Перейти до

Rbert

Сitizens
  • Всього повідомлень

    969
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    11

Все, що було написано Rbert

  1. Rbert

    цена за проэкт ПОН

    Обычно конкурирующая фирма так и делает. Уточняет цены на работу у потенциальных подрядчиков .Сравнивает. Преднамеренно снижает..
  2. Необхідно заземляти всі металеви елементи кріплення ОКСН (гаки-бандажну стрічку-натяжний затикач ), котрі можуть попасти під напругу .Треба підключати до заземлюючого провідника опори -
  3. Согласно ПУЭ -2014 г. все траверсы, крюки ,ящики ,устр. крепления муфт и запасов кабеля необходимо подключить к заземлению .Вы что эту работу не выполняете ??? ,
  4. Rbert

    Облэнерго новшества

    Расчетные режимы и нагрузки для подвеса ВОК на опорах ВЛ 6-10 кВ глава 2.5 тоже необходимо рассчитывать...
  5. Rbert

    Облэнерго новшества

    Согласно ПУЭ -2014г глава 2.4.раздел 2 и глава 2.5.-190 разрешается совм. подвешивать ВОК на опорах ВЛ-04-6-10 кВ .Есть " примітка" : На ПЛ і ПЛІ що знаходяться в єксплуатації опори необхідно перевірять на додатковє наватаження. Пункт 2.4.81
  6. Если брать спецов -то брать Aleksei spec Приходилось привлекать на субподряд две бригады .Каб. канализация на уч-ке Горловка -Енакиево самая " Хреновая" на Украине. На колод. люках грузы > 100 кг Каб.колодцы начиная от Горловки на 20 км залиты водой и " замулены "С работой сравились "Отлично" .
  7. Див.постанову (додатки ) №32 від 17.01.2013 р. Нац. комісії,що здійсн держ регулювання у сфері енергетики..
  8. По Облэнерго : На основании заявления выдають 1)Технічні вимоги до підключення обладнання мережі інтернет ФОП(ТОВ...) 2) Місце розташування обладнання..3)Величина навантаження приєд. потужності 4)Категорія. 5) напруга в точ приє днання и тд В проєкті вказати установку герметичного боксу -вводного автомат. вкл Заземлення БМ-25 місця пломбування...єксплутационна відповідальність. ііі.
  9. В 80-х годах приходилось работать на общегородских субботниках по строительству 12 -ти канальной тел. телефонной канализации для новой АТС на 5000 тыс№ . Приехал с УТ технадзор .Сделал разбивку трассы. Поставили людей(около 100 чел ) на рытье траншеи для укладки труб и тлф. колодцев. Колодцы строили спецы с УТ Трубы монтировали кто мог. Вагон а/ц труб и кирпич привозили.с базы УКСа. Работали -был лозунг " Нам хлеба не надо -работу давай !"
  10. Rbert

    Облэнерго новшества

    Для узаконивания объектов строительства (ВЛ-04(6-10) кВ ) построенных без разрешения на выполнение строительных работ в период с 90-х по 2011г подлежат амнистии согласно закона " О внесении изменений в ЗУ". Облэнерго могут подать все опоры которые имеют одной ДК про окончание работ в Админ. службу . Через 10 дней получить ДОК на право собственности опор. Т.к с этого года стоимость аренды земли увеличилась на 42% -то Облэнерго нет смысла оформлять опоры в свою собственность !!!!
  11. Пишите в Л С. Сбрасывайте Тех. условия . Тех. задания и тп..
  12. Еще можно получить хорошую ИНФу прочитать топик ( eguipez) 21 июля 2014г. ДАБК- сервитут- декларация -суд..
  13. Готовы выполнить РП : !)Совместный подвес ОК по опорам 04кВ 2)Проверочный механический расчет опор Облэнерго.3) В каб. кан. УТ.4)Многоквартирные дома..
  14. Проектировали и строили магистраль ВОЛС (Черкассы--Умань ) с ответвлениями на раойоны .Проекты оставляли в Черкассах и Смила .
  15. НА Ут переходит много клиентов с ООО "Интертелеком " которые вкл. по WI-FI . За пеключение на ВОК агрофирма заплатила УТ 70 000 грн .Их включили как бизнес-клиента. УТ проложили 2.7 км ВОК -8 в" грунте" от магистральной муфты прямо в серверную конторы.
  16. У нас в области УТ сами ничего не строят, 8 фирм выиграли тендер по строительству телекоммуникационных сетей по всем районам области .Вот один живой пример - от распред. муфты магистрального оптико- волоконного кабеля проходящего мимо села на расстоянии 3 км проходит ВЛ 04кВ .Предлагали сделать совместный подвес по опорам . Опоры Ж/Б новые. Руководство УТ заставили закапывать в грунт. Мотивируя тем , что надо платить Облэнерго бабки за аренду опор и т.д.
  17. Расчет нагрузок соместного подвеса.docx Показываю ( кто спрашивал из Днепропетровской обл ) для совместного подвеса - проверочный механический расчет промежуточных ж/б опор тип П3-2 выполненных по "ТП Сельэнергопроект" серия 3.407.1-136.3
  18. Борисович выступил уверенно-смело-доступно !!!!!
  19. Еще в г.Киев есть Тов"Юнитест" на ул.Гончара 6. Они продают сварочные аппараты Фуджикура делают обучение выдают сертификаты. Ремонтируют сварочники.тлф-факс ( 044)272 60 95 044) 272 60 94.-Виктор Анатольевич.
  20. Прошу напишите и мне.. Спасибо ...
  21. Читал в перечне каб . продукции ПАО завод "Южмаш" г.Харьков у них есть оптические кабели -типа ОА 2 КП*4-20 .По внешнему виду мощь!!!!
  22. Rbert

    Облэнерго новшества

    Согласен ,что необходимо создавать постоянные правила игры ,всех ставить в одинаковые условия -Облэнерго-УТ.и др. Перемены в Украине необходимо делать .Такое как опоры Облэнерго -горсвета-тролейбусного-каб канализацию передать громадам..Может на форуме собрать вопросы и предложения и отправить главе коммитета ВРУ по вопросам информации и связи -Данченко Александра. Он этот бизнес знает..Работал в Дагрупп.
  23. Rbert

    Облэнерго новшества

    Эти деб высказывания не коментарий к выше описанному материалу-а личное мнение Кеши,но не всех.Какая страна -такие депутаты -такие законы. Кадровые решения НКРЗ,Антимон комитет находятся исключительно в компетенции высшего должностного лица страны.
  24. Rbert

    Облэнерго новшества

    Уваж. Кеша в предыдущей графе оператор написал:"П.С у меня с местным РЕС никак не получается закл. догов.,опоры упадут и т.п.маразм." Я оператору разъяснил , что надо отразить в РП . Цель была одна -оказать хоть маленькую помощь .А за законы -КНД-руководства за последних 10 лет для нашей работы ни кто не издавал.? Да и вообще зачем эта словесная казуистика ?
×
×
  • Створити нове...