сервер

    Не морочь человека. Сказал же что "поставил паследнии ядро и смисла ставить другое нет", пусть железо меняет.
  8. KaYot

    UA-IX включение Hurricane electric

    А сколько нынче маршрутов в ua-ix и dtel, под 40к? Сегодня у меня бордер ругался что прилетает 26к роутов, с обрезанием до /23
  9. KaYot

    Падает сервер

    Если падает линукс на терминаторе тоннелей - обновите ядро, это первое что нужно было сделать.
  10. Прогнозы и лечения не нужны, нужен ТУПОЙ многоканальный вольтметр, с возможность снятия информации по IP. Можно и через serial это все зафигачить, но удобство обслуживания падает(нужен какой-то сервер вблизи, COM-порт, софт для общения), и не факт что выигрыш по стоимости, тот же COM-порт в современных серверах еще поискать надо, хороший USB-serial не дешев.
  11. KaYot

    UA-IX включение Hurricane electric

    А в чем проблема? Почему нельзя включать участников с большим числом префиксов, потому что украинские сетевики бедные и их свичи простые?
  12. KaYot

    UA-IX включение Hurricane electric

    По трафику изменений нет, а вот префиксы утроились. Прощайте дешевые циски на бордерах))
  13. Странные вопросы. Если спустя час разряда, на 3 АКБ из 4 в составной батарее будет 12в, а на одном 11 - вы самое слабое звено, прощайте. На графике с 4 полосками будет ясно видно, что одна батарея разряжается значительно быстрее других, и ее нужно обслужить/поменять. Никаких коранов для толкования не нужно. Плюс, для важного узла тот же заббикс или нагиос мне смс пришлет о критичном разряде ОДНОЙ из батарей. Есть смысл потратить на такую перделку 50$? Конечно.
  14. 100%. Я почему участвую в теме - в прошлом году столкнулись с ситуацией, когда батарейная стойка должна работать(и работала 3 месяця назад при проверке) 10 часов, а при отключении света - узел потух через 3 часа. Из-за одной уставшей батареи. Мониторящий девайс как раз позволил бы не уронить узел, за час предупредил бы о беде.. А не допускать разряд какими-то девайсами - задача гиблая и бессмысленная, с этим в меру сил и балансиры Микроватта справляются.
  15. KaYot

    АТС до колл центру?

    Можно и без астерисков и напаковок. Любая IP-АТС, mypbx например http://www.ipmatika.com.ua/products/mypbx-series/
  16. Надо бы знать, насколько 5ый отклоняется от остальных. Причем желательно в наглядном виде. Потух у меня свет на узле вечером, а я знаю что батареи держат его 12 часов. Со спокойной душой я сплю себе дальше. 5ый акум прокис - спустя пару часов начинает резко падать напряжение, на отметке(допустим) 11в нужно ехать включать гену, хотя УПС по суммарному показывает еще 70% заряд. Поможет девайс который просто просигналит '5ый умирает'? В принципе да. IMHO тут обвязка езернета и софт для snmp будет сложнее и дороже чем эти точные вольтметры в любом количестве.
  17. УПСы с тестовой разрядкой и специально обученные монтажники тоже хорошая штука конечно, но в случае нахождения узла где-то у черта на куличках, и батареи большой емкости(на сутки к примеру) - таки проще о её состоянии судить по графику в системе мониторинга, а не торчать в этом же подвале 10 часов с тестером выискивая почему стойка работает 10 часов, вместо 20.
  18. Грубо говоря - достаточно определять батарею с просадкой напряжения вниз при разряде, и(опционально) вверх при буфере. Но конкретные цифирки при этом таки очень желательно видеть, иначе непонятно насколько батарея изношена и нужно ли ее менять, разбег там в 0.2в или уже в 2в?
  19. И что будет в вашем v6-only интернете? Ютуб, иногда вконтакт и пяток новостных сайтов?
  20. KaYot

    Разлочка ES3528М

    нада атправеть свич вашиму коришу?
  21. Нестыковка. Если все батареи живые и одной ёмкости - мониторинг не нужен вообще. УПС и так прекрасно знает когда отключаться. Зачем вообще смотреть на эти вольты? А вот предотвратить аварию при деградации одиночных батарей - вот она задача.
  22. Да пожалуйста. Пусть будет составная батарея на 8 аккумов. АКБ как Вы знаете - со временем изнашиваются, причем неравномерно. Со временем составная батарея начинает работать вместо изначальных 10 часов - допустим 4 часа, а потом резко отрубается. И что б это заметить - нужно нештатно потухнуть, ибо УПС до последнего будет показывать что все ок, а потом умрет. Что б определить проблемную батарею - нужно опять же сидеть с вольтметром эти самые 4 часа и в тетрадку писать. Куда проще и красивее иметь возможность мониторить эти 8 батарей, строить графики и слать варнинги побатарейно, а не по об
  23. Маршрутизатор он на то и маршрутизатор, в сети провайдера он видится одним устройством со своим МАКом.
  24. Мелкому ДЦ нужен приличный L3-свич с нужными портами, а не софт-роутер. Любой top-of-rack juniper или cisco, те же ex3200/c4948.
  25. Ну таких таки единицы, ради них нет смысла затевать сыр-бор. А 99% купивших все равно поставят за ним роутер с ВиФи, зачем же платить лишние 20%?
×
×