Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Видел, поетому применяю вот такие предохранители Дак я же не расчитываю на прямое попадание, а при "наводке" какие килоамперы? Вы меня так не пугайте нет там вроде никакого "через все кишки", окромя земли Понятно, спс. ВСЕМ СПАСИБО! Тему можно закрывать. -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Дык а ежели пока хоть что-то сливается на землю - токи вырастут ... то сгорит плавкий предохранитель ... цепь разорвётся ... Всё это время (пока горит предохранитель) энергия разряда будет пытатся "слится" через к/з варистор и "зажехшийся" разрядник на землю ... Свитчик то пока не заземлён, да и до свитча стоит ИБП который есть какая-никакая гальваническая развязка .. Со стороны портов - "гозы" тоже заземлённые и имеющие гальваническую развязку через трансы портов RJ45 ... До свитчика если доёдет - то совсем мало ... Мои мысли были такие. Поправьте если я не прав, плиз... ЗЫ: Ни в -
Посоветуйте роутер
тема ответил в kvirtu пользователя Учумелые ручки в Невеликі роутери. DSL, Wi-Fi, Ethernet
в этом и проблемка Поменять прошивку с изменёнными логином и паролем по умолчанию не пробывали? Да геморно, найти, поработать hex редактором, вычислить контрольніе суммы - подправить ... Но ведь в принципе возможно?! Можно даже настройки "забить" что-бы не дёргатся за каждым разом когда студенты кнопочку сброса нажмут ... Вот только геморно это и для пары роутеров, даже десятка, ИМХО, - не стоит той головной боли ... Но для ТС ведь не 1 десяток нужен если в каждую комнату ... -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Вполне возможно, и если так скажет - я ему поверю ... Однако, как говорит ПУЕ, в подобных случаях считается не отдельно взятое сопротивление заземления на отдельном столбе, а вся "цепочка заземлений", если так можно выразится, включая заземление ТП - которое ну никак не может быть "хреновым". На крайняк выгоню Васе бутыль самогона - что-бы закрыл глаза на обьеденение моего заземления с их нулём ... ЗЫ: В общем пока жду "Васю" и пытаюсь пробится сквозь дебри ПУЕ... ЗЫЫ: Тяжёлое чтиво хуже ничего не встречал, разве что, возможно сопромата, коей, бог миловал, меня минул при учёбе ... -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Всем спасибо. Ситуация, пока, выглядит так: "Грозы", ИБП - заземляю на свою землю, временно, совсем без заземления - тоже стрёмно, ящик и корпуса оборудования - пока висят в "воздухе" ... ИМХО всё-таки лучьше чем вообще без заземления. Конечно электробезопастность при этом - практически нулевая, но надеюсь порты на свитчах останутся целы ... На ящик наклеил большую красную бумажку - "не влезай убьёт" Далее, как только вернётся из отпуска знакомый "електрик Вася" - буду наверное, по совету павлобора, упрашиватся что-бы сделали "заземлитель РЕСа" ... Других выходов пока не вижу ... -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Сходил к РЭСовцам. Сказали, да, в принципе, от столба по правилам нужно согласовывать, но ... В общем послали они меня в далёкое эротическое плавание с моим заземлением - сказали не парь мозги 1. От столба не согласуют заземление более 2х Ом и денег это стоит .. Притом мерять будут они своим прибором за мои деньги ... 2. Если я "согласую землю и ноль" самостоятельно на вводе в дом (до счётчика) - впаяют штраф за "вмешательство". 3. Если я "согласую землю и ноль" после счётчика - снимают с себя всю ответственность если вдруг "случайно" перепутается фаза и ноль на вводе, а это чревато . -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Шикарно! Просто и идеально как всё гениальное - жаль не знал этого раньше. Пиво - будет! А разве я этого не сделал в точке В ? Я имею ввиду согласование ноля через разрядники ? Или надо согласовывать обязательно ДО автоматов? Огромное спасибо - пошёл читать матчасть ... -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Згоден, для захисту людини - так, але-ж хочется щоби цього-ж заземлення було досить аби поглинути "сброс наводки" через грозозахист, Ось тут і постає питання опору - так як я не знаю яке потрібно для нормального спрацювання грозозахисту. Іще раз не розглядаємо пряму влучання блискавки. Важливо чи достатньо ополу 5-6 Ом заземлення аби грозозахист спрачював при наведенні напруги наприклад в 300-1000В та успішно ії поглинув і "злив" на землю - чи цього опору буде забагато і частина імпульсу найде "легший" шлях через порти мого комутатора ? -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Хорошо, немного притянул за уши Реальная схема примерно такова: Цель моего заземления, как я вижу: ( ) 1) Не зависить от "кривых ручек" которые могут перевернуть вилку в розетке (да "узел" не будет жёстко посажен на пакетник - не получается по ряду причин с электрикой не связанных) и при этом что-бы никого не стукнуло и не выбило, а продолжало работать 2) Иметь защиту узла даже при выключенном вводе (в данном случае ноль получится изолированым) Естественно если использовать ноль вместо заземления - "грозам" будет некуда "сбрасывать" "наводки" 3) Иметь хоть какую-то за -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Да я же не против что нейтраль глухая (правильно? на нескольких столбах 0 заземляется). Вопрос прежде всего в том, что будет когда, ну не дай бог отгорит (отпадёт) ноль на вводе, а например фаза останется и гроза грохнет? Или это вопрос с подвохом? Это ты и имел ввиду? Что рабочий ток может потечь через "мою землю?" Как в вике рис. при обрыве нуля? ЗЫ: Что-то туплю ... ЗЗЫ: Для чистоты эксперемента - попросил товарища (сам сейчас доступа не имею) замерять "разность потенциалов" между "землёй" и нулём - получилось 2 вольта переменки. Мерялось обычным цыфровым "цетиком" ... -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Узел. Ящик 9U внутри помещения. Однофазное. Помещение одноэтажное (Ч/С). Никакой арматуры на доме. Подвод 220 - воздухом на всей протяжённости до ТП алюминием (вроде) - не СИП. ЗЫ: Забил ещё 2 таких-же штыря в промежутки, получилось 5 штырей через 0,5 метра - сопротивление заземления упало до 5,5 Ом -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Вот что-то подобное у меня на основном "обьекте". ЗЫ: Сорри за минус - не туды ткнул исправлюсь -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
спс. Забивал действительно кувалдой а чем надо было ? -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Боюсь я такого не добьюсь Через 1 м. - больше просто нет места. спс. -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
PS: Что-бы было понятно что я имею ввиду под "грозами" на 220 - см. Дуплекс АВ-2000 с PE. Почему иммено эта схема - потому что 220 подходит воздушкой и там те-же проблемы с заземлением ноля. PPS: Если коротко - весь вопрос сводится к тому - забить и не заморачиватся, будет нормально отрабатывать. Или что-то кардинально менять ? -
Построение "грамотного" заземления
тема ответил в Учумелые ручки пользователя Учумелые ручки в Для людей
Питання чи не "розсипется" з часом алюміній? Оболонка звісно є - але місця з'єднань Не думаю - сіль тимчасове рішення. Через півроку - рік, я так думаю - "поїсть" метал ... Не зрозумів яких потенціалів, між якими дротами ? -
Доброго времени суток ALL. На днях встал вопрос по заземлению. На основной "точке" мне, в своё время, сделали нормальное заземление: штыревое, из омеднённых прутов, глубиной 12 м. Сопротивление 3,6 Ом - в общем бомба, но дорого, очень дорого. Появился удалённый коммутационный узел - встал вопрос заземления. Делать ещё такую-же "бомбу" нет ни желания (сильно дорого) ни возможности. Фирма которая мне ранее делала - распалась, поискал других - не внушают доверия или дорого. Было решено сделать самостоятельно. Исходные данные: Грунт - чернозём ~ 30-40 см. глина ~ 1.5 м - дальше не з
-
Домашний мультимедиа центр FoxGate AMB-710
тема ответил в Disabled пользователя Учумелые ручки в IPTV КТВ Кабельне телебачення
Видел на выставке DEPS'a - тогда он был ещё без Wi-Fi. Шустрый, интерестный - но дороговато К пульту привыкнуть надо. Общее впечатление - круто, но не для рядового юзверя. Или делать свой интерфейс - попроще. -
Блин, ну хоть бы диэлектрик повесили ... Хотя я даже замотаный в 3 слоя изоленты и 10 термоусадок, обмазаный смолой и полностью диэлектрический кабель НАД любой ЛЭП не вешал В ПУЭ же прямо сказано - только под ЛЭП ... никаких сверху ... ЗЫ: Вот представьте, разряд перепалил-бы не только опту - но и трос ...
-
Упрощенцы и интернет, типа будет:)
тема ответил в Alex_E пользователя Учумелые ручки в Мережа - бізнес
Спасибо, На сегодня "плюсики" кончились - "натыкаю" потом -
Упрощенцы и интернет, типа будет:)
тема ответил в Alex_E пользователя Учумелые ручки в Мережа - бізнес
Мужики! Не обесудьте - запутался. Слишком много инфы. В своё время вычитал сделал выводы - но вот теперь усомнился в своих выводах... 1) Для "своей сетки" нужна "лицензию на обслуговування телемереж"? (у меня было впечатление (убеждение) что нет) 2) Если нужна то как быть с "единым" (сомнения). Можно быть на едином имея лицуху (лишняя бумажка для прикрытия ж@пы) но не предоставляя услуг? 3) Если не нужна - то кто мою сетку обслуживать будет? (очередные сомненния) Я или нужно обязательно договор со строй-организацией. ЗЫ: Варианты я кому-то чего-то делаю - не рассматриваем. Никому и нич -
понял, спс. Насколько качественные ? через год не рассыпаться ??? Пока точно не могу сказать - пользуюсь недавно, месяца 2-3 не больше ... По заявлению производителя - не должны, для наружного применения (от -40 до +60 по цельсию), но они не "чёрные" поэтому фиг его знает насчёт УФ. Пока держатся.