Bess, как я понял, к этим УПС дополнительно еще нужен источник ~220, 12В? И можно гарантированно питать только 5В свичи? 9-12В они не выдают?
-
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Дэн, то ли у IPcoma, то ли еще у кого но тут на сайте я видел источники для компов со входом 48В. Возможно, это реальное решение твоих проблем. Зарядник 48В можно соорудить неплохой ватт на 50-70, помогу. Только отключать при 42-43в пока надо вручную. -
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Да несколько проще можно решить. Набирать 200-300В АКБ - только ДНЕПРОЭНЕРГО на подстанциях так делает, ну и подводные лодки. Батарею можно поскромнее и заряжать ее мощностью 50-150Вт с полной автоматикой и даже кое-какой телеметрией - дело реализованное в единичных экземплярах. Сделать преобразователь с 24 или 48В на 250В порядка 250-300Вт, думаю, сегодня тоже не так уж сложно. Просто в создание такой системы вкладывается время и средства. Если бы иметь четкое представление о серийности, то на это можно идти. А если это 3-5шт в год-экономически невыгодно. Разработка такой системы будет с -
Не могу картинку поправить, чтоб свичи раздвинулись вдоль шины 48В.... Ну, а что до проблемы 220В...... Достаточно сунуть пальцы в розетку, чтобы увидеть проблему яснее... Не поможет - придут строгие дяди - разъяснят доходчивее. Ей-богу, лучше их не злить
-
центр. ист ПОСТОЯННЫЙ ТОК! ~220 /=48----------------------------------- ! ! ! ! ! ! 48V/5V 48V/12V 48V/9V ! ! ! свич свич свич Понижающие импульсные стабилизаторы с шины 48В к свичу. И никаких трансформеров, доступных чайникам для самостоятельной сборки-разборки.
-
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Ага, тазик...А я подумал ретранслятор с большой параболой... Дэн, обычные УПСы не предназначены для длительной рабты. Система охлаждения рассчитана на несколько миныт работы, чтобы успеть выключить компьютер. Она работает на теплоемкости радиаторов, а не на их установившемся теплообмене с окружающей средой. УПСы для длительной работы стоят несуразно. Но можно еще сказать по этому поводу. 1 Блоки питания компов вполне могут работать на ПОСТОЯННОМ напряжении. Это для них, как джипу после грунтовки перейти на паркет. В чем только сомневаюсь - все ли мониторы это потянут...Мониторы не вск -
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Дэн, просвети, кто такой тазик. Что ему нужно для питания7 Напряжение и мощность. -
Тема неоднократно обсуждалась на форуме. Посмотрите в разделе ЖЕЛЕЗО
-
Ну, центральный блок- то о чем я и говорю. При номинале 48В , если проложить дополнительно витую чисто для питания, то вполне спокойно порядка 1.5км радиус обеспечить. Имеются источники единичной мощностью 150Вт с возможностью наращивания до 450Вт ( 30-40свичей). Для этого лучше брать не витую а подешевле кабель электропитания 2х75мм или 2х1мм. При дополнительных кабелях питания задача, конечно же, упрощается. При этом надо иметь в виду, что на первых линках дополнительный кабель должен быть как можно толще, потом меньше, на последних ( дальних) 2-3-вообще не нужен. В любом случае полезе
-
Метод " пробивания" трудно уложить в десять строк. Я уже говорил, что нужно сделать расчеты. Для этого нужны типы свичей или их реальное потребление и стуктура сети (длины линков и сопротивление проводов сечение проводов). Скорее всего, на 48В такое расстояние с питанием из одной точки не получится. С двух концов- может быть.. В конце-концов, если вы берете всю ответственность по безопасности на себя, то можно сделать систему и с повышенным напряжением. Прецедент 75-80В уже есть. Скрепя сердце, сделал. Но тогда уж не проще ли применить D-Lab? Или ну его, этот D-Lab c прочими Microwatta
-
Это какие батареи по 15-20Грн? Какой емкости? А как 12В аппаратуру от 6В батареи запитать? И, наконец, если у меня что-то и будут покупать, что в этом плохого? Что значит во все топики лезу? Посчитайте, пан NN, количество своих сообщений. Я до 1/10 от вас не дотягиваю..... И никого не обижаю. Где-то я вам нечаянно кислород перекрыл....А вот где- не пойму. Ну, в состоянии вы соорудить 4 УПС за 71грн-честь вам и хвала. Мои УПСы вам не конкуренты, понятно. В чем же дело?
-
В этом порту с неиспользуемых жил снимается 48В и заводится на вход внутреннего стабилизатора. По- нормальному в таких приборах должен быть второй порт для выдачи транзитом 48В на следующий линк. Но, создатели , видимо, этого не предусмотрели.... Стандарт 803 (РоЕ) оговаривает удаленное питание оборудования мощностью до 12-13Вт по неиспользуемым парам напряжением 48В. Пока такого оборудования мало и оно "сыровато". Ничего не хочу сказать про именно этот свич, но когда попробовали запитать одни радиокарты через специальный вход 48В, они через 3-4мин висли 100%. Источник был построен на
-
Сомневаюсь я, однако, что за 100грн можно 4 УПСа купить, а тем более, сделать, но то, что ставить УПСы - тоже реальный выход - поддерживаю.
-
Хм, вообще-то мне и с первого раза понятно. Нет, изоляция витой пары и 100, пожалуй, выдержит... И в розетке 350В амплитуды бывает и в телевизоре 25кВ есть. И обычный сетевой шнур от пылесоса на полу болтается. Требования электробезопасности не допускают прокладку неконтролируемых ( легко доступных случайным лицам) линий с напряжением опасным для жизни. Кроме того, есть масса ограничений по категориям помещений( сырых, взрывоопасных и т.д). В квартире можно пользоваться стандартным удлинителем, паяльником на 220В. В подъезде, в цехе - нельзя. Либо низкое напряжение, да еще с ограничени
-
*Питание может подаваться как постоянным (от 100 до 160В), так и переменным (от 80 до 140В) током. Типовое значение потребляемого тока: 20мА при постоянном напряжении 140В. При подсоединении кабеля не надо задумываться о том, какой провод куда подсоединять,* Петро, это цитата из описания "репитера" от фирмы D-Lab. Вольному-воля. Но я бы все-таки задумался, прежде чем пустить по кабелю 160В о таких вещах: 1. А не будут ли похороны убитого этим напряжением прохожего стоить несколько дороже 45грн? 2. Если уж 160В, то зачем нам этот особенный репитер? Пустим сразу 220! За бесплатно. У
-
Петро, при определенных условиях эта задача решаема, если Вы представите полные исходные данные. Чтобы не отвлекать публику частными вопросами, свяжитесь со мной по ICQ 304400858 или по microwatt.design@ gmail.com
-
Без затрат - бегать и рестартовать их. С затратами в 50 баксов- сделать хорошее питание. От единого центрального источника.
-
А что потребляет этот свич? по мощности? До 40В по входу, а от скольки минимум по напряжению?
-
Какой фирмы свитч можно считать самым надёжным?
тема ответил в Flar пользователя MICROWATT в Комутатори L2
Ну что тут можно возразить? Правильно понимает политику текущего момента товарищ Jerome! Cвичи разных стран и народов виснут и даже гибнут в борьбе за нормальное питание. И тенденция ухудшается. В пик этих холодов я отметил у себя в квартире 200В. Такого не было за очччень много лет наблюдений. Когда еще Билл Гейтс в школу не ходил. Всегда было 220-230. Так это во вполне благополучном по электроснабжению доме в индустриальном центре. А в других нас. пунктах картина много хуже. Самое неприятное- кратковременные провалы и выплески несколько миллисекунд, которые глазу не видны, а аппарату -
To Karimov. Рад стараться, товарищ майор! Как там морозы аппаратура перенесла? У вас до -27 было?
-
Yriy образца 83г! Мир довольно тесен... Возможно, мы живем в соседних домах. ICQ304400858.
-
Петро, мировая практика выбрала 48 +-8В как раз в качестве того, что попало под руку. Это компромисс меж потерями в линии и опасностью более высокого напряжения. Пример с пропажей напряжения при питании через витую пару, скорее всего, не имеет практического смысла. Если пропало напряжение в центре сети у сервера, то вся сеть не работает ( и сервер тоже). Если центральный источник бесперебойный, то вся сеть работает. Если питание по витой пропало из-за обрыва витой, то против лома нет приема. Даже если свичи далее по сетке питаются - нет информационных линий. Все эти ситуации неоднократно
-
А что потребляют ваши dlink g700ap? Ток и напряжение?
-
Правильно спроектированный УПС держит 8-портовый Суреком на этой самой батарейке 12Вх1.2Ач в среднем 2.5-3 часа. И заряжает ее за 10-12часов под завязку. Стоимость....Это как считать. Если посчитать ПОЛНУЮ стоимость ( время, потраченное на поиски этих трех деталек и "подходящего" блока питания, время на сборку и проверку и прочие затраты - плата, корпус), то этот пионерский УПС не так уж дешев? Добавьте к стоимости деталек еще стоимость своего дня. К тому же, даже такую простую схему нужно рассчитать. Иначе она вообще может не заработать. Но, на УПС и цвет - товарища нет! Экспериментир
-
Петро, а в чем смысл? Зарядник работает действительно в широком диапазоне, обычно 85-250В. Но заряжает -то что? И чем? Можно пожертвовать свичом, чтобы проверить. Если просто хочется применить во что бы то ни стало импульсник, то прилагаемый к свичу адаптер часто уже импульсный и есть. Нет только надежной розетки 220 в месте, удобном для установки свича ( на крыше, на столбе, на дереве, посреди троса меж домами). Это и есть главная проблема в питании аппаратуры.