Перейти до

kvirtu

Сitizens
  • Всього повідомлень

    5 217
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    25

Все, що було написано kvirtu

  1. Я тему недавно подымал, поиск по форуму рулит
  2. kvirtu

    Гроза-2015

    Т.е. в расходники забить резиновые перчатки. НЕ РАБОТАТЬ В ГРОЗУ !
  3. kvirtu

    Гроза-2015

    В моей истории есть и часть моей вины: надо было защищать узлы по питанию, как советует Павлабор. Далее, признаюсь, сеть была построена на витухе . НО уже сейчас, часть сети на оптике, оптика докуплена . Магистральные узлы, защищаю по питанию. Единственное, что оставлю это тупарики + доступ по PPPOE. Если бы сеть была на умняках - я бы мабуть и не поднялся вообще. Единственное, что не могу объяснить - каким-то образом уцелело все оборудование на одном доме, даже порты не погорели. До и после него - свичи трупики.
  4. kvirtu

    Гроза-2015

    Итак, теперь могу рассказать как в этом году ипанула меня гроза, как никогда за все время сете-строительства. Была в селе (по рассказам очевидцам) тихая спокойная пятница 3-го июля, шел мелкий дождик. И вдруг молния ТАК ипанула, что у людей из розеток сыпались искры. И потух свет, но гроза не успокаивалась, ибашила и ибашила. Со слов очевидцев молния угодила в провода, рядом с трансформаторной будкой. Как раз возле моей серверной (((. Сдох УПС, взяв удар на себя. Но гроза бушует дальше - молния бьет в другой трансформатор. В субботу утром еду в село менять УПС, думая, что все остальное в
  5. Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания... та да , блин: среднее время срабатывания варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда Работает железобетонно. http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/ спс, напомнили. Похожая схема смонтирована на вышке + Ваша грозозащита LPGA-01U
  6. внешне коструктив другой, но принцип тот же (. Второй провод проходит сквозняком - без защиты (. ну нет чтоб послушать меня Провтыкал
  7. Выброшенные деньги. Пока оно раздуплится, упс в угли выгорит. Скорее всего - вместе с этим чудо-устройством. Причем - даже при подаче 380В оно не защитит, с таким временем срабатывания... та да , блин: среднее время срабатывания варистора 25 Наносек. 25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда
  8. внешне коструктив другой, но принцип тот же (. Второй провод проходит сквозняком - без защиты (.
  9. Посмотрите время срабатывания отсекателя, сравните с длительностью фронта (или даже всего импульса) перенапряжения... Бродил по радио-рынку, встретил знакомого-элетронщика , так он меня переубедил купить Готовое устройство. Купил: Устройство защиты электроприборов ПЗ-2,5. На другом узле пока поставлю перед автоматом: Варисторы+Кондер. На УЗО выставил такие пороги срабатывания: 170-270 В, задержка 20 секунд. Нормально будет ?
  10. по сравнению со сгоревшим УПСом - это мелочь
  11. Отсекатель сможет сработать за 1-2 микросекунды, разорвав ток в десяток-другой килоампер в импульсе? Нормальный. Можете 430В поставить. Ниже - не стоит. Будут срабатывать от малейшего чиха в питающей сети (250В переменки - встречающееся явление в ночное время - это амплитудное 350В). так отсекатель или варистор ?
  12. В Северной Корее запущен интернет-сервис от нового провайдера под названием Byol, который, по замыслу властей КНДР, должен будет стать конкурентом местному монополисту Koryolink. Об этом, ссылаясь на неподтвержденные северокорейскими властями данные из изолированной от остального мира страны, пишет блог NorthKoreaTech. В частности, как стало известно, новый провайдер уже продает иностранным туристам проводной безлимитный доступ в Сеть по цене в $660 в месяц за линию 1 Mbps. Ранее на местном рынке услуг монополист Koryolink предлагал пользователям только две услуги: гостям страны - Интернет и
  13. Еще вопросик возник по варисторам: 470 В - не большой ли порог срабатывания будет ? Может можно на порог срабатывания меньше устанавливать ?
  14. Ну и чем оно поможет, еси пару кВ пришло по 220? По сабжу - поставить что-то типа APC SurgeArrest Home/Office, или Belkin аналогичный на 2 кДж. Ну или купить пилот самый дешевый, купить варисторов 20мм на 470В штук 5-10, и напаять в него внутрь. В идеале - еще LC-фильтр впихнуть (дроссели на номинальный расчетный ток нагрузки * 2 поставить, макс.индуктивности что сможете найти, в фазу и ноль, перед и после - конденсаторы 0.1 мкф 630-1000В). по варистам идея проскальзывали, ведь по сути чем отличается схема: варистор+автомат от схемы отсекателя ? Тем что в первом случае придеться автом
  15. Какой, укажи плиз модель Его нет как такого на доме Да любой по вкусу, только поставь через пускатель (реле) ибо в них релюхи слабые. отакую на дин рейке поставь - http://voltmarket.com.ua/vysokotekhnologichnye-rele-napryazheniya-zubr-dlya-zashchity-bytovoi-teniki-%E2%80%93-podobrat-optimalnuyu-m собери свой "распред щиток" с заземлением, блек-джеком и шлюхпми заземление свое не такая уж и проблема сделать, заедешь расскажу как бюджетно сделать В общем, как я понял: Пускатель на реле + отсекатель + заземление ???
  16. Какой, укажи плиз модель Его нет как такого на доме
  17. Всем привет ! После последней грозы, когда молния лупанула в провода - сгорел УПС. Кто что использует для защиты ? Понимаю, что нет универсального устройства, но хоть как-то защититься. Спасибо.
  18. В общем, сделал для себя окончательный вывод: те роутеры, которые после проброса IPTV на 4-й порт ЛАН - пашут нормально, еще можно в сети юзать. ВСЕ остальное шаманство НАКУЙ. Значит вроде воскресил один флудящий роутер затычкой WAN-порта - он вроде работал, вот сейчас включаю на проверку - а с него опять флуд лезет.
  19. Мне кажется что eth1 это все LAN порты. Вам надо один из портов удалить из интерфейса eth1 и его добавить в новый интерфейс который будет new WAN.(Это я по аналогии с OpenWRT). Вроде здесь описано то о чем говорю http://routers.in.ua/proshivki/dd-wrt/179-perenaznachit-sgorevshij-port-wan-na-lan.html . А Open Wrt не пробовали? Мне лично больше понравилось. я суть понял - но работать не хотело, openwrt - как тока меняешь вланы - доступ к роутеру теряется
  20. В общем у меня получилось убрать флуд в сеть , только если закоротить все контакты в кучу.
  21. Вчера ночью вроде запустил, те которые флудили через мост IPTV. Нашел решение на форум dd-wrt. Значит перепрошил в DD-WRT, настроил на них инет, WI-FI, потом захожу в раздел Network и там переназначаю WAN-порт с eth0 на eth1. И инет заработал, ТОЛЬКО единственный минус - теперь роутер пашет только как точка доступа. Тоесть все LAN-порты становяться WAN.
  22. Победа !!! Отдельное спасибо постояльцу форума BUM - подсказал, куда рыть. Итак выбираем, свою модель роутера из списка выше, скачиваем прошивку, прошиваем. Далее - заходим на роутере Сеть-IPTV. Там выбираем: Режим мост, порт LAN4. Роутер перезагружается , вставляем инет в порт 4. И вуяля - все пашет Если так заработало то - супер. Но если после грозы порт WAN закоротит (светится индикатор и без кабеля), то мост на LAN4 не спасет, нужно WAN выкидывать из бриджа, а это возможно только на сторонней прошивке. пока не закоротишь дохлые порты. Это как ?
  23. Бл#, как я Ваш пост пропустил . 3 вроде пашет нормально, два страшно флудят ....
×
×
  • Створити нове...